pi_166341564
@Trezor: Ik heb de Wifi versie en kan me van de installatie herinneren dat je kunt kiezen voor adaptieve start of niet. Bij mijn weten niet per zone.
pi_166341923
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 oktober 2016 14:32 schreef Eucalypt het volgende:
Sinds een jaartje een Evohome systeem met 5 zones, vooral dankzij dit fantastische forum. Werkt(e) altijd perfect. Sinds een aantal weken reageert de R8810A1018 echter soms met grote vertraging.
Zodra ik een temperatuurwijziging doorgeef via de app, wordt dat soms pas een half uur later doorgestuurd naar de ketel. Het Evohome bedieningspaneel neemt wel binnen 20sec de nieuwe temperatuurinstelling over.
Ik heb de R-module al een keer verwijderd en opnieuw toegewezen. Vreemde is dat het niet continu gebeurt. Soms reageert het systeem wel meteen en ook de ingestelde tijden worden keurig waargemaakt, inclusief adaptieve start etc.
Zodra ik op het knopje van de R-module druk, springt gelijk de ketel aan en wordt de warmtevraag doorgegeven. Bereik is vanaf elke knop / voeler/ module perfect.

Ben zeer tevreden tot op heden maar dit is vervelend.

Enige wat ik nieuw heb aangemaakt in de app is een 2e systeem elders. En er zijn wat stroomonderbrekingen geweest ivm onderhoud. 1e lijkt me geen invloed te kunnen hebben.
Als ik jou was nam ik contact op met Honeywell. Dit moet toch gewoon goed werken? Wel geeft Opentherm soms onvoorspelbaar gedrag. Hier zijn in voorgaande postings veel voorbeelden van. Het protocol is welliswaar door Honeywell ontwikkeld, maar fabrikanten hebben vaak hun eigen dialect van het protocol.
pi_166360635
Welke remeha cw5 ketel functioneert het beste via opentherm met de honeywell evohome? Of is het berter om een aan uit modus te nemen?
pi_166362207
De opentherm van Remeha Calenta werkt niet goed samen met de ot modules van Evohome. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld daardoor onvoorspelbaar gedrag. Aan uit werkt prima. Aangezien de Calenta moduleert op basis van in- en uitgaande watertemperatuur blijft de ketel lekker zuinig.

[ Bericht 16% gewijzigd door bertpit op 04-11-2016 11:13:43 ]
pi_166409943
quote:
0s.gif Op donderdag 13 oktober 2016 18:31 schreef bertpit het volgende:

[..]

Verklaar je nader aub, het mij mij niet duidelijk wat je bedoelt met tip, ook de rest van je zit is mij niet helder.

Het feit dat OT niet goed werkt, komt uit een van de vorige topics, waarin een CV boer van de trainer van Honeywell te horen krijgt dat het eigenlijk niet goed werkt. Ook mijn eigen CV bedrijf bevestigde me dat in combinatie met een remeha calenta.
Mijn Remeha Calenta lijkt prima te werken het (modulerende) Evohome WiFi systeem, ik gebruik vloerverwarming en gewone verwarning. Hoe zou ik kunnen zien/merken dat er een probleem?
pi_166434061
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 november 2016 11:17 schreef ouwe-schaterhand het volgende:

[..]

Mijn Remeha Calenta lijkt prima te werken het (modulerende) Evohome WiFi systeem, ik gebruik vloerverwarming en gewone verwarning. Hoe zou ik kunnen zien/merken dat er een probleem?
Dat zul je aan de kant van de CV moeten meten. Je kunt dan zien dat deze zonder warmtevraag toch aanspringt, daardoor is het verbruik te hoog. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld en daardoor wordt het gedrag onvoorspelbaar. Wanneer je een klep gebruikt voor de vloerverwarming werkt dat ook niet goed. (wordt te snel dicht gestuurd) En de vloerverwarmingverdeled zijn ook op basis van aan/uit.
pi_166466448
quote:
0s.gif Op woensdag 2 november 2016 07:09 schreef bertpit het volgende:
De opentherm van Remeha Calenta werkt niet goed samen met de ot modules van Evohome. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld daardoor onvoorspelbaar gedrag. Aan uit werkt prima. Aangezien de Calenta moduleert op basis van in- en uitgaande watertemperatuur blijft de ketel lekker zuinig.
En wat is nou een CV ketel wat goed werkt qua opentherm met evohome?
pi_166472300
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 november 2016 09:35 schreef bertpit het volgende:
@Trezor: Ik heb de Wifi versie en kan me van de installatie herinneren dat je kunt kiezen voor adaptieve start of niet. Bij mijn weten niet per zone.
inderdaad, bevestiging gekregen van honeywell zelf. wel jammer....
pi_166476200
Hallo allemaal,

Na het lezen van alle topics heb ik ook onlangs de Evohome (wifi,4 zones met HR92) gekocht en gelijk A-Exact thermostaatkranen geplaatst en alles waterzijdig ingeregeld.

