waterzijdig inregelen is hier de oplossing.quote:Op dinsdag 7 februari 2017 10:26 schreef Allures het volgende:
Als ik boven alles uit draai word het beneden wel warmer
en gebruik je die ook geregeld?quote:Op dinsdag 7 februari 2017 11:00 schreef Tur3luurs het volgende:
@Carlton.
geen losse radiatoren op de begane grond, wel openhaard id woonkamer.
reason for asking isquote:Op dinsdag 7 februari 2017 11:48 schreef Tur3luurs het volgende:
Open haard is puur voor de sfeer, dus word die in avond af en toe aangestoken.
Hoe hoog staat je ketel en hoe hoog staat de temperatuur voor de vloer nu?quote:Op dinsdag 7 februari 2017 12:05 schreef Tur3luurs het volgende:
nee. want als we de open haard niet gebruiken gebeurd er ook weinig.
nu zeggen ze dat de oppervlakte temperatuur omhoog moet.
maar heb al diverse dingen van ze gehoord.
heb gevraagd om de berekeningen van de vloerverwarming en de legplannen, maar dat hebben ze niet.
huur je een aannemer in omdat je te druk ben met de andere werkzaamheden ih huis.
Ik denk dat je te weinig groepen hebt . Om het als hoofd verwarming te gebruiken zit je toch op 1 groep voor 7-9 p/m2. Dus ik denk een groepje of 3 -4 te weinig . Als de buizen te lang worden koelt het te snel af.quote:Op dinsdag 7 februari 2017 11:35 schreef Tur3luurs het volgende:
waterzijdig inregelen is denk ik niet de oplossing.
de kamer thermostaat staat vast op 22 gr. echter als het vriest is het in de ochtend 19 graden in de woonkamer en in de bijkeuken 17 gr.
ik heb 65 m2 vloer oppervlak woonkamer, hierin liggen 5 groepen op hartmaat 10 cm slakkenhuis.
in de bijkeuken 15m2 vloer oppervlak hierin ligt 1 groep op 15 cm hartmaat en in lussen.
ik denk dat er te weinig groepen inliggen.
Dat zat ik ook te denken, is de installatie uberhaupt wel een keer weer ontlucht na het monteren.quote:Op dinsdag 7 februari 2017 18:26 schreef terrastegel het volgende:
Is de vloerverwarming wel goed ontlucht? Als er nog veel lucht inzit krijg je ook niet de warmteafgifte die je hoopt te halen.
Inderdaad, ik zit in de koeling en de verwarming. En heb al vaker meegemaakt dat na 1x volledig flushen je denkt dat alles eruit is maar als je na een half uur de kring nog eens doet er nog steeds een hoop lucht uitkomt.quote:Op dinsdag 7 februari 2017 18:41 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat zat ik ook te denken, is de installatie uberhaupt wel een keer weer ontlucht na het monteren.
5 groepen met 10 cm hoh, ofwel 5x de maximale slanglengte.quote:Op dinsdag 7 februari 2017 11:35 schreef Tur3luurs het volgende:
waterzijdig inregelen is denk ik niet de oplossing.
de kamer thermostaat staat vast op 22 gr. echter als het vriest is het in de ochtend 19 graden in de woonkamer en in de bijkeuken 17 gr.
ik heb 65 m2 vloer oppervlak woonkamer, hierin liggen 5 groepen op hartmaat 10 cm slakkenhuis.
in de bijkeuken 15m2 vloer oppervlak hierin ligt 1 groep op 15 cm hartmaat en in lussen.
ik denk dat er te weinig groepen inliggen.
Het e.e.a. is ook afhankelijk van het moduleren van de ketel. Ook al zet je de ketel op max 55 graden en max invoertemp op je verdeler op 40 graden. Dan nog is het maar net afhankelijk van wat je ketel (icm met je thermostaat) bedenkt aan warmtevraag en bijbehorende temperatuur.quote:wat ook gebeurd is dat de temperatuur op mn verdeler ook soms naar de 26 graden zakt.
