Ik hen de HCE-80 niet, maar weet dat dit de verdeler is voor vloerverarming. Ik weet ook niet hoe die verdeler omgaat met verschillende zones. Daarnaast heeft vloerverwarming doorgaans eenzamere temperatuur nodig dan radiatoren. Zit er tussen de HCE-80 en de vloerverwarming nog een thermostaatknop?quote:Op dinsdag 15 maart 2016 23:51 schreef Gerbr040 het volgende:
Hallo,
Enige tijd geleden heeft mijn installateur een Evohome systeem bij mij geïnstalleerd. Ik vraag me af of dit wel 100% correct is gebeurd.
De installatie bestaat uit vloerverwarming op de begane grond. Deze wordt aangestuurd door een HCE-80. Verder zijn er een aantal zones met radiatoren. Deze worden OOK aangestuurd door de HCE-80. Ik heb ook nog een aantal losse radiatoren met HCF-92. De bediening is een Evohome Wifi.
Ik heb de volgende vragen:
1) Officieel moet je zones aansturen met een BDR91. Is er een nadeel aan dat dit met de HCE-80 gebeurt?
2) Als deze zones geschakeld worden als de ketelpomp nog draait dan geeft dit tikkende/bokkende geluiden. De installatie heeft overigens geen bypass, maar een radiator in de keuken die altijd openstaat. Zou dit niet gebeuren als er een BDR91 gebruikt was?
3) (Dit is ook elders genoemd) Ik zie als ik de verwarming lager zet dat de ketel toch nog regelmatig draait. Is dit al opgelost?
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Gerbrand
Ik weet niet welke CV ketel je hebt, wij hebben een Remeha, deze ketel bleek niet op de ECO stand te staan waardoor deze af en toe aansloeg om een voorraadje water warm te houden. Probleem doet zich niet meer voor nu de ketel op ECO staat. Maar feitelijk heeft dit natuurlijk niets met verwarming te maken maar wij liepen hier een jaar geleden tegen aan.En met de ketel op ECO merken wij echt niet dat het langer duurt voordat er warm water uit de kraan komt!quote:Op dinsdag 15 maart 2016 23:51 schreef Gerbr040 het volgende:
Hallo,
Enige tijd geleden heeft mijn installateur een Evohome systeem bij mij geïnstalleerd. Ik vraag me af of dit wel 100% correct is gebeurd.
De installatie bestaat uit vloerverwarming op de begane grond. Deze wordt aangestuurd door een HCE-80. Verder zijn er een aantal zones met radiatoren. Deze worden OOK aangestuurd door de HCE-80. Ik heb ook nog een aantal losse radiatoren met HCF-92. De bediening is een Evohome Wifi.
Ik heb de volgende vragen:
3) (Dit is ook elders genoemd) Ik zie als ik de verwarming lager zet dat de ketel toch nog regelmatig draait. Is dit al opgelost?
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Gerbrand
ivm je punt 3, het komt vaak aan de orde in dit forum. Ook al geeft de evotouch aan dat alle zone´s "koud" staan, dan nog schiet de ketel nog wel eens aan. Zelf zie ik dit gedrag ook. Het probleem zit duidelijk bij evohome want de BDR91 (aan/uit) wordt aangestuurd. Bij mij lijkt het zich wel te beperken tot een half uur tot 1 uur na het omlaag gaan van alle ingestelde temperaturen ´s avonds laat. Het lijkt alsof iets in het systeem nog tijdelijk niet helemaal mee is met de nieuwe instellingen. Ik heb onlangs al eens alle zones verwijderd uit de evotouch, alle HR92s losgekoppeld van de zones, BDR91 gereset en dan 1 voor 1 alle zones terug aangemaakt en als laatste de BDR91 gekoppeld. Maar ik zie het gedrag toch nog.quote:Op dinsdag 15 maart 2016 23:51 schreef Gerbr040 het volgende:
Hallo,
Enige tijd geleden heeft mijn installateur een Evohome systeem bij mij geïnstalleerd. Ik vraag me af of dit wel 100% correct is gebeurd.
