Situatie:

Grote ruimte die normaal verwarmt werd. Echter zijn er op een bovenverdieping extra radiatoren geplaats (en een thermostaat met buitenvoeler). De capaciteit van de ketel was overigens voldoende om dit op te vangen.
Echter bleven de radiatoren boven koud. Installateurs zijn terug gekomen en hebben iets aan de instellingen verandert. Nu is het echter constant 24 graden (wel overal verwarmt). De cv blijft flink branden terwijl de temperatuur van ca. 20 graden al bereikt is.

Nu geeft de installateur aan dat dit komt doordat we op de radiatoren geen thermostaatkranen hebben. Hierdoor kun je de temperatuur vrij lastig reguleren.
Echter hadden we dit probleem voorheen niet. Dit heeft waarschijnlijk met de buitenvoeler te maken, maar nu is het wel heel extreem.

Iemand hier meer verstand van heeft of het juist is wat de installateur zegt?
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168875994
Als ik het goed begrijp zijn er nu 2 cv circuits (boven en beneden) met beide een thermostaat en buitenvoeler?

Zit er een afsluiter in het systeem die er voor zorgt dat het circuit boven geen warmte meer krijgt wanneer er beneden nog wel warmtevraag is?
pi_168875995
Het lijkt me wel dat de installateur daar een punt heeft.

Stel de verwarming in het gebouw is geregeld vanuit de grote ruimte, dan blijft de verwarming verwarmen totdat die grote ruimte op temperatuur is. Als de kantoren aan die thermostaat gekoppeld zijn, blijft de verwarming in de kantoorruimtes dus ook loeien totdat de grote ruimte op temperatuur is. De grote ruimte heeft een stuk meer tijd nodig om warm te worden, dus zodra het in de grote ruimte 20° is, kan je in de kantoorruimtes in je korte broek rondhuppelen.

Een thermostaatkraan aan een radiator zorgt ervoor dat die radiator uitslaat zodra de gewenste temperatuur in die ruimte bereikt is, en dat geeft je dus de gelegenheid om de temperatuur per ruimte in te stellen.
Bestiality sure is a fun thing to do. But I have to say this as a warning to you:
With almost all animals you can have a ball, but the hedgehog can never be buggered at all.
pi_168876254
quote:
0s.gif Op maandag 13 februari 2017 16:18 schreef Ivo1985 het volgende:
Als ik het goed begrijp zijn er nu 2 cv circuits (boven en beneden) met beide een thermostaat en buitenvoeler?

Zit er een afsluiter in het systeem die er voor zorgt dat het circuit boven geen warmte meer krijgt wanneer er beneden nog wel warmtevraag is?
1 thermostaat en 1 buitenvoeler.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168876284
quote:
0s.gif Op maandag 13 februari 2017 16:18 schreef Jordy-B het volgende:
Het lijkt me wel dat de installateur daar een punt heeft.

Stel de verwarming in het gebouw is geregeld vanuit de grote ruimte, dan blijft de verwarming verwarmen totdat die grote ruimte op temperatuur is. Als de kantoren aan die thermostaat gekoppeld zijn, blijft de verwarming in de kantoorruimtes dus ook loeien totdat de grote ruimte op temperatuur is. De grote ruimte heeft een stuk meer tijd nodig om warm te worden, dus zodra het in de grote ruimte 20° is, kan je in de kantoorruimtes in je korte broek rondhuppelen.

Een thermostaatkraan aan een radiator zorgt ervoor dat die radiator uitslaat zodra de gewenste temperatuur in die ruimte bereikt is, en dat geeft je dus de gelegenheid om de temperatuur per ruimte in te stellen.
klinkt zo wel logisch inderdaad :P
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168878313
Welke thermostaat hangt er nu en welke hing er?
Waarom zijn er radiatoren bijgeplaatst?
Wat is de achterliggende gedachten achter het weersafhankelijk willen regelen (werken met een buitenvoeler)?

Een naregeling (thermostaatkranen) is sowieso een must bij weersafhankelijk regelen.
pi_168878711
quote:
0s.gif Op maandag 13 februari 2017 16:33 schreef MichelWuyts het volgende:

[..]

1 thermostaat en 1 buitenvoeler.
Hoogstwaarschijnlijk stook je weersafhankelijk en dan functioneert bij de meeste merken de thermostaat niet meer als ruimtethermostaat maar puur indicatief.