3cm XPS en geen isolatie aan de onderkant van de vloer is goede isolatie naar begrippen van 1980. Naar huidige maatstaven is dat matige tot slechte isolatie.quote:Op woensdag 8 februari 2017 09:41 schreef Tur3luurs het volgende:
@Ivo
Woning is hout skelet bouw met hoge isolatie waarde en ramen van Hr ++ glas
geen zonnepanelen of warmtepomp.
certificaat is bijgelevrd bij aankoop woning
veel verstand heb ik er niet van.
isolatie XPS platen 3 cm aangebracht door aannemer
geen isolatie in de kruipruimte
mag toch aanemen dat een aanemer een berekening maakt voor aanleg vloerverwarming ?
Wil jij alstublieft de quote knop gebruiken? Dat maakt een discussie volgen een heel stuk gemakkelijker, en mensen krijgen een melding als je een vraag beantwoord. Maakt reageren wel zo gemakkelijk Thanks!quote:
excuus ben ook daar een leek inquote:Op woensdag 8 februari 2017 11:13 schreef CarltonBanks het volgende:
[..]
Wil jij alstublieft de quote knop gebruiken? Dat maakt een discussie volgen een heel stuk gemakkelijker, en mensen krijgen een melding als je een vraag beantwoord. Maakt reageren wel zo gemakkelijk Thanks!
qua parketquote:Op woensdag 8 februari 2017 11:29 schreef dnn- het volgende:
Wat voor vloer heb je? Kun je dat opzoeken en aangeven.
Thanksquote:Op woensdag 8 februari 2017 11:30 schreef Tur3luurs het volgende:
[..]
excuus ben ook daar een leek in
zit te wachten op de berekening van de aannemer ( welke hij niet heeft gemaakt ! )quote:Op woensdag 8 februari 2017 11:34 schreef dnn- het volgende:
Nee nee de bouwkundige vloer. Niet de afwerking.
Is er geen bouwtekening waar opbouw/RC-waarden op staan?quote:Op woensdag 8 februari 2017 11:37 schreef Tur3luurs het volgende:
[..]
zit te wachten op de berekening van de aannemer ( welke hij niet heeft gemaakt ! )
heb de gehele vloerverwarming bij een aannemer geplaatst.quote:Op woensdag 8 februari 2017 11:38 schreef dnn- het volgende:
[..]
Is er geen bouwtekening waar opbouw/RC-waarden op staan?
de aannemer heeft de CV ketel afgesteld op 22 kw ipv 45 kw, ivm pendelen ??? doet een modulerende ketel dit niet zelf ??quote:Op woensdag 8 februari 2017 11:52 schreef dnn- het volgende:
Met een 45kW CV ketel moet je normaliter altijd uitkomen
Nooit je thermostaat op de verdeler hoger dan 40-45 graden zetten ivm parket.
Met hoh 100cm slang vloerverwarming en de RC waarde van parket van 0,1 moet je met ingangstemperatuur op de vloerverwarmingsverdeler van 40-45 graden zeker de benodigde minimale afgifte van 90-100watt per m2 halen. Dit kan echter even duren ivm opwarmen van de plaat beton waar de leidingen inliggen.
Oja wordt de retour naar de CV ketel ook warm?
aannemer al betaald, maar dat zegt mij nix ......quote:Op woensdag 8 februari 2017 12:44 schreef Ivo1985 het volgende:
Met een ketel van 46kW kun je een behoorlijk grote woning makkelijk verwarmen. De ketel moet alleen de warmte kwijt kunnen aan de lucht in het huis via een afgifte systeem (radiatoren, vloerverwarming, convectoren...) en die afgifte onderdelen hebben ook maar een bepaalde capaciteit.
Het probleem is waarschijnlijk een te lage afgifte capaciteit om het warmteverlies aan 'buiten' te kunnen compenseren. Aanleggen van een nieuwe verwarmingsinstallatie begint daarom altijd met het bepalen van de warmtevraag. Oftewel een warmteverliesberekening voor elke kamer in het huis. Sommige installateurs hebben daar software voor, maar het kan ook gewoon in excel of op een kladblaadje.
Hopelijk heb je de aannemer nog niet volledig betaald...
