FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Wel warm water maar geen Cv (Remeha Avanta 28c)
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 21:25
Goedenavond,

Sinds een paar dagen hebben wij geen Cv meer maar wel warm water, de ketel schiet gewoonweg niet in werking als we de thermostaat de opdracht geven.. Ook als we de draden van de thermostaat ongeveer een meter voor de cv doorverbinden geen actie op de ketel.. Alle kranen / leidingen zijn na gelopen maar nergens lekt het warm water ( ook de warm water kraan onder de ketel dicht gedraaid ) maar helaas geen effect.. aparte is dat ik de pomp wel constant hoor draaien zelfs in rust, ook te horen in de radiator.. Ook hebben we minder lang warm water tijdens het douchen word na een tijd gewoonweg koud en daar hadden we nooit last van! Er is een installateur bij geweest, en heeft de drieklep regelaar gecontroleerd / alles schoongemaakt alles werkt en is nog in goeie staat.. De ketel is amper 4 jaar oud.. Wat er misschien niks mee te maken heeft maar vind het wel waard om te melden is dat er dit weekend wel 2 leidingen (warm en koud water ) verlengt zijn i.v.m de keuken.. maar goed wij hebben geen idee wat we nu moeten, en waar we moeten beginnen, denk zelf een elektronisch probleem ( printplaat ) maar binnen in de ketel is alles nog zo goed als nieuw... Dus heb echt geen idee!
Ferdinsdag 11 april 2017 @ 21:29
Als het goed is zie je op het paneel dat er een warmtevraag is, zie je dat wel?
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 21:39
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:29 schreef Fer het volgende:
Als het goed is zie je op het paneel dat er een warmtevraag is, zie je dat wel?
Idd.. op het paneel "thermostaat" zie je de radiator lichten echter het vlammetje blijft uit.. en op de ketel gebeurt helemaal niks..
Glad_Janusdinsdag 11 april 2017 @ 21:48
Druk op de meest rechter knop op je ketel in als de thermostaat vragend staat. Welk cijfer zie je nu staan?
Ferdinsdag 11 april 2017 @ 21:51
De thermostaat zit aangesloten op 3-4, op 1-2 zit een doorverbinding, misschien is die laatste losgegaan?
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 21:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:48 schreef Glad_Janus het volgende:
Druk op de meest rechter knop op je ketel in als de thermostaat vragend staat. Welk cijfer zie je nu staan?
De meest rechter knop is een soort van enter knop, als ik die indruk komt er een 8 te staan.. als ik hem langer inhou dan staat er P1
halfwaydinsdag 11 april 2017 @ 21:54
Veel ketels hebben een zomerstand; hierbij geeft de ketel alleen warm water. Controleer goed of de ketel niet op de zomerstand staat. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het zijn dat een kraan langdurig druppelt. De verwarmingsfunctie blokkeert in dat geval.

Om dit te controleren raden wij aan om alle warmwaterkranen in huis kort open te zetten en vervolgens stevig dicht te draaien en hierna de ketel te resetten.
Heb je geen lekkage bij die nieuwe leidingen?
Glad_Janusdinsdag 11 april 2017 @ 21:54
Sluit de hoofdkraan van het water eens voor een minuutje of 20.
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 22:01
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:51 schreef Fer het volgende:
De thermostaat zit aangesloten op 3-4, op 1-2 zit een doorverbinding, misschien is die laatste losgegaan?
Klopt! De thermostaat zit idd in 1 en 2 , allebij los gehad en weer goed vast gedraaid.. ook de doorlus zit er goed in..
densmeedinsdag 11 april 2017 @ 22:11
Kun je 1 en 2 niet doorverbinden op de ketel dan sluit je de thermostaat al uit
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 22:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:54 schreef halfway het volgende:
Veel ketels hebben een zomerstand; hierbij geeft de ketel alleen warm water. Controleer goed of de ketel niet op de zomerstand staat. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het zijn dat een kraan langdurig druppelt. De verwarmingsfunctie blokkeert in dat geval.