De installatie bestaat uit vloerverwarming op de begane grond. Deze wordt aangestuurd door een HCE-80. Verder zijn er een aantal zones met radiatoren. Deze worden OOK aangestuurd door de HCE-80. Ik heb ook nog een aantal losse radiatoren met HCF-92. De bediening is een Evohome Wifi.
Ik heb de volgende vragen:
1) Officieel moet je zones aansturen met een BDR91. Is er een nadeel aan dat dit met de HCE-80 gebeurt?
2) Als deze zones geschakeld worden als de ketelpomp nog draait dan geeft dit tikkende/bokkende geluiden. De installatie heeft overigens geen bypass, maar een radiator in de keuken die altijd openstaat. Zou dit niet gebeuren als er een BDR91 gebruikt was?
3) (Dit is ook elders genoemd) Ik zie als ik de verwarming lager zet dat de ketel toch nog regelmatig draait. Is dit al opgelost?
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Gerbrand
Als je een stukje terug bladert zie je een verwijzing naar een Engels forum, daarin staat een oplossing voor het probleem: het detecteren van een defecte knop. Maar het lijkt erop dat je al het een en ander geprobeerd hebt.quote:Op zaterdag 19 maart 2016 09:37 schreef DeeCeeGee het volgende:
[..]
ivm je punt 3, het komt vaak aan de orde in dit forum. Ook al geeft de evotouch aan dat alle zone´s "koud" staan, dan nog schiet de ketel nog wel eens aan. Zelf zie ik dit gedrag ook. Het probleem zit duidelijk bij evohome want de BDR91 (aan/uit) wordt aangestuurd. Bij mij lijkt het zich wel te beperken tot een half uur tot 1 uur na het omlaag gaan van alle ingestelde temperaturen ´s avonds laat. Het lijkt alsof iets in het systeem nog tijdelijk niet helemaal mee is met de nieuwe instellingen. Ik heb onlangs al eens alle zones verwijderd uit de evotouch, alle HR92s losgekoppeld van de zones, BDR91 gereset en dan 1 voor 1 alle zones terug aangemaakt en als laatste de BDR91 gekoppeld. Maar ik zie het gedrag toch nog.
Komt de warmtevraag uiteindelijk van de HR92 radiatorknoppen zoals in een vorige post wordt aangehaald ? Of is het de evotouch die dit bepaalt ?
Ik denk dat het volgende aan de hand is: wanneer er een temperatuurverschil is van laten we zeggen 0,5 C, dan springt de radiator bij. De eerste en dus koudste HR92 die dit detecteert (verschil van 0,5 C) gaat in werking en warmt de kamer bij. De andere HR92's bereiken dan nooit meer dat temperatuurverschil van 0,5 C en blijven uit.quote:Op zondag 20 maart 2016 12:00 schreef P.V. het volgende:
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?? , onderstaande is plak en knip werk uit een mail welke ik verzonden heb naar Honeywell.
Ik heb zelfs inmiddels de woonkamer met 3 radiatoren opnieuw geconfigureerd met nu niet de bedieningsinterface Evotouch als temperatuuropnemer maar hier de T87RF round wireless voor gebruikt en zelf nu zie je weer dat er wisselend bij warmtevraag er radiatoren niet open gaan. Dit komt alleen voor als de kamer op temperatuur moet worden gehouden. Dan zie je wisselend dat er 2 en zelfs soms maar 1 kleine radiator de kamer op temperatuur houd i.p.v. alle drie. ( op deze manier creëer je juist “koude” zone s in 1 ruimte ).
‘S morgens vroeg als de boel vanuit de nacht ( 17 graden ) moet opstarten naar 22,5 graden is er totaal geen probleem en zijn alle drie de radiatoren warm , dit probleem doet zich alleen maar voor als de ruimte op temperatuur moet worden houden .
De zone s met 1 radiatoren geven geen probleem, zelf niet met externe temperatuuropnemers i.p.v. de HR 92 zelf.
De 3 HR 92 koppen in de woonkamer zitten achter de gordijnen en ik heb al contact gehad met de installateur en ook deze vind het een vreemde situatie waarom er dan 1 of 2 dicht blijven bij geringe warmte vraag en dit niet verdeelt wordt over alle drie de radiatoren. Het lijkt er op dat ze zelf wel degelijk temperatuur opnemen achter de gordijnen en dicht blijven als ze dit zelf nodig vinden.
