Niet doen! De Opentherm naar Bosch/Nefit converter werkt slecht en je hebt geen idee of ie het doet. Hebben hier ook eerst de R8810A1018 geïnstalleerd gekregen, ketel ging 9/10 niet aan als je warmte vroeg in een ruimte, pas nadat je op de R8810A1018 (naast de ketel) op het knopje drukte kwam er een signaal bij de ketel. Na een maand laten vervangen door de aan/uit module en alle problemen verholpen.quote:Op maandag 12 december 2016 14:27 schreef Rakett het volgende:
Die moet nog vervangen worden voor een opentherm met converter voor de Nefit ketel.
Merk je nog nadelen bij de aan/uit aansturing van de Nefit ketel, qua comfort ofzo? Ik stook met lage temperatuur (want vloerverwarming) dus erg veel nut heeft die OpenTherm modulatie toch niet echt, dus misschien kan ik net zo goed direct voor aan/uit gaan dan. Ik lees er namelijk wel vaker problemen mee.quote:Op donderdag 22 december 2016 01:24 schreef AIex het volgende:
[..]
Niet doen! De Opentherm naar Bosch/Nefit converter werkt slecht en je hebt geen idee of ie het doet. Hebben hier ook eerst de R8810A1018 geïnstalleerd gekregen, ketel ging 9/10 niet aan als je warmte vroeg in een ruimte, pas nadat je op de R8810A1018 (naast de ketel) op het knopje drukte kwam er een signaal bij de ketel. Na een maand laten vervangen door de aan/uit module en alle problemen verholpen.
Het kan (ik heb het hier werkend), alleen is de ingebouwde thermostaat dan onbruikbaar omdat de knop te veel wordt opgewarmd door de onderliggende buis.quote:Op woensdag 14 december 2016 22:56 schreef knny het volgende:
Een aantal radiatoren van mij hebben een verticale aansluiting. In veel Engelse youtube filmpjes zie je HR92 die verticaal geplaatst wordt (lijkt ander type). Is deze versie wel geschikt voor verticale plaatsing, aangezien dit door vele wordt afgeraden.
Adaptief aanwarmen moet het systeem leren, maar je zou verwachten dat dat na een maand wel zou kloppen. Tenzij er natuurlijk enorme temperatuurschommelingen zijn, dan kun je aannemen dat het niet klopt. Daar komt nog een factor bij. Werkt je CV op lage temperatuur en heb je relatief kleine radiatoren, dan duurt het lang voordat de zaak op temperatuur is.quote:Op donderdag 22 december 2016 15:05 schreef zounds010 het volgende:
Ik heb sinds ~ een maand ook een Evohome systeem in huis. Bevalt merendeels goed, maar er zijn nog een paar punten die me tegenvallen.
- ik heb 'adaptief aanwarmen' ingeschakeld, maar het systeem begint nu veel te vroeg met verwarmen. Hij staat ingesteld op 'max. 1 uur' voor de geprogrammeerde tijd. Ik zou verwachten ('adaptief') dat het systeem zo laat mogelijk begint met verwarmen, zodat de temperatuur net op het juiste moment de instelwaarde bereikt. Dat gebeurt echter niet. Het systeem begint klokslag 1 uur voor de geprogrammeerde tijd te verwarmen, en schakelt na 30 minuten uit omdat de instelwaarde is bereikt. Ik heb de adaptieve start na een paar dagen maar weer uitgezet (ik werd wakker van de CV-ketel),
Is dit normaal? Of moet het systeem uiteindelijk toch gaan inleren?
- de temperatuursensor in de Evotouch is onbruikbaar onnauwkeurig bij temperaturen onder de 21°. Daarboven klopt het wel redelijk. Toch maar een externe thermostaat aanschaffen...
Nope absoluut geen nadelen, het is lekker snel warm .quote:Op donderdag 22 december 2016 11:08 schreef Bigs het volgende:
[..]
