Geen wonder dat bij zulke bagger de boel opfikt.quote:
Hoezo bagger? Gewoon een Holec Medusa kast..quote:Op maandag 20 februari 2017 12:02 schreef hottentot het volgende:
Geen wonder dat bij zulke bagger de boel opfikt.
Rondjes draaien duid al op een monteur zonder kennis van zaken.quote:Op maandag 20 februari 2017 14:15 schreef naaa het volgende:
Hoezo bagger? Gewoon een Holec Medusa kast..
Of iemand van de oude garde. Komt het nog wel eens tegen (helaas).quote:Op maandag 20 februari 2017 14:18 schreef hottentot het volgende:
Rondjes draaien duid al op een monteur zonder kennis van zaken.
Dan heeft diegene van de oude garde geen kennis van zaken.quote:Op maandag 20 februari 2017 14:19 schreef naaa het volgende:
[..]
Of iemand van de oude garde. Komt het nog wel eens tegen (helaas).
Ik niet, ik zie nog niet waarom die aanwezig zouden moeten zijn. (los van of het verstandig is)quote:Ik mis alleen de aardlekschakelaars 1 t/m 6..
Denk ook dat er weinig bedrading is aangesloten met de vereiste 3Nm, 9 van de 10 keer, worden de draden gewoon lomp vast gedraaid, wat een beschadiging levert aan de draad en dus ook zwakke verbinding geeft. Ik heb sinds kort op het werk een momentschroevendraaier.quote:Op maandag 20 februari 2017 12:02 schreef hottentot het volgende:
[..]
Geen wonder dat bij zulke bagger de boel opfikt.
Sowieso veel te veel monteurs die bijna alles wat ze in de handen krijgen te vast aandraaien. (hoe vaak ik al niet een lijn een half uur langer stil heb zien staan dan nodig omdat iemand eerst weer een nieuw aansluitblok voor de motor uit het magazijn moest halen, zucht....quote:Op maandag 20 februari 2017 19:35 schreef Hr-Flip het volgende:
[..]
Denk ook dat er weinig bedrading is aangesloten met de vereiste 3Nm, 9 van de 10 keer, worden de draden gewoon lomp vast gedraaid, wat een beschadiging levert aan de draad en dus ook zwakke verbinding geeft. Ik heb sinds kort op het werk een momentschroevendraaier.
Werkt perfect.
Ach, de kleuren.quote:Op maandag 20 februari 2017 20:26 schreef Hr-Flip het volgende:
in principe staat het op elke verpakking gewoon duidelijk vermeld.
Ben nu bezig met een project voor Amerika, dus werken volgens de UL normering. Alles, maar dan ook alles moet op moment. maar ach.... het went, net zoals de kleren
24Volt Fase: Blauw, N: Blauw wit, enz.
Een meterkast is geen bergkast !quote:Op dinsdag 21 februari 2017 15:04 schreef Dagoduck het volgende:
Woon nog bij ouders, huis uit begin jaren '70. Aantal jaar geleden is de gasleiding vernieuwd (linksonder).
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Volgens mij vrouw wel!quote:Op dinsdag 21 februari 2017 16:13 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Een meterkast is geen bergkast !
quote:
Is toch mooi man, zo'n niet te blussen meterkastbrand. Enerzijds werkt CO2 of poeder niet omdat het te weinig koelingsvermogen heeft en anderzijds is water regelrechte zelfmoord omdat alle kunststof van de meterkast gesmolten is, ondanks de brandvertragende eigenschappen die geen nut hebben als er andere brandbare stoffen zijn.quote:Op dinsdag 21 februari 2017 17:34 schreef Vonkenboer het volgende:
Bewaar in ieder geval geen gevaarlijke brandbare/licht ontvlambare stoffen in de meterkast
Een elektrische vonk kan zo eenvoudig brand veroorzaken.
Installaties in de meterkast worden vaak tijdens gebruik ook warm, en als hij te vol staat kunnen deze materialen de warmte niet goed kwijt. Bovendien kun je onbedoeld zaken beschadigen
Mijn meterkast kast is vacuüm getrokken.quote:Op woensdag 22 februari 2017 22:05 schreef ACT-F het volgende:
gsvermogen heeft en anderzijds is water regelrechte zelfmoord omdat alle kunststof van de meterkast gesmolten is, ondanks de brandvertragende eigenschappen
Ik schat een jaren '50 of '60 huis?quote:Op donderdag 23 februari 2017 08:35 schreef ArieVederci het volgende:
Ik krijg eind maart de sleutel van mijn nieuwe huisje, maar ik ga waarschijnlijk wel de meterkast vervangen
[ afbeelding ]
Bijna! Uit '48.quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:03 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik schat een jaren '50 of '60 huis?
IJzeren buizen. Zit er ook draad met oliekous in?quote:
Daar ga ik over een maand achter komen...quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:07 schreef blomke het volgende:
[..]
IJzeren buizen. Zit er ook draad met oliekous in?
Ik zie een mooi klustopic al in m'n dromen voor me......quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:12 schreef ArieVederci het volgende:
Daar ga ik over een maand achter komen...
Ik gok zo dat bij 80% de MK helemaal vol staat. Geef mensen ook geen ongelijk, is toch een hoop bergruimte. Zeker als je al klein woont...quote:Op dinsdag 21 februari 2017 16:13 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Een meterkast is geen bergkast !
Eh zijn dat niet dingen die je wilt weten voor je het huis koopt?quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:12 schreef ArieVederci het volgende:
[..]
Daar ga ik over een maand achter komen...
Die gaat er waarschijnlijk ook wel komen.quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:19 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik zie een mooi klustopic al in m'n dromen voor me......
Ik ga de elektra toch volledig vervangen.quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:39 schreef Erasmo het volgende:
[..]
Eh zijn dat niet dingen die je wilt weten voor je het huis koopt?
quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:12 schreef ArieVederci het volgende:
[..]
Daar ga ik over een maand achter komen...
Waarom koop je geen nieuw huis maar een tweedehands huis? Vaak zijn gebruikte huizen ook nog eens stevig aan de prijs.quote:Op donderdag 23 februari 2017 09:12 schreef ArieVederci het volgende:
[..]
Daar ga ik over een maand achter komen...
Wat voor camera`s heb je?quote:Op zaterdag 25 februari 2017 12:54 schreef benkruk het volgende:
Hier mijn huidige MK:
[ afbeelding ]
We zien: Hager groepenkast met 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars met beide daar achter 4 groepen.
Een glasvezel aansluiting, glasvezel modem, WiFi router en een PoE injector voor 1 van de 3 camera's.
Dat is??quote:Op zaterdag 25 februari 2017 12:54 schreef benkruk het volgende:
en een PoE injector voor 1 van de 3 camera's.
Stel toch niet van die domme vragen....quote:Op vrijdag 24 februari 2017 09:14 schreef ZetaOS het volgende:
Waarom koop je geen nieuw huis maar een tweedehands huis? Vaak zijn gebruikte huizen ook nog eens stevig aan de prijs.
Geef toch niet van die domme antwoorden....quote:Op zaterdag 25 februari 2017 19:18 schreef ZetaOS het volgende:
Stel toch niet van die domme vragen....
Ik heb een Hikvision, een wat duurdere in het segment. Ook heb ik een Hosafe bullet camera. Uit China, functioneert goed voor wat deze gekost heeft!quote:Op zaterdag 25 februari 2017 18:25 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Wat voor camera`s heb je?