De koppen zijn onderling incl opzetstuk ook al enkele malen verwisseld om de checken dat daar niet het probleem ligt.
Bij een test die ik heb uitgevoerd op het moment als dit zich voor doet en ik door tijdelijk de kamertemperatuur op Evotouch te verlagen naar 17 graden waarbij je ziet dat binnen enkele minuten de communicatie naar de HR 92 ook goed verloopt en dit ook in het display van de HR92 verschijnt , en daarna na enkele minuten weer terug ga naar b.v. 23 graden . Dan gaan wel degelijk alle drie de HR 92 weer open en werken en worden wel alle drie de radiatoren wel weer warm.
Je kan dus de conclusie trekken dat het EVO home systeem niet goed kan om gaan door de juiste werking te doen om kleine temperatuurverschillen in ruimte s met meerdere radiatoren op temperatuur te houden !!!!!!!
Volgens mij en de installateur hoort de Evotouch bij het opnemen van warmtevraag het commando aan alle drie de HR92 door te geven om in de stand te gaan staan om te openen en daarna de ketel in werking te zetten en dit gebeurd dus maar gedeeltelijk omdat waarschijnlijk enkele HR 92 koppen dit dan zelf niet nodig vinden. ( deze sensor is toch uitgeschakeld bij een externe sensor/temperatuuropnemer ?? )
Alle communicatie testen gedaan welke goed zijn , Ik zou niet weten wat de installateur hier nog aan zou moeten wijzigen, heb mij zelf hier goed in verdiept en vindt het onnodig om nog meer onkosten te maken . ( Wie gaat de factuur betalen van de installateur ?? )
We zitten eerder te denken dat het dus een niet deugdelijk product is en niet doet wat het vervolgens beloofd te kunnen en zou moeten doen.
quote:Op maandag 21 maart 2016 12:05 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik denk dat het volgende aan de hand is: wanneer er een temperatuurverschil is van laten we zeggen 0,5 C, dan springt de radiator bij. De eerste en dus koudste HR92 die dit detecteert (verschil van 0,5 C) gaat in werking en warmt de kamer bij. De andere HR92's bereiken dan nooit meer dat temperatuurverschil van 0,5 C en blijven uit.
Misschien moet je de radiator die aanslaat "knijpen". Hierdoor zal de verwarming van de ruimte langzamer gaan en slaan de andere twee wellicht wel aan.
Misschien heb ik het bij het verkeerde eind , maar als je een externe sensor gebruikt dan mag de HR 92 toch geen temperatuur meten maar alleen maar op commando van de evotouch open of dicht gaan???? En dit zou dan voor alle drie tegelijk moeten dan.quote:
Daar heb je op zich wel gelijk is, alleen vermoed ik dat het systeem reageert op een verandering die groter is dan een bepaalde waarde en afhankelijk van de grootte van die waarde een of meerdere radiatoren open zet.quote:Op maandag 21 maart 2016 16:41 schreef P.V. het volgende:
[..]
Misschien heb ik het bij het verkeerde eind , maar als je een externe sensor gebruikt dan mag de HR 92 toch geen temperatuur meten maar alleen maar op commando van de evotouch open of dicht gaan???? En dit zou dan voor alle drie tegelijk moeten dan.
Misschien goed om dat ook zo eens te testen, ik merk ook dat er zelfs binnen deze zone met 3 radiatoren ook al ze wel alle drie warm zijn verschil in temperatuur per radiator , ook al doen ze het alle drie. Heb zin s gisteren de boel op 22 graden overdag en merk dat ze ( misschien toevallig ) alle drie warm zijn maar wel de een veel warmer dan de ander.quote:Op maandag 21 maart 2016 23:06 schreef bertpit het volgende:
[..]
Daar heb je op zich wel gelijk is, alleen vermoed ik dat het systeem reageert op een verandering die groter is dan een bepaalde waarde en afhankelijk van de grootte van die waarde een of meerdere radiatoren open zet.
Ik heb twee radiatoren gecombineerd op een round thermostaat en heb het zojuist getest, het systeem stond al op de nachtverlaging. Maar bij verhoging van de temp springen er twee radiatoren tegelijk aan. Morgen zal ik tijdens de normale werking de temp met een halve graad verhogen, en kijken wat er gebeurt. Ik heb er nog nooit op gelet of er een of twee radiatoren aanspringen.
