abonnement Unibet Coolblue
pi_170168809
Goedemiddag,

Voor een klusproject wil ik graag 2 elektromotoren van 380v op afstand aan/uit kunnen zetten, hiervoor heb ik een China een draadloze kraanbesturing gekocht met de hoop dat deze doet wat ik wil.
Kan ik deze ontvanger (geschikt tot 440v) gewoon bij op de motorbeveiliger aansluiten, dus dat bijv. up/down aan/uit is? Hieronder tevens een afbeelding van de draadloze ontvanger met het schema, en een foto van 1 de motorbeveiligers welke ik gebruik.

Gr. Ron

pi_170169045
foutje, met edit/quote.... deze maar weggehaald :P
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_170169079
Nee, zoals jij het wilt kan dat niet. Na de mbs moet je nog een relais zetten, en als je die relais aan laat sturen door de controlbox van de afstandsbediening kan het wel.

Als je het leuk of handig vind kun je 2 relais achter de mbs zetten, zorg ervoor dat elk relais achter een verbreekcontact van de ander hangt om gelijktijdige inschakeling te voorkomen en dan kun je de motoren linksom of rechtsom laten draaien naar keuze.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_170169591
Bedankt voor je snelle reactie, ik heb nog 2 van deze magneetschakelaars liggen zou dit hiermee eventueel kunnen? De motoren moeten namelijk wel tegelijk draaien.
  vrijdag 21 april 2017 @ 11:23:56 #5
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_170378059
quote:
0s.gif Op woensdag 12 april 2017 17:05 schreef Ronvdh90 het volgende:
Bedankt voor je snelle reactie, ik heb nog 2 van deze magneetschakelaars liggen zou dit hiermee eventueel kunnen? De motoren moeten namelijk wel tegelijk draaien.[ afbeelding ]
ik neem aan dat elke motor wel een eigen motorbeveiligingsschakelaar heeft??

Dan de magneetschakelaar in de "toevoer" van de beide motoren voor de beide MBS . Mis op dat plaatje van de magneetschakelaar wel a de aansluitingen A1 en A2 voor het bekrachtigen van de spoel? En je moet een overnamecontact erbij maken, want uit het plaatje van de afstandsbediening lijken het simpele pulsschakelaars te zijn, dus zodra je de knop los laat is de spanning weg en gaat je motor weer uit.
  vrijdag 21 april 2017 @ 11:31:11 #6
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_170378227
hier een schema, jij hebt ws K2 niet want dat is in dit geval een tijdrelais. Maar op de site lees je hoe het werkt, en je zit dat er een overnamecontact is op 13-14 van het relais. (klik)