Ik 3 Geovision en 1 goedkope Chinese camera (die het verbazend goed doet)
Een adapter welke 48 volt over een netwerk kabel kan sturen. Hiermee kan je dan IP camera's of bijvoorbeeld WiFi accespoints voeden zodat er ter plekken geen stopcontact nodig is.quote:
Hikvision maakt mooi spul. Ik heb een 3 megapixel buiten (bullet) een 2 megapixel bij de deur, een derde camera is 1.3 megapixel maar geeft beter beeld dat de meeste goedkopere multi megapixel camera`s. En nog een goedkope van banggood, Foscam model weet ik geen eens. Prima voor binnen. Alles word opgeslagen op een Pc, en elke geovision camera slaat alles ook lokaal op.quote:Op zaterdag 25 februari 2017 20:24 schreef benkruk het volgende:
[..]
Ik heb een Hikvision, een wat duurdere in het segment. Ook heb ik een Hosafe bullet camera. Uit China, functioneert goed voor wat deze gekost heeft!
En als laatste een Foscam C1. Matige kwaliteit maar prima voor het doeleind. (Camera in de kinderkamer als babyfoon).
[..]
Een adapter welke 48 volt over een netwerk kabel kan sturen. Hiermee kan je dan IP camera's of bijvoorbeeld WiFi accespoints voeden zodat er ter plekken geen stopcontact nodig is.
Je woont in een PI?quote:Op zondag 26 februari 2017 01:21 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Hikvision maakt mooi spul. Ik heb een 3 megapixel buiten (bullet) een 2 megapixel bij de deur, een derde camera is 1.3 megapixel maar geeft beter beeld dat de meeste goedkopere multi megapixel camera`s. En nog een goedkope van banggood, Foscam model weet ik geen eens. Prima voor binnen. Alles word opgeslagen op een Pc, en elke geovision camera slaat alles ook lokaal op.
Nieuw is de UPS op elke camera en netwerk.
Zeker mooi spul. Voor mijn werk installeer ik Hikvision best veel. Al meerdere types in mijn handen gehad.quote:Op zondag 26 februari 2017 01:21 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Hikvision maakt mooi spul. Ik heb een 3 megapixel buiten (bullet) een 2 megapixel bij de deur, een derde camera is 1.3 megapixel maar geeft beter beeld dat de meeste goedkopere multi megapixel camera`s. En nog een goedkope van banggood, Foscam model weet ik geen eens. Prima voor binnen. Alles word opgeslagen op een Pc, en elke geovision camera slaat alles ook lokaal op.
Nieuw is de UPS op elke camera en netwerk.
quote:Op zaterdag 25 februari 2017 20:24 schreef benkruk het volgende:
Een adapter welke 48 volt over een netwerk kabel kan sturen. Hiermee kan je dan IP camera's of bijvoorbeeld WiFi accespoints voeden zodat er ter plekken geen stopcontact nodig is.
Bedankt2quote:Op zondag 26 februari 2017 01:21 schreef ZetaOS het volgende:
Hikvision maakt mooi spul. Ik heb een 3 megapixel buiten (bullet) een 2 megapixel bij de deur, een derde camera is 1.3 megapixel maar geeft beter beeld dat de meeste goedkopere multi megapixel camera`s. En nog een goedkope van banggood, Foscam model weet ik geen eens. Prima voor binnen. Alles word opgeslagen op een Pc, en elke geovision camera slaat alles ook lokaal op.
Nieuw is de UPS op elke camera en netwerk.
Hikvision heeft mooi spul, ik zie een goede toekomst voor Hikvision.quote:Op zondag 26 februari 2017 08:42 schreef benkruk het volgende:
[..]
Zeker mooi spul. Voor mijn werk installeer ik Hikvision best veel. Al meerdere types in mijn handen gehad.
Ik heb een Dome met 3.0MP van Hikvision bij de voordeur. Is echt haarscherp.
Op de 2e verdieping hangt de bullet van Hosafe, kwaliteit is redelijk maar zeker niet haarscherp. Wel super nachtbeeld een de IR komt echt heel ver.
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
[ Bericht 27% gewijzigd door #ANONIEM op 02-03-2017 05:00:19 ]
Ja en er lekker 7 cent kwh voor krijgen. Opslaan is eigenlijk de betere keuze.quote:Op donderdag 2 maart 2017 09:54 schreef Erasmo het volgende:
Nee, stroomoverschotten kun je beter aan het net terugleveren.
Ben je nog steeds in afwachting van een aanbieding van spijkerclips?quote:
Je krijgt er gewoon de volle prijs voor hoor.quote:Op donderdag 2 maart 2017 10:29 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Ja en er lekker 7 cent kwh voor krijgen. Opslaan is eigenlijk de betere keuze.
Pas als je meer gaat produceren dan je gedurende een bepaalde periode gebruikt krijg je 7 cent per kwh. Daarvoor wordt het gewoon van je huidige gebruik afgetrokken. Ik weet niet precies wat de periode is maar stel het gaat over een jaar dan als je in dat jaar meer produceert dan je gebruikt heeft het geen nut om het op te slaan omdat je het toch niet gebruikt. Beter 7 cent per kwh krijgen dan de overtollige energie op te stoken in je zonnepanelen omdat de accu vol zit.quote:Op donderdag 2 maart 2017 10:29 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Ja en er lekker 7 cent kwh voor krijgen. Opslaan is eigenlijk de betere keuze.
Waarom zou je een stroomoverschot opslaan? Ik kan echt geen enkele reden bedenken om dit te doen (Behalve UPS functie..), wel een hoop om dit niet te doen.quote:Op donderdag 2 maart 2017 10:29 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Ja en er lekker 7 cent kwh voor krijgen. Opslaan is eigenlijk de betere keuze.
Ik dacht ergens gelezen te hebben over het gebruik van de Li-ion batterij in je auto als opslagmedium. Even aangenomen dat je er niet mee aan het rijden bent.quote:Op donderdag 2 maart 2017 11:35 schreef nanuk het volgende:
Over een paar jaar is salderen over. Pas dan heeft zo'n batterij zin. Dan nog is het de vraag of het economisch uit kan trouwens. 1750 dollar en dan nog omvormers erbij zijn wel een hele hoop dubbeltjes die je er mee bespaard.
Opslag in een batterij is ook meer voor dag/nacht terwijl je aanmaak en verbruik meer een zaak van zomer/winter is.
Daar mag best wel een clipje of zadeltje meer opgezet wordenquote:Op donderdag 2 maart 2017 10:30 schreef hottentot het volgende:
[..]
Ben je nog steeds in afwachting van een aanbieding van spijkerclips?
Tot je overgeproduceerd, en met de slimme meters word$ je ook flink genomen.quote:Op donderdag 2 maart 2017 10:32 schreef Erasmo het volgende:
[..]
Je krijgt er gewoon de volle prijs voor hoor.
quote:Op donderdag 2 maart 2017 10:30 schreef hottentot het volgende:
[..]
Ben je nog steeds in afwachting van een aanbieding van spijkerclips?
Gut gut, zeiken om een paar beugelsquote:Op donderdag 2 maart 2017 20:11 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Daar mag best wel een clipje of zadeltje meer opgezet worden
Geen commentaar kunnen verdragenquote:
Een leiding moet wel deugdelijk gemonteerd zijn.quote:Op donderdag 2 maart 2017 20:40 schreef benkruk het volgende:
[..]
[..]
Gut gut, zeiken om een paar beugels
quote:Op vrijdag 3 maart 2017 00:43 schreef Cybersijp het volgende:
Abb heeft een leuke actie:
https://www.meterkastcheck.nl/
heb nog geen voorbeelden gezien van hetgeen er ingestuurd is daar , maar we hebben hier genoeg voorbeelden
Ik ken de regeltjes. Ik heb hetzelfde beroep als jij.quote:Op donderdag 2 maart 2017 22:06 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Een leiding moet wel deugdelijk gemonteerd zijn.
De stel regel is vaak dat ze horizontaal maximaal om de 50cm zitten en verticaal maximaal omde 40cm. En 10 cm vanuit elke bocht, hulpstuk, schakelaar, wandcontactdoos enz.
