pi_171468425
Ben bezig met de voorbereidingen voor de jacuzzi. Ik heb in mijn meterkast een krachtgroep 2x230v. Van hieruit moet ik zo'n 30 meter naar de achterkant van de tuin. Ik weet nog niet welke jacuzzi het gaat worden dus voer de boel het liefst wat zwaarder uit.

Al rondsurfend stuitte ik op onderstaande tekst.

2 x 230 volgt met 20 ampère (1 kabel YmVK, 5 x 2,5 qmm, 2 x nul / 2 x fase / 1 x aarde)
(de verwarming schakelt uit als de pompen aan gaan)

of

3 x 230 volgt met 20 ampère (1 kabel YmVK, 5 x 2,5 qmm, 1 x nul / 3 x fase / 1 x aarde)
(de verwarming en de pompen functioneren tegelijkertijd)


Lijkt me dat ik met dat ik met YmVK 5 x 2.5mm dus goed voorbereid ben. Maar we willen naast de jacuzzi ook stroom voor spotjes en een stopcontact. Kan ik nog van die 5 x 2.5mm aftakken? Als ik binnen de groep-wattage grenzen blijft?
  Moderator maandag 5 juni 2017 @ 11:23:25 #2
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171469104
Is het dan niet veel handiger/eenvoudiger om los een kabel Ymvk-as 2x2,5 te leggen om daar eventuele tuinverlichting, spotjes en een buitenwandcontactdoos op aan te sluiten ?

Als je de kabel door de grond legt moet je sowieso een kabel met aardscherm gebruiken, en de kabel diep genoeg in de grond leggen !
pi_171470222
quote:
0s.gif Op maandag 5 juni 2017 11:23 schreef Vonkenboer het volgende:
Is het dan niet veel handiger/eenvoudiger om los een kabel Ymvk-as 2x2,5 te leggen om daar eventuele tuinverlichting, spotjes en een buitenwandcontactdoos op aan te sluiten ?

Als je de kabel door de grond legt moet je sowieso een kabel met aardscherm gebruiken, en de kabel diep genoeg in de grond leggen !
Dat laatste ga ik inderdaad doen.
Er moet sowieso een schakelaar bij het bad komen, dus ik dacht misschien kan ik dan aftakken.
  Moderator maandag 5 juni 2017 @ 12:12:03 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171470471
Zou het niet doen, Gewoon de fysieke aansluiting van de jacuzzi echt gescheiden houden van de rest. Een krachtgroepje mag je ook niet zomaar even apart weer 230V aftakken :Y
pi_171473690
Vergeet je de selectiviteit niet ;)

En inderdaad leg een 4x2,5+AS en een 4x2,5+AS dan zit je qua mogelijkheden altijd goed, en bepaal je afzekering pas als je echt weet welk toestel je koopt.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_171480918
20 ampère mag in Nederland al niet door 2.5mm2 dus dan moet je 4 leggen, maar je hoofdzekering is waarschijnlijk 3*25ampere en dan is het niet meer selectief
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_171483209
Met selectiviteit bedoelen jullie het verdelen over 2 of meer fases? Dat ga ik aan de electricien over laten, heb hem bij het aanleggen van de groepenkast al rekening hiermee laten houden.
pi_171484001
Dan is er ergens iets fout gegaan, als je nu een 3x25 hoofdzekering hebt mag een groep niet zwaarder als 16A afgezekerd zijn
(Selectiviteit wil zeggen dat een zekering die achter een andere zekering zit niet 1 maar 2 waardes lager moet zijn, dus in jouw geval is de hoofdzekering 25a, een groep mag dan (25-20-16) 16A zijn, de 20a ertussen is die ene stap die je nodig hebt om te voldoen aan de regels qua selectiviteit.
pi_171485116
Er zit nu een B20 (zo'n dubbele) automaat in de groepenkast. Als ik jullie verhaal goed begrijp, had deze eigenlijk apart (groepenkast zit vol) voor de jacuzzi moeten zitten, en die 20A zekering weer aangesloten op 2 x 16A groepen (verdeeld over 2 fases) in de groepenkast?

Er komt sowieso iemand om het aan te sluiten, maar wel fijn als ik er iets meer van weet gezien de vorige niet helemaal op de hoogte was van alle regels...

[ Bericht 10% gewijzigd door Knuppel1983 op 05-06-2017 22:51:59 ]
pi_171493850
quote:
1s.gif Op maandag 5 juni 2017 21:31 schreef Knuppel1983 het volgende:
Er zit nu een B20 (zo'n dubbele) automaat in de groepenkast. Als ik jullie verhaal goed begrijp, had deze eigenlijk apart (groepenkast zit vol) voor de jacuzzi moeten zitten, en die 20A zekering weer aangesloten op 2 x 16A groepen (verdeeld over 2 fases) in de groepenkast?

Er komt sowieso iemand om het aan te sluiten, maar wel fijn als ik er iets meer van weet gezien de vorige niet helemaal op de hoogte was van alle regels...

- Eindgroep mag maximaal 16A zijn.
- 20A achter een 16A doet helemaal niets.

