Ik wil graag een brede plaat (90cm). Dat is het vooral. Luxeprobleem enzo. Die heeft nou eenmaal 11.1kW (5 punten).quote:Op dinsdag 28 februari 2017 16:59 schreef Hyaenidae het volgende:
Waarom heb je zo'n afschuwelijk hoog vermogen nodig, moet je voor een heel weeshuis koken?
Die vaatwasser heeft een vermogen boven de 2000 watt, dan moet die sowieso op een aparte groep waar verder geen enkel ander toestel op bij op zitquote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:01 schreef Holy_Goat het volgende:
Fase 1 - aardlek 1
01- Warmhoudlade (450), afzuiger (450), koel/vrieskast(150) / vaatwasser (2100W)
02 - Keuken algemeen
03 - 2e verdieping algemeen
04 - Wasmachine (2500W)
Fase 2 - aardlek 2
05 - Kleine oven (aansluitwaarde 3000W)
06 - Woonkamer, gang wc algemeen
07 - Badkamer algemeen + elec verwarming (1500W)
08 - Tuin, Schuur
Fase 3 - aardlek 3
09 - Grote oven (3000W)
10 - 1e verdieping algemeen
11 - Droger (2500W)
12 - Reserve
Kookplaat > verdeeld over 3 fases, 11.1kW
Ik ga er wel bij bovenstaande er een beetje vanuit dat niet altijd alles tegelijk aan staat natuurlijk
waarom eigenlijk? een groep kan 3600 hebbenquote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:08 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Die vaatwasser heeft een vermogen boven de 2000 watt, dan moet die sowieso op een aparte groep waar verder geen enkel ander toestel op bij op zit
3x25A heb ik, dus eeuymmm 17250Wquote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:08 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Die vaatwasser heeft een vermogen boven de 2000 watt, dan moet die sowieso op een aparte groep waar verder geen enkel ander toestel op bij op zit
Maximale vermogen dat beschikbaar is hangt af van het aantal groepen dat je woning heeft, de grootte van je hoofdzekering en het aantal fasen van de aansluiting in je meterkast.
Voor je meter, in de meterkast...zit van het energiebedrijf ook nog een beveiliging. Dat ding is eigenlijk gelijk aan de werking van je eindgroepen.
Bij een één fase aansluiting van 35A, heb je een maximaal beschikbaar vermogen van 8050 watt, (namelijk 35(ampere) x 230(volt) = 8050 Watt)
Nou kan het nog zijn (meestal bij nieuwe woningen), dat je meerdere fasen van het energiebedrijven aangeboden krijgt.
Meerdere is in dit geval dan 3 ipv 1. Dan heb je ook 3 maal een 35A beveiliging en daarmee dus ook je maximale vermogen: 3(fase) x 35(ampere) x 230(volt) = 24150 Watt
Met andere woorden..je kan in je woning niet meer dan 8050 watt of 24150 watt aan vermogen trekken. Dit is ook eigenlijk altijd voldoende omdat je vrijwel nooit zoveel apparatuur tegelijk aan hebt staan...en zelfs dan nog gebruiken die apparaten vrijwel nooit gelijk hun hele volle vermogen. (Gelijktijdigheid heet dat)
Bij het ontwerpen van een installatie rekend men meestal met een gelijktijdigheidsfactor van 0,6
0,6 x 8050 watt = 4830 watt
0,6 x 24150 watt = 14490 watt.
Knap werk als je daar bij een driefase aansluiting nog te weinig aan hebt en dat gemiddeld in je huis installatie verbruikt
Dat zegt de NEN1010; deze geeft als richtlijn dat vast opgestelde apparatuur met een opgenomen waarde van 2000W of groter op een eigen groep aangesloten moeten zijn.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:20 schreef Holy_Goat het volgende:
[..]
waarom eigenlijk? een groep kan 3600 hebben
En als ik die apparaten met een stekker aansluit, moet ik dan nog ook een groep per stopcontact hebben?quote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:25 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat zegt de NEN1010; deze geeft als richtlijn dat vast opgestelde apparatuur met een opgenomen waarde van 2000W of groter op een eigen groep aangesloten moeten zijn.
Dan moet je denken aan de wasmachine, droger, vaatwasse, close-inn boiler, quookers e.d.
Dan nog; dat maakt geen onderscheid men kijkt naar het opgenomen vermogen; dat blijft boven de 2000 watt.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 18:12 schreef qajariaq het volgende:
[..]
En als ik die apparaten met een stekker aansluit, moet ik dan nog ook een groep per stopcontact hebben?
OK, dank. Ik vroeg me dat al een tijdje af.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 18:24 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dan nog; dat maakt geen onderscheid men kijkt naar het opgenomen vermogen; dat blijft boven de 2000 watt.
Vanwaar die gedachte ?quote:Op dinsdag 28 februari 2017 18:25 schreef qajariaq het volgende:
[..]
OK, dank. Ik vroeg me dat al een tijdje af.