Nu zit ik met het euvel dat de ketel (Vaillant HRPRO VHR NL CW 3/3) pendelt door een te hoge retourtemperatuur wanneer ik één ruimte wil verwarmen. Ik meet de aanvoer- en retourtemperatuur met een RaspberryPI ongeveer een meter vanaf de CV en de retour is altijd onder de 45 graden. De CV zelf meet de retourtemperatuur na de pomp en hier loopt de temperatuur op tot richting de aanvoertemperatuur van max 65 graden waarna hij dus uit gaat.

Ik dacht zelf dat de by-pass in de CV mogelijk de oorzaak was dus heb ik een radiator in de hal standaard open gezet en de by-pass in de CV zo ver mogelijk dicht. De pomp heeft maar één stand dus ik dacht dat de druk misschien te hoog werd. Verder allerlei instellingen op de CV gewijzigd maar nog geen resultaat.

Heeft iemand enig idee?
pi_166527934
quote:
0s.gif Op maandag 7 november 2016 14:30 schreef KapteynCrunch het volgende:
Hallo allemaal,

Na het lezen van alle topics heb ik ook onlangs de Evohome (wifi,4 zones met HR92) gekocht en gelijk A-Exact thermostaatkranen geplaatst en alles waterzijdig ingeregeld.

Nu zit ik met het euvel dat de ketel (Vaillant HRPRO VHR NL CW 3/3) pendelt door een te hoge retourtemperatuur wanneer ik één ruimte wil verwarmen. Ik meet de aanvoer- en retourtemperatuur met een RaspberryPI ongeveer een meter vanaf de CV en de retour is altijd onder de 45 graden. De CV zelf meet de retourtemperatuur na de pomp en hier loopt de temperatuur op tot richting de aanvoertemperatuur van max 65 graden waarna hij dus uit gaat.

Ik dacht zelf dat de by-pass in de CV mogelijk de oorzaak was dus heb ik een radiator in de hal standaard open gezet en de by-pass in de CV zo ver mogelijk dicht. De pomp heeft maar één stand dus ik dacht dat de druk misschien te hoog werd. Verder allerlei instellingen op de CV gewijzigd maar nog geen resultaat.

Heeft iemand enig idee?
Wat is precies je vraag? De radiator is te klein om de minimaal afgegeven hoeveelheid warmte die de CV produceert af te kunnen voeren. Als dat niet meer om laag kan, dan zul je meer radiatoren moeten openzetten.
pi_166534744
Even random, gisteren heb ik voor de grap de verwarming compleet uitgezet.
Vanmorgen was het 13,5 graden in de woonkamer.. Oud huis uit 1925, wel een spouwmuur (al ventileert hij lekker), voor de rest wel nieuwe kunststof kozijnen maar voor de rest geen isolatie.

Iemand in vergelijkbare situatie? Het is niet te vergelijken met moderne woningen (bij mijn ouders is het nog lekker 19 graden in de ochtend), maar ik vind dit wel erg veel.
pi_166581814
quote:
0s.gif Op woensdag 9 november 2016 13:30 schreef ufopiloot het volgende:
Even random, gisteren heb ik voor de grap de verwarming compleet uitgezet.
Vanmorgen was het 13,5 graden in de woonkamer.. Oud huis uit 1925, wel een spouwmuur (al ventileert hij lekker), voor de rest wel nieuwe kunststof kozijnen maar voor de rest geen isolatie.

Iemand in vergelijkbare situatie? Het is niet te vergelijken met moderne woningen (bij mijn ouders is het nog lekker 19 graden in de ochtend), maar ik vind dit wel erg veel.
Ik heb een jaren 30 woning (1933) met spouwmuur en dubbel glas. Vorig jaar heb ik spouwmuurisolatie laten aanbrengen, in de avond stoken we de woonkamer op tot 20gr maar het in de ochtend is het niet verder afgekoeld dan 18gr. We wonen aan de kust: veel wind maar iets mildere temperaturen dan de rest van het land.
Als je voornamelijk je huiskamer stookt, kan er veel warmte verloren gaan via een open deur naar de gang. Kruip ook eens over de vloer en voel of er tocht is door gaten van bijvoorbeeld de ankers waar je radiatoren mee afgehangen zijn.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 12-11-2016 17:33:08 ]
pi_166589307
Ik heb momenteel de evohome Wifi en 5 HR92 draaien.
Dit is voor een gedeelte van het huis waar 3 studenten huren. Hiervoor is het evohome een ideaal systeem. Dit werkt met een aan/uit systeem op een andere pomp dan de rest van het huis.