Dat temperatuursveschil in dequote:Op woensdag 23 maart 2016 08:53 schreef ricvee het volgende:
Dat laatste komt mij ook bekend voor.... In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92's en als externe voeler een Round wireless. Maar.... in Evohome Touch wordt vaak een ander temp weergegeven dan op de Round. Contact gehad met Honeywell, en daar zeggen ze dat het ws een afronding is in de buurt van het setpoint.
De temp op de Evohome Touch is wel altijd gelijk aan de temp die wordt weergegeven op de HR92's.
Zone verwijderen en opnieuw aanmaken maakt geen verschil.
De temp op de Round is vaak 0,5 en soms zelfs 1 graad hoger!
Dus...., ik heb ook sterk de indruk dat Evohome zich niets aantrekt van de externe sensor, maar de HR92 gebruikt daarvoor.
Dat temperatuur verschil in de display op de Evotouch en de Round wireless heb ik ook , De Round wireless staat er maar 50cm onder de Evotouch , maar daar kan ik nog wel mee leven .Dat kan door veel factoren voorkomen en volgens mij als je wil kan je dat ook nog kalibreren als je dit nodig vind.quote:Op woensdag 23 maart 2016 08:53 schreef ricvee het volgende:
Dat laatste komt mij ook bekend voor.... In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92's en als externe voeler een Round wireless. Maar.... in Evohome Touch wordt vaak een ander temp weergegeven dan op de Round. Contact gehad met Honeywell, en daar zeggen ze dat het ws een afronding is in de buurt van het setpoint.
De temp op de Evohome Touch is wel altijd gelijk aan de temp die wordt weergegeven op de HR92's.
Zone verwijderen en opnieuw aanmaken maakt geen verschil.
De temp op de Round is vaak 0,5 en soms zelfs 1 graad hoger!
Dus...., ik heb ook sterk de indruk dat Evohome zich niets aantrekt van de externe sensor, maar de HR92 gebruikt daarvoor.
Dit zijn voor de gebruikers hier ook geen makkelijke vragen. Doorgaans hebben ze één huis met één zo'n systeem.quote:Op maandag 28 maart 2016 18:07 schreef Direct_entry het volgende:
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het delen van hun uitgebreide ervaringen met het Evohome systeem zoals jullie zien ben ik net nieuw, maar ik lees al wel een tijdje mee. Ondanks dat ben ik toch, via deze weg, opzoek naar wat help mbt tot de keuze van mijn setup.
Uiteraard heb ik ook de zoek functie gebruikt, maar misschien dat ik wat over het hoofd heb gezien.
Dus mochten jullie nog suggesties op of aanmerkingen hebben dan zijn deze zeer welkom.
Wij zijn sinds kort eigenaar van een jaren '60 woning, die we aan het renoveren zijn. Daarbij was ook de CV toe aan vervanging.
Het gaat om een huis verdeeld over 3 vloeren (De onderste vloer is gelijk ook kantoor aan huis).
Om te beginnen de ketel: Nefit Topline II AquaPower HRC 45, deze is voor zowel kantoor gedeelte als prive huis en zal gebruikt worden voor 3 badkamers, vloerverwarming en gewone verwarming.
Om te beginnen wil ik dus een Evohome Wifi (aan/uit) maar dan het volgende:
Op de gehele begane grond komt vloerverwarming, echter dit moet in twee zones geschakeld kunnen worden: Woonkeuken en kantoor.
1ste verdieping zijn 2 radiatoren die beide dmv HR92 zullen worden aangestuurd.
2de verdieping: 3 slaapkamers met 3x HR92. En een badkamer met CV-vloerverwarming.
Mijn vraag is eigenlijk het volgende: Op welke manier zouden jullie de 3 zones van de vloerverwarming (woonkeuken, kantoor en badkamer op de 2de verdieping) aansluiten?
Zelf heb ik in de beetje rond gebeld en gemaild, maar ik krijg steeds ander advies van HCE80 tot zonekleppen met extra pompen etc.