Bij vaste stugge elektrabuis bedoel ik dan; flexibele buis moet je nog vaker vastzetten.
Volgens mij heeft zeker de helft nog nooit van de minimale buigstraal gehoord...quote:Op vrijdag 3 maart 2017 09:27 schreef benkruk het volgende:
Ik weet vrijwel zeker dat bijna elke monteur de bochten te strak maakt.
Klinkt wel leuk maar bij de meeste mensen gaat dat ding pas aan het net als de panelen nauwelijks meer produceren. En als het in de ochtend weer op gang komt gaat de auto ook weer weg. Wel geloof ik dat je de auto achter een tijdklok kan zetten. Dat ie pas na middernacht begint met laden. Maar dat is weer een heel andere discussie.quote:Op donderdag 2 maart 2017 19:37 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik dacht ergens gelezen te hebben over het gebruik van de Li-ion batterij in je auto als opslagmedium. Even aangenomen dat je er niet mee aan het rijden bent.
Hmmm.quote:Op vrijdag 3 maart 2017 01:22 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
3 Laat een overspanningsbeveiliging plaatsen
Alsof ik dan niet heb We hebben niet allemaal troep uit 1990
Ik tel er 13, en volgens de beschrijving die er hangt zijn het er ook 13quote:Op zondag 7 mei 2017 17:01 schreef merciless het volgende:
Helaas heb ik geen foto van tijdens de aankoop, wel een foto van hoe we hem tijdens het klussen hebben misbruikt . Vier bouwstopcontacten van gemaakt.
Tijdens de verbouwing:
[ afbeelding ]
Huidige staat:
[ afbeelding ]
Vervolgens nieuwe achterplaat geplaatst met daarop een ABB groepenkast met 12 groepen en nog ruim voldoende plek voor een eventuele uitbreiding.
Klopt typfoutjequote:Op zondag 7 mei 2017 17:06 schreef Juup© het volgende:
[..]
Ik tel er 13, en volgens de beschrijving die er hangt zijn het er ook 13
Bedoel je niet van 600A ? Dan zit je al snel aan bijvoorbeeld een holec halyester verdeler met een railsysteem.quote:Op maandag 8 mei 2017 11:11 schreef ZetaOS het volgende:
Voor de nieuwe mining farm in IJsland hebben een verdeel unit nodi van 600 megajoule, iemand hier suggesties?
Je mag het gewoon binnen gebruiken hoor. Doet men in de industrie/utiliteitsbouw ook binnenquote:Op maandag 8 mei 2017 11:32 schreef Bart445 het volgende:
Ik zie hier heel veel van die "grijze buitenkabel", is dit normaal om binnen te gebruiken?
Ja, je verdiepen in de regelgeving aldaar.quote:Op maandag 8 mei 2017 11:11 schreef ZetaOS het volgende:
Voor de nieuwe mining farm in IJsland hebben een verdeel unit nodi van 600 megajoule, iemand hier suggesties?
Dat zonder meer, zal dat al niet meer csa ul certificering moeten hebben ?quote:Op maandag 8 mei 2017 13:00 schreef hottentot het volgende:
[..]
Ja, je verdiepen in de regelgeving aldaar.
Geen idee, maar er spelen veel meer dingen mee.quote:
Weet je dat wel zeker ?quote:Op vrijdag 3 maart 2017 01:22 schreef ZetaOS het volgende:
3 Laat een overspanningsbeveiliging plaatsen
Alsof ik dan niet heb We hebben niet allemaal troep uit 1990
Inderdaad,dat is bepaald niet gebruikelijk in Nederland.quote:Op vrijdag 3 maart 2017 06:32 schreef Gieliovd het volgende:
Ja laat klinken alsof het het normaal is maar ik denk dat jij de uitzondering bent. Ik heb het ook niet.
Vrij zeker. Het is gewoon een extra module in de kast. Ik moet toegeven het was een optie, had de opleverings lijst er even bij gepakt.quote:Op maandag 8 mei 2017 14:24 schreef bluemoon23 het volgende:
[..]
Weet je dat wel zeker ?
Heb jij zoeen in de meterkast http://www.abb.nl/product(...)1257c75002afa33.aspx
[..]
Inderdaad,dat is bepaald niet gebruikelijk in Nederland.
En ook niet verplicht ofzo, dus in 99,99% van de huizen zul je dit niet vinden.
En die dingen zijn ook niet goedkoop
99,99% is sterk overdreven, dat zou betekenen dat in een stad als Amsterdam hooguit 46 woningen een overspanningsbeveiliging in de groepenkast hebben. En in een stad als Groningen hooguit 12.quote:Op maandag 8 mei 2017 14:24 schreef bluemoon23 het volgende:
En ook niet verplicht ofzo, dus in 99,99% van de huizen zul je dit niet vinden.
Hier (in DLD) is het voor nieuwe installaties verplicht, dus het zal wel langzaamaan meer worden.........quote:Op maandag 8 mei 2017 15:26 schreef bluemoon23 het volgende:
Ja, oke 99% dan
Maar hoeveel particulieren zullen zo`n ding in hun meterkast hebben ?
nee het hoort 125A te zijn, met een NH1 meszekering, dus rechts klopt ook niet.quote:Op maandag 8 mei 2017 22:05 schreef Ivo1985 het volgende:
Oeps, zeker maar gewoon gepakt wat er voor handen was.
Is de 63A origineel, of is dat degene die is vervangen door Beun de Haas?
Dat je een plaatje post wat je alleen kunt zien als je bent ingelogd bij Google.quote:Op maandag 8 mei 2017 22:01 schreef densmee het volgende:
[ afbeelding ]
Vandaag kwam ik dit tegen, wat gaat hier fout
De ribbelbuis behuist de UTP-kabels. Die zijn niet meer te verplaatsen. De knappe goot is al volledig vol met elektrabuizen. Past echt niks meer bij.quote:Op vrijdag 24 augustus 2018 22:56 schreef Cybersijp het volgende:
die ribbelbuis nog ff netjes wegwerken ? daarnaast heb je een knappe goot al hangen ideetje ? Verder nog wat kabelmanagement her en der ...
Plus de configurator gebruikt van eaton ipv die van abb ?
Prima upgrade verder
Welk eaton/abb? alles is van abb voor zover ik weet.quote:Op vrijdag 24 augustus 2018 23:09 schreef Cybersijp het volgende:
ik hoor niks over dat eaton en abb dingetje
Als je de stickers onder de groepen bedoeld, dat zijn toch echt HAFONORM stickers.quote:Op vrijdag 24 augustus 2018 23:10 schreef Cybersijp het volgende:
de groepenlijst is toch echt in de eaton kleuren en met abb spul vloekt dat wat ....
http://productconfigurator.eatonelectric.nl/Home.aspx
Ik vind Apple blauw cooler dan ABB roodquote:Op vrijdag 24 augustus 2018 23:16 schreef Cybersijp het volgende:
maak er maar eens eentje in de eaton configurator , dan zie je de kleuren
Flinke kast!quote:Op vrijdag 24 augustus 2018 22:51 schreef athlonkmf het volgende:
Vervangen door:
[ afbeelding ]
22 groepen in totaal.
Ik moet maar vertrouwen dat de elektricien dit goed gedaan/gecheckt heeft...quote:Op vrijdag 24 augustus 2018 23:36 schreef XanderH het volgende:
[..]
Flinke kast!
Aangezien je groepen zonder aardlekschakelaar hebt toegepast, neem ik aan dat je wel hebt gecontroleerd / laten controleren dat de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is? Of biedt de netbeheerder aarding aan?
Het valt me daarnaast op dat de aardrails van de linker en de rechter kast niet met elkaar zijn verbonden met het bruggetje wat ABB daarvoor bedacht heeft. Ik hoop dat deze binnen in de kast doorverbonden zijn?