Wat is de temperatuur van het retour water dat uit de vloerverwarming komt? Ik heb zelf een vergelijkbare installatie (60 m2, 5 groepen, laminaat erop). De invoer is 35 graden en de uitvoer is 27 graden. Heb ik gemeten met een infrarood thermometertje op de individuele slangen die uit de vloer komen.quote:Op woensdag 8 februari 2017 12:45 schreef Tur3luurs het volgende:
[..]
de aannemer heeft de CV ketel afgesteld op 22 kw ipv 45 kw, ivm pendelen ??? doet een modulerende ketel dit niet zelf ??
ze gaan de invoer temperatur van de verdeler verhogen tot de oppervlakte vloer ( parket ) max 27 graden is.
ze gaan ook onderzoeken of de verdeler actief gemaakt moet/kan worden en of dit kan met mn Ketel Nefit CW6 45Kw
aan de voeten voelen we dat de vloer warm is, maar dat is ook alles.
mogelijk gaan ze er een externe partij bijhalen voor het probleem.
denk toch dat het probleem ligt bij te weinig groepen.
Volgens mij was al een paar keer de suggestie gedaan dat de isolatie van de vloer onvoldoende is.quote:Op woensdag 8 februari 2017 14:28 schreef papernote het volgende:
Als de invoer bij jou 35 graden is, maar het water komt terug op 19 graden, dan lijkt me dat er iets mis is. Dan koelt het te hard af onderweg, waardoor de boel niet opwarmt.
Als ik dit zo lees (verdeler actief maken) lees ik dat de vloerverdelerset zelf nog geen pompje heeft, klopt dit? Moet de ketelpomp het nu door alle vloervelden drukken? Dit kan wel eens het probleem zijn.quote:Op woensdag 8 februari 2017 12:45 schreef Tur3luurs het volgende:
[..]
de aannemer heeft de CV ketel afgesteld op 22 kw ipv 45 kw, ivm pendelen ??? doet een modulerende ketel dit niet zelf ??
ze gaan de invoer temperatur van de verdeler verhogen tot de oppervlakte vloer ( parket ) max 27 graden is.
ze gaan ook onderzoeken of de verdeler actief gemaakt moet/kan worden en of dit kan met mn Ketel Nefit CW6 45Kw
aan de voeten voelen we dat de vloer warm is, maar dat is ook alles.
mogelijk gaan ze er een externe partij bijhalen voor het probleem.
denk toch dat het probleem ligt bij te weinig groepen.
Nefit raadt zelf ook aan om ketel in te stellen op gewenste capaciteit, dus dat is geen probleem.quote:Op woensdag 8 februari 2017 12:45 schreef Tur3luurs het volgende:
[..]
de aannemer heeft de CV ketel afgesteld op 22 kw ipv 45 kw, ivm pendelen ??? doet een modulerende ketel dit niet zelf ??
Dat zal zeker wel helpen, temperatuur was wel erg laag, die is afgekoeld als die je vloer verlaat.quote:ze gaan de invoer temperatur van de verdeler verhogen tot de oppervlakte vloer ( parket ) max 27 graden is.
kan altijd, zijn hooguit extra aanpassingen nodig.quote:ze gaan ook onderzoeken of de verdeler actief gemaakt moet/kan worden en of dit kan met mn Ketel Nefit CW6 45Kw
Hadden ze beter vooraf kunnen doen.quote:aan de voeten voelen we dat de vloer warm is, maar dat is ook alles.
mogelijk gaan ze er een externe partij bijhalen voor het probleem.
Op zich is dat het probleem niet, met 5 groepen van 125 meter moet het gewoon lukken, maatja 10 groepen van 60 meter geeft natuurlijk wel wat sneller comfort.quote:denk toch dat het probleem ligt bij te weinig groepen.
die dacht 10 hoh moet genoeg zijn.....quote:Op woensdag 8 februari 2017 21:18 schreef Bastoenie het volgende:
Ik heb hier iets van 70m2 met volgens mij 6 groepen, nieuwbouwwoning. Hier is het warm genoeg met alleen vloerverwarming als hoofdverwarmer. Zal morgen even kijken hoeveel ik er heb. Wel vreemd dat je aannemer geen berekening heeft gemaakt, dat is xe basis als je het als hoofdverwarming wil inzetten.
|