Volgens mij is hier veel meer gedeelde ervaring dan bij de gemiddelde installateur en ik hoop dan ook dan ik door het hier te posten misschien wat meer duidelijkheid kan krijgen voordat ik tot aanschaf van dit systeem over ga.
Alvast bedankt,
Mvg Direct_entry
En ik ben ook erg benieuwd naar jullie meningen over het plaatsen van een Spirotech vuilafscheider en hoe jullie denken over een bypass ventiel
Honeywell geeft mij als antwoord dat ik maar een installateur moet zoeken om het systeem eerst "waterzijdig" in te regelen.quote:Op zondag 20 maart 2016 12:00 schreef P.V. het volgende:
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?? , onderstaande is plak en knip werk uit een mail welke ik verzonden heb naar Honeywell.
Ik heb zelfs inmiddels de woonkamer met 3 radiatoren opnieuw geconfigureerd met nu niet de bedieningsinterface Evotouch als temperatuuropnemer maar hier de T87RF round wireless voor gebruikt en zelf nu zie je weer dat er wisselend bij warmtevraag er radiatoren niet open gaan. Dit komt alleen voor als de kamer op temperatuur moet worden gehouden. Dan zie je wisselend dat er 2 en zelfs soms maar 1 kleine radiator de kamer op temperatuur houd i.p.v. alle drie. ( op deze manier creëer je juist “koude” zone s in 1 ruimte ).
‘S morgens vroeg als de boel vanuit de nacht ( 17 graden ) moet opstarten naar 22,5 graden is er totaal geen probleem en zijn alle drie de radiatoren warm , dit probleem doet zich alleen maar voor als de ruimte op temperatuur moet worden houden .
De zone s met 1 radiatoren geven geen probleem, zelf niet met externe temperatuuropnemers i.p.v. de HR 92 zelf.
De 3 HR 92 koppen in de woonkamer zitten achter de gordijnen en ik heb al contact gehad met de installateur en ook deze vind het een vreemde situatie waarom er dan 1 of 2 dicht blijven bij geringe warmte vraag en dit niet verdeelt wordt over alle drie de radiatoren. Het lijkt er op dat ze zelf wel degelijk temperatuur opnemen achter de gordijnen en dicht blijven als ze dit zelf nodig vinden.
De koppen zijn onderling incl opzetstuk ook al enkele malen verwisseld om de checken dat daar niet het probleem ligt.
Bij een test die ik heb uitgevoerd op het moment als dit zich voor doet en ik door tijdelijk de kamertemperatuur op Evotouch te verlagen naar 17 graden waarbij je ziet dat binnen enkele minuten de communicatie naar de HR 92 ook goed verloopt en dit ook in het display van de HR92 verschijnt , en daarna na enkele minuten weer terug ga naar b.v. 23 graden . Dan gaan wel degelijk alle drie de HR 92 weer open en werken en worden wel alle drie de radiatoren wel weer warm.
Je kan dus de conclusie trekken dat het EVO home systeem niet goed kan om gaan door de juiste werking te doen om kleine temperatuurverschillen in ruimte s met meerdere radiatoren op temperatuur te houden !!!!!!!
Volgens mij en de installateur hoort de Evotouch bij het opnemen van warmtevraag het commando aan alle drie de HR92 door te geven om in de stand te gaan staan om te openen en daarna de ketel in werking te zetten en dit gebeurd dus maar gedeeltelijk omdat waarschijnlijk enkele HR 92 koppen dit dan zelf niet nodig vinden. ( deze sensor is toch uitgeschakeld bij een externe sensor/temperatuuropnemer ?? )
Alle communicatie testen gedaan welke goed zijn , Ik zou niet weten wat de installateur hier nog aan zou moeten wijzigen, heb mij zelf hier goed in verdiept en vindt het onnodig om nog meer onkosten te maken . ( Wie gaat de factuur betalen van de installateur ?? )
We zitten eerder te denken dat het dus een niet deugdelijk product is en niet doet wat het vervolgens beloofd te kunnen en zou moeten doen.
Mijn boerenverstand zegt dat waterzijdig inregelen in combinatie met zoneregeling met name zinvol is voor het gelijkmatig en efficiënt opwarmen van je huis. In de ochtend dus, als alle opgewarmd moet worden. Dat is niet jouw probleem.quote:Op zaterdag 2 april 2016 19:47 schreef P.V. het volgende:
[..]