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.De originele groepenverdeling stamde uit de tijd dat het huis werd gebouwd (1968-1969). Geen ALS, schroefpatronen, 4 groepen.
Toen ik het huis had gekocht ging er meteen een nieuwe groepenkast in en heb ik de aansluiting laten verzwaren naar 3x25A (was 1x25A).
Rechts onderin staat een Synology DS-216+.
Daarnaast is het hele huis opnieuw bedraad en heb ik ook cat6 getrokken naar alle ruimtes. Op alle slaapkamers, zolder en in de woonkamer hangt dus ook een RJ-45 muurdoosje.
[ Bericht 13% gewijzigd door Vonkenboer op 26-08-2018 14:04:33 (IMG links veranderd) ]Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
quote:Op zondag 26 augustus 2018 13:19 schreef Ridocar het volgende:
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Voor de liefhebbers staan de grootte foto's hieronder verstopt in een spoiler tag.wat is dat ding in die contactdoos rechts?SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.De originele groepenverdeling stamde uit de tijd dat het huis werd gebouwd (1968-1969). Geen ALS, schroefpatronen, 4 groepen.
Toen ik het huis had gekocht ging er meteen een nieuwe groepenkast in en heb ik de aansluiting laten verzwaren naar 3x25A (was 1x25A).
Rechts onderin staat een Synology DS-216+.
Daarnaast is het hele huis opnieuw bedraad en heb ik ook cat6 getrokken naar alle ruimtes. Op alle slaapkamers, zolder en in de woonkamer hangt dus ook een RJ-45 muurdoosje.
Haha ff benieuwd?Do what you love, love what you do!
Het suggereert iets dat gemaakt is om een slimme meter over je eigen netwerk op afstand uit te kunnen lezen. Het kabeltje wat er in steekt gaat in ieder geval naar de slimme meter.quote:Op zondag 26 augustus 2018 14:59 schreef kree het volgende:
[..]
wat is dat ding in die contactdoos rechts?
Haha ff benieuwd?
Die zit op de P1 van de meter. Ik kreeg 'm bij Toon, daar is 'ie mee verbonden. Het schijnt een Z-wave apparaat te zijn.quote:Op zondag 26 augustus 2018 14:59 schreef kree het volgende:
[..]
wat is dat ding in die contactdoos rechts?
Haha ff benieuwd?
Zo'n vermoeden had ik alquote:Op zondag 26 augustus 2018 17:05 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Die zit op de P1 van de meter. Ik kreeg 'm bij Toon, daar is 'ie mee verbonden. Het schijnt een Z-wave apparaat te zijn.
ja, die zit idd erg vol. Achteraf gezien zijn 8 groepen (en een 3-fasen alamat) ook een beetje overkill, maargoed. Misschien ga ik nog eens wat groepen combineren. En die buizen hadden idd wat netter gemogen. Misschien nog eens een zut zadeltjes ertegen schroeven...quote:Op zondag 26 augustus 2018 17:17 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Zo'n vermoeden had ik al
Zie ook dat niet alle leidingen en kabels mooi vastgezet of gebeugeld zijn.
Wel een mooie volle kast zo, waar je moeilijk nog wat aan kunt uitbreiden.
Ik heb dit voor werk gedaan, maar is geen rj45 stekkertje. hahaha onhandig maar snap die p1 poort wel.quote:Op zondag 26 augustus 2018 17:05 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Die zit op de P1 van de meter. Ik kreeg 'm bij Toon, daar is 'ie mee verbonden. Het schijnt een Z-wave apparaat te zijn.
Je moet inderdaad een beetje aan de stekker morrelen voor hij goed contact maakt. Nog geen restauratie nodig denk ik.quote:Op zondag 26 augustus 2018 19:14 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Die maakt geen goed contact meer; das wel duidelijk
De rechterkant is nog wel oké...quote:
dat is een rj11 of rj12quote:Op zondag 26 augustus 2018 19:35 schreef kree het volgende:
[..]
Ik heb dit voor werk gedaan, maar is geen rj45 stekkertje. hahaha onhandig maar snap die p1 poort wel.
Wat kun je daaruit halen aan data?
tis oud telefoon stekker wat je daarin kunt pluggen
Hij is gestopt met contact te makenquote:Op zondag 26 augustus 2018 19:14 schreef Vonkenboer het volgende:
Die maakt geen goed contact meer; das wel duidelijk
die alamatjes voor elke groep is niks mis mee, nooit in het donker De aarding voor je patchfeld hoort eigenlijk vanaf je potentiaalvereffening te komen en niet van de aarde van een WCD of lasdoosquote:Op zondag 26 augustus 2018 20:24 schreef Setheh het volgende:
Ondertussen kwam ik na een lange tijd afwezigheid weer eens hier en kwam ik dit topic tegen, dus het leek me wel leuk om te lezen wat jullie van mijn meterkast vinden.
Het grootste gedeelte is nog van de vorige bewoner (en dan met name de meterkast waarbij iedere groep zijn eigen aardlekbeveiliging heeft). Alles internetgerelateerd is door mij toegevoegd.
De gele buis rechts onderin (naast de witte waterleiding) is de internetaansluiting voor de woonkamer en hoofd slaapkamer die ik heb toegevoegd na een middagje ploeteren in de kruipruimte.
[ afbeelding ]
Alle loze buizen in de rechter bovenhoek zijn recentelijk toegevoegd met de badkamerverbouwing; vijf van de zeven buizen lopen door naar zolder ter voorbereiding op de toekomst (4x UTP, stroom voor extra groepen, zonnepanelen, etc.). De overige twee buizen gaan naar de studiekamer, waar ik nu 4x UTP uit de muur heb komen.
Edit: Deze foto herinnert me eraan die stomme stickers eens van mijn meterkast te moeten halen.
[ afbeelding ]
Ik moet bekennen dat ik alle internetkabels eigenlijk wel wat netter had willen wegwerken, maar dat is iets voor een later tijdstip. Het patchkastje is geaard (op het daarvoor bedoelde punt) aangezien ik toch wel eens een PC voeding heb kunnen weggooien na een blikseminslag in de buurt. Ikhoop een soortgelijk iets met mijn patchkast te kunnen voorkomen middels aarding. Waarschijnlijk ijdele hoop, maar het kan geen kwaad.
[ afbeelding ]
Het voordeel is inderdaad dat niet de aardlek van de hele kast/huis eruit gaat, alleen 't nadeel is dan weer dat door deze manier de aantal potentiële groepen in mijn meterkast is gehalveerd. En aangezien ik nog aardig wat dingen wil gaan veranderen met de tijd is dat wel een dingetje.quote:Op maandag 27 augustus 2018 21:11 schreef gateway het volgende:
[..]
die alamatjes voor elke groep is niks mis mee, nooit in het donker De aarding voor je patchfeld hoort eigenlijk vanaf je potentiaalvereffening te komen en niet van de aarde van een WCD of lasdoos
Spijkerclips een beetje te groot voor je Ymvk-Kabel
Hij zit in een kapstokmeubel dat ik ga vervangen, dus ik ga hem wel wat kleiner maken.quote:Op maandag 27 augustus 2018 23:58 schreef Setheh het volgende:
Ik heb nog nooit zo'n lege/ruime meterkast gezien!
Verder laat ik het oordeel over aan de vakmensen hier. (Hoewel ikzelf een groot fan ben van schakelkasten. Iedere keer die stoppen vervangen, bah.)
Daar ging ik al vanuit inderdaad. Wellicht ook meteen voorbereiden op inductiekoken etc in de toekomst. Is dat erg kostbaar?quote:
Ik bedoelde ook het vervangen van de hele groepenkast, is dat ergens rond de 1500 euro o.i.d.?quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 07:48 schreef Gieliovd het volgende:
Vervangen. En gauw die brandbommen eruit. Die zekeringen met knopje zijn niet voor niets uit de handel.