Merk je nog nadelen bij de aan/uit aansturing van de Nefit ketel, qua comfort ofzo? Ik stook met lage temperatuur (want vloerverwarming) dus erg veel nut heeft die OpenTherm modulatie toch niet echt, dus misschien kan ik net zo goed direct voor aan/uit gaan dan. Ik lees er namelijk wel vaker problemen mee.
Dat had ik gezien, maar dat is een vaste factor. Ik heb gemerkt dat bij 19º de afwijking veel groter is dan bij 21º (waarschijnlijk door de warmte die de Evotouch zelf produceert). Dat krijg ik er met calibreren niet uit.quote:De evotouch kun je overigens calibreren.
Dat lijkt me een nette prijs.quote:Op vrijdag 23 december 2016 20:46 schreef knny het volgende:
Net offerte gekregen voor het ombouwen van 11 radiatoren in mijn woning. Het zijn allemaal nog normale aan/uit radiatoren en deze worden voorzien van waterzijdige regelaars. 5x HR92 voor 3 slaapkamers, badkamer en zolder.
Het systeem wordt helemaal waterzijdig ingeregeld en radiatoren worden omgebouwd. 5 radiatoren in de woonkamer zijn nu voorzien van een verticale knop, deze worden ook meegenomen in de offerte.
Inclusief het inregelen en 6 normale thermostaatkranen die waterzijdig zijn in te regelen en het plaatsten van de HR92's( zelf aangeschaft) kom ik op een kleine ¤450,-
Is dit een beetje een nette prijs? Het gaat om een kennis van mij met eigen installatiebedrijf. Hij zei toch wel zo'n halve tot hele dag nodig te hebben om alles in te regelen enzo.
Bedankt! Dan zal ik daar nog eens goed over nadenken.quote:Op donderdag 22 december 2016 01:24 schreef AIex het volgende:
[..]
Niet doen! De Opentherm naar Bosch/Nefit converter werkt slecht en je hebt geen idee of ie het doet. Hebben hier ook eerst de R8810A1018 geïnstalleerd gekregen, ketel ging 9/10 niet aan als je warmte vroeg in een ruimte, pas nadat je op de R8810A1018 (naast de ketel) op het knopje drukte kwam er een signaal bij de ketel. Na een maand laten vervangen door de aan/uit module en alle problemen verholpen.
Ik heb de wifi versie, deze heeft begin dit jaar een update gehad. Dat ging automatisch. De vraag hoe dat hij andere (niet wifi) versies gaat heb ik al een paar keer voorbij zien komen, het antwoord heb ik niet. Werk je nu met OT of aan/uit?quote:Op dinsdag 27 december 2016 12:05 schreef Rakett het volgende:
[..]
Bedankt! Dan zal ik daar nog eens goed over nadenken.
Ik heb nu het max aantal schakelmomenten terug gezet naar 3 i.p.v. 6. De NEFIT ketel gaat niet meer in anti-pendelmodus (waardoor geen warmte) en hij houdt de boel met 3 keer per uur ook netjes warm.
Waar ik mij wel nog ontzettend aan irriteer is dat het systeem nog zeker 2 keer warmte vraagt na dat alle zones op laag zijn gegaan. Deze klacht lees je heel erg veel op internet en ik vind het een ronduit domme fout in de evotouch.
Zijn er updates? En hoe deze te installeren?
Als de remeha avanta hetzelfde OT dialect spreekt als de remeha calenta, dan kun je beter kiezen voor aan/uit. Bij OT kun je onvoorspelbaar gedrag krijgen.quote:Op vrijdag 30 december 2016 12:27 schreef minicraft het volgende:
Beste Evohome gebruikers
Na lang wikken en wegen toch wel erg warm gelopen voor dit product
Echter een vraag
Ik ben in het bezit van een Remaha Avanta (2008)
En ik wil het gaan proberen met de OpenTherm rf-module
Nu is het zo dat deze module geen voeding nodig heeft
Ik heb nu een iSense RF en die heeft dus een iBase RF-zender met voeding
anders werk hij niet
de vraag is dus werkt de OpenTherm rf-module bij mij
Met vriendelijke groet
Henk
Ik heb nu een jaar evohome (aan uit, daarvoor de isense met opentherm) en mijn gasverbruik is 26% omlaag.quote:Op vrijdag 30 december 2016 17:37 schreef bertpit het volgende:
[..]