Honeywell geeft mij als antwoord dat ik maar een installateur moet zoeken om het systeem eerst "waterzijdig" in te regelen.
Ik vraag mij af of dat de oplossing zou zijn , wie weet hier meer van??
Ik heb er niet veel verstand van , maar hoe zou je waterzijdig moeten inregelen terwijl je de ventielen op de radiators in gebruik hebt met de HR 92??quote:Op zaterdag 2 april 2016 23:43 schreef bertpit het volgende:
[..]
Mijn boerenverstand zegt dat waterzijdig inregelen in combinatie met zoneregeling met name zinvol is voor het gelijkmatig en efficiënt opwarmen van je huis. In de ochtend dus, als alle opgewarmd moet worden. Dat is niet jouw probleem.
Het zorgt ervoor de de ene radiator (die dichter bij de CV ketel staat) niet warmer wordt dan de andere (die verder van de ketel af staat) en dat je dus een gebalanceerd systeem hebt.
In een systeem met zonverwarming regels de HR92 knoppen en andere onderdelen dat.
Dat lijkt mij ook. Ik begrijp ook de logica niet van het waterzijdig inregelen bij zone verwarming.quote:Op zondag 3 april 2016 10:09 schreef P.V. het volgende:
[..]
Ik heb er niet veel verstand van , maar hoe zou je waterzijdig moeten inregelen terwijl je de ventielen op de radiators in gebruik hebt met de HR 92??
Of moet je de "waterstromen" dan bij de verdeelblokken onder de ketel apart afknijpen ??
Heb al een paar filmpjes gezien hierover maar zie telkens dat ze de ventielen afregelen , dat doet de HR92 toch al?? . In principe doe je dan toch al aan "waterzijdig" inregelen.
Ik heb in mijn keuken vloerverwarming en 3 radiatoren. Deze zijn in twee zones verdeelden hebben elk een round als temperatuuropnemerquote:Op dinsdag 5 april 2016 21:05 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
Naast vloerverwarming hangt er in mijn gang een radiator, waarop een HR92 zit.
De HR92 dient als nu sensor voor de vloerverwarmingszone van de hal.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de radiator apart kan aansturen?
Zodat de radiator alleen in uiterst geval van nood aan zou gaan, bijvoorbeeld als de deur een tijd heeft opengestaan en het erg koud is geworden in de hal.
Ja, ik heb hier OpenHab draaien op een Raspberry Pi 2. Voor OpenHab zijn een heleboel addons beschikbaar, waaronder ook een onofficiële voor EvoHome.quote:Op maandag 11 april 2016 12:32 schreef bambino het volgende:
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met mijn EvoHome systeem en heb nu de 1e paar zones werkend.
Ik heb helaas nog niks fatsoenlijk ingesteld omdat ik nog niet weet hoe dat precies moet.
Alle speciale features staan ook nog uit (adaptieve start en dergelijke).
Ik wil echter gaan werken met Domotica (beveiligingssysteem, rookmelders, verlichting etc).
Dit schijnt niet samen te werken met EvoHome, althans tot voor kort.
Ik las op een Spaanse site dat er sinds kort mogelijkheid bestaat om dit toch werkend te krijgen.
Iemand hier enig idee of dit ook echt kan, en zo ja hoe?
Ik hoorde van de domotica verkoper dat de Vera ook een plugin er voor heeft tegenwoordig. Kan daar alleen niks over vinden.quote:Op maandag 11 april 2016 20:48 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
[..]
Ja, ik heb hier OpenHab draaien op een Raspberry Pi 2. Voor OpenHab zijn een heleboel addons beschikbaar, waaronder ook een onofficiële voor EvoHome.
Als je de zone's onafhankelijker van elkaar wilt laten werken zou ik een extra zone creëren door bijvoorbeeld een extra round thermostaat toe te passen.quote:Op vrijdag 15 april 2016 17:02 schreef P.V. het volgende:
Kan waterzijdig inregelen ook doeltreffend zijn voor 1 ruimte met 3 radiatoren?? .