Inductie koken kan al met een kookgroep dus niets duur aan. Alleen ff naar je hoofdzekering kijken. Als die 25A is een je een 32A kookgroep aanlegt en gebruikt ..tja.
De helft.quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 10:53 schreef archito het volgende:
Ik bedoelde ook het vervangen van de hele groepenkast, is dat ergens rond de 1500 euro o.i.d.?
Dat is goed nieuws.quote:
Verstandig. Groepenkast liet ik ook doen door elektriciën, is te belangrijk om aan DHZ-er over te laten.quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 11:49 schreef archito het volgende:
Ik zal eens offertes opvragen, ik klus veel zelf maar wat betreft elektra doe ik alleen echt de basic klusjes.
Je meterkast zin in een meubel? Hoe moet ik me dat voorstellen?quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 00:21 schreef archito het volgende:
[..]
Hij zit in een kapstokmeubel dat ik ga vervangen, dus ik ga hem wel wat kleiner maken.
De meterkast zit meteen naast de voordeur en bestaat uit een getimmerde kast. Meteen aan die kast vast zitten nog lades en kastjes en een stang voor jassen. Dus in uitstraling is het een groot wandmeubel. Dat wil ik in de nieuwe situatie ook maken, alleen dan in mijn smaak.quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 12:27 schreef Setheh het volgende:
t werkruimte voor de elektriciën wel zo wenselijk. Plus, gezien hoe oud alles is en hoe weinig groepen er lijken te zijn zal het zomaar kunnen dat een moderne meterkast wat meer ruimte in beslag zal nemen. Maar wederom is dat wel wat meer voor de fok electriciëns om te beoordelen.
Afhankelijk van je wensen mbt extra groepen, zal je rond de helft uit komen idd, max een 1000 euro als je meteen rekening houdt met een 3-fasen kast, kookgroep en krachtgroep voor laden van een elektrische auto en/of gebruik van een warmtepomp.quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 10:53 schreef archito het volgende:
[..]
Ik bedoelde ook het vervangen van de hele groepenkast, is dat ergens rond de 1500 euro o.i.d.?
Aah juist, op die manier. Ja, dat is dan zeker logisch. Wellicht handig als je de offerte opvraagt, of je ook meteen aan de electriciën kan vragen hoe breed hij de kast ongeveer zou willen hebben.quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 13:31 schreef archito het volgende:
[..]
De meterkast zit meteen naast de voordeur en bestaat uit een getimmerde kast. Meteen aan die kast vast zitten nog lades en kastjes en een stang voor jassen. Dus in uitstraling is het een groot wandmeubel. Dat wil ik in de nieuwe situatie ook maken, alleen dan in mijn smaak.
Veel ruimte had ik ook positief opgevat hoor! Maar het is dus belangrijk om bij het ontwerp van de nieuwe kast rekening te houden met de afmetingen van een nieuwe groepenkast. Omdat de meterkast schuin voor een glas in lood zijlicht bij de voordeur zit wil ik deze zo klein mogelijk maken.
Jep, dat had ik al in mijn achterhoofd zitten inderdaad.quote:Op dinsdag 28 augustus 2018 22:07 schreef Setheh het volgende:
[..]
Aah juist, op die manier. Ja, dat is dan zeker logisch. Wellicht handig als je de offerte opvraagt, of je ook meteen aan de electriciën kan vragen hoe breed hij de kast ongeveer zou willen hebben.
Ik las ook iets overeen 1/3 fasenkast, dan is deze geschikt te maken voor 3 fasen maar is dat nog niet meteen. Een jaren 30 woning zonder eigen parkeerplaats zal niet snel een warmtepomp en elektrisch laden krijgen denk ik. :pquote:Op dinsdag 28 augustus 2018 13:33 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Afhankelijk van je wensen mbt extra groepen, zal je rond de helft uit komen idd, max een 1000 euro als je meteen rekening houdt met een 3-fasen kast, kookgroep en krachtgroep voor laden van een elektrische auto en/of gebruik van een warmtepomp.
Nieuwsgierigheidsvraagje: warmtepompen zijn de laatste tijd veel in het nieuws omdat het gas moet vervangen en veel milieuvriendelijker zou zijn; heeft dit meegewogen in jullie beslissing of is er een andere reden dat jullie hiervoor hebben gekozen?quote:Op woensdag 29 augustus 2018 22:09 schreef SV-tje het volgende:
Onze meterkast work in progress, 1 van de 3 oude kasten heeft mijn man al verwijderd zodat de zijpanelen geplaatst konden worden, Achterplaat wordt ook vervangen door grijs geverfde mdf. Meterkast gaat gedurende de verbouwing nog vervangen worden. In de toekomst zal de gasmeter ook nog verwijderd worden zodra we een warmtepomp hebben.
Op dit moment zijn dit de enige 2 stopcontacten en de enige wateraansluiting in huis.
[ afbeelding ]
En nu na installatie nieuwe (slimme) meters (waarvan de installateur pas bij de derde afspraak op kwam dagen zonder eerdere afspraken af te berichten )quote:Op dinsdag 21 februari 2017 15:04 schreef Dagoduck het volgende:
Woon nog bij ouders, huis uit begin jaren '70. Aantal jaar geleden is de gasleiding vernieuwd (linksonder).
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
In onze huidige woning konden we hier 10 jaar geleden al voor kiezen, maar de hypotheekverstrekker wilde hier niet in mee gaan. Vanaf dat moment hebben we het al in de gaten gehouden. Aangezien de gasprijs alleen maar stijgt en zal blijven stijgen in combinatie met de grootte van dit nieuwe huis en het comfortniveau dat wij graag hebben en als bijkomend voordeel vloerkoeling zijn we bij de grondwarmtepomp gebleven.quote:Op woensdag 29 augustus 2018 22:38 schreef Setheh het volgende:
[..]
Nieuwsgierigheidsvraagje: warmtepompen zijn de laatste tijd veel in het nieuws omdat het gas moet vervangen en veel milieuvriendelijker zou zijn; heeft dit meegewogen in jullie beslissing of is er een andere reden dat jullie hiervoor hebben gekozen?
(Ik persoonlijk kijk altijd het liefst de kat eerst uit de boom; niet als één van de eerste overgaan op een nieuwe techniek. Ik ben altijd bang voor kinderziektes.)
Betekent dit ook dat er nu erg veel gegraven moet worden onder jullie huis om de grondwarmtepomp geïnstalleerd te krijgen? En ik weet dat je die pomp voor je verwarming kunt gebruiken, maar kun je ook je reguliere water hier mee verwarmen of wordt het dan niet warm genoeg? (In verband met legionella enzo.)quote:Op woensdag 29 augustus 2018 23:34 schreef SV-tje het volgende:
[..]
In onze huidige woning konden we hier 10 jaar geleden al voor kiezen, maar de hypotheekverstrekker wilde hier niet in mee gaan. Vanaf dat moment hebben we het al in de gaten gehouden. Aangezien de gasprijs alleen maar stijgt en zal blijven stijgen in combinatie met de grootte van dit nieuwe huis en het comfortniveau dat wij graag hebben en als bijkomend voordeel vloerkoeling zijn we bij de grondwarmtepomp gebleven.
Die Potentiaalvereffening zit als het goed is aan de buitenkant van je meterkast(groepenkast), en daar zit een blanke koperdraad aan. Aan je gas en waterleiding in je meterkast zitten als het goed is ook die draadjes en die gaan naar een blokje (kroonsteentje zeg maar).quote:Op maandag 27 augustus 2018 22:29 schreef Setheh het volgende:
[..]
