pi_168986144
Ik ben bezig mij te verdiepen in de warmtepomp loria van techneco.
Zij zeggen dat er een 16A automaat in moet met D-karakteristiek voor de buiten-unit.
De hoofdautomaat is een 25A automaat met C-karakteristiek.
Dit betekent dat de uitschakelkarakteristiek van de hoofdautomaat tussen de 125 en 250 A ligt.
De automaat die Techneco voorstelt heeft een uitschakelkarakteristiek tussen de 160A en 320A.
Hierdoor ontstaat er een overlap, waardoor de hoofdschakelaar kan uitgaan en is eigenlijk maar de uitschakelkarakteristiek maar tot 250A.

Maak ik hier nu een fout of heeft een D-karakteristiek helemaal geen zin? Een C-karakteristiek is dan toch ook voldoende, omdat dit tussen de 80A en 160A ligt.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_168987620
Wat is het nominaal verbruik van dat ding?

En houd je rekening met de kabel?
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_168987758
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:14 schreef hottentot het volgende:
Wat is het nominaal verbruik van dat ding?

En houd je rekening met de kabel?
Nominale stroom is 6,3 A
maximale aanloop stroom 12,5 A

Kabeldikte is volgens Techneco 3x1,5mm2, ik doe 3x2,5mm2 omdat ding meer gangbaar is.

Dit gaat toch om piekstroom bij inschakeling?

Ook voor de binnenunit en de tapwatervoorziening zegt Techneco dat een 16A C-karakteristiek nodig is, waardoor er daar ook een overlap ontstaat en dus mijn hoofdzekering kan doorgaan, maar het is niet zo erg als bij de buitenunit, omdat dat bereik van de D-karakteristiek niet eens gedekt kan worden met de de 25A C-karakteristiek.
Als ik moet overstappen naar een 3x35A aansluiting dan is de warmtepomp financieel totaal niet meer interessant en dan houdt het op.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_168987906
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:19 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Nominale stroom is 6,3 A
maximale aanloop stroom 12,5 A

Kabeldikte is volgens Techneco 3x1,5mm2, ik doe 3x2,5mm2 omdat ding meer gangbaar is.

Dit gaat toch om piekstroom bij inschakeling?
Lekker een C pakken, die lui zijn gek met hun D-automaat, zelfs een B moet dit makkelijk kunnen doen.

En ja dit gaat om piekstroom bij inschakeling. Maar als zij zeggen dat maximale aanloop 12,5A is, dan is een D karakteristiek gewoonweg onzin.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_168987975
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:24 schreef hottentot het volgende:

[..]

Lekker een C pakken, die lui zijn gek met hun D-automaat, zelfs een B moet dit makkelijk kunnen doen.

En ja dit gaat om piekstroom bij inschakeling. Maar als zij zeggen dat maximale aanloop 12,5A is, dan is een D karakteristiek gewoonweg onzin.
Als de maximale aanloop stroom inderdaad de maximale piekstroom is bij inschakeling dan is een b-karakteristiek ook voldoende voor alle 3 de groepen en heb ik ook geen overlap.

Heeft iemand hier een loria en welke automaten zijn daar geplaatst?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_168988014
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:19 schreef sjorsie1982 het volgende:
Als ik moet overstappen naar een 3x35A aansluiting dan is de warmtepomp financieel totaal niet meer interessant en dan houdt het op.
Hangt van je gehele thuis-installatie en verbruiksgewoonten af, kan ik hier vandaan niet oordelen met slechts gegevens van de buitenunit (Laat staan met de rest van de warmteinstallatie gegevens)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_168988041
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:28 schreef hottentot het volgende:

[..]

Hangt van je gehele thuis-installatie en verbruiksgewoonten af, kan ik hier vandaan niet oordelen met slechts gegevens van de buitenunit (Laat staan met de rest van de warmteinstallatie gegevens)
Ik kan het wel beoordelen en de stijging van de capaciteittarief naar ruim 70 euro p/m is het niet financieel interessant meer. Maar zelfs met 3x35A C-karakteristiek hoofdzekering is er een overlap met een D-karakteristiek automaat.....
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_168988080
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:29 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Ik kan het wel beoordelen en de stijging van de capaciteittarief naar ruim 70 euro p/m is het niet financieel interessant meer
Of het noodzakelijk zou zijn om die overstap naar 3x35A te maken bedoel ik ;)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_168988137
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:30 schreef hottentot het volgende:

[..]

Of het noodzakelijk zou zijn om die overstap naar 3x35A te maken bedoel ik ;)
Nou ja, als de piekstroom maar 12,5 A is dan is een B-karakteristiek 16A voldoende en is het niet nodig.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_168988568
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:31 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Nou ja, als de piekstroom maar 12,5 A is dan is een B-karakteristiek 16A voldoende en is het niet nodig.
Je begrijpt mij niet.

Ja aansluiting op het net is 3x25A, ik heb natuurlijk geen idee wat je verder allemaal verbruikt en of je bijvoorbeeld op 400V kookt, of je de wasmachine tijdens het koken wilt gebruiken en weet ik veel wat je nog meer in huis hebt.

Het enige wat ik nu verder weet is dat er op 1 fase nominaal 6,3A met een aanloopstroom van max 12,5 extra zou worden bij geplaatst, en dan zijn er nog 2 16A groepen nodig voor de binnenunit en de tapwatervoorziening, als die beiden ook 5 tot 6A pakken, dan hangt het van de rest van je installatie en verbruik af of 3x25A afdoende is, en dat technisch verhaal staat los van de kosten. Als 3x25A nodig zou blijken dan kun je het altijd nog afschieten, maar die kosten bepalen niet wat jij minimaal nodig hebt voor een huisaansluiting om al je apparatuur te bedienen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_168988798
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:47 schreef hottentot het volgende:

[..]

Je begrijpt mij niet.

Ja aansluiting op het net is 3x25A, ik heb natuurlijk geen idee wat je verder allemaal verbruikt en of je bijvoorbeeld op 400V kookt, of je de wasmachine tijdens het koken wilt gebruiken en weet ik veel wat je nog meer in huis hebt.

Het enige wat ik nu verder weet is dat er op 1 fase nominaal 6,3A met een aanloopstroom van max 12,5 extra zou worden bij geplaatst, en dan zijn er nog 2 16A groepen nodig voor de binnenunit en de tapwatervoorziening, als die beiden ook 5 tot 6A pakken, dan hangt het van de rest van je installatie en verbruik af of 3x25A afdoende is, en dat technisch verhaal staat los van de kosten. Als 3x25A nodig zou blijken dan kun je het altijd nog afschieten, maar die kosten bepalen niet wat jij minimaal nodig hebt voor een huisaansluiting om al je apparatuur te bedienen.
Ik ben niet iemand die absoluut wil dat de oven, wasmachine en droger tijdens het koken op 400V mogelijk moet kunnen zijn. Dus het zal wel loslopen. Mocht er een automaat doorgaan, dan beoordeel ik dat en weet ik voor de toekomst dat ik dan even met 1 apparaat moet wachten.
Ik heb tien jaar op 3 groepen geleefd zonder dat er ooit 1 doorging.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_168988926
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 februari 2017 20:54 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Ik ben niet iemand die absoluut wil dat de oven, wasmachine en droger tijdens het koken op 400V mogelijk moet kunnen zijn. Dus het zal wel loslopen. Mocht er een automaat doorgaan, dan beoordeel ik dat en weet ik voor de toekomst dat ik dan even met 1 apparaat moet wachten.
Ik heb tien jaar op 3 groepen geleefd zonder dat er ooit 1 doorging.
Dan zal het wel loslopen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”