En dan de rest van de andere ruimte s ( zone s ) waar maar 1 radiator in zit laten zoals het is.
Op zich wil ik dit wel proberen uit te voeren , maar dat betekend dat ik dan eerst de onder blokken moet vervangen van deze 3 radiatoren omdat de huidige niet regelbaar zijn .
En via de ventielen waar de HR 92 op zit kan dit niet dan natuurlijk.
Honywell geeft aan dat mijn problemen in deze ruimte met de HR92 worden veroorzaakt doordat er te veel verschil in de warmte afgifte ( flow ) zit vanaf de ketel naar de radiatoren en dat daarom de HR 92 niet gelijktijdig open gaan .quote:Op zaterdag 16 april 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:
[..]
Als je de zone's onafhankelijker van elkaar wilt laten werken zou ik een extra zone creëren door bijvoorbeeld een extra round thermostaat toe te passen.
Kijk ook even naar je thermostaatkraan. In sommigen zit een stelring waarmee je de flow kunt regelen.quote:Op zaterdag 16 april 2016 21:43 schreef P.V. het volgende:
[..]
Honywell geeft aan dat mijn problemen in deze ruimte met de HR92 worden veroorzaakt doordat er te veel verschil in de warmte afgifte ( flow ) zit vanaf de ketel naar de radiatoren en dat daarom de HR 92 niet gelijktijdig open gaan .
Zit misschien wel wat in omdat toen we nog geen Evohome hadden er ook nog al wat verschil in temperatuur zat in de 3 radiatoren . Vandaar het advies om ze eerst "waterzijdig" af te regelen en dan de HR 92 weer monteren met de evotouch als sensor.
Misschien is de optie om b.v. de kleine 2 radiatoren afhankelijk te regel met nog een externe round wirless en de grote met de evotouch ook nog een optie. ( ga ik eens proberen .)
Ik ben me er als leek een beetje in aan het verdiepen, maar het blijkt dat ik een "1 pijps " systeem heb met 50% onderblokken die de aanvoer weer verder stuurt naar een volgende radiator . Dit blijkt toch wel wat ingewikkeld te zijn om dan af te regelen . Heb wel wat info kunnen vinden trouwens.quote:Op zaterdag 23 april 2016 19:52 schreef FrankFlyer het volgende:
Waterzijdig inregelen wordt alsmaar belangrijker. Zeker met de huidige generatie cv ketels (met A-labelpomp). Bij een te grote doorstroming over de eerste radiatoren komt het water te heet terug en de ketel gaat meteen terug moduleren. Dit in combinatie met nauwelijkt op de installatie afgestemd ketelvermogen zorgt voor veel temp. klachten. En daar kan een EvoHome systeem ook niets mee. (toestel gaat in antipendel)
Inregelen doe je overigens op het voetventiel of op de dubbele afstelling op het radiatorventiel. Maakt in principe niet uit waar je de doorstroming vernietigd. Verder dient er natuurlijk een goede bypass te zitten in de installatie. B.v.k. verder in de installatie en niet vlak onder het toestel. Dit zijn belangrijke zaken om een EvoHome systeem goed te kunnen laten functioneren.
Dat zou kunnen. Alleen heb je de bypass niet per definitie nodig, omdat de radiator in de badkamer die functie al heeft.quote:Op zondag 24 april 2016 21:39 schreef S1KRR het volgende:
Na lang denken denk ik dat ik er uit ben. Maar ik heb toch nog een vraag.
Eerst de set-up
Woonkamer:
Combinatie van 1 radiator en vloerverwarming voor alleen de woonkamer.
Evohome Touch als temperatuuropnemer, 1 x HR92 op de radiator (nog niets op de VVW, behoudens een aanvoer-thermostaatkraan).
Slaapkamer 1:
1 Zone, 1 radiator met HR92
Slaapkamer 2:
1 Zone, I radiator met HR92 (hier komt een round bij als temperatuur opnemer)
Werkkamer/Zolder:
1 zone, 1 Radiator met HR92 als temperatuur opnemer
Centrale hal:
1 radiator, 1 Zone met HR92 als temperatuur opnemer
Badkamer:
1 Radiator met gewone draaiknop, altijd open.
De vloerverwarming warmt dus altijd mee, waardoor het nogal warm blijft s'nachts.
