Holy_Goat | vrijdag 17 maart 2017 @ 11:43 |
Ik ga van AEG toch een hk874400fb 7.4kW inductieplaat kopen in mijn nieuwe keuken. Eerder zou dit een ander type worden van 11.1kW, en daarom is in mijn meterkast (3 x 25A) een 3 fase kookgroep geplaatst. Nu begrijp ik dat je NIET 2 mvan de fases van de 3 fase kookgroep mag gebruiken, omdat je anders het risico loopt je nullijn te overbelaste en dat dit bovendien helemaal niet NEN1010 goedgekeurd is. Naja, enfin. Ik wil dus eigenlijk aan jullie vragen of het nu wel klopt, want keukenboer spreekt AEG tegen en de electricien zegt dat het allebei kan. Standaard wordt die 7400watt kookplat 4 aderig geleverd, Echter NEN1010 zegt naar het schijnt dat je voor elke fase een nullijn moet hebben dus moet die draad vervangen worden voor een 5 aderig exemplaar. De kookgroep die er nu dus in moet komen (2 groepen) moet dus geloof ik zo: elke van de 2 groepen op 1 zekering van 25A , en dan die twee fases plus twee nullijnen en een aarddraad naar de perilex van de kookplaat. Toch? | |
blomke | vrijdag 17 maart 2017 @ 12:00 |
Gelul van een dronken aarebei. De zaak ligt iets genuanceerder... Of je nou 1, 2 of 3 verschillende fases gebruikt, er is maar 1 nul noodzakelijk (sommige 400 V toepassingen zoals motoren, kunnen zelfs zonder nul). Wat jij moet doen, is hier de schema's plaatsen, dan kan ik voor je kijken of je ook 3 fasen aan kunt sluiten op je plaat. Overigens zie ik dat in je verhaal fasen en groepen (zoals wel vaker) door elkaar wordt gehaald. Je hebt in het algemeen of een kookgroep bestaande uit 2 groepen van dezelfde fase en - inderdaad - 2 nullen, of een 3 fasen groep t.b.v. je kookplaat (hetgeen in jouw geval gezien die 7,4 kW niet noodzakelijk is) met één nul. [ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 17-03-2017 12:15:13 ] | |
blomke | vrijdag 17 maart 2017 @ 12:09 |
Ik weet niet wie je dat heeft verteld, maar dat geeft kans op een hoofdzekering die eruit vliegt. Die kookgroep bestaat uit 2 x 16A beveiligingen, als die flink zwaar worden belast, vliegt die 25A eruit. Het principe zou beter werken op één hoofdzekering van 35A (was dat vroeger bij jou het geval??). Anyway, voortschrijdend inzicht doet me vermoeden dat je gezien je 3x25A hoofdzekeringen, beter de plaat op 3 fasen kunt aansluiten (wat nu al in je meterkast zit). [ Bericht 1% gewijzigd door blomke op 17-03-2017 12:15:58 ] | |
Vonkenboer | vrijdag 17 maart 2017 @ 12:15 |
De meeste kookplaten kun je zowel op 3 fase 400v, als op een gewone kookgroep aansluiten. Alleen een 11 kW zware kookplaat kan enkel en alleen op een 3 fase aansluiting in verband met het benodigde vermogen. Heb je de aansluitschema bij de hand ? Kun je die hier tonen ? Dan kunnen we je eenvoudig verder helpen. | |
Holy_Goat | vrijdag 17 maart 2017 @ 17:18 |
Helaas niet. Die staat alleen op de onderkant van de kookplaat en er niet in handleidingen oid. Heb me rot gezocht en ook de TD van AEG heeft die tekeningen niet 123 als pdf voor mij of mag die niet geven want ze verwijzen naar de onderkant van de plaat. Anyway, ik zei het eerder wellicht verkeerd; ik heb drie zekeringen van 25A. Een kookgroep bestaande uit 2 groepen (waarom ze dit een 2-fase groep noemen is me niet duidelijk) sluit ik zo aan dat een van die groepen op een zekering komt en de ander op een andere 25A zekering om niet het risico te lopen dat die er uit flikkeren. Dan sluit ik elk van die groepen van de kookgroep aan op de kookplaat en 2 nuldraden onder dezelfde klem van de kookplaat. De kookplaat heeft namelijk maar 1 nul klem en een klem voor elke groep (dus niet fase.) Ik raakte op een gegeven moment in de war van die TDer omdat hij het steeds had over 2 fases, maar toen ik vroeg hoe groot de faseverschuiving dan was zei hij dat ze gelijk waren; en dat alleen een 120graden verschuiving gebruikt wordt voor een 3 fase aansluiting maar dat dat voor deze plaat niet kon. Noem het dan ook geen 2 fases dacht ik dan | |
Vonkenboer | vrijdag 17 maart 2017 @ 17:45 |
Kun je mij een foto sturen van de onderkant van de kookplaat waar dat schema duidelijk op staat ? dan kan ik deze hier wel uploaden en zichtbaar maken. Mail maar naar vonkenboer@fok.nl | |
blomke | vrijdag 17 maart 2017 @ 17:52 |
Dat is een veelvoorkomend fout: fasen en groepen door elkaar gooien. | |
Holy_Goat | zaterdag 18 maart 2017 @ 01:29 |
Nog niet helaas. Keuken komt pas eind juni maar meterkast wordt over 3wk al geïnstalleerd | |
hottentot | zaterdag 18 maart 2017 @ 02:16 |
Merk + Type | |
Ivo1985 | zaterdag 18 maart 2017 @ 08:13 |
Vraag de TD of ze de installatiehandleiding van het betreffende type willen sturen. Normaal gesproken staan daarin ook de aansluitmogelijkheden beschreven. De meeste inductiekookplaten kun je op zowel een dubbele kookgroep als op een 3-fasen groep aansluiten. En tegenwoordig is er steeds vaker ook nog een optie om een kookplaat op 1x16a aan te sluiten, alleen wordt dan het vermogen begrensd. Voor wat betreft het uitvallen van de 25A hoofdzekering: als je op die fase verder geen andere apparatuur aansluit is dat risico erg klein. Ten eerste zul je zelden tot nooit alle pitten tegelijkertijd op vol vermogen gebruiken. Ten tweede kan een hoofdzekering wel enige tijd tegen overbelasting voordat hij uitvalt. | |
sjorsie1982 | zaterdag 18 maart 2017 @ 14:07 |
De meeste kookplaten kan je op zowel 1 groep, 2 groepen of op 1 3 fase groep aansluiten. Hoe dat moet staat in de handleiding. Ik heb een 11kW kookplaat die op al deze 3 manieren kan worden aangesloten. Welke je moet kiezen, hangt van je groepenkast en aansluiting af. Dat geldt voor alle automaten. Je kan rustig voor korte tijd 18A door een 16A automaat sturen. | |
Holy_Goat | zondag 19 maart 2017 @ 11:39 |
AEG HK874400FB |