Alleen blijf ik met 1 probleem zitten, de overflow. Ik heb in het verleden al reeds gelezen dat hier een probleem mee is, maar is er intussen een oplossing?

Ik programeer dat als de studenten thuiskomen de kamer op 22 graden staat. Maar hij blijft tot soms tot 24 graden doorstoken. Nadien blijft hij wel de 22 graden goed houden. Maar waarom altijd 2 graden hoger stoken? Ik begrijp hier de bedoeling niet van.
Voor de rest een perfect systeem.
  vrijdag 11 november 2016 @ 22:05:21 #264
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_166592871
Hier evohome met 4 HR92 alles ^O^
Alleen volgt hij het programma niet :D

In de display staat de juiste tijd dus na de aanpassing van de wintertijd
Maar de zone die om 22.00 15C moet worden wordt om 21.00 al op 15C gezet :(

Ik denk dat er bij Honeywell iets niet goed zit :?
pi_166608685
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 20:21 schreef Stevenv1973 het volgende:
Ik heb momenteel de evohome Wifi en 5 HR92 draaien.
Dit is voor een gedeelte van het huis waar 3 studenten huren. Hiervoor is het evohome een ideaal systeem. Dit werkt met een aan/uit systeem op een andere pomp dan de rest van het huis.

Alleen blijf ik met 1 probleem zitten, de overflow. Ik heb in het verleden al reeds gelezen dat hier een probleem mee is, maar is er intussen een oplossing?

Ik programeer dat als de studenten thuiskomen de kamer op 22 graden staat. Maar hij blijft tot soms tot 24 graden doorstoken. Nadien blijft hij wel de 22 graden goed houden. Maar waarom altijd 2 graden hoger stoken? Ik begrijp hier de bedoeling niet van.
Voor de rest een perfect systeem.
Je zou kunnen beginnen met het verlagen van de temperatuur van de CV installatie. Dan gaat de opwarming wat minder snel en zul je ook minder overschot hebben.
pi_166609631
quote:
6s.gif Op vrijdag 11 november 2016 22:05 schreef ikweethetookniet het volgende:
Hier evohome met 4 HR92 alles ^O^
Alleen volgt hij het programma niet :D

In de display staat de juiste tijd dus na de aanpassing van de wintertijd
Maar de zone die om 22.00 15C moet worden wordt om 21.00 al op 15C gezet :(

Ik denk dat er bij Honeywell iets niet goed zit :?
Aangezien er niet massaal gereageerd wordt dat anderen hier ook last van hebben, zal het toch in je eigen instellingen gezocht moeten worden. Even de handleiding erbij pakken en in de instellingen kijken, goed zoeken, dan kom je er vanzelf achter.
pi_166642319
@ikweethetookniet
Dit lijkt op adaptieve start/stop. Kijk eens hoe optimalisatie staat.
Succes
pi_166699453
Momenteel single-zone
Ik heb altijd Evohome gebruikt als single-zone (woonkamer met vloerverwarming). De Evohome fungeert dan als thermostaat. Als het te koud is dan zwengelt 'ie de ketel aan en dan wordt het vloertje lekker warm.

Probleem: toevoegen van één nieuwe zone met HR92
Nu heb ik op de studeerkamer een HR92 gemonteerd. Als ik een zone toe wil voegen dan loop ik tegen het volgende probleem aan: Ik kan woonkamer niet meer reguleren op basis van de Evohome thermostaat. De interface verplicht mij te kiezen tussen Radiatoren, Vloerverwarming, Zoneklep, Mengklep; de optie Evotouch Thermostaat is verdwenen.

Oplossingen?
• Ik dacht het systeem te 'tricken' door voor Vloerverwarming te kiezen en dan geen Actuatoren te verbinden, maar dit werkt niet. De ketel springt niet aan als de woonkamer zone warmte nodig heeft.
• Andere optie: ik vervang de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit door een HR92 (foto).
Dit lijkt te werken. Maar het is een oplossing die ik op het forum nergens tegenkom. Kan iemand dit verifiëren?

De Honeywell support is alleraardigst maar kan me niet helpen. Ze verwijzen me door naar de handleiding en een goede installateur. Handleiding levert niks op en goede installateurs zijn schaars. Mijn hoop is gevestigd op dit forum ;).
pi_166709948
@skupjo
Met deze situatie blaas je m.i. de vloer op (temperatuur wordt te hoog). Advies maak je wijziging ongedaan.
pi_166728257
@skupjo
Huibdebruijn heeft zijn vloerverwarmings aansluiting d.m.v. HR92 in dit topic beschreven. Zie:
quote:
0s.gif Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:
Naar aanleiding van sommige gebruikers die willen weten of de HR92 thermostaatknop werkt als zoneklep voor vloerverwarming heb ik een login aangemaakt.
pi_166729578
quote:
0s.gif Op woensdag 16 november 2016 19:46 schreef skupjo het volgende:
Momenteel single-zone
Ik heb altijd Evohome gebruikt als single-zone (woonkamer met vloerverwarming). De Evohome fungeert dan als thermostaat. Als het te koud is dan zwengelt 'ie de ketel aan en dan wordt het vloertje lekker warm.