Met weersafhankelijk stoken bepaald de stooklijn de aanvoertemperatuur.
Als de ruimtetemperaturen never doorlopen dien je de stooklijn aan te passen.

Beter is het om thermostaatkranen toe te passen, echter dient er dan wel een bypass aanwezig te zijn voor het geval alle radiatoren dichtlopen.

Weersafhankelijk stoken is met veel "goedkopere" systemen eerder veel duurder doordat er niet meer naar ruimtetemperatuur gekeken wordt.
De betere systemen nemen de ruimtetemperatuur mee in hun stooklijn.

Let wel, weersafhankelijk stoken kost veel meer dan op ruimtetemperatuur.

Wellicht is evo home of dergelijke een beter systeem voor jouw situatie.
pi_168878923
Weersafhankelijk (dus met een buitenvoeler) werkt alleen goed met thermostaatkranen. Maar waarom wil je perse weersafhankelijk? Voor een woonhuis werkt een normale (klok)thermostaat meestal veel beter.
.
pi_168888060
quote:
1s.gif Op maandag 13 februari 2017 19:01 schreef Fer het volgende:
Weersafhankelijk (dus met een buitenvoeler) werkt alleen goed met thermostaatkranen. Maar waarom wil je perse weersafhankelijk? Voor een woonhuis werkt een normale (klok)thermostaat meestal veel beter.
Het is een redelijk groot kantoor. Per se niet, maar dit was meer het advies van de installateur.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168888124
Kwestie van inderdaad thermostaatkranen of proberen te finetunen. Stooklijn iets verlagen en ruimteinvloed verhogen, tot het aangenaam is.
.
pi_168890871
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 08:53 schreef Fer het volgende:
Kwestie van inderdaad thermostaatkranen of proberen te finetunen. Stooklijn iets verlagen en ruimteinvloed verhogen, tot het aangenaam is.
Ok, dan hoop ik dat het dan is opgelost.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168890933
Ik hoop het, hier thuis de weersafhaneklijke regeling eruit gegooid, werkt veel beter.
.
pi_168891819
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 12:12 schreef Fer het volgende:
Ik hoop het, hier thuis de weersafhaneklijke regeling eruit gegooid, werkt veel beter.
Bovendien verbruikt WA stoken, meer energie. Je staat constant warm CV water rond te pompen met alle leidingverliezen van dien. I.m.o. is een kamerthermostaat in de hoofdruimte, i.c.m. thermostaatkranen in de nevenruimtes, veel beter
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_168891849
quote:
0s.gif Op maandag 13 februari 2017 15:51 schreef MichelWuyts het volgende:
Situatie:

Grote ruimte die normaal verwarmt werd. Echter zijn er op een bovenverdieping extra radiatoren geplaats (en een thermostaat met buitenvoeler). De capaciteit van de ketel was overigens voldoende om dit op te vangen.
Ik zou dus, conform mijn bovenstaande post, de oude situatie herstellen: hoofdruimte op kamerthermostaat, overige ruimtes een thermostatische kraan op de radiatoren.

Niet slim van die installateurs om meer radiatoren te plaatsen en dan een gewone kraan erop. Is vragen om verkeerde warmtebalans.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_168892224
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 12:53 schreef blomke het volgende:

Niet slim van die installateurs om meer radiatoren te plaatsen en dan een gewone kraan erop. Is vragen om verkeerde warmtebalans.
Ik denk dat je dat soort dingen de opdrachtgever moet verwijten.
Bestiality sure is a fun thing to do. But I have to say this as a warning to you:
With almost all animals you can have a ball, but the hedgehog can never be buggered at all.
pi_168893246
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 13:15 schreef Jordy-B het volgende:
Ik denk dat je dat soort dingen de opdrachtgever moet verwijten.
Wie is nou de deskundige: de opdrachtgever of de installateur?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_168893826
Maakt niet uit. Als de opdrachtgever radiatoren met gewoon een draaiknop wil, dan krijgt hij radiatoren met een draaiknop.

Als jij een stickerbedrijf runt en iemand wil een tekst op zijn auto hebben, dan is het niet aan jou om daar de spelfouten uit te halen. Als de opdrachtgever "scilderservice" op zijn auto wil, dan krijgt hij "scilderservice" op zijn auto.

De installateur moet gewoon installeren. De opdrachtgever bepaalt wat waar geïnstalleerd wordt.