Om dit te controleren raden wij aan om alle warmwaterkranen in huis kort open te zetten en vervolgens stevig dicht te draaien en hierna de ketel te resetten.
Heb je geen lekkage bij die nieuwe leidingen?
De nieuwe leidingen van voor en achter gecontroleerd geen lekkage ook hebben we geen lekkende of druipende kranen ik het huis.. voor de zomerstand ben ik het boek ff ingedoken, maar daar staat helaas niks over in, wel de water temperatuur, heb de ketel gisteren ook weer terug gezet naar fabrieks instellingen dus dan zou dat gereset moeten wezen ..
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 22:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 22:11 schreef densmee het volgende:
Kun je 1 en 2 niet doorverbinden op de ketel dan sluit je de thermostaat al uit
Ben gelijk weer naar boven gevlogen.. eerst de thermostaat (3-4) eruit daarna 1-2 compleet los, alles ging uit ook de pomp die constant draait.. toen 3 en 4 weer door gelust (thermostaat) en daarna 1 en 2 de ketel spong aan en gaf actief weer op het display.. daarna weer rust en de pomp hoor ik weer draaien..maar geen actief verder helaas..
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 22:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:54 schreef Glad_Janus het volgende:
Sluit de hoofdkraan van het water eens voor een minuutje of 20.
Hoofdkraan van het huis afgesloten.. nu ff wachten
Knuppel1983dinsdag 11 april 2017 @ 22:55
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 april 2017 22:43 schreef PatrickBuisman het volgende:

[..]

Hoofdkraan van het huis afgesloten.. nu ff wachten
Doe gelijk de cv-dans om de goden om warmte te verzoeken.
@Glad_Janus: kun je verklaren wat de hoofdkraan te maken heeft met het cv-circuit?

Je ketel heeft een aan/uit aansluiting. Als je deze 2 met elkaar verbindt moet de ketel gaan stoken. Thermostaat afkoppelen. Welke ketel is het?

Wat ook nog zou kunnen is dat er een kolom lucht in 1 van de cv-leidingen zit. Maar in principe krijg je dan een foutmelding op je ketel. Is het cv-circuit leeggelaten met de werkzaamheden aan je waterleiding?

[ Bericht 3% gewijzigd door Knuppel1983 op 11-04-2017 23:06:42 ]
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 23:12
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 april 2017 22:55 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]

Doe gelijk de cv-dans om de goden om warmte te verzoeken.
@Glad_Janus: kun je verklaren wat de hoofdkraan te maken heeft met het cv-circuit?

Je ketel heeft een aan/uit aansluiting. Als je deze 2 met elkaar verbindt moet de ketel gaan stoken. Thermostaat afkoppelen. Welke ketel is het?