Ik heb de aarding van m'n patchkast inderdaad via een lasdoos geregeld. Aarde is aarde, dacht ik. Ik heb even gegoogled naar een potentiaalvereffening alleen kan ik 'm in mijn meterkast niet ontdekken. Is die standaard of hebben alleen nieuwere kasten dit? Als het standaard is dan moet ik zeker de meterkast ervoor openschroeven?
Bedankt voor de uitleg! Ik heb even gekeken en ik heb het wel, maar het is verstopt op de stoffige vloer vol bouwpuin:quote:Op donderdag 30 augustus 2018 20:21 schreef gateway het volgende:
[..]
Die Potentiaalvereffening zit als het goed is aan de buitenkant van je meterkast(groepenkast), en daar zit een blanke koperdraad aan. Aan je gas en waterleiding in je meterkast zitten als het goed is ook die draadjes en die gaan naar een blokje (kroonsteentje zeg maar).
Plaatje:
[ afbeelding ]
We leggen deze nog niet aan, maar bij de aanleg zal er ergens in de tuin inderdaad de diepte in gegraven moeten worden. De tuin is groot genoeg om dit op een stukje te doen waar verder weinig gebeurd.quote:Op donderdag 30 augustus 2018 15:19 schreef Setheh het volgende:
[..]
Betekent dit ook dat er nu erg veel gegraven moet worden onder jullie huis om de grondwarmtepomp geïnstalleerd te krijgen? En ik weet dat je die pomp voor je verwarming kunt gebruiken, maar kun je ook je reguliere water hier mee verwarmen of wordt het dan niet warm genoeg? (In verband met legionella enzo.)
Ach natuurlijk; ik vroeg me al af hoe er onder het huis geboord zou moeten worden, maar de tuin, helemaal jullie grote tuin (leuk topic!), is natuurlijk een veel logischere plek bij een bestaand huis.quote:Op donderdag 30 augustus 2018 23:27 schreef SV-tje het volgende:
[..]
We leggen deze nog niet aan, maar bij de aanleg zal er ergens in de tuin inderdaad de diepte in gegraven moeten worden. De tuin is groot genoeg om dit op een stukje te doen waar verder weinig gebeurd.
Warm water zal inderdaad niet lukken.
Het elektriciteitsverbruik zal inderdaad wel toenemen, maar daarvoor moeten dan zonnepanelen worden ingezet. Vandaar dat we alles alvast voorbereiden maar de daadwerkelijke aanschaf nog even laten voor wat het is en eerst zorgen dat het huis af is. Je kunt je geld tenslotte maar één keer uitgeven.quote:Op donderdag 30 augustus 2018 23:45 schreef Setheh het volgende:
[..]
Ach natuurlijk; ik vroeg me al af hoe er onder het huis geboord zou moeten worden, maar de tuin, helemaal jullie grote tuin (leuk topic!), is natuurlijk een veel logischere plek bij een bestaand huis.
En jullie warm water zal dan dus elektrisch worden verwarmd?
Ik zou de hele zooi vervangen, oude zooi is brandgevaarlijk man.quote:Op donderdag 30 augustus 2018 22:50 schreef Setheh het volgende:
[..]
Bedankt voor de uitleg! Ik heb even gekeken en ik heb het wel, maar het is verstopt op de stoffige vloer vol bouwpuin:
[ afbeelding ]
Hij ligt dus verstopt op de vloer onder mijn waterleiding. Wat echter op deze foto's lastig te zien is, is dat de potentiaalvereffening wel om mijn gasleiding zit gebogen met een dikke ijzeren draad, maar dat er geen daadwerkelijk contact wordt gemaakt. Dit lijkt mij niet de bedoeling? Verder is er geen verbinding met de waterleiding?
Wel gaat het ene kroonsteentje (het is er maar één, dus er is niet echt ruimte voor uitbreiding) direct naar de meterkast toe.
Wat zijn de potentiële gevolgen van de huidige opzet?
Verder zou ik dus de potentiaalvereffening op de vloer moeten uitbreiden met een breder 'kroonsteentje' om hier mijn patchkast op aan te sluiten. Nu zou ik het vervangen van dat kroonsteentje zeker geen spannende klus vinden, echter vraag ik me wel af: kun je dit als particulier veilig doen? Het lijkt mij dat in normale omstandigheden (geen onweer, geen lekkende apparaten) dat je dit veilig kan aanpassen, maar even vragen kan geen kwaad.
Heh, zou je specifieker kunnen zijn met wat je bedoelt met 'zooi'? Want om nu met een koevoet de hele meterkast in zijn huidige vorm eruit te slopen is ook weer wat... rigoreusquote:Op zaterdag 1 september 2018 00:14 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Ik zou de hele zooi vervangen, oude zooi is brandgevaarlijk man.
Het was meer symbolisch bedoeld. Ziet er erg onverzorgd en oud uit. Laat er even naar kijken voor je brand hebt.quote:Op zaterdag 1 september 2018 15:52 schreef Setheh het volgende:
[..]
Heh, zou je specifieker kunnen zijn met wat je bedoelt met 'zooi'? Want om nu met een koevoet de hele meterkast in zijn huidige vorm eruit te slopen is ook weer wat... rigoreus
Mwach, sinds ik hier ben komen wonen hebben meerdere electriciëns wat werk in de meterkast gedaan en hoewel er hier en daar wat aparts was (met name creatieve indeling van de groepen; het mocht allemaal wel, maar erg handig was het niet) heeft geen zijn zorgen geuit over brandgevaar. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over.quote:Op zaterdag 1 september 2018 16:33 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Het was meer symbolisch bedoeld. Ziet er erg onverzorgd en oud uit. Laat er even naar kijken voor je brand hebt.
Je hebt dus al meerdere electriciëns nodig gehad, hmmmm dit only proofs my point.quote:Op zaterdag 1 september 2018 17:13 schreef Setheh het volgende:
[..]
Mwach, sinds ik hier ben komen wonen hebben meerdere electriciëns wat werk in de meterkast gedaan en hoewel er hier en daar wat aparts was (met name creatieve indeling van de groepen; het mocht allemaal wel, maar erg handig was het niet) heeft geen zijn zorgen geuit over brandgevaar. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over.
Bovendien staat op de planning om de meterkast te laten renoveren over een jaartje of twee; dus als er nu nog geen brandgevaar is (getuigen de electriciëns) dan zal het tegen die tijd al helemaal mooi en veilig zijn.
Het is meer denk dat zelfs elektromonteurs beetje creatief gaan zijn.quote:Op zaterdag 1 september 2018 18:11 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Je hebt dus al meerdere electriciëns nodig gehad, hmmmm dit only proofs my point.
Daarbij die mannen steeds laten opdraven is duur, als je toch binnen 2 jaar de boel wil laten renoveren waarom niet meteen?
Tot die tijd brandblussers in de aanbieding bij de Gamma.
quote:Op zaterdag 1 september 2018 18:11 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Je hebt dus al meerdere electriciëns nodig gehad, hmmmm dit only proofs my point.
Daarbij die mannen steeds laten opdraven is duur, als je toch binnen 2 jaar de boel wil laten renoveren waarom niet meteen?
Tot die tijd brandblussers in de aanbieding bij de Gamma.
Jullie doen hier de aanname dat die electriciëns zijn langsgekomen voor storingen of dergelijke. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik laat wel eens iets nieuws plaatsen in mijn huis. Vervolgens mag ik ook nog eens lezen te gierig te zijn voor de veilige oplossing: wordt dit nog ergens op gebaseerd of projecteren jullie hier frustraties van vorige klanten op mij?quote:Op zaterdag 1 september 2018 22:45 schreef kree het volgende:
[..]
Het is meer denk dat zelfs elektromonteurs beetje creatief gaan zijn.