Als de remeha avanta hetzelfde OT dialect spreekt als de remeha calenta, dan kun je beter kiezen voor aan/uit. Bij OT kun je onvoorspelbaar gedrag krijgen.
Voor mij is het überhaupt een vraag waarom je opentherm zou nemen in het geval van zone verwarming. Binnen Evohome warm je niet het gehele huis op met een centrale thermostaat, maar één of meerdere individuele ruimten die voorzien zijn van een individuele thermostaat per ruimte.
Zo kun je bijvoorbeeld om 07.00 tot 07.30 uur de badkamer aanwarmen, om 07.30 uur tot 08.00 uur de eetkamer en dan vanaf 17.30 tot 19.30 de keuken en vanaf 18.30 uur tot 22.30 uur de eetkamer en woonkamer. In dit voorbeeld zit expres enige overlap.
De vraag die ik heb is de volgende: als je met Opentherm aanstuurt om van 17.30 tot 19.30 de keuken te verwarmen en de ketel spring een uur van te voren aan (met automatisch aanwarmen), dan zal deze zodra het warm is op een lagere temperatuur willen stoken. Maar even later komt daar de woonkamer bij, deze heeft een hogere temperatuur nodig. Wat gaat Evohome nu doen?
Heb je een bypass in je systeem zitten?quote:Het enige waar ik me aan erger is dat ik de pomp niet lager kan zetten. Op de minimale draaisnelheid (=20%) maakt het een behoorlijk kabaal als er slechts twee radiatoren open staan. Ik ga ook het aantal schakelmomenten terug brengen en kijk hoe dat uitpakt. Ik denk namelijk dat de kans groter is dat er dan een groter aantal radiatoren open staat, waardoor het lawaai minder wordt.
Ik heb er een bypass in zitten. Ik denk dat het lawaai veroorzaakt wordt doordat er slechts een paar radiatoren tegelijk open staan, waar voorheen gewoon alle radiatoren open stonden. Ik heb gelezen dat dit bij een systeem met normale thermostaat knoppen ook vaak het geval is.quote:Op vrijdag 30 december 2016 19:57 schreef zounds010 het volgende:
[..]
Heb je een bypass in je systeem zitten?
(ik heb ook last van lawaai in het systeem sinds ik de Evohome heb geïnstalleerd, heb nu geen bypass, ik lees her en der dat het helpt om er een in te bouwen)
Dat kan. De radiatoren die je echt nooit gebruikt kun je overslaan. Voor de rest zijn er twee redenen om eventueel de rest wel te voorzien:quote:Op dinsdag 3 januari 2017 17:51 schreef PLAE@ het volgende:
Het systeem heeft ook mijn interesse, ik heb:
Begane grond
Gang 1R (nooit verwarmd)
Garage 1R (nooit verwarmd)
Studeerkamer 1R (regelmatig verwarmd)
1e verdieping
Woonkamer: 3 R (regelmatig verwarmd)
Gang: 1 R (nooit verwarmd)
Keuken: 1R (regelmatig verwarmd)
2e verdieping
Slaapkamer 1R (nooit verwarmd)
Slaapkamer 1R (nooit verwarmd)
Slaapkamer 1R (nooit verwarmd)
Badkamer 1R (nooit verwarmd).
Totaal 12 radiatoren met 10 potentiële zones.
Ik wil de studeer-, woon- en badkamer als aparte zone net als de keuken.
De rest vind ik handmatig eigenlijk wel prima omdat ik het vrijwel nooit verwarm.
Optie 1 (kan dit?)
4 zones en de rest handmatig houden?
Optie 2
All the way gaan en 10 zones maken met op alle 12 de radiatoren een HR92.
Wat zouden beide opties inclusief installatie ongeveer kosten is jullie ervaring/kennis?