Wat ook nog zou kunnen is dat er een kolom lucht in 1 van de cv-leidingen zit. Is her cv-circuit leeggelaten met de werkzaamheden aan je waterleiding?
Cv dansje net gedaan.. maar helaas ( kaarsjes helpen ook wel een beetje en nog gezellig ook 😉) thermostaat al door gelust maar geen actie op de ketel, de leidingen die we hebben verlengt zijn niet van de cv maar van de keuken dus dat is ook uitgesloten.. verder is er wel water uit het cv circuit gehaald toen de instalateur er was om bij de drie weg klep te kunnen. Echter daarna weer tot 1.8 bar gevuld en ontlucht.. dus helaas, en het is een remeha avanta 28c van ongeveer 4 jaar oud.
Glad_Janusdinsdag 11 april 2017 @ 23:18
Als je nu nog geen cv hebt zal het in de driewegklep zitten, 8 betekent dat de ketel de warmte niet uit de cv krijgt.
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 23:26
Ik ben net ff wezen prutsen met de parameters (p3) en heb op de cv met een instelling het sanitair warm water uitgezet (2) na het opslaan hoorde ik wat geratel en hoppa we krijgen het weer warm in huis! Cv doet het, echter stel ik hem weer op sanitair en cv (1) dan slaat hij weer uit.. iemand een idee.?
PatrickBuismandinsdag 11 april 2017 @ 23:45
Zou het niet kunnen dat de leidingen die verlengt (onder de vloer) zijn verwisseld.. ? Dus warm aanvoer naar de keuken en koud toevoer naar de cv.. als het omgedraaid is moet ik toch ook geen ww uit m'n kraan krijgen? Of kan de ketel ook andersom toevoer van sanitair warm water geven. Hmmm zal d'r eens een nachtje over slapen.
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 07:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 23:18 schreef Glad_Janus het volgende:
Als je nu nog geen cv hebt zal het in de driewegklep zitten, 8 betekent dat de ketel de warmte niet uit de cv krijgt.
Hij geeft idd code 8 aan (geen fout code ) maar pas als je in het menu gaat van de cv.. wel appart is als je in het menu het sanitair water uit zet dus alleen cv je de klep hoort en de cv gaat werken.. dus klep werkt wel.. is ook gecontroleerd door de instalateur, denk de leidingen die we verlengt hebben dat daar iets mis mee is.
Ferwoensdag 12 april 2017 @ 08:35
WW leiding lek?
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 10:00
quote:
1s.gif Op woensdag 12 april 2017 08:35 schreef Fer het volgende:
WW leiding lek?
Hmmm alles nagekeken (waar ik bij kon ) maar geen lekkage kunne vinden, maar dan moet er toch warmte vraag zijn en de ketel moet dan toch in werking gaan.? Ketel is ik complete rust als alles uit is ( op de pomp na die blijft lopen )
Ferwoensdag 12 april 2017 @ 16:09
Wat zijn de waardes van t1 t2 p1 en p2? Zet P4 eens op 1 ECO.
Ferwoensdag 12 april 2017 @ 16:14
Wacht eens, dus jij vermoedt dat koud water op de sww uitgang wordt aangevoerd en heet water uit de koud water ingang komt?

Dat zou de boel wel verstoren ja.

Moet je de buizen voelen met de hete kraan open.
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 16:26
quote:
1s.gif Op woensdag 12 april 2017 16:14 schreef Fer het volgende:
Wacht eens, dus jij vermoedt dat koud water op de sww uitgang wordt aangevoerd en heet water uit de koud water ingang komt?

Dat zou de boel wel verstoren ja.

Moet je de buizen voelen met de hete kraan open.
Wij hebben 2 leidingen verlengt ( sanitair ) cv circuit is niet leeg geweest alleen de hoofdkraan van het water uit..1 leiding is 100% warm water van de keuken de 2e leiding is volgens ons koud water ( geen idee wat het anders kan wezen) de kans is dat we die verwisseld hebben. Kan er totaal niks mee te maken hebben , maar daarna zijn de problemen met de ketel begonnen..
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 16:59
quote:
1s.gif Op woensdag 12 april 2017 16:09 schreef Fer het volgende:
Wat zijn de waardes van t1 t2 p1 en p2? Zet P4 eens op 1 ECO.
P1=60 p2=65 t1=61 t2=61 stand eco probeer ik vanavond ff.. nu net p3 op 2 gezet (sanitair uit) zodat er ff wat warmte in huis komt.. dan doet de cv het namelijk wel..
boertiewoensdag 12 april 2017 @ 17:17
Geen ervaring met remeha maar symptomen lijken op een defecte tapsensor waardoor de ketel denkt dat er altijd warmwatervraag is welke voorrang heeft op de cv.
Glad_Januswoensdag 12 april 2017 @ 19:15
Dat is correct, waarschijnlijk wat vuil in de flowsensor gekomen. Dit is makkelijk te constateren als je de kap eraf haalt. Dan zie je rechtsachter continue een rood lampje branden.