En dat is helemaal niet volgens regels, maar er zit vaak een kostenplaatje aan en wat de klant niet wil betalen/
Slechte zaak wmb, maarja zo gaat het.
Meest slimme is om het in 1 keer goed te laten doen met meer kosten.
IPV dat je nog tich keer een elektromonteur moet bellen, goedkoper uit uiteindelijk.
En om eerlijk te zijn als elektromonteur, Ik zou het niet zo accepteren hoor, het werkt wss. Maar dit zou me een stapje te ver gaan, zou weigeren eraan te werken tenzij we het op gingen lossen denk
Heeft een pro dit zo aangelegd of een klusser?
Als het bedrijf was, zoek een andere haha
Ik bedoel het niet aanvallend hoor, zeg alleen dat het zo niet hoort, nouja er zijn 1000000 elektromonteurs en iedereen die dan iig nog wel de vakkennis heeft weet dat het niet zo hoort.quote:Op zondag 2 september 2018 01:34 schreef Setheh het volgende:
[..]
[..]
Jullie doen hier de aanname dat die electriciëns zijn langsgekomen voor storingen of dergelijke. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik laat wel eens iets nieuws plaatsen in mijn huis. Vervolgens mag ik ook nog eens lezen te gierig te zijn voor de veilige oplossing: wordt dit nog ergens op gebaseerd of projecteren jullie hier frustraties van vorige klanten op mij?
Dit is een forum, vraag me dan toch gewoon het één en het ander in plaats van allerlei aannames te doen en woorden in mijn mond te schuiven. Het komt zo niet zo heel gezellig over.
Als jullie tot slot iets op de foto's zien dat jullie discutabel of brandgevaarlijk vinden zeg me dan concreet wat het is, dat vindt ik een stuk fijner dan wanneer in 't midden van de nacht mijn brandalarm opeens begint te loeien.
quote:Op zondag 2 september 2018 01:34 schreef Setheh het volgende:
[..]
[..]
Jullie doen hier de aanname dat die electriciëns zijn langsgekomen voor storingen of dergelijke. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik laat wel eens iets nieuws plaatsen in mijn huis. Vervolgens mag ik ook nog eens lezen te gierig te zijn voor de veilige oplossing: wordt dit nog ergens op gebaseerd of projecteren jullie hier frustraties van vorige klanten op mij?
Dit is een forum, vraag me dan toch gewoon het één en het ander in plaats van allerlei aannames te doen en woorden in mijn mond te schuiven. Het komt zo niet zo heel gezellig over.
Als jullie tot slot iets op de foto's zien dat jullie discutabel of brandgevaarlijk vinden zeg me dan concreet wat het is, dat vindt ik een stuk fijner dan wanneer in 't midden van de nacht mijn brandalarm opeens begint te loeien.
Ik ben het hier met je eens. Hoe kunnen ze nou zulke aannames doenquote:Op zondag 2 september 2018 01:34 schreef Setheh het volgende:
[..]
[..]
Jullie doen hier de aanname dat die electriciëns zijn langsgekomen voor storingen of dergelijke. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik laat wel eens iets nieuws plaatsen in mijn huis. Vervolgens mag ik ook nog eens lezen te gierig te zijn voor de veilige oplossing: wordt dit nog ergens op gebaseerd of projecteren jullie hier frustraties van vorige klanten op mij?
Dit is een forum, vraag me dan toch gewoon het één en het ander in plaats van allerlei aannames te doen en woorden in mijn mond te schuiven. Het komt zo niet zo heel gezellig over.
Als jullie tot slot iets op de foto's zien dat jullie discutabel of brandgevaarlijk vinden zeg me dan concreet wat het is, dat vindt ik een stuk fijner dan wanneer in 't midden van de nacht mijn brandalarm opeens begint te loeien.
Ik ben het ook eens, maar nu ging het ineens om gierig zijn. Ik heb wat probleempunten genoemd die ik gewoon heb zien gebeuren en ook dat ik het daar niet mee eens ben en wat het gevolg daar ervan was, vooral voor mezelf dus.quote:Op zondag 2 september 2018 09:43 schreef Dagoduck het volgende:
[..]
Ik ben het hier met je eens. Hoe kunnen ze nou zulke aannames doen
En mocht je niet aan 1 Ohm komen, een emmertje zout water over de aardpen doet wonderen.quote:Op zondag 2 september 2018 14:01 schreef Cybersijp het volgende:
hij bedoelt dus de potentiaalvereffening kompleet nieuw aanleggen . dit in combinatie met waarschijnlijk nieuwe aardpen slaan. meten of je onder de 1 Ohm weerstand naar aarde zit . Dan netjes weer wegwerken/aanlengen
lol moet ik dit zien als praktische tip?quote:Op zondag 2 september 2018 14:25 schreef Ridocar het volgende:
[..]
En mocht je niet aan 1 Ohm komen, een emmertje zout water over de aardpen doet wonderen.
Maar dat heb je natuurlijk niet van mij....
quote:Op zondag 2 september 2018 11:20 schreef kree het volgende:
[..]
Ik ben het ook eens, maar nu ging het ineens om gierig zijn. Ik heb wat probleempunten genoemd die ik gewoon heb zien gebeuren en ook dat ik het daar niet mee eens ben en wat het gevolg daar ervan was, vooral voor mezelf dus.
Dat was het punt, helemaal geen aanval om gierig te zijn trouwens, snap het best.
Ok vrede weer nu
Ah, juist die combinatie is voor mij als doe-het-zelver net eentje te ver; aardepennen slaan laat ik aan de professionals over. (Overigens, net als alles waarvoor de meterkast open moet.)quote:Op zondag 2 september 2018 14:01 schreef Cybersijp het volgende:
hij bedoelt dus de potentiaalvereffening kompleet nieuw aanleggen . dit in combinatie met waarschijnlijk nieuwe aardpen slaan. meten of je onder de 1 Ohm weerstand naar aarde zit . Dan netjes weer wegwerken/aanlengen
Als het zover is dan mag de vakman 't uitzoeken, maar mocht ik 'm horen vragen om wat keukenzout dan zal ik even opletten.quote:Op zondag 2 september 2018 14:25 schreef Ridocar het volgende:
[..]
En mocht je niet aan 1 Ohm komen, een emmertje zout water over de aardpen doet wonderen.
Maar dat heb je natuurlijk niet van mij....
De linkse is een zak kattenvoer, de rechtse moet in de kattenbak.quote:Op zondag 2 september 2018 17:59 schreef beelzaboot het volgende:
[ afbeelding ]
Totaal geen verstand van wat het allemaal is
quote:Op zondag 2 september 2018 17:59 schreef beelzaboot het volgende:
[ afbeelding ]
Totaal geen verstand van wat het allemaal is
Is niks mee met die meterkast: hoofdschakelaar, 2 ALS-en en 4 groepen. Plus een aardelektrode zo te zien. Dus prima up to date.quote:Op zondag 2 september 2018 19:10 schreef Ridocar het volgende:
Overigens vind ik dat kaartje (hoe veilig is uw meterkast?) aan een tweelingsnoertje van de beltrafo wel het toppunt van ironie.
Ik dacht 166 Ohm bij een 30 mA ALS?quote:Op zondag 2 september 2018 14:25 schreef Ridocar het volgende:
En mocht je niet aan 1 Ohm komen, een emmertje zout water over de aardpen doet wonderen.
Nee, de meterkast zelf lijkt me gewoon in orde. Het is het gedateerde materiaal dat eromheen hangt waar ik een opmerking over heb.quote:Op zondag 2 september 2018 19:38 schreef blomke het volgende:
[..]
[..]
Is niks mee met die meterkast: hoofdschakelaar, 2 ALS-en en 4 groepen. Plus een aardelektrode zo te zien. Dus prima up to date.
altijd leuk om te zien wat mensen verzonnen hebben?quote:Op zondag 2 september 2018 20:03 schreef Nismo91 het volgende:
Ik wil echt niet trollen puur uit interesse, maar waarom show je meterkast ?