Valt mij overigens op dat de HR92 in Duitsland een stuk goedkoper is met ¤60 (en dan lees ik hierboven ook nog over kortingen op Amazon).
Heb een paar dagen terug een offerte opgevraagd voor optie 2 maar daar nog niks over gehoord. Ik denk dat ik met optie 1 echt kan besparen en met optie 2 vooral luxe in huis haal. Het is allebei wat waard natuurlijk
Ik heb zelf al een aantal jaar evohome met de Avanta. Eerst op aan/uit, nu een tijd op opentherm. Moet zelf zeggen dat op opentherm de temperatuur constanter blijft in de ruimtes en dus meer comfort geeft. Kwa verbruik scheelt het bij mij niet zo veel, en nog geen rare situaties gehad met deze ketel op opentherm.quote:Op vrijdag 30 december 2016 12:27 schreef minicraft het volgende:
Beste Evohome gebruikers
Na lang wikken en wegen toch wel erg warm gelopen voor dit product
Echter een vraag
Ik ben in het bezit van een Remaha Avanta (2008)
En ik wil het gaan proberen met de OpenTherm rf-module
Nu is het zo dat deze module geen voeding nodig heeft
Ik heb nu een iSense RF en die heeft dus een iBase RF-zender met voeding
anders werk hij niet
de vraag is dus werkt de OpenTherm rf-module bij mij
Met vriendelijke groet
Henk
Dat is geen probleem hoor, die opentherm module van evohome wordt prima gevoed door de ketel.quote:Op vrijdag 30 december 2016 12:27 schreef minicraft het volgende:
Beste Evohome gebruikers
Na lang wikken en wegen toch wel erg warm gelopen voor dit product
Echter een vraag
Ik ben in het bezit van een Remaha Avanta (2008)
En ik wil het gaan proberen met de OpenTherm rf-module
Nu is het zo dat deze module geen voeding nodig heeft
Ik heb nu een iSense RF en die heeft dus een iBase RF-zender met voeding
anders werk hij niet
de vraag is dus werkt de OpenTherm rf-module bij mij
Met vriendelijke groet
Henk
Ben je een beetje handig?quote:Op dinsdag 3 januari 2017 17:51 schreef PLAE@ het volgende:
Het systeem heeft ook mijn interesse, ik heb:
Begane grond
Gang 1R (nooit verwarmd)
Garage 1R (nooit verwarmd)
Studeerkamer 1R (regelmatig verwarmd)
1e verdieping
Woonkamer: 3 R (regelmatig verwarmd)
Gang: 1 R (nooit verwarmd)
Keuken: 1R (regelmatig verwarmd)
2e verdieping
Slaapkamer 1R (nooit verwarmd)
Slaapkamer 1R (nooit verwarmd)
Slaapkamer 1R (nooit verwarmd)
Badkamer 1R (nooit verwarmd).
Totaal 12 radiatoren met 10 potentiële zones.
Ik wil de studeer-, woon- en badkamer als aparte zone net als de keuken.
De rest vind ik handmatig eigenlijk wel prima omdat ik het vrijwel nooit verwarm.
Optie 1 (kan dit?)
4 zones en de rest handmatig houden?
Optie 2
All the way gaan en 10 zones maken met op alle 12 de radiatoren een HR92.
Wat zouden beide opties inclusief installatie ongeveer kosten is jullie ervaring/kennis?
Valt mij overigens op dat de HR92 in Duitsland een stuk goedkoper is met ¤60 (en dan lees ik hierboven ook nog over kortingen op Amazon).
Heb een paar dagen terug een offerte opgevraagd voor optie 2 maar daar nog niks over gehoord. Ik denk dat ik met optie 1 echt kan besparen en met optie 2 vooral luxe in huis haal. Het is allebei wat waard natuurlijk
Niet echt eigenlijk, is redelijk plug & play, als de kranen voorbereid zijn is het kinderspel qua configuratie.quote:Op zondag 8 januari 2017 13:39 schreef knny het volgende:
Aanstaande donderdag worden bij mij 11 radiatoren omgebouwd en ga ik werken met zes zones.