Dat verklaart ook perfect de rest van het verhaal.
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 22:19
Zegt iemand een flow sensor wat.? Kan die kapot zijn omdat er vuil in de (sanitair)leiding is gekomen dat de sensor daardoor kapot is gegaan.?
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 22:20
quote:
0s.gif Op woensdag 12 april 2017 19:15 schreef Glad_Janus het volgende:
Dat is correct, waarschijnlijk wat vuil in de flowsensor gekomen. Dit is makkelijk te constateren als je de kap eraf haalt. Dan zie je rechtsachter continue een rood lampje branden.

Dat verklaart ook perfect de rest van het verhaal.
Ja! Had nog niet gelezen maar er brand inderdaad een rood lampje !! Rechts onderin..
Ferwoensdag 12 april 2017 @ 22:25
Klinkt wel logisch, flowsensor denkt dat er sww vraag is, zet de 3wegklep op sww stand en begint de platenwisselaar heet te pompen.

Er loopt geen koud water doorheen, dus platenwisselaar wordt heet en retourwater ook, waarop de brander uitgezet wordt (retour te heet) en de pomp blijft doorgaan.
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 22:44
Damn.. wat ben ik blij met jullie !! Er kwam idd wat gruis naar beneden toen de leidingen open lagen onder de vloer, En er kan heel goed wat in de sanitair leidingen zijn gekomen.. in de ketel brand een rood lampje, dus dat verklaard het hele verhaal.. de instalateur ook al gecontact en flow sensor word besteld.. ben benieuwd of het zo opgelost is.. kan het dan ook zijn dat we minder lang warm water hebben tijdens het douchen.?
PatrickBuismanwoensdag 12 april 2017 @ 23:01
quote:
1s.gif Op woensdag 12 april 2017 22:25 schreef Fer het volgende:
Klinkt wel logisch, flowsensor denkt dat er sww vraag is, zet de 3wegklep op sww stand en begint de platenwisselaar heet te pompen.

Er loopt geen koud water doorheen, dus platenwisselaar wordt heet en retourwater ook, waarop de brander uitgezet wordt (retour te heet) en de pomp blijft doorgaan.
Klopt allemaal! Pomp word heet/ brander uit en de pomp blijft maar doorgaan.. rood lampje rechts onderin.. en er kan heel goed vuil in de sanitair leiding gekomen zijn.. lijkt me duidelijk en mocht het opgelost zijn dan laat ik het weten..
Glad_Janusdonderdag 13 april 2017 @ 17:33
Ik had er eerder niet aan gedacht omdat het voor een monteur niet te missen zou moeten zijn. Ach ja, eind goed al goed dalijk. :)
Ferdonderdag 13 april 2017 @ 18:22
quote:
0s.gif Op donderdag 13 april 2017 17:33 schreef Glad_Janus het volgende:
Ik had er eerder niet aan gedacht omdat het voor een monteur niet te missen zou moeten zijn. Ach ja, eind goed al goed dalijk. :)
Monteur is iemand die onderdelen (de)monteert.
PatrickBuismandonderdag 13 april 2017 @ 22:09
quote:
0s.gif Op donderdag 13 april 2017 17:33 schreef Glad_Janus het volgende:
Ik had er eerder niet aan gedacht omdat het voor een monteur niet te missen zou moeten zijn. Ach ja, eind goed al goed dalijk. :)
Eind goed zal morgen blijken.. half 2 komt hij weer en hopelijk probleem opgelost..
PatrickBuismanzaterdag 15 april 2017 @ 12:58
Probleem verholpen 👍 zat idd allemaal gruis in de leidingen.. flow sensor schoon gespoeld en de leidingen doorgespoeld, rode lampje uit en alles werkt weer als voorheen! Heeft me wel de douche thermostaat gekost, werd namelijk niet meer warm.. maargoed die vandaag vervangen en alles weer ok! Dus als er leidingen open liggen kijk uit met gruis/puin ! Zal mij nooit meer overkomen... iedereen bedankt voor het meedenken 👍👍👍