Nest zet alle radiatoren die open staan aan of uit, dat concept bestaat al tientallen jaren. Het onderscheid zit hem in de zelf lerende aanpassing aan de gebruiker. Maar, het hele huis wordt aangezet door de centrale thermostaat. Ook ruimtes die je op dat moment niet gebruikt worden verwarmd.quote:Op vrijdag 5 mei 2017 22:01 schreef delano.888 het volgende:
[..]
Maar een Nest is zoveel mooier (imo), en word tegenwoordig ook door Essent geleverd enz, maar geen enkel topic.
Anyway ik ben erg blij met mijn Nest V3. Voor 200 euro inclusief installatie krijg je (imo) wel waar voor je geld.
Standaard zit er deur/raam open beveiliging in. Alles wat je bedraad kan doen draagt bij aan de eenvoud van het systeem. Je hoeft maar één zone te installeren en dat is je voordeel.quote:Op donderdag 29 juni 2017 12:18 schreef Adventurer666 het volgende:
Heeft iemand ook ervaring met die raamcontacten die je op de HR92 kraan aan moet sluiten?.
Die zijn met dit systeem in mijn geval onmisbaar. Anders gaat de ketel vol branden om de kamers die gelucht worden te verwarmen (wat dus niet lukt)
Ik zie voor de evohome verwarming alleen maar die (veel te dure) kabeltjes staan. Maar dat is toch belachelijk!
Met zo'n peperduur systeem verwacht je toch draadloze contacten.
Het veel goedkopere Max! systeem heeft deze wel, maar die stuurt de ketel niet aan dus zou ik een minder efficiente weersafhankelijke regeling moeten gebruiken.
Evohome beveiliging heeft wel een raamcontact:https://www.installatieva(...)fp4tQCFe4V0wodlRgO_w
Maar voor zover ik zie is die niet geschikt voor het verwarming systeem?????
Of werkt dat toch wel?
Kitlist zou kunnen kloppen, alleen werkt vloerverwarming niet met opentherm, maar met aan/uit. Hoewel opentherm door velen als een soort holy grail gezien wordt, zou het in het geval van vloerverwarming uitsluitend tegen je werken. Een moderne ketel met moduleert (vlam kan hoog en laag) op basis van de ingaande en uitgaande watertemperatuur en is daardoor al erg zuinig.quote:Op woensdag 28 juni 2017 16:51 schreef japjapie het volgende:
Misschien ten overvloede maar de situatie is als volgt:
Ik ben van plan om begin volgend jaar met de uitbouw van een keuken te starten en hierbij de gehele benedenverdieping te voorzien van vloerverwarming en de huidige radiatoren te verwijderen.
Omdat ik in de woonkamer ook een houtkachel heb en door een andere ruimteindeling ben ik geïnteresseerd in een Honeywell Evohome systeem waarbij de vloerverwarming aangestuurd wordt door middel van een HCE80.
Bij het zitgedeelte staat de kachel en komt het evotouch Wifi bedieningspaneel te hangen (is dit ook meteen een "voeler" die ik aan een zone kan koppelen?) Als de kachel aan is, gaat dat deel van de vloerverwarming dus niet aan?
De keuken zal dan een tweede zone worden, Als het erg koud is buiten dan stookt de kachel dit deel niet warm genoeg, hierbij heb ik volgens mij een aparte Round Wireless nodig om de temperatuur op die zone in te stellen en de vloerverwarming apart aan te kunnen zetten.
Voor de slaapkamers boven wil ik knoppen (HR92) op de radiatoren plaatsen om per ruimte de temperatuur te kunnen regelen.
Ben ik dan met de volgende kitlist compleet (ik heb een Nefit TrendLine HRC 30 CW5 ketel):
- Evotouch Wifi bedieningspaneel (woonkamer)
- Muurhouder
- Vloerverwarmingsregelaar (HCE80)
- Antenne voor HCE80 (HRA80)
- 2x/3x (afhankelijk van aantal aansluitingen op de verdeler) MT4-230-NC Servomotor
- Round Wireless (keuken)
- ketelmodule Opentherm (R8810A1018)
- 4x radiatorregelaar (HR92)
Ben ik nog iets vergeten of zijn er zaken die extra aandacht vereisen?
quote:Op dinsdag 7 maart 2017 22:35 schreef K1wi het volgende:
Ik zie veel mensen met problemen dat de ketel blijft draaien / pendelen e.d. . Een van de oorzaken kan zijn dat de HR92 een beetje open gaat, maar niet voldoende om het warme water door de radiator te laten stromen. Op die manier warmt het niet op en blijft de ketel draaien. Dit kan ook gebeuren als de temperatuur op het setpoint ligt (of misschien zelfs 0.5c erboven bij een dalende temperatuur - weet ik niet zeker).
Als je kijkt naar je radiatorkraan zie je een pin. Standaard is het verschil, oftewel de mate waarin de HR92 de pin laat terugkomen, tussen dicht (positie 0) en open (positie 100) 1.5mm, oftewel 1 rondje. Met 'full stroke' is het verschil 3mm, 2 rondjes. Probleem wat ik had is dat
- Die HR92 bij het aanbrengen de pin helemaal dicht duwt. Met vrij grote kracht overigens - hij duwt hem voorbij het punt waarop je echt al weerstand voelt als je zelf met een tangetje duwt tegen die pin.
- Vervolgens gaat water pas stromen als hij de pin +-0.6mm terug laat komen (positie 40). Tot die positie is bereikt zit de kraan feitelijk dicht.
- Wanneer de temperatuur niet fors onder het setpoint ligt gaat de HR92 echter niet naar die positie, maar blijft steken op bijvoorbeeld positie 17.
