Op welk maximaal vermogen mogen die dingen worden afgezekerd? Je roept wel lekker van "doe mij maar 63A" maar mogen die dingen dat wel hebben?quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:02 schreef Oksel het volgende:
[..]
Het is 40A maximaal. En niet meer. En toch gaan ze er uit. Door thermische belasting. En een apparaat waarvan je weet dat het langere tijd 40A gaat leveren, zeker je niet af op 40A. Dat is op het randje, of door langere belasting over het randje.
Uit de mail, van de technische dienst van SolarEdge:quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:06 schreef hottentot het volgende:
[..]
Op welk maximaal vermogen mogen die dingen worden afgezekerd? Je roept wel lekker van "doe mij maar 63A" maar mogen die dingen dat wel hebben?
Als de specs zeggen 40A maximaal, dan zal een goed werkende B40 automaat er niet uit gaan als dat apparaat binnen zijn eigen specs blijft, ook al trek je dat vermogen een week lang. Als de ruimte waar dat ding hangt van zichzelf al erg warm is dan kan dat wel meespelen net als andere factoren.
Die automaten zijn vooral kortsluitbeveiligingen en niet bedoeld als overbelastingsbeveiligingen daarvoor zou je er een thermisch blok of stroombewaking bij moeten zetten.
Ik begrijp dat advies op zich wel. Maar het is geen wet en niet bindend.quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:11 schreef Oksel het volgende:
[..]
Uit de mail, van de technische dienst van SolarEdge:
"Een SE27.6k zal maximaal 40A uitgangsstroom leveren, ongeacht het aantal panelen. Bij veel panelen zal de omvormer aftoppen bij hele zonnige dagen. Als er echter gedurende langere tijd een hoge stroom door een automaat van 40A loopt dan zal hij uitvallen op thermische overbelasting. Het is altijd zaak om een automaat ruim te kiezen en nooit op de daadwerkelijke stroom, dus bij dit type adviseren wij een 63A automaat."
Leuk antwoord, maar dan moeten ze dat in de handleiding zetten en dan moet jij die waarde communiceren met de installateur. Nu staat er 40A op papier, en logischerwijze plaatst de installateur een 40A automaat.quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:11 schreef Oksel het volgende:
[..]
Uit de mail, van de technische dienst van SolarEdge:
"Een SE27.6k zal maximaal 40A uitgangsstroom leveren, ongeacht het aantal panelen. Bij veel panelen zal de omvormer aftoppen bij hele zonnige dagen. Als er echter gedurende langere tijd een hoge stroom door een automaat van 40A loopt dan zal hij uitvallen op thermische overbelasting. Het is altijd zaak om een automaat ruim te kiezen en nooit op de daadwerkelijke stroom, dus bij dit type adviseren wij een 63A automaat."
Waarom zou je marge willen hebben? Marge kost namelijk veel geld. Die apparaten dienen te worden veronderstelt een elektronische begrenzing te hebben dus max = ook echt max.quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:41 schreef Oksel het volgende:
Ik vind het namelijk helemaal niet logisch dat een apparaat wat max. 40 doet, afgezekerd wordt met.. 40! Dan heb je 0,0 marge.
Als je zeker wilt weten dat jouw installatie niet fout zit dan hang je er toch een extra logger aan. Of je zoekt voor de installateur uit of de omvormer hoger afgezekerd kan worden en vraag waar de kosten dan in gaan zitten.quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:52 schreef Oksel het volgende:
Ja, leuk en aardig.. maar waarom gaan ze er dan toch uit? Die omvormer gaat echt niet over de 40A heen hoor.
Ik heb hier meetdata.quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:55 schreef markje1 het volgende:
[..]
Als je zeker wilt weten dat jouw installatie niet fout zit dan hang je er toch een extra logger aan. Of je zoekt voor de installateur uit of de omvormer hoger afgezekerd kan worden en vraag waar de kosten dan in gaan zitten.
Ja, de bovenste. Kreeg ik door.quote:Op woensdag 24 mei 2017 22:08 schreef Xiphos het volgende:
Weet je zeker dat het de automaten zijn en niet de aardleks?
quote:Op woensdag 24 mei 2017 18:25 schreef hottentot het volgende:
En even van 40A naar 63A is niet even... (waarom niet 50A trouwens?)
Zoals hottentot al eerder opmerkte: waarom gelijk naar 63A ?quote:Op woensdag 24 mei 2017 20:58 schreef Oksel het volgende:
Verder is het advies van fabrikant 3x63A. En de kosten zitten op 4000 EUR. En dat laatste zal me een zorg zijn, als het mijn fout is. Laat ik voorop stellen; ik heb geen verstand van technische installatie's, want daar heb ik mensen voor die het wél hebben.
Ben ik wel extreem benieuwd waarop die er dan uitklappen.quote:Op woensdag 24 mei 2017 22:49 schreef Oksel het volgende:
Omdat ook 50 er in praktijk schijnbaar uitgaat.. heb ik van horen zeggen.
Bijzonder, met 20% marge ten opzichte van het maximum wat de omvormer volgens de specs levert kan de automaat er op papier niet uit klappen. Dan zijn er toch echt andere zaken aan de hand.quote:Op woensdag 24 mei 2017 22:49 schreef Oksel het volgende:
Omdat ook 50 er in praktijk schijnbaar uitgaat.. heb ik van horen zeggen.
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Geen idee. Ik ben geen expert. Hier in de buurt wordt een veld gebouwd met 135 van deze omvormers, mijn vader zit in de organisatie. Die gaan ook op 3x63. En volgens mij zonder aardlek per omvormer. Niet op 3x50, omdat de ervaring van die leverende partij is dat die ook uitgaan.quote:Op woensdag 24 mei 2017 22:54 schreef hottentot het volgende:
[..]
Ben ik wel extreem benieuwd waarop die er dan uitklappen.
|