Recent is gehele elektra vernieuwd in de woning, 12 groepen,in 3 clusters. Ook zijn er zonnepanelen geïnstalleerd.

Toen ik bezig was met lampen ophangen viel mij op de er licht bleef branden (wel knipperend) als ik de hoofdschakelaar omzet.
Alleen als ik de deelgroep/cluster schakelaars omzet gaat de stroom er echt af.

Hier heb ik de aannemer op aangesproken maar die beweerd dat de lekstroom komt door de zonnepanelen en dat hier niks aan te doen is.

Nu is mijn vraag, klopt dit? Mij lijkt het heel raar dat een hoofdschakelaar de stroom niet kan onderbreken maar de clusterschakelaars wel.
Wil graag iets meer munitie voordat ik de aannemer weer op zijn kloten geef
  vrijdag 21 april 2017 @ 09:44:44 #2
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_170376285
Ik zou het testen door je zonnepanelen los te halen van de electra en dan de hoofdschakelaar uit te zetten.
So we just called him Fred
pi_170376538
Dat kan ik inderdaad testen. Maar het gaat mij er om, hoort dit zo? Een hoofdschakelaar moet toch alle stroom onderbreken
  vrijdag 21 april 2017 @ 10:11:51 #4
130298 TheThirdMark
To what Purpose!
pi_170376735
Wanneer jij de hoofdschakelaar omzet dan schakelt deze zowel de fase als de nul weg. Dan kan er gewoon domweg niets meer lopen (of de hoofdschakelaar is defect - meten is weten).

Klinkt an sich dus wel logisch dat de zonnepanelen deze verstoring van je net veroorzaken.
pi_170377057
Dit zou niet mogen gebeuren. Een omvormer dient conform de regels uit te schakelen als er geen stroom op het net staat. Wat voor omvormer heb je hangen?
One cannot make an omelette without
breaking eggs -- but it is amazing how
many eggs one can break without making
a decent omelette.
  vrijdag 21 april 2017 @ 10:30:05 #6
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_170377107
Hoe is de pv set aangesloten?
pi_170379052
Je HS zorgt voor wegvallen van je netvoeding. Als er dan nog voeding is van je PV set dan fungeert deze dus als een soort UPS/NoBreak.

Alleen zoals hierboven... de PV set hoort af te schakelen bij afvallen netvoeding. Nu lijkt hij zichzelf te voeden en dus een cirkeltje te vormen?
Laat die handjes wapperen!
pi_170379119
Als de HS de stroom niet uitschakelt denk ik dat de installatie van de panelen niet goed is.
Als je met een HS de installatie spanningsvrij maakt gaat dat puur over het spanningsvrij maken vanaf de meterkant. Eventueele spanningen die je na de HS zelf opwekt blijven dan natuurlijk gewoon bestaan
Om de installatie van de panelen te testen zopu ik een keer de HS uitzetten, en dan enkel de groep uitzetten voor je omvormer van je panelen op zit.
Als dan het licht wel uit gaat zit de fout daar.
pi_170382665
Ga het vanavond nog een keer proberen als er geen zon is. Makkelijkste manier om te testen of het aan de panelen ligt
pi_170383123
Het is niet voor niks dat netbeheerders bij een teruglevermeter
een werkschakelaar er tussen willen hebben :P

Tussen "zou af moeten schakelen" en de praktijk zit een wereld van verschil.

Maar je kan toch ook even de groep waar de zonnepanelen opzitten, uitschakelen?

Dan merk je gauw genoeg of dat lekstroompje er dan nog is.
  vrijdag 21 april 2017 @ 15:10:59 #11
85962 ioko
I Appear Missing
pi_170383180
Is het geen ledlamp die nog wat nawerkt op reststroom? Led lampen hebben maar weinig nodig om nog te knipperen.
Coincidence
Makes sense
Only with you
  Moderator vrijdag 21 april 2017 @ 17:53:54 #12
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170385783
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
pi_170385803
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 17:53 schreef Vonkenboer het volgende:
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
Een wat? ;)
  Moderator vrijdag 21 april 2017 @ 17:55:46 #14
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170389370
als jij na je hoofdschakelaar een generator in het stopcontact steekt voedt je alsnog alle elektra binnen je woning.

Ik heb ook zonnepanelen en is het net zo.

Je moet de groep afzetten waar je zonnepanelen opzitten. Daarmee onderbreek je de opgewekte spanning van de zonnepanelen.

Het is inderdaad wel gevaarlijk omdat er spanning op blijft staan terwijl je denkt veilig te werken.
pi_170390991
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 17:53 schreef Vonkenboer het volgende:
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
dank
pi_170391950
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 20:33 schreef Glider76 het volgende:
als jij na je hoofdschakelaar een generator in het stopcontact steekt voedt je alsnog alle elektra binnen je woning.

Ik heb ook zonnepanelen en is het net zo.

Je moet de groep afzetten waar je zonnepanelen opzitten. Daarmee onderbreek je de opgewekte spanning van de zonnepanelen.

Het is inderdaad wel gevaarlijk omdat er spanning op blijft staan terwijl je denkt veilig te werken.
Alleen behoort een omvormer het wegvallen van de spanning te detecteren en vervolgens ook direct zelf uit te schakelen. De meeste omvormers kunnen niet eens werken zonder netspanning.
pi_170392158
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 april 2017 21:56 schreef XanderH het volgende:

[..]