Probleem: toevoegen van één nieuwe zone met HR92
Nu heb ik op de studeerkamer een HR92 gemonteerd. Als ik een zone toe wil voegen dan loop ik tegen het volgende probleem aan: Ik kan woonkamer niet meer reguleren op basis van de Evohome thermostaat. De interface verplicht mij te kiezen tussen Radiatoren, Vloerverwarming, Zoneklep, Mengklep; de optie Evotouch Thermostaat is verdwenen.

Oplossingen?
• Ik dacht het systeem te 'tricken' door voor Vloerverwarming te kiezen en dan geen Actuatoren te verbinden, maar dit werkt niet. De ketel springt niet aan als de woonkamer zone warmte nodig heeft.
• Andere optie: ik vervang de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit door een HR92 (foto).
Dit lijkt te werken. Maar het is een oplossing die ik op het forum nergens tegenkom. Kan iemand dit verifiëren?

De Honeywell support is alleraardigst maar kan me niet helpen. Ze verwijzen me door naar de handleiding en een goede installateur. Handleiding levert niks op en goede installateurs zijn schaars. Mijn hoop is gevestigd op dit forum ;).
Wat anonymouse zegt klopt. De HR92 is namelijk niet een thermostaatknop in de zin dat deze lokaal de water temperatuur regelt. En dat heb je voor je vloerverwarming wel nodig. Je keteltemperatuur is normaal gesproken circa 60C, dat moet voor vloerverwarming richting de 30C. Dat doet een HR92 niet en daar heb je dus de thermostaatknop voor nodig.

Wat je wel zou kunnen doen is de HR92 ergens in de aanvoerleiding voor de thermostaatknop van de vloerverwarming zetten. Honeywell raadt dit niet aan, het is niet helemaal duidelijk waarom.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 18-11-2016 10:47:52 ]
pi_166784254
Wie kan me helpen!
Sinds enkele jaren gebruik ik de EVOHOME icm vloerverwarming (huiskamer) en enkele regelaars op div. radiatoren in verschillende kamers.
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?

bvd
Sander de Regt
pi_166792801
quote:
3s.gif Op zondag 20 november 2016 18:58 schreef sr66 het volgende:
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?

bvd
Sander de Regt
De Evotouch ziet geen wijziging in de temperatuur dus geeft dit niet door.

Op de schakelpunten de temperatuur aanpassen (niet gelijk aan vorige schakelpunt).
Succes
pi_166795581
Hier ook een (tot voor kort) erg tevreden Evohome gebruiker. We hebben 8 zones, waarvan de woonkamer vloerverwarming heeft met 1 klep (de 8015).

Nu gaat deze klep gezellig open als er warmte vraag is bij een andere zone, en dus warmt de vloer op, terwijl de woonkamer zone eigenlijk uit staat.

Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
pi_166797807
quote:
3s.gif Op zondag 20 november 2016 18:58 schreef sr66 het volgende:
Wie kan me helpen!
Sinds enkele jaren gebruik ik de EVOHOME icm vloerverwarming (huiskamer) en enkele regelaars op div. radiatoren in verschillende kamers.
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?

bvd
Sander de Regt
Als op de lokale verwarming de temperatuur wordt ingesteld, ziet het centrale systeem dat niet. Klinkt onlogisch maar het is zo. Het centrale systeem denkt dat de lokaal ingestelde temperatuur nog steeds op 10 graden staat en gaat niets doen.
Er is en work around: Je kunt het beste schakelen met een halve graad verschil. Dus naar 9.5 graden of 10.5. Evohome ziet dan wel een schakelmoment en zet de temperatuur terug.
pi_166797942
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 09:33 schreef okzbow het volgende:
Hier ook een (tot voor kort) erg tevreden Evohome gebruiker. We hebben 8 zones, waarvan de woonkamer vloerverwarming heeft met 1 klep (de 8015).

Nu gaat deze klep gezellig open als er warmte vraag is bij een andere zone, en dus warmt de vloer op, terwijl de woonkamer zone eigenlijk uit staat.

Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.

Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
pi_166798236
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 12:08 schreef bertpit het volgende:
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.

Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
Hij gaat wel open en dicht, dus de klep is niet defect. Als er geen warmte vraag is vanuit een andere zone, werkt het namelijk wel zonder problemen.
pi_166810672
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 12:01 schreef bertpit het volgende:

[..]

Als op de lokale verwarming de temperatuur wordt ingesteld, ziet het centrale systeem dat niet. Klinkt onlogisch maar het is zo. Het centrale systeem denkt dat de lokaal ingestelde temperatuur nog steeds op 10 graden staat en gaat niets doen.
Er is en work around: Je kunt het beste schakelen met een halve graad verschil. Dus naar 9.5 graden of 10.5. Evohome ziet dan wel een schakelmoment en zet de temperatuur terug.
quote:
1s.gif Op zondag 20 november 2016 23:20 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De Evotouch ziet geen wijziging in de temperatuur dus geeft dit niet door.

Op de schakelpunten de temperatuur aanpassen (niet gelijk aan vorige schakelpunt).
Succes
Ik ga de tips proberen.... klinkt inderdaad wel logisch, hoewel de centrale unit wel de temp kan aflezen, dus de temp. wordt wel doorgegeven. Dat van die 0,5C verschil ga ik proberen. Bedankt!!
pi_166819572
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 12:08 schreef bertpit het volgende:

[..]

Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.

Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit?
pi_166819596
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 09:18 schreef bertpit het volgende:

[..]

OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit? En hoe wordt de temperatuur gemeten? Zelf heb ik ook een gedeelte vloerverwarming deze wordt gestuurd door een round thermostaat. Werkt prima.
pi_166821820
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 09:18 schreef bertpit het volgende:

[..]

OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit?
aan/uit, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De temperatuur wordt gemeten door de base-unit van Evohome.

Zou het helpen, en is het mogelijk, om de "woonkamerzone" te verwijderen en opnieuw aan te maken?

Nu: eega is thuis aan het werk, haar werkkamer warmt netjes op. Woonkamer staat uit, maar warmt gezellig mee op zo te zien op de app.
pi_166832951
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 11:55 schreef okzbow het volgende:

[..]

aan/uit, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De temperatuur wordt gemeten door de base-unit van Evohome.

Zou het helpen, en is het mogelijk, om de "woonkamerzone" te verwijderen en opnieuw aan te maken?

Nu: eega is thuis aan het werk, haar werkkamer warmt netjes op. Woonkamer staat uit, maar warmt gezellig mee op zo te zien op de app.
Even logisch nadenken, wat er gebeurt is dat bij elke afzonderlijke warmtevraag je BDR91unit een seintje krijgt van het systeem dat de klep van de vloerverwarming open gestuurd wordt. Anders zou die klep niet open gaan. Ik zou aan die kant gaan beginnen met zoeken naar de oorzaak.
pi_166838406
@okzbow
De 8015 zoneklep wordt aangestuurd door BDR91. Test op BDR91 of klep goed aangestuurd wordt d.m.v. drukknop. Test de communicatie op de Evotouch met de BDR91. Verlaag/verhoog de vv temperatuur op de Evotouch, volgt de BDR91 volgens verwachting? Succes
pi_166843423
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 23:20 schreef Anonymousse het volgende:
@okzbow
De 8015 zoneklep wordt aangestuurd door BDR91. Test op BDR91 of klep goed aangestuurd wordt d.m.v. drukknop. Test de communicatie op de Evotouch met de BDR91. Verlaag/verhoog de vv temperatuur op de Evotouch, volgt de BDR91 volgens verwachting? Succes
De communicatie is goed, dat heb ik gisteravond getest. Ik heb ook de zone verwijderd en opnieuw aangemaakt, zonder succes.

Overigens reageert de BDR91 prima op signalen, als er maar geen warmte vraag is vanuit een andere zone (overigens niet alle zones getest, maar werkkamer en badkamer geven dit ongewenste resultaat).

Misschien moet ik het systeem resetten en alle zones opnieuw aanmaken en aanmelden.

[ Bericht 4% gewijzigd door okzbow op 23-11-2016 09:55:03 ]
pi_166846208
quote:
0s.gif Op woensdag 23 november 2016 09:45 schreef okzbow het volgende:

[..]

De communicatie is goed, dat heb ik gisteravond getest. Ik heb ook de zone verwijderd en opnieuw aangemaakt, zonder succes.

Overigens reageert de BDR91 prima op signalen, als er maar geen warmte vraag is vanuit een andere zone (overigens niet alle zones getest, maar werkkamer en badkamer geven dit ongewenste resultaat).