De overige kranen zijn straks allemaal voorbereid voor Evohome.
Zijn er nog tip of bepaalde dingen waar ik op moet letten met configureren van de HR92's? Ik maak gebruik van de OT module icm een Remeha Tzerra.
De OT module als laatste toevoegen aan het systeem was als ik me het nog goed herinner een belangrijke stap.quote:Op zondag 8 januari 2017 13:39 schreef knny het volgende:
Aanstaande donderdag worden bij mij 11 radiatoren omgebouwd en ga ik werken met zes zones.
De overige kranen zijn straks allemaal voorbereid voor Evohome.
Zijn er nog tip of bepaalde dingen waar ik op moet letten met configureren van de HR92's? Ik maak gebruik van de OT module icm een Remeha Tzerra.
quote:Waar bij een modulerende ketelrelais opgelet moet worden is het volgende.
1 als je de evotouch installeert en hij vraagt , moet de ketel aangestuurd worden bij warmte vraag, dan is dit NEE. bij aan/uit relais is dit JA
2 de modulerende ketelrelais mag pas als laatste handeling uitgevoerd worden, anders werkt dit niet,.
doe je tussentijds een keer een wijziging of aanvulling met voeler of hr92 etc.. moet het ketelrelais gereset worden en op nieuw ingeleerd.
DUS het ketelrelais moet altijd de laatste handeling blijven bij modulerend. bij aan/uit maakt dit niks uit.
thnx voor de tip!quote:Op zondag 8 januari 2017 19:23 schreef gomez2010 het volgende:
[..]
De OT module als laatste toevoegen aan het systeem was als ik me het nog goed herinner een belangrijke stap.
[..]
Ik heb een OpenTherm ketelaansturing, maar ik heb bij de installatie 'JA' ingevuld bij deze vraag. Tot nu toe werkt de installatie goed.quote:Waar bij een modulerende ketelrelais opgelet moet worden is het volgende.
1 als je de evotouch installeert en hij vraagt , moet de ketel aangestuurd worden bij warmte vraag, dan is dit NEE. bij aan/uit relais is dit JA
Dat bepaalt het OT protocol. En dat is geen open source en uitsluitend beschikbaar gesteld aan fabrikanten van CV apparatuur en randapparatuur.quote:Op woensdag 11 januari 2017 09:30 schreef zounds010 het volgende:
[..]
Ik heb een OpenTherm ketelaansturing, maar ik heb bij de installatie 'JA' ingevuld bij deze vraag. Tot nu toe werkt de installatie goed.
De vraag komt mij vreemd voor. Als ik 'NEE' zou invullen, wat bepaalt dan wanneer de ketel inschakelt?
quote:Op woensdag 11 januari 2017 22:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Dat bepaalt het OT protocol. En dat is geen open source en uitsluitend beschikbaar gesteld aan fabrikanten van CV apparatuur en randapparatuur. Die vraag zul je dus daar moeten stellen.
Er zijn veel gebruikers die last hadden van onvoorspelbaar gedrag van de ketel. Daar kom je niet zo snel achter, tenzij je naast de ketel slaapt en deze springt midden in de nacht aan en gaat niet meer uit. Gebruikers zijn dus gaan meten en kwamen er achter dat er zonder warmtevraag (alle zone's stonden dicht) toch ketelactiviteit was.
Een van de gebruikers kwam er achter dat de volgorde van instellen zoals hierboven beschreven het probleem oploste. Anderen hadden totaal geen last. En bij een deel van de gebruikers werkte uitsluitend aan/uit goed.
Ik vraag me überhaupt af hoe OT kan werken binnen Evohome. OT is gemaakt om met één thermostaat te communiceren, ik heb er negen.