Oude logica denk ik. De meeste niet nieuwe huizen hebben vaak maar drie tot vijf groepen.quote:
Dit was tot voor kort inderdaad een eis ja, dit stond in de NEN1010:2007 + C1:2008 subrubriek 720.55.1.3. Met de invoer van NEN1010:2015 is echter heel rubriek 720 vervallen, deze hele regel vind je dus niet meer terug in de NEN1010.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:08 schreef Vonkenboer het volgende:
Die vaatwasser heeft een vermogen boven de 2000 watt, dan moet die sowieso op een aparte groep waar verder geen enkel ander toestel op bij op zit
Er worden dus nergens meer harde grenzen genoemd. Het moeten voldoende groepen zijn, vooral met keukentoestellen moet je rekening houden, bla bla... maar dit is dus op heel veel verschillende manieren op te vatten.quote:510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te
voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.
OPMERKING Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde hebben waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen gebruik nodig zijn.
510.4.3 Rekening houdend met 510.4.1 en 510.4.2, moet voor de aanleg van de installatie de omvang van de installatie worden afgestemd met de opdrachtgever en (indien mogelijk) met de (toekomstige) eigenaar/gebruiker van de installatie.
3x35A zul je in woningen nauwelijks tegengekomen.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:08 schreef Vonkenboer het volgende:
Bij een één fase aansluiting van 35A, heb je een maximaal beschikbaar vermogen van 8050 watt, (namelijk 35(ampere) x 230(volt) = 8050 Watt)
Nou kan het nog zijn (meestal bij nieuwe woningen), dat je meerdere fasen van het energiebedrijven aangeboden krijgt.
Meerdere is in dit geval dan 3 ipv 1. Dan heb je ook 3 maal een 35A beveiliging en daarmee dus ook je maximale vermogen: 3(fase) x 35(ampere) x 230(volt) = 24150 Watt
Gelijktijdigheid werkt natuurlijk precies andersom.quote:Dit is ook eigenlijk altijd voldoende omdat je vrijwel nooit zoveel apparatuur tegelijk aan hebt staan...en zelfs dan nog gebruiken die apparaten vrijwel nooit gelijk hun hele volle vermogen. (Gelijktijdigheid heet dat)
Bij het ontwerpen van een installatie rekend men meestal met een gelijktijdigheidsfactor van 0,6
0,6 x 8050 watt = 4830 watt
0,6 x 24150 watt = 14490 watt.
Knap werk als je daar bij een driefase aansluiting nog te weinig aan hebt en dat gemiddeld in je huis installatie verbruikt
Dat doet 'ie al!quote:Op dinsdag 28 februari 2017 22:33 schreef hottentot het volgende:
11.1KW... Kun je geen kookplaat nemen die op 3 fasen werkt? Dan gaat de stroom omlaag en zit je weer lekker ruim qua mogelijkheden.
11kW dat is 3x16A. Op één fase (48A) ga je dit sowieso niet redden met de Nederlandse huisaansluitingen.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 16:56 schreef Holy_Goat het volgende:
de 3 fase kookgroep is apart verdeeld over de drie fases met een 3 fasen automaat.
My bad.quote:
Bij vol verbruik red hij het officiéél niet ééns met een 16A groep (hoewel de weerstand van de leiding hem waarschijnlijk net zal redden ) Maar dan nog zou je geen groep die ook echt 16A verbruikt (kan verbruiken..) met 16A moeten willen afzekeren maar eigenlijk een stap hoger willen zitten, maar dan komt met 3x25A weer de selectiviteit in het geding, en 3x35A is behoorlijk duurder.quote:[..]
11kW dat is 3x16A. Op één fase (48A) ga je dit sowieso niet redden met de Nederlandse huisaansluitingen.
Hier zit een denkfout: die kookplaat heeft verschillende pitten met verschillende vermogens. Die pitten zijn verdeeld over de 3 fasen, dus de 3 fasen worden NIET even zwaar belast . Je zou dus uit moeten zoeken, welke pit op welke fase komt te staan. Dan kan je kijken, of die 3,5 kW (in je volgende posts heb je 't over 3kW?) van je oven, nog op de laagst belaste fase kan.quote:Op dinsdag 28 februari 2017 16:56 schreef Holy_Goat het volgende:
Hoi,
De vraag is even; hoeveel vraagt die inductie plaat nu in de praktijk tijdens het koken? Maximaal trekt ie dus 11.1kW maar maximaal alles aan lijkt me niet zo snel voor te komen; maar als je daar vanuit gaat dan heb je maar 6.250W over ofwel ~2kW per 25A zekering. Klopt dit?
Stel dit klopt; dan kan ik dus eigenlijk mijn oven (3500W) niet meer aan doen, op welke groep dan ook, omdat dan een 25A zekering overbelast gaat raken.
Zeg chef, is dat geen 3x25A? 3*35A is toch een veel duurdere aansluiting?quote:Op dinsdag 28 februari 2017 17:08 schreef Vonkenboer het volgende:
Nou kan het nog zijn (meestal bij nieuwe woningen), dat je meerdere fasen van het energiebedrijven aangeboden krijgt.
Meerdere is in dit geval dan 3 ipv 1. Dan heb je ook 3 maal een 35A beveiliging en daarmee dus ook je maximale vermogen: 3(fase) x 35(ampere) x 230(volt) = 24150 Watt
Door de regel heeft men vaker een 3x25A dan een 3x35A.quote:Op maandag 6 maart 2017 12:35 schreef derLudolf het volgende:
Zeg chef, is dat geen 3x25A? 3*35A is toch een veel duurdere aansluiting?
|