Misschien moet ik het systeem resetten en alle zones opnieuw aanmaken en aanmelden.
Het lijkt erop dat je HR92's de BDR91 aansturen, deze stuurt vervolgens een seintje naar je ketelrelais. Vraag mij niet hoe dit kan.
pi_166846341
@okzbow
Heb je de BDR91's (zoneklep en ketel aansturing) verwisseld? Heb je voor het inleren de BDR91 gereset?
pi_166846523
quote:
0s.gif Op woensdag 23 november 2016 12:24 schreef Anonymousse het volgende:
@okzbow
Heb je de BDR91's (zoneklep en ketel aansturing) verwisseld? Heb je voor het inleren de BDR91 gereset?
Nou na wat lezen lijkt het erop dat ik de BDR91 verkeerd heb gereset, 5 sec indrukken geeft een korte rode knipper, 15sec geeft de juiste rode knipper...

Het probleem lijkt vooralsnog opgelost. Gekke boel dat de BDR91 dus ineens in de war kan raken.

[ Bericht 20% gewijzigd door okzbow op 23-11-2016 21:02:36 ]
  donderdag 24 november 2016 @ 22:30:08 #288
26414 greatgonzo
Gonzo met een G
pi_166881392
Het zijn heel wat pagina's om te lezen, dus maar zo vragen..

Wij willen ook een evohome set maar zijn totaal niet technisch.. Daarnaast ook een vloerverwarming (1 zone) in de woonkamer

Gaat me dit lukken met twee linkerhanden, of laat ik toch maar een gespecialiseerd bedrijf komen die dit voor ¤1000-1500 komt installeren?
Bij tijd en wijle aanwezig...
pi_166883552
quote:
0s.gif Op donderdag 24 november 2016 22:30 schreef greatgonzo het volgende:
Het zijn heel wat pagina's om te lezen, dus maar zo vragen..

Wij willen ook een evohome set maar zijn totaal niet technisch.. Daarnaast ook een vloerverwarming (1 zone) in de woonkamer

Gaat me dit lukken met twee linkerhanden, of laat ik toch maar een gespecialiseerd bedrijf komen die dit voor ¤1000-1500 komt installeren?
Ik zou een specialist adviseren.
pi_166955487
Ik zit met een probleem. Ik heb een Evohome-set met 4 HR92-radiatorregelaars gekocht. Drie radiatoren heb ik probleemloos geïnstalleerd (1x standaard M30, 2x Danfoss met verloopstuk). Situatieschets: jaren 30-huis, veel ruimtes, deel van elektra/gas/water stamt nog uit de oudheid, deel is reeds ooit vervangen.

Radiator 4 op de werkkamer van mijn vriendin is een probleemgevalletje. Deze radiator(knop) is volgens mij volgens mij tig jaar oud.

Op http://imgur.com/a/eslFk vind je de foto's. Op de bovenste foto's heb ik de knop eraf gehaald. Het vierkante deel vooraan is de regelaar en draait dus open/dicht. De merknaam op de knop is SCAPI (of SCP,PI of SCRPI, slecht leesbaar). Na wat Google-werk lijkt het erop dat dat een oude serie van Comap is. Vergelijkbaar met https://www.technowinkel.(...)map-942-942000-.html.

De bijgeleverde verloopstukken zijn volgens mij niet bruikbaar voor deze knop, omdat ie op een andere manier open/dicht gaat dan de andere knoppen.

Bestaat er een mogelijkheid om de HR92 op deze radiatorkraan aan te sluiten, wellicht via een los te kopen verloopstuk? Of moet ik dan de gehele radiatorkraan vervangen? (En zo ja: is dat met wat tutorials zelf te doen, of kan ik dat beter door een vakman laten doen?)

Dank alvast voor de hulp!

[ Bericht 0% gewijzigd door noalert op 28-11-2016 15:02:49 ]
pi_166955702
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 14:53 schreef noalert het volgende:
Ik zit met een probleem. Ik heb een Evohome-set met 4 HR92-radiatorregelaars gekocht. Drie radiatoren heb ik probleemloos geïnstalleerd (1x standaard M30, 2x Danfoss met verloopstuk). Situatieschets: jaren 30-huis, veel ruimtes, deel van elektra/gas/water stamt nog uit de oudheid, deel is reeds ooit vervangen.

Radiator 4 op de werkkamer van mijn vriendin is een probleemgevalletje. Deze radiator(knop) is volgens mij volgens mij tig jaar oud.

Op http://imgur.com/a/eslFk vind je de foto's. Op de bovenste foto's heb ik de knop eraf gehaald. Het vierkante deel vooraan is de regelaar en draait dus open/dicht. De merknaam op de knop is SCAPI (of SCP,PI of SCRPI, slecht leesbaar). Na wat Google-werk lijkt het erop dat dat een oude serie van Comap is. Vergelijkbaar met https://www.technowinkel.(...)map-942-942000-.html.

De bijgeleverde verloopstukken zijn volgens mij niet bruikbaar voor deze knop, omdat ie op een andere manier open/dicht gaat dan de andere knoppen.