[ Bericht 0% gewijzigd door hottentot op 06-06-2017 12:14:02 ]
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 6 juni 2017 @ 10:55:51 #11
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_171493921
quote:
1s.gif Op maandag 5 juni 2017 21:31 schreef Knuppel1983 het volgende:
Er zit nu een B20 (zo'n dubbele) automaat in de groepenkast. Als ik jullie verhaal goed begrijp, had deze eigenlijk apart (groepenkast zit vol) voor de jacuzzi moeten zitten, en die 20A zekering weer aangesloten op 2 x 16A groepen (verdeeld over 2 fases) in de groepenkast?
Dat werkt helaas niet zo, 2x16A met bruggetje, op 2 fasen is nog altijd 16A. Je hebt hier alleen voordeel van als je die 2 fasen ook benut door er 2 dingen op aan te sluiten zoals 2 elementen van een verwarming. Dan kunnen die beide max. 16A trekken, als er dan één overbelast klikken beide uit.
Laat die handjes wapperen!
pi_171494179
quote:
1s.gif Op maandag 5 juni 2017 21:31 schreef Knuppel1983 het volgende:
Er zit nu een B20 (zo'n dubbele) automaat in de groepenkast. Als ik jullie verhaal goed begrijp, had deze eigenlijk apart (groepenkast zit vol) voor de jacuzzi moeten zitten, en die 20A zekering weer aangesloten op 2 x 16A groepen (verdeeld over 2 fases) in de groepenkast?

Als je krachtgroep (kookgroep?) op 2 fase is aangesloten, heb je waarschijnlijk een 3 fasen aansluiting en kan je beter je jacuzzi op 3-f krachtstroom aansluiten. Ergo, ik denk dat je een kookgroep van 2 x 16 A op 1 fase bedoelt.

Kan je foto's van de groepenkast plaatsen?

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 06-06-2017 11:17:17 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171501828
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 juni 2017 11:10 schreef blomke het volgende:

[..]

Als je krachtgroep (kookgroep?) op 2 fase is aangesloten, heb je waarschijnlijk een 3 fasen aansluiting en kan je beter je jacuzzi op 3-f krachtstroom aansluiten. Ergo, ik denk dat je een kookgroep van 2 x 16 A op 1 fase bedoelt.

Kan je foto's van de groepenkast plaatsen?
Het is zeker weten een 3 fasen aansluiting. Ik heb de groepenkast laten vervangen vandaar. Voorheen was er een kookgroep maar deze heb ik laten verwijderen. En ik meen me te herinneren dat hij de B20 automaat heeft aangesloten op 2 fases.

quote:
0s.gif Op dinsdag 6 juni 2017 10:55 schreef Gieliovd het volgende:

[..]

Dat werkt helaas niet zo, 2x16A met bruggetje, op 2 fasen is nog altijd 16A. Je hebt hier alleen voordeel van als je die 2 fasen ook benut door er 2 dingen op aan te sluiten zoals 2 elementen van een verwarming. Dan kunnen die beide max. 16A trekken, als er dan één overbelast klikken beide uit.
Een jacuzzi heeft vaak 2 stroomvretende onderdelen. Het verwarmingselement, en de pompen. Vaak kun je kiezen qua zwaarte aansluiting. Heb je een zware aansluiting dan kunnen beide tegelijk draaien, anders 1 van beide.

Maar ik begrijp dat de B20 eigenlijk niet had gemogen. Deze moet dus worden vervangen door een 2 x 16 groep.
pi_171503677
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 juni 2017 16:31 schreef Knuppel1983 het volgende:

Maar ik begrijp dat de B20 eigenlijk niet had gemogen. Deze moet dus worden vervangen door een 2 x 16 groep.
Wacht eerst maar af wat voor Jacuzzi je wilt, erg zonde als je 2x16A automaten aanbrengt en het blijkt dat je beter af zou zijn met 1stuks 3x16 automaat. en voor die spotjes e.d. zou ik zelf een extra 1x16A groep 2x2,5AS heen brengen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_171507125
Hoeveel vastrecht betaal je ongeveer voor de elektriciteitsaansluiting? Even op je factuur kijken.

Betaal je voor 3x25A of 3x35A. Die laatste is namelijk enkele honderden euro's per jaar duurder, maar heeft wel een B20 automaat als legale mogelijkheid.

Foto van de groepenkast is ook nog steeds handig voor het juiste advies.
pi_171508198
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 juni 2017 19:48 schreef Ivo1985 het volgende:
Hoeveel vastrecht betaal je ongeveer voor de elektriciteitsaansluiting? Even op je factuur kijken.

Betaal je voor 3x25A of 3x35A. Die laatste is namelijk enkele honderden euro's per jaar duurder, maar heeft wel een B20 automaat als legale mogelijkheid.

Foto van de groepenkast is ook nog steeds handig voor het juiste advies.
Heb destijds gekeken, stond 3x25A op de factuur. Die honderden euros zou me ook wep opvallen ;-)
Zal bij thuiskomst een foto maken.