FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Ventilatie Badkamer setup
bouwkloonwoensdag 1 maart 2017 @ 22:09
Beste Mede-Fokkers / Klussers,

In de zomer hebben wij tijdens onze renovatie twee badkamers aangelegd. In beide gevallen is geen raam in de badkamer dus afzuiging moet worden aangelegd.

Allereerst even een overzicht van de badkamer:

SPOILER
dheVlW8.jpg
De huidige situatie is als volgt:

- In beide badkamers een plafondventilator aangesloten op een 100mm buis die weer is aangesloten op de reeds bestaande doorgang door de buitenmuur.
- Beide ventilatoren zijn geschakeld via eigen schakelaar in de respectievelijke badkamer
- Tussen badkamer 1 en 2 zit een klep

JmWSTM3.jpg

Dit werkt dus voor geen meter

Nu ben ik op zoek naar de best mogelijke oplossing waarbij ik gebruik kan blijven maken van het bestaande gat in de buitenmuur en van de 100mm buis die al beschikbaar is.

Mijn idee het het volgende:

- Twee buisventilatoren plaatsen op de aangegeven plaatsen
- Via schakelaar in badkamer 1 gaat alleen ventilator 1 aan
- Via schakelaar in badkamer 2 gaan beide ventilatoren aan

Dit is het type ventilator waar ik naar kijk (180m3 via 100mm buis):
https://www.ventilatiesho(...)sluitdiameter-100mm/

3jvMdm5.jpg

Mijn vragen aan jullie:

1. Hebben jullie aanmerkingen op deze setup?
2. Is de klep tussen ventilator 1 en 2 nog nodig, of werkt ventilator 2 als hij uit staat ook als voldoende weerstand?
blomkewoensdag 1 maart 2017 @ 22:49
Dit concept gaat ook "voor geen meter" werken. Wat je aan lucht in badkamer 2 afzuigt, wordt via de opening in badkamer 1 in die ruimte geblazen voor dat het de afvoer naar buiten bereikt.

Wat je moet doen, is de twee afzuigventilatoren, parallel zetten, in beide buizen een terugslagklep en dan de buizen bij elkaar laten komen en naar buiten leiden.
vanKampenwoensdag 1 maart 2017 @ 22:53
Deze ga ik even volgen, ongeveer ook zo'n probleem maar dan met wc en badkamer
bouwkloonwoensdag 1 maart 2017 @ 22:58
quote:
0s.gif Op woensdag 1 maart 2017 22:49 schreef blomke het volgende:
Dit concept gaat ook "voor geen meter" werken. Wat je aan lucht in badkamer 2 afzuigt, wordt via de opening in badkamer 1 in die ruimte geblazen voor dat het de afvoer naar buiten bereikt.
Ondervang ik dat niet door ventilator 1 altijd mee te schakelen met ventilator 2?

quote:
Wat je moet doen, is de twee afzuigventilatoren, parallel zetten, in beide buizen een terugslagklep en dan de buizen bij elkaar laten komen en naar buiten leiden.
Goede suggestie, zal alleen even puzzelen worden met buizen in de beperkte ruimte. Is het een probleem om flexibele buis te gebruiken?

Ik heb hier echt weinig ervaring mee ;( ;(
bouwkloonwoensdag 1 maart 2017 @ 23:29
quote:
0s.gif Op woensdag 1 maart 2017 22:49 schreef blomke het volgende:
Dit concept gaat ook "voor geen meter" werken. Wat je aan lucht in badkamer 2 afzuigt, wordt via de opening in badkamer 1 in die ruimte geblazen voor dat het de afvoer naar buiten bereikt.

Wat je moet doen, is de twee afzuigventilatoren, parallel zetten, in beide buizen een terugslagklep en dan de buizen bij elkaar laten komen en naar buiten leiden.
Dit is wellicht ook een scenario:

6msCrM7.jpg
Glider76donderdag 2 maart 2017 @ 05:36
Of 1 ventilator die op beide badkamers zuigt? Nadeel is dan dat ook de badkamer waar op dat moment niet gedouched wordt er wordt afgezogen. En mogelijk te weining capaciteit indien beide badkamers in gebruik zijn? Eventueel ondervangen door een model met hogere capaciteit te plaatsen?
Ivo1985donderdag 2 maart 2017 @ 07:38
2 ventilatoren die in open verbinding samen komen op 1 afvoerbuis gaat nooit werken.

De opties zijn het plaatsen van terugslagkleppen waardoor de lucht niet meer ongewenst 'de verkeerde kant op' kan stromen of door 1 ventilator te gebruiken na de samenvoeging. Dit dan in combinatie met ventielen in de badkamers, want je moet de luchtstroom in de kortste route iets afknijpen om op de langste route nog voldoende luchtstroom te kunnen creëren. Hou ook rekening dat je mogelijk een wat hogere capaciteit ventilator nodig hebt.
blomkedonderdag 2 maart 2017 @ 08:54
quote:
0s.gif Op woensdag 1 maart 2017 23:29 schreef bouwkloon het volgende:

Dit is wellicht ook een scenario:

[ afbeelding ]
Dit bedoel ik i.d.d. Je kan ventilator 2 gewoon in badkamer 2 plaatsen btw. En noem een 1-weg klep gewoon een terugslagklep.

Flexibele buis is prima, mar ik heb recent zoiets in m'n keuken gedaan en daar starre Spiralo buis (i.c.m. flexibel) gebruik en star "steekt" makkelijker door muren en plafonds heen.
klipperdonderdag 2 maart 2017 @ 22:21
ik zou voor 1 ventilator gaan en twee gemotoriseerde kleppen.
ofwel buitenmuur, stukje kanaal, ventilator, stukje buis met t-stuk, op de twee buizen ieder een gemotoriseerde klep, klep 1 wordt door badkamer 1 geschakeld en klep 2 door badkamer 2.
geen invloed van elkaar.
Its-Jojo-4youzaterdag 4 maart 2017 @ 07:26
Kan je ze niet aan de douche zijde plaatsen, je zuigt alles naar de droge kant van de badkamer?

Ah, zie net dat je hetzelfde aansluitpunt wil blijven gebruiken. Minder zinvolle suggestie in dat geval.