[ Bericht 9% gewijzigd door Jordy-B op 14-02-2017 16:01:27 ]
Bestiality sure is a fun thing to do. But I have to say this as a warning to you:
With almost all animals you can have a ball, but the hedgehog can never be buggered at all.
pi_168898435
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 08:49 schreef MichelWuyts het volgende:

[..]

Het is een redelijk groot kantoor. Per se niet, maar dit was meer het advies van de installateur.
Voor kantoor is het te begrijpen.
Maar dan moet je wel overal thermostaatkranen nemen.
Regeling kijkt waarschijnlijk niet naar ruimtetemperatuur en neemt deze waarschijnlijk ook niet mee in stooklijn.
Ofwel halfbakken advies.
pi_168912035
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 12:53 schreef blomke het volgende:

[..]

Ik zou dus, conform mijn bovenstaande post, de oude situatie herstellen: hoofdruimte op kamerthermostaat, overige ruimtes een thermostatische kraan op de radiatoren.

Niet slim van die installateurs om meer radiatoren te plaatsen en dan een gewone kraan erop. Is vragen om verkeerde warmtebalans.
De bestaande radiatoren hadden geen thermostaatkraan he.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168912045
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 februari 2017 14:31 schreef Jordy-B het volgende:
Maakt niet uit. Als de opdrachtgever radiatoren met gewoon een draaiknop wil, dan krijgt hij radiatoren met een draaiknop.

Als jij een stickerbedrijf runt en iemand wil een tekst op zijn auto hebben, dan is het niet aan jou om daar de spelfouten uit te halen. Als de opdrachtgever "scilderservice" op zijn auto wil, dan krijgt hij "scilderservice" op zijn auto.

De installateur moet gewoon installeren. De opdrachtgever bepaalt wat waar geïnstalleerd wordt.
Op de nieuwe radiatoren zitten die gewoon uiteraard . Alleen bij enkele bestaande niet.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168912054
quote:
0s.gif Op woensdag 15 februari 2017 08:52 schreef MichelWuyts het volgende:
Op de nieuwe radiatoren zitten die gewoon uiteraard . Alleen bij enkele bestaande niet.
Dus een combinatie van radiatoren met én gewone én thermostaatkranen..... :'( :'( :'(
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_168912071
quote:
0s.gif Op woensdag 15 februari 2017 08:53 schreef blomke het volgende:

[..]

Dus een combinatie van radiatoren met én gewone én thermostaatkranen..... :'( :'( :'(
klopt.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.
pi_168932504
quote:
0s.gif Op maandag 13 februari 2017 16:35 schreef MichelWuyts het volgende:

[..]

klinkt zo wel logisch inderdaad :P
Valt mee hoor. Waar Jordy geen rekening mee houdt is het vermogen in de ruimte. In de grote ruimte zal ws meer m2 radiator zitten dan in de kleine ruimte. Dus als dat goed is gegaan zal de grote ruimte net zo snel opwarmen.

Maar wat houdt je tegen om een paar thermostaatkranen boven aan te sluiten.

Is de thermostaat draadloos? Wat gebeurt er als je hem in de kleine ruimte legt?
pi_168932510
quote:
0s.gif Op woensdag 15 februari 2017 08:55 schreef MichelWuyts het volgende:

[..]

klopt.
Zou niet weten waarom dat het probleem is. De oude jongen toch allemaal in de hoofdruimte waar ook de thermostaat hangt? Want daar mogen geen thermostaat kranen.

Waarom heet het niet gewoon woonkamer en slaapkamer in dit verhaal?
pi_168934593
quote:
1s.gif Op donderdag 16 februari 2017 02:56 schreef Nico987 het volgende:

[..]

Valt mee hoor. Waar Jordy geen rekening mee houdt is het vermogen in de ruimte. In de grote ruimte zal ws meer m2 radiator zitten dan in de kleine ruimte. Dus als dat goed is gegaan zal de grote ruimte net zo snel opwarmen.

Maar wat houdt je tegen om een paar thermostaatkranen boven aan te sluiten.

Is de thermostaat draadloos? Wat gebeurt er als je hem in de kleine ruimte legt?
Onder zijn juist geen kranen.

het zijn bovendien kantoren en kantine/hal. Vooral de hal/kantine was voorheen altijd koud met de gewone regeling.
De Tour is net als de gevangenis van Dendermonde, er zijn er 20 ontsnapt en weeral is er geen enkele Belg bij.