Mijn idee was om een bypass te monteren in de leiding voor de VVW en dan een HR92 er achter als zoneklep voor de VVW te gebruiken (volgens eerdere posts zou dit kunnen).
Is het dan raadzaam om 2 Zones te maken voor de woonkamer, zodat de VVW in zijn eigen zone werkt, maar wel de Evo Touch als temperatuur opnemer voor zowel de radiatorzone en VVW zone te laten werken. (Ik had ergen meegekregen dat je hier het naijlen van de VVW kon opvangen)
Denk ik een beetje in de juiste richting?
Die moet je vast kunnen kopen.quote:Op dinsdag 19 juli 2016 21:45 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo
Ik heb via via een aantal evohome hr92 knoppen overgenomen.
Nu kwam ik er achter dat de knoppen m28x15 zijn. Ik heb m30x15 nodig. Weet iemand of ik deze opzetstukken los kan kopen. Ik las dat ze bij nieuwe knoppen er bij zitten, dus ze zouden er in overvloed moeten zijn ;-).
Groeten
Ik heb ook nog 7 verlopen liggen, pm maar effe.quote:Op dinsdag 19 juli 2016 21:45 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo
Ik heb via via een aantal evohome hr92 knoppen overgenomen.
Nu kwam ik er achter dat de knoppen m28x15 zijn. Ik heb m30x15 nodig. Weet iemand of ik deze opzetstukken los kan kopen. Ik las dat ze bij nieuwe knoppen er bij zitten, dus ze zouden er in overvloed moeten zijn ;-).
Groeten
Nou, vanmiddag ineens hier hetzelfde. Ik moest even de stroom van de meterkast halen en plots deed de gateway het niet meer. Zal hem een nacht laten liggen en dan weer eens proberen. Hopen dat hij vanzelf weer wakker wordt zoals bij jou.quote:Op maandag 19 mei 2014 12:31 schreef simonmo het volgende:
Ik heb kontakt opgenomen met Honeywell. En het volgende antwoord teruggekregen:
U geeft aan dat de gateway het heeft begeven, kunt u aangeven wat u hier precies mee bedoelt?
Wanneer deze defect is geraakt en hij is nog steeds binnen de garantieperiode van 2 jaar, adviseer ik u om terug te gaan naar het aankooppunt.
beetje jammer dit antwoordt , dat ze zelf niet weten dat de gateway nog geen 2 jaar op de markt is , maar net 2 maanden.
Dus hier zitten personen bij de service die inderdaad niet weten waar ze over praten. 😔
Probleem zelf al opgelost, gateway 24 uur van de stroom gehad, stekker er in , en hij deed het weer, moest hem wel weer even opnieuw inleren met de evotouch.
Stuur met Round thermostaat 1 ketelrelais aan en het andere relais met de Evotouch. Ik heb zelf ook 2 ketels die ieder door een Evotouch worden aangestuurd. Voor de elektrische vloerverwarming kan je ook de combinatie Round met relais gebruiken.quote:Op woensdag 28 september 2016 18:40 schreef SeBsZ het volgende:
Hoi allemaal. Vroeg me af of iemand een manier heeft gevonden voor het volgende.
Mijn broer heeft twee CV ketels in zijn woonhuis. Ik heb hem Evohome aangesmeerd. Het hele huis zit op 1 CV ketel, behalve de keuken die zit op de andere ketel.
Heb PM gestuurdquote:Op woensdag 28 september 2016 10:05 schreef bambino het volgende:
Iemand hier interesse in een HR92 nog nieuw in doos?
Bedankt, dit heb ik nu ook gedaan, maar ik wil dat die Round thermostaat dan vervolgens ook via de Evotouch is in te stellen. Mijn broer wil alles op 1 kastje kunnen zien en op afstand kunnen regelen vooral de temperatuur van de keuken. Is dat mogelijk?quote:Op donderdag 29 september 2016 23:49 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
Stuur met Round thermostaat 1 ketelrelais aan en het andere relais met de Evotouch. Ik heb zelf ook 2 ketels die ieder door een Evotouch worden aangestuurd. Voor de elektrische vloerverwarming kan je ook de combinatie Round met relais gebruiken.