Omdat hij naderhand pas advies heeft gevraagd aan de fabrikant.quote:Op maandag 29 mei 2017 12:03 schreef Sjoerdfoto het volgende:
Waarom adviseer jij 40A afzekeren als SolarEdge zelf al 63A afzekeren adviseert?
TS heeft dat niet geadviseerd.quote:Op maandag 29 mei 2017 12:03 schreef Sjoerdfoto het volgende:
Waarom adviseer jij 40A afzekeren als SolarEdge zelf al 63A afzekeren adviseert?
TS heeft niets geadviseerd, TS heeft de technische gegevens van de door hem geplaatste apparatuur overhandigd en daarna heeft de installateur enige van belang zijnde als basiskennis te beschouwen factoren vergetende zelf bedacht dat 40A wel voldoende zou zijn.quote:Op maandag 29 mei 2017 12:27 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Omdat hij naderhand pas advies heeft gevraagd aan de fabrikant.
Wow, dus zelfs de secretaresse meent er nu meer van te weten dan jij? .quote:Op maandag 29 mei 2017 11:10 schreef Oksel het volgende:
Woensdag ga ik erheen. Om tafel met de directeur (die serieus zei 'zeer ontevreden te zijn met het systeem'..) en zijn secretaresse, die mij volgens mij haat omdat ik haar niet gelijk gaf ('er zitten teveel panelen op (37000 Wattpiek op 27600 Watts omvormers, prachtige dimensioneren want oost/west systeem), dús jij hebt je werk niet goed gedaan dús de omvormers gaan eruit dus het is jouw schuld') én met de installateur. Keek ik wat tegenop, maar ondertussen voldoende munitie om dat geweld aan te kunnen
Geadviseerd tot die tijd ventilator op de kast te zetten
Dat is een prima advies als jullie als machineleverancier weten dat alle delen die niet intern zijn afgezekerd ook daadwerkelijk 32A aan kunnen.quote:Op maandag 29 mei 2017 20:48 schreef Fer het volgende:
Tja, ik heb geen verstand van het installatiewereldje. Maar wij adviseren voor onze machine met 18A aansluitwaarde altijd af te zekeren op 25A of 32A. Sommigen proberen dan weg te komen met 20A, maar dan niet huilen als ie er soms uit vliegt.
Een kopieerapparaat is wat anders dan zonnepanelen......quote:Op maandag 29 mei 2017 20:48 schreef Fer het volgende:
Tja, ik heb geen verstand van het installatiewereldje. Maar wij adviseren voor onze machine met 18A aansluitwaarde altijd af te zekeren op 25A of 32A. Sommigen proberen dan weg te komen met 20A, maar dan niet huilen als ie er soms uit vliegt.
Al afgesproken wanneer of na hoeveel situaties de logging word beoordeeld? Of gewoon na een paar dagen even zien. (ik heb ook geen idee wat voor weer het in Nederland is)quote:
Absoluut. Maar waar het om gaat is dat de fabrikant ook 63A adviseert. En de leverancier (Ts) zich oppervlakkig houdt en de installateur het zelf laat uitzoeken. Een werkwijze die ik niet gewend ben.quote:Op dinsdag 30 mei 2017 22:48 schreef bluemoon23 het volgende:
[..]
Een kopieerapparaat is wat anders dan zonnepanelen......
Dat contract is er niet, zowel TS als de installateur hebben dezelfde opdrachtgever en onderling eigenlijk niets met elkaar nodig.quote:Op zondag 4 juni 2017 08:02 schreef bluemoon23 het volgende:
We weten natuurlijk niet exact wat er in het contract staat van TS met de installeur,
Maar die specificaties zijn er:quote:Op zondag 4 juni 2017 08:02 schreef bluemoon23 het volgende:
Van consument naar installateur zou dat misschien nog kunnen, zoveel kennis heeft de gemiddelde consument natuurlijk niet.
Maar van een opdrachtgevende klant/bedrijf die beroepsmatig zonnepanelen plaatst (TS dus), zou je (vind ik) eigenlijk wel de juiste specificities en aansluitwaarden verwachten.
Dit. Continubelasting kun je als vuistregel beter op 2/3 van het maximum houden. Een beetje installateur is tevens nieuwsgierig naar het apparaat dat er achter gaat hangen. Met een paar seconden googelen heb je de specificaties al gevonden. De E-installateur mag mooi op eigen kosten 10mm2 draden trekken en de automaten vervangen. Dat kost echt geen ¤4000.quote:Op zondag 4 juni 2017 13:11 schreef hottentot het volgende:
Maar die specificaties zijn er:
Installatie moet 40A continue aankunnen. En de huisinstallateur dient dan zelf op de hoogte te zijn van de omstandigheden van de plaats waar de installatie hangt. Die is dat zelfs veel beter dan TS. Had hij die dingen ruimer opgesteld in een gekoelde ruimte was er waarschijnlijk geen probleem, zet je ze tegen elkaar aan in een afgesloten kast in een ongekoelde ruimte dan dien je problemen te verwachten als je op het randje gaat zitten.
4.000,- zou de prijs zijn die hij aan TS had berekend hiervoor, die zal nooit aan de voordelige kant zijn, maar meer als meerwerk worden gezien en hopla de volle mep.quote:Op woensdag 7 juni 2017 22:34 schreef ACT-F het volgende:
[..]
Dit. Continubelasting kun je als vuistregel beter op 2/3 van het maximum houden. Een beetje installateur is tevens nieuwsgierig naar het apparaat dat er achter gaat hangen. Met een paar seconden googelen heb je de specificaties al gevonden. De E-installateur mag mooi op eigen kosten 10mm2 draden trekken en de automaten vervangen. Dat kost echt geen ¤4000.
|