Alleen behoort een omvormer het wegvallen van de spanning te detecteren en vervolgens ook direct zelf uit te schakelen. De meeste omvormers kunnen niet eens werken zonder netspanning.
Mijn omvormer heeft geen netvoeding. Of haalt de omvomrmer zijn netvoeding uit de kabel die stroom leveren naar het net toe?

En wat als je off the grid leeft en je accu's wilt opladen met je zonnepanelen?
  zaterdag 22 april 2017 @ 00:57:04 #19
439068 speedfightrage
Stroom bzzt bzzt
pi_170395505
Omvormer wordt aan het net gehangen. Deze omvormer gebruikt de sinus van het net. Geen stroom vanuit het net is geen sinus dus hoort de omvormer niets te doen.

Bij het opladen van accu's heb je gelijk stroom (DC) dus geen sinus. (AC)
pi_170397189
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 22:03 schreef Glider76 het volgende:

[..]

Mijn omvormer heeft geen netvoeding. Of haalt de omvomrmer zijn netvoeding uit de kabel die stroom leveren naar het net toe?
Ja.
quote:
En wat als je off the grid leeft en je accu's wilt opladen met je zonnepanelen?
Dan heb je een speciale off grid omvormer, ook wel een omvormer met "eilandbedrijf" nodig.

Probeer maar eens om een lamp te laten branden op zonneenergie met de hoofdschakelaar uitgeschakeld. Gaat je als het goed is niet lukken.
pi_170397603
Als het ligt aan je zonnepanelen is je omvormer stuk of voldoet niet aan de europese normen.

Dat dit zoals jij omschrijft niet mag lijkt mij evident, omdat bij een stroomstoring een monteur buiten in de elektraverdeelkasten veilig moet kunnen werken, en ervanuit moet kunnen gaan dat er vanaf de huizen geen spanning op het net gezet kan worden.

Ik hoop voor je dat jouw aannemer niet jouw panelen heeft gemonteerd en ik zou hem niet meer binnen laten en alles laten nakijken door iemand met kennis, die wel heel schaars zijn trouwens.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_170397933
Is ook niet bevorderlijk voor je apparatuur als de spanning wegvalt en je zonnepanelen blijven leveren. Gevoelig apparatuur kan defect raken als de spanning onstabiel is.

Ik heb het hier over bijvoorbeeld een PC...
pi_170399434
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 00:57 schreef speedfightrage het volgende:
Omvormer wordt aan het net gehangen. Deze omvormer gebruikt de sinus van het net. Geen stroom vanuit het net is geen sinus dus hoort de omvormer niets te doen.

Bij het opladen van accu's heb je gelijk stroom (DC) dus geen sinus. (AC)
Dit dus er hoort geen techniek in de omvormer te zitten om een 50hz te genereren uit zichzelf. Daar heeft dat ding netspanning voor nodig.

Zou het niet wat restspanning zijn uit voedingen zoals van een computer of tv?
.
pi_170399836
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  zaterdag 22 april 2017 @ 11:42:14 #25
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_170399898
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 14:39 schreef Den_Haag het volgende:
Ga het vanavond nog een keer proberen als er geen zon is. Makkelijkste manier om te testen of het aan de panelen ligt
En? Wat gebeurde er gisteravond?
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_170400241
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 09:04 schreef sjorsie1982 het volgende:
Dat dit zoals jij omschrijft niet mag lijkt mij evident, omdat bij een stroomstoring een monteur buiten in de elektraverdeelkasten veilig moet kunnen werken, en ervanuit moet kunnen gaan dat er vanaf de huizen geen spanning op het net gezet kan worden.
Precies de reden dat netbeheerders niet zo blij zijn met zonnepanelen af en toe ;)

quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Inderdaad. Je gebruikt de hoofdschakelaar om de voeding vanaf het net uit te schakelen,
en je gebruikt de groepenschakelaar om er zeker van te zijn dat de zonnepanelen ook geen invloed meer hebben.
pi_170400300
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Bedoel je dat er gelijkspanning vanaf de panelen doorlekt naar het AC gedeelte?
.
pi_170400364
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 april 2017 12:05 schreef Fer het volgende:

[..]

Bedoel je dat er gelijkspanning vanaf de panelen doorlekt naar het AC gedeelte?
Ik bedoel dat een paneel een spanningsbron is net zoals het net zelf, en dat je alleen veilig aan een installatie kunt werken als alle spanningsbronnen zijn losgekoppeld van deze installatie. Op welke manier de spanning bij het niet loskoppelen op de installatie terecht kan komen maakt mij daarbij helemaal niets uit.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  Moderator zaterdag 22 april 2017 @ 12:40:19 #29
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170400898
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Is een aparte werkschakelaar sowieso niet verplicht om de omvormer van het net te kunnen scheiden ? Heb zelf eigenlijk geen idee, heb geen ervaring met pv installaties.
pi_170400973
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 12:40 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Is een aparte werkschakelaar sowieso niet verplicht om de omvormer van het net te kunnen scheiden ? Heb zelf eigenlijk geen idee, heb geen ervaring met pv installaties.
Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”