- Dan stroomt het water dus niet. Full stroke lost dat ook niet op, bij full stroke moet de positie minimaal naar 20.
Superirritant. Je kan de kraan de schuld geven, dat daar teveel speling in zit (dat doet Honeywell natuurlijk ook), je kan stellen dat Evohome na verloop van tijd moet leren dat de kamer niet opwarmt onder een bepaalde positie (in tegenstelling tot wat Honeywell beweert dat doet ie dat dus niet.. niet betrouwbaar in ieder geval). Maar IMO moet die adapter waar je de HR92 op klikt stelbaar zijn en/of je moet een minimale positie kunnen instellen in het menu van de HR92. Die kranen zijn allemaal anders en veranderen ook gedurende de levensduur. Een normale knop zet je dan van standje 2 naar 2.5, probleem opgelost. Maar met deze dure kranen valt er niets te stellen.
Ik heb de mazzel dat de pin van mijn kraan een diameter heeft van 2mm, de diameter van de pin in de adapter van de HR92 is 3mm. Wat ik heb gedaan is dunne ringetjes (Conrad heeft ze vanaf 0.1mm) met een binnendiameter (het gat) van 2.2mm om de pin van mijn radiatorkraan schuiven, daarmee bepaal ik tot waar die HR92 de pin in kan drukken. Zo zorg ik dat er _net_ geen water meer stroomt als de HR92 die pin dicht heeft geduwd (de pin van de HR92 komt dan tegen de ringetjes aan). Gaat de HR92 een beetje open (vanaf positie 5-10 ofzo) gaat het water stromen.
Triest dat Honeywell hier geen goede oplossing voor biedt, ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem. Maargoed, ik hoop dat iemand wat heeft aan deze workaround.
Ik heb ook Danfoss kranen, werkt prima. Waar je even naar moet kijken is of je de adapter wel goed hebt gemonteerd. Dit kun je gemakkelijk fout doen en het lijkt me dat er maar één soort adapter is. Deze moet goed naar achteren geschoven worden op de kraan, anders werkt het niet. (spreek uit eigen ervaring)quote:Op zaterdag 23 september 2017 09:08 schreef 450SL het volgende:
Wat had je precies besteld bij de Conrad? Gewoon m2.5 sluitringen? er zijn zoveel ringen en dingen.
Ik heb namelijk hetzelfde probleem. De Danfoss laat zelfs bij 40% klepaansturing nog geen water door. Super vervelend, de Evotherm vraagt warmte, de kranen gaan niet open en de ketel gaat hierdoor op storing.
Die batterijduur van het centrale kastje is hooguit enkele minuten, vreemd genoeg. Ik denk dat dat een software fout is.quote:Op zondag 1 oktober 2017 15:08 schreef PLAE@ het volgende:
Heb het systeem sinds een paar dagen. Superblij mee! Raakte wel vlak na het installeren de verbinding kwijt met 3/4 zones doordat ik de remote al van de stroom had gehaald. Maar de batterijen waren blijkbaar nog erg leeg Duurde bij sommige zones 4 uur voordat hij ze terug had gevonden.
Nu even goed de handleiding lezen over dat automatisch leren. Heb al mooie schema's ingesteld.
Oja en ik heb een bypass waar de veer nu op stand 3 staat. Maar ik heb werkelijk waar geen idee wanneer ik dit strakker of losser zou moeten doen.
Dat is een goeie vraag. In een situatie met één centrale thermostaat, wordt door opentherm berekend hoe hoog de aanvoertemperatuur moet zijn om de ruimte te verwarmen en hoe lang dat moet duren. Vervolgens wordt de aanvoertemperatuur verlaagd en de tijd verlengd omdat dat zuiniger is.quote:Op maandag 9 oktober 2017 13:03 schreef d3nn1sc het volgende:
Beste mensen,
Ik heb sinds een paar weken evohome wifi OT met 4 zones thuis draaien inc met een remeha tzerra 39c plus.
In de woonkamer gebruik ik de evohome als ruimte sensor alle andere zones hebben een T87RF als sensor.
wat mij opvalt is dat evohome geen ruimte temp en ruimte setpoint door geeft aan de ketel als ik kijk in recom, altijd beide op 20 graden.
Is dit iemand al eens opgevallen?
Dank,
Dennis
Pfff ok, dan gaat Honeywell wel heel ver om dat commerciële verhaal in stand te houden.quote:Op dinsdag 10 oktober 2017 19:32 schreef bertpit het volgende:
[..]
Dat is een goeie vraag. In een situatie met één centrale thermostaat, wordt door opentherm berekend hoe hoog de aanvoertemperatuur moet zijn om de ruimte te verwarmen en hoe lang dat moet duren. Vervolgens wordt de aanvoertemperatuur verlaagd en de tijd verlengd omdat dat zuiniger is.
Heb je meerdere thermostaten, zoals bij Evohome, dan werkt dat principe niet meer. Volgens geruchten die op deze fora te lezen zijn, werkt OT op Evohome niet en is het alleen maar een soort commercieel verhaal. OT verkoop namelijk beter.
Het fijne ervan zul je echter nooit weten, omdat het OT protocol niet vrijgegeven is.
Ik heb zelf de Remeha Calenta. Daarvan werd bij warmteservice gezegd dat deze alleen de eigen OT implementatie begrijpt en niet die van Honeywell. Ik heb dus de aan/uit gekocht en dat werkt prima.quote:Op dinsdag 10 oktober 2017 20:28 schreef d3nn1sc het volgende:
[..]
Pfff ok, dan gaat Honeywell wel heel ver om dat commerciële verhaal in stand te houden.
Ik heb dit namelijk gemeld bij Honeywell en zij zeggen dat dit een hardware fout is en dat ik de ketel module moet omruilen voor een ander exemplaar....