Bestaat er een mogelijkheid om de HR92 op deze radiatorknop aan te sluiten, wellicht via een los te kopen verloopstuk? Of moet ik dan de gehele radiatorkraan vervangen? (En zo ja: is dat met wat tutorials zelf te doen, of kan ik dat beter door een vakman laten doen?)

Dank alvast voor de hulp!
Die oude kranen moet je vervangen, want die werken met volgens het principe van "dicht of open schroeven". Thermostaatkranen werken met een stift die dicht of open gedrukt wordt.

Als je deze foto's even meeneemt naar je installateur (ik heb ze bij warmteservice gekocht, maar elke andere heeft ze ook) dan kan hij zeggen welke je nodig hebt. Ik heb ook de Danfoss RA-N genomen, deze zijn instelbaar en kunnen goed uit de voeten met de verloopjes die bij de HR92 geleverd worden. Ze zijn er in recht, haaks, verkeerd haaks et cetera, vandaar dat je de foto's mee moet nemen.
pi_166956273
Ik zie op Amazon.de een honeywell evohome kit voor de aantrekkelijke prijs van ¤229, samen met de gateway van ¤65.
Alleen komt deze met de oudere centrale unit. Voor zover ik kan zien heeft de nieuwe variant een ingebouwde gateway maar zou het verder gelijk moeten zijn, ik kan er alleen bar weinig over vinden op internet.

Weet iemand wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Evohome (3100 serie las ik ergens) en de oude Evohome icm met de WIFI gateway?
pi_166956406
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 15:41 schreef Pitmeister het volgende:
Ik zie op Amazon.de een honeywell evohome kit voor de aantrekkelijke prijs van ¤229, samen met de gateway van ¤65.
Alleen komt deze met de oudere centrale unit. Voor zover ik kan zien heeft de nieuwe variant een ingebouwde gateway maar zou het verder gelijk moeten zijn, ik kan er alleen bar weinig over vinden op internet.

Weet iemand wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Evohome (3100 serie las ik ergens) en de oude Evohome icm met de WIFI gateway?
De nieuwe heeft wifi ingebouwd en kun je in NL kopen voor circa 275 incl. BTW. Het scheelt weer een component in je systeem. En is ook nog goedkoper.
pi_166956650
Het verschil is alleen dat die van amazon met 3 radiatorknoppen wordt geleverd. Er is ook een aanbieding met 4 radiator knoppen voor ¤259. Die radiatorknoppen zijn los iets van ¤70 voor zover ik kan zien dus het is best een leuke aanbieding.

EDIT: of ik kijk verkeerd, maar in NL kan ik enkel een losse centrale unit vinden voor de prijs die jij noemt.
pi_166962461
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 16:03 schreef Pitmeister het volgende:
Het verschil is alleen dat die van amazon met 3 radiatorknoppen wordt geleverd. Er is ook een aanbieding met 4 radiator knoppen voor ¤259. Die radiatorknoppen zijn los iets van ¤70 voor zover ik kan zien dus het is best een leuke aanbieding.

EDIT: of ik kijk verkeerd, maar in NL kan ik enkel een losse centrale unit vinden voor de prijs die jij noemt.
Ahh, 3 X hr92 erbij dat is inderdaad een mooie aanbieding. Ik zit me af te vragen of er een verschil is.
pi_166975032
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 20:24 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ahh, 3 X hr92 erbij dat is inderdaad een mooie aanbieding. Ik zit me af te vragen of er een verschil is.
Het valt uiteindelijk nog enigszins mee als je alles mee telt.
Met de relais module en de internetgateway komt er toch nog ¤150 bovenop. Dan scheelt het nog maar ¤70 met de set van 50five, maar dan heb je wel de nieuwe versie. Ik heb overigens nog geen andere verschillen kunnen vinden tussen generatie 2 en 3, anders dan ingebouwde WIFI.

Andere vraag: zijn er nog range extenders nodig? De centrale unit komt bij mij in de woonkamer en de knoppen op de 1ste en 2e verdieping, ik verwacht problemen te krijgen met de 2e verdieping.
pi_166981574
@ Pitmeister: Het verschil zit hem erin dat de Wifi uitvoering iets uitgebreidere en overzichtelijkere mogelijkheden heeft bij de zone-instellingen. Dus dan moet je van beide de handleiding doornemen om precies te weten wat de verschillen zijn.
https://wifithermostaten.(...)ome.html#colorvswifi

De apparatuur onderling communiceert niet via Wifi. Uitsluitend het bedienpaneel werkt met Wifi voor de appbediening. Dus geen range extender nodig als het bedienpaneel in de Wifi dekking staat.