Dat is niet zo moeilijk; het OpenTherm protocol stuurt niet meer dan een temperatuurverschil naar de ketel (setpoint-huidige temperatuur). Als het gewoon het verschil doorstuurt van de ruimte waar dat het grootst is dan lost het zichzelf op. De HR92's op kamers met minder warmtevraag kunnen half dicht worden gezet bijvoorbeeld.quote:Op woensdag 11 januari 2017 22:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik vraag me überhaupt af hoe OT kan werken binnen Evohome. OT is gemaakt om met één thermostaat te communiceren, ik heb er negen.
En als je de ingestelde temperatuur met 3 graden verhoogt, trekt de kamer dan goed bij qua warmte?quote:Op vrijdag 13 januari 2017 19:43 schreef Flapster_NL het volgende:
Hey allen,
Met veel interesse deze en vorige topics doorgelezen op zoek naar een oplossing van mijn probleem. Ben hem niet tegen gekomen maar misschien hebben jullie ideeën.
Heb eem evohome setup met 6 HR92 knoppen. Op zich werken de knoppen prima maar blijf een probleem hebben met de babykamer.
Op de babykamer blijft de gemeten temperatuur te hoog (rond 2 a 3 graden). Ik heb de offset op -3 gezet maar dat mocht niet baten. Heb een HCF82 opgehangen maar ook hiermee meette ik 15 graden met een accurate temperatuur meter ipv de 17,5 ingesteld. Op HR92 en evohome display stond 18 graden gemeten. Heb gecheckt of de HCF82 wel werkte door erin te blazen en dat deed ie.
Heb al van alles geprobeerd om t te corrigeren/compenseren. Raamfunctie staat uit, kraanslag staat op volledig, heb de zone gewijzigd, verwijdert en weer toegevoegd maar niks mag baten. Was eerst enthousiast over het evohome systeem maar dit kost me - door een bezorgde vrouw - een hoop slaap. Installatiebedrijf kwam niet verder dan een nieuwe HR92 installeren maar dat maakt ook niks uit. Ben benieuwd of jullie ideeën hebben.
Vervelend, eerst even voor mijn beeld: "de gemeten temperatuur blijft te hoog", bedoel je daarmee de temperatuur die bereikt wordt? Dus je stelt hem in op 18C wordt het dan 21C?quote:Op vrijdag 13 januari 2017 19:43 schreef Flapster_NL het volgende:
Hey allen,
Met veel interesse deze en vorige topics doorgelezen op zoek naar een oplossing van mijn probleem. Ben hem niet tegen gekomen maar misschien hebben jullie ideeën.
Heb eem evohome setup met 6 HR92 knoppen. Op zich werken de knoppen prima maar blijf een probleem hebben met de babykamer.
Op de babykamer blijft de gemeten temperatuur te hoog (rond 2 a 3 graden). Ik heb de offset op -3 gezet maar dat mocht niet baten. Heb een HCF82 opgehangen maar ook hiermee meette ik 15 graden met een accurate temperatuur meter ipv de 17,5 ingesteld. Op HR92 en evohome display stond 18 graden gemeten. Heb gecheckt of de HCF82 wel werkte door erin te blazen en dat deed ie.
Heb al van alles geprobeerd om t te corrigeren/compenseren. Raamfunctie staat uit, kraanslag staat op volledig, heb de zone gewijzigd, verwijdert en weer toegevoegd maar niks mag baten. Was eerst enthousiast over het evohome systeem maar dit kost me - door een bezorgde vrouw - een hoop slaap. Installatiebedrijf kwam niet verder dan een nieuwe HR92 installeren maar dat maakt ook niks uit. Ben benieuwd of jullie ideeën hebben.
Als de Evohome display nog steeds de verkeerde temperatuur rapporteert, is het toewijzen van de HCF82 aan de zone niet goed gegaan, lijkt me. In de instellingen kan je zien welke temperatuursensor wordt gebruikt voor elke zone.quote:Op vrijdag 13 januari 2017 19:43 schreef Flapster_NL het volgende:
Op de babykamer blijft de gemeten temperatuur te hoog (rond 2 a 3 graden). Ik heb de offset op -3 gezet maar dat mocht niet baten. Heb een HCF82 opgehangen maar ook hiermee meette ik 15 graden met een accurate temperatuur meter ipv de 17,5 ingesteld. Op HR92 en evohome display stond 18 graden gemeten. Heb gecheckt of de HCF82 wel werkte door erin te blazen en dat deed ie.