Het blijft leuk om te zien wat voor energie verdelers men in huis heeft hangen. Zoveel configuraties, materialen, leeftijden van installatiesquote:Op zondag 2 september 2018 20:03 schreef Nismo91 het volgende:
Ik wil echt niet trollen puur uit interesse, maar waarom show je meterkast ?
samen met het toilet de duurste m2 iddquote:Op zondag 2 september 2018 21:25 schreef Speekselklier het volgende:
ik bedenk me altijd dat het vaak de duurste (en belangrijkste) vierkante meter muur in huis is. Zonder die vierjante meter muur is je huis vrijwel onbruikbaar. Als ik dan zie wat sommige mensen er een bende van maken....
Oude volgepropte hager kastjes met plakband aan elkaar omdat er te veel in gezooid is. En dan mag ik er een extra groepje in zien te vrutten voor een zonnepaneel.
duur betaalde ja, in werkelijkheid hoeft het niet zo veel te kosten . Maar omdat het hocus pocus is voor velen, gaat men er mee akkoord om het voor (te veel) geld te laten vervangen/ aanpassen .quote:Op zondag 2 september 2018 22:03 schreef akatar het volgende:
[..]
samen met het toilet de duurste m2 idd
Kaartje is nog van de vorige bewoner ik woon hier al ruim een jaar, maar hij hangt niet in de weg dus vind het wel prima.quote:Op zondag 2 september 2018 19:10 schreef Ridocar het volgende:
[..]
De linkse is een zak kattenvoer, de rechtse moet in de kattenbak.
Overigens vind ik dat kaartje (hoe veilig is uw meterkast?) aan een tweelingsnoertje van de beltrafo wel het toppunt van ironie.
Wel pluspunten voor de hoofdschakelaar. Die zie je op dit soort kasten niet vaak.
Umm. Waar kijk ik naar? Ja; een meterkast met heel veel groepen en heel, heel veel stopcontacten maar wat ik eigenlijk bedoel te vragen: What. The. Fuck?quote:Op maandag 3 september 2018 10:55 schreef Speekselklier het volgende:
Die illegale aftap heb ik natuurlijk even weggehaald voor de foto.
Mij verbaasd deze meterkast me steeds weer.
Wordt steeds op marktplaats aangeboden.
[ afbeelding ]
Blijkbaar heeft marktplaats er geen mening over want hij komt steeds weer terug.
Een honeypot is juist om dieven te vangen; als iemand hier een illegale aftapping ontdekt dan wordt de poster daar alleen maar mee geholpen.quote:Op maandag 3 september 2018 09:12 schreef SuperNeger het volgende:
Honeypot topic om illegale stroom aftappingen van wietplantages te vinden
Dat is voor kwekerijen met van die groene plantjesquote:Op maandag 3 september 2018 10:55 schreef Speekselklier het volgende:
Die illegale aftap heb ik natuurlijk even weggehaald voor de foto.
Mij verbaasd deze meterkast me steeds weer.
Wordt steeds op marktplaats aangeboden.
[ afbeelding ]
Blijkbaar heeft marktplaats er geen mening over want hij komt steeds weer terug.
Ahaha! Ik ben dus een te brave jongen om dat door te hebben. Goed om te weten.quote:Op maandag 3 september 2018 20:28 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat is voor kwekerijen met van die groene plantjes
Of voor wat miners, al heb je daar wellicht wat groter spul voor nodig.quote:Op maandag 3 september 2018 20:28 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat is voor kwekerijen met van die groene plantjes
quote:Op donderdag 13 september 2018 20:43 schreef MaGNeT het volgende:
Gisteren is de oude groepenkast vervangen en uitgebreid
[ afbeelding ]
Wat komt er extra aan?
- 3-fase warmtepomp
- 2x 3-fase 8kW PV omvormers van SolarEdge
- 3-fase inductie kookplaat van Siemens
- 2kW element in binnen-unit warmtepomp
En een viertal meters om verbruik / opwekking van één-en-ander beter te kunnen monitoren en vergelijken.
Goed werk! Kan je een foto posten hoe het er nu uitziet na de verbouwing? En heb je domotica meteen laten installeren? Je hebt ook geld genoeg verdiend in 2017 begin 2018 dus mag wel wat vanaf.quote:Op donderdag 13 september 2018 20:43 schreef MaGNeT het volgende:
Gisteren is de oude groepenkast vervangen en uitgebreid
[ afbeelding ]
Wat komt er extra aan?
- 3-fase warmtepomp
- 2x 3-fase 8kW PV omvormers van SolarEdge
- 3-fase inductie kookplaat van Siemens
- 2kW element in binnen-unit warmtepomp
En een viertal meters om verbruik / opwekking van één-en-ander beter te kunnen monitoren en vergelijken.
In het warmtepomptopic staan wat meer foto's. Heb m'n camera nog niet geleegd, dit zijn wat kiekjes van m'n telefoon.quote:Op donderdag 13 september 2018 21:36 schreef ZetaOS het volgende:
[..]
Goed werk! Kan je een foto posten hoe het er nu uitziet na de verbouwing? En heb je domotica meteen laten installeren? Je hebt ook geld genoeg verdiend in 2017 begin 2018 dus mag wel wat vanaf.
Ga zo meteen kijken.quote:Op donderdag 13 september 2018 21:39 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
In het warmtepomptopic staan wat meer foto's. Heb m'n camera nog niet geleegd, dit zijn wat kiekjes van m'n telefoon.
Lekker dan, zo zonder aardlekschakelaars. Zo, dat toch eens aankaarten bij je verhuurder.quote:Op zondag 23 september 2018 19:05 schreef cherrycoke het volgende:
[ afbeelding ]
in mijn huurflat, komt uit 1974, alles werkt.
Ja, kan er zo bij tussen en bij een aardlek op. Reken op 150 euro oid voor alleen de kookgroep bijplaatsenquote:Op dinsdag 2 oktober 2018 15:39 schreef zoz het volgende:
Ik denk dat ik de meest onopgeruimde nieuwbouw meterkast heb
Te zien is:
glasvezel, synology nas, router waarop twee poe ubiquiti access points zijn aangesloten in de woonkamer en overloop.
Wat ik nog van plan ben:
Opruimen
kookgroep voor een inductieplaat 90cm in de keuken (loze leiding ligt al).
ubiquiti router en poe switch.
Weet iemand of die kookgroep makkelijk gerealiseerd kan worden in mijn meterkast? En hoeveel kost dat ongeveer?
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Ondertussen wat onderzoek gedaan. Ik had een siemens kookplaat van 11100 watt op het oog. Dus er moet een 3 fase krachtgroep komen met nieuwe aardlek. Dit past niet meer in deze kast. Zal vast een duur geintje wordenquote:Op dinsdag 2 oktober 2018 15:52 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Ja, kan er zo bij tussen en bij een aardlek op. Reken op 150 euro oid voor alleen de kookgroep bijplaatsen
Die module breedte heb je toch wel ? Die installatieautomaten kun je vast nog wel iets opschuiven, en dan ontstaat er een ruimte van vier modules breed. Daar past dan weer een 3fase+nul aardlekautomaat B16 in. Tada ! 1 kookgroepquote:Op zaterdag 6 oktober 2018 19:28 schreef zoz het volgende:
[..]
Ondertussen wat onderzoek gedaan. Ik had een siemens kookplaat van 11100 watt op het oog. Dus er moet een 3 fase krachtgroep komen met nieuwe aardlek. Dit past niet meer in deze kast. Zal vast een duur geintje worden
Andere optie is een minder zware inductieplaat uitzoeken.
Forum Opties | |
---|---|