[ Bericht 4% gewijzigd door bertpit op 29-11-2016 23:08:41 ]
pi_166987701
Hierbij een vraag aan iemand die verstand heeft van HR ketel aansturen met therostaat. Valliant ecotec om precies te zijn.

Ik heb al enkele jaren een evohome aansluiting via opentherm. Ik wil eens kijken wat het gedrag van mijn CV is bij aansturing met aan/uit. Nu zie ik namelijk zeer regelmatig korte temperatuur pieken en dat lijkt mij niet efficient.

Ik wil mijn CV daarom eens aansturen met via aan/uit. Hoe werkt deze aansluiting precies? Is dit simpel een contact maken tussen 2 draden, of moet er bv een bepaald voltage aangebracht worden?
pi_166997636
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 november 2016 21:39 schreef nightlife31 het volgende:
Hierbij een vraag aan iemand die verstand heeft van HR ketel aansturen met therostaat. Valliant ecotec om precies te zijn.

Ik heb al enkele jaren een evohome aansluiting via opentherm. Ik wil eens kijken wat het gedrag van mijn CV is bij aansturing met aan/uit. Nu zie ik namelijk zeer regelmatig korte temperatuur pieken en dat lijkt mij niet efficient.

Ik wil mijn CV daarom eens aansturen met via aan/uit. Hoe werkt deze aansluiting precies? Is dit simpel een contact maken tussen 2 draden, of moet er bv een bepaald voltage aangebracht worden?
Hi Nightlife31 Ik adviseer je om deze vraag in een ander forum te stellen. Bijvoorbeeld op klusidee.nl. Daar zit veel deskundigheid op dat vlak. Succes.
  woensdag 30 november 2016 @ 13:31:01 #300
462712 Divinity0
Doet het zelf
pi_166998628
Beste evohome medestanders en volgers.

Ik ben toch wel trotse eigenaar van het evohome systeem, al begint er links en recht wel iets van het trots af te nemen door onduidelijkheden. Mijn configuratie is als volgt:

Remeha calenta 40c
Evohome colour met internet module
HCE80 +antenne met 4xservomotor tbv vloerverwarming voor de woonkamer (3 lussen) en keuken (1lus)
6 HR92 tbv voor de radiatoren van de boven verdieping (3x slaapkamer en de badkamer)
De R8810 Opentherm ketelrelais.
By-pass aanwezig, plus een radiator in de bijkeuken welke een fractie openstaat.

Na een complete woning renovatie heeft deze installatie 2 jaar lang de boel verwarmd met af en toe wat slingeringen in de temperaturen, maar ivm 'andere prioriteiten' niks mee gedaan. Nu ik er wat tijd voor vrij maak en verbruiken ga vergelijken kom ik er achter dat ik relatief (geen huis/installatie is gelijk) veel gas verbruik.

Ik heb al een hele hoeveelheid van dit forum onderwerp gelezen met vele tips en trucs.
O.a heb ik regelmatig gelezen dat er wordt afgeraden om een R8810 (opentherm) ketelrelais te gebruiken. -Soms vanwege de servomotortjes die bij de vloerverwarming gebruikt worden. - anderszijds omdat de ketel niet goed zou functioneren met het opentherm protocol van honeywell.

Na dit te hebben gelezen (ook op andere sites) heb ik besloten om mijn O/T ketel relais te gaan vervangen voor een BDR91 ofwel aan/uit.

Na een ietswat stugge herstart (alle geinstalleerde zones verwijderd en opnieuw verbonden) heb ik het systeem weer in de benen, wat wil zeggen dat alles communiceert. de ketel verwarmd en de HCE80 pomp het in de vloer en de slaapkamers worden warm wanneer we dit nodig vinden.

Maar..

Het valt mij regelmatig op dat de HCE80 en de ketel niet synchroon lopen. Dus de ketel stookt en de HCE heeft de pomp af en de kleppen dicht (dus gas verstoken over de bypass voor niks) of andersom; de HCE pompt met de kleppen open terwijl de ketel in standby staat (koud water wordt de voer ingepompt)

Uiteindelijk lijkt het er wel op dat ik iets minder verbruik maar ik ben nog niet tevreden.

Hopelijk zijn er gebruikers die mij kunnen vertellen wat ik moet veranderen/doen.

-extra info
op de HCE80 zijn dus 4 servomotors geinstalleerd waarvan 3 op zone1 (woonkamer) en 1 op zone 2 (keuken)
verder heb ik de toewijzing gedaan vanuit evohome, met de installatie procedure. Met eerst de woonkamer (voeler is de evohome) verbinden, terug en nog een keer verbinden (lampje groen) en daarna de keuken (voeler DTS92) op dezelde manier.
en daarna de boven verdieping handmatig toegevoegd.