Dat lawaai komt doordat in de oude situatie er altijd meerdere kranen tegelijk open stonden. Je zult zien dat bij het aanwarmen van je totale huis er minder lawaai is. Met name bij het warm houden van je woning staan er maar een paar kranen openen duwt je pomp het water door een of twee buizen. Dat gaat gepaard met stromingsgeluiden.quote:Op maandag 16 januari 2017 10:55 schreef knny het volgende:
Nou ik heb afgelopen donderdag het systeem met 6 x HR92 laten ombouwen. Totaal zijn er dus 11 radiatoren omgebouwd. 1 staat iig altijd wat open voor doorstroming van het water. Als ik hem vol open zet dan blijft deze altijd warmte vragen van de ketel dat lijkt me niet echt de bedoeling toch?
We zijn er helaas ook achter gekomen dat 2 radiatoren verkeerd zijn aangesloten op aanvoer en retour. Bij het sluiten van de klep gaan de radiatoren klepperen als een boorhamer. Kijken of dit te verhalen valt als verborgen gebrek bij het kopen van het huis 1,5 jaar terug. Want zo werkt dit natuurlijk niet.
En het valt mij op na het waterzijdig in laten regelen dat ik het water veel meer hoor stromen. Zodra de klep opent hoor je het water stromen. Dit was voorheen met dommer radiatorknoppen zonder inregeling niet, is dit normaal? Volgens mij is alles ontlucht na het plaatsen van de nieuwe koppelingen en het weer vullen van de installatie.
Ik heb zelf ook al een paar jaar de Calenta icm EvoHome en OpenTherm en ik ondervind geen enkel probleem. Aanwarmen gaat prima, temperatuur wordt netjes gehaald, geen overshoots e.d. De gemelde problemen met deze combi herken ik niet, Wellicht zijn ze er, incidenteel, in bepaalde situaties, maar dat zal eerder uitzondering dan regel zijn.quote:Op dinsdag 17 januari 2017 12:30 schreef TonD het volgende:
Wat ik graag kwijt wil voor mensen die een Remeha (Calenta) ketel hebben en overwegen om hun OpenTherm module te vervangen door een aan/uit: ik zou dit niet doen.
Zelf heb ik de switch 1,5 week geleden gemaakt, en het gasverbruik is vooralsnog niet omlaag en de temperatuur wordt minder stabiel gehouden (vaak niet bereikt en soms overshoots) en er is meer stromingsgeluid.
Ik kijk het nog een paar dagen aan, maar denk dat ik weer terug ga naar OpenTherm. Een tijd terug las ik al iemand met vergelijkbare ervaringen. De keiharde 'OpenTherm icm Calenta === EVIL' die hier lijkt te leven, lijkt gebaseerd op 'van horen zeggen' en elkaar napraten, maar ik kan het vooralsnog niet onderschrijven.
Doe er mee wat je wil, maar ik moest het even kwijt
Dank voor je antwoord. Wat ik niet blijf snappen is wat de invloed van de radiatorregelaar is: ik laat immers de Evotouch de temperatuur van de ruimte regelen. Er kan toch maar één kapitein op het schip zijn?quote:Op dinsdag 17 januari 2017 22:57 schreef microkid het volgende:
Feitelijk schiet je daar niets mee op: of de Evotouch nu als referentietemperatuur dient, of een HCF82 e.d. maakt niet uit, je blijft met 1 externe referentietemperatuur zitten. Het enige dat je dan feitelijk veranderd is zeggen dat de zone niet de Evotouch als referentietemperatuur moet gebruiken maar de HCF82. Omdat de HR92 in de koude kelder zit zal hij altijd een lagere temperatuur meten en dus langer openblijven. Of je moet proberen of een temperatuurcorrectie werkt. Bijv zet hem eens op +3, dan denk hij dat het 3 graden warmer is dan dat hij meet.