Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?quote:Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Ik heb een Open Therm module.quote:Op donderdag 11 februari 2016 17:19 schreef bertpit het volgende:
[..]
Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.quote:
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)quote:Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
op marktplaats even zoeken op recomquote:Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Bedankt voor de informatie,quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:
[..]
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.
Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.
Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Ik heb een rs232 (5V) naar usb omzetter aangeschaft, de TTL-232R-5V-WE module. Even googlen voor leveranciers.quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).quote:Op vrijdag 12 februari 2016 09:27 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.
Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:
[..]
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.
Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.
Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Dan zal deze wel op uit staan ,bij ISsense is deze parameter niet nodig. Alleen bij aan/uit thermostaten. Bij een thermostaat met anticipatie weerstand zorgt deze ervoor dat de thermostaat iets verwarmd wordt naar mate de tijd dat deze op "aan" staat, verwarming aan.quote:Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:
[..]
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Ik weet dat niet, maar op basis van de verhalen die ik vooraf hoorde en wat ik hier en daar lees, zou het me niet verbazen. Een goede indicator is je gasverbruik. Wellicht kun je de meterstanden vanuit het verleden nog achterhalen. Voer deze in op mindergas.nl en je kunt zien of je relatief meer of minder verbruikt.quote:Op vrijdag 12 februari 2016 22:04 schreef ricvee het volgende:
[..]
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
Er zal altijd warmtevraag naar de ketel gaan. Dit is niet uit te schakelen.quote:Op donderdag 11 februari 2016 15:57 schreef SeBsZ het volgende:
Simpele vraag, hoop ik.
Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.
Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?
Bedankt!
Huib welkom hier en dank voor je reactie. Eindelijk iemand die de vraag kan beantwoorden. Helaas voor mij te laat ik heb een zoneklep gemonteerd, maar heb slechts 1 stukje vloerverwarming ik de keuken. Mooi dat het goed werkt.quote:Op woensdag 17 februari 2016 14:42 schreef huibdebruijn het volgende:
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup
https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Daar zocht ik ook naar want het zou een mooie optie zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat Honeywell niet zit te wachten op de combinatie van HR92/vloerverwarming, omdat ze meer verdienen aan de andere verdeler.quote:Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:
Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.
Nu een week lang gelogd wat de ketel doet bij een relais (aan/uit) sturing i.p.v. OT sturing.`quote:Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:
[..]
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.quote:Op vrijdag 19 februari 2016 15:01 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
In de logging kan ik zien dat op het moment dat de zones in temperatuur verlaagd zijn (via programma EvoHome), dat dan ook de HR 92 gesloten worden.quote:Op zaterdag 20 februari 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:
[..]
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.
Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?
Toon ken ik niet, dus daar kan ik niet op antwoorden.quote:
De situatie die jij schetst heb ik nu. (noodgedwongen).quote:Op maandag 22 februari 2016 15:24 schreef Cutter het volgende:
Ik wil 4 kamers afzonderlijk kunnen verwarmen en de rest mag blijven zoals het nu is dus via 1 centrale punt aan/uit (modulerend)
Is dit mogelijk? of moet ik helaas op ALLE RADIATOREN een HR92 plaatsen?
Wat bedoel je met "single room" , de huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.waarbij ik de evotouch als temperatuuropnemer gebruik, maar het lijkt we of de HR 92 dit zelf doen en niet op commando s reageren voor open en dicht.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:00 schreef Knuppel1983 het volgende:
Heb je de zone als 'single-room' ingesteld?
Volgens mij stuurt de Evotouch geen commando om de HR92 open te zetten, maar alleen de gewenste temperatuur. De HR92 kijkt dan naar zijn eigen sensor of het nodig is de knop open te draaien.
Misschien dat je nog wat kunt met temperatuur calibratie maar dit blijft gepruts in de marge.
In jouw geval zou een zoneklep beter werken.
Zie hier.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:38 schreef P.V. het volgende:
[..]
Wat bedoel je met "single room" , de huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.waarbij ik de evotouch als temperatuuropnemer gebruik, maar het lijkt we of de HR 92 dit zelf doen en niet op commando s reageren voor open en dicht.
Die laatste regel van jou is wat hier mij dus opvalt in het systeem.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:41 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Zie hier.
Jij moet dus kiezen voor single-room. Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur. Bij kleine temperatuurverschillen kan daardoor de ene radiator wel, en de andere niet open gaan.
Ik heb geen oplossing voor je, maar lees de discussie opquote:Op donderdag 11 februari 2016 11:08 schreef gbe1234 het volgende:
Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn. Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn. Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update). Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
Prima plan. Ik heb zelf ook alle ruimtes die ik regelmatig gebruik en/of waar ik het normaal gesproken wil verwarmen van HR92's voorzien. Woonkamer, keuken, slaapkamers, studeerkamer, badkamer..quote:Cutter schreef het volgende:
-Ik wil al mijn radiatoren voorzien van HR92WE (misschien een of twee niet ivm by-pass? right?)
Dus 1 HR92WE op 1 zone.
Met op afstand bedoel je als je niet thuis bent? Dat kan prima met Evohome als je een smartphone hebt en als je op die locatie op afstand internet toegang (WiFi) hebt. Met de smartphone App en een Honeywell 'Total Connect' account (gratizz) kan je alle radiatoren/zone's op afstand bedienen en zelfs je hele programma aanpassen.quote:-Ik wil alle radiatoren afzonderlijk OP AFSTAND kunnen stellen/regelen en de HR92WE`s vergrendelen voor manueel gebruik.(evt permanent)
Dan kan niet. De Evohome WiFi controller hangt aan internet via WiFi. Daarmee krijgt ie updates binnen en kan je 'm op afstand bedienen.quote:- Ik zou graag (als dat mogelijk is natuurlijk) de Evohome wifi controller op afstand (dus vanuit een andere locatie dan het huis zelf) kunnen gebruiken
Yup. OpenTherm is een heel mooi en zuinig systeem als het goed werkt, maar het werkt vaker niet goed dan een aan/uit regelaar. Specifiek met Evohome in combinatie met OpenTherm zijn er soms de issues die je beschrijft. Het kan best zijn dat jij daar geen last van zal hebben. Kwestie van uitproberen met een leverancier waar je kan ruilen?quote:En Remeha (samen met de Isense) geeft mij het idee dat ze onderling dus (hedendaags) communiceren en daarmee bedoel ik Open therm... Dus soms rustig aan opbouwen soms juist eerst volle pond enz enz... dus als uitgangspunt: Zuinigheid met Confort...
- Dat zou ik ook willen hebben met Evohome.. Maar ik lees hier dat dat te veel gevraagd is bij Honeywell en daarom mensen voor aan/uit systeem kiezen..(sommige overigens niet)
-En over dat hij te veel stookt??? Als dat altijd of met enige regelmaat gebeurd is dat toch de het rendement omlaag halen?
-Dat hij per uur x aantal keren aanslaat en heel kort of niet genoeg enz enz..
Vast wel, maar je kan Toon dan natuurlijk niet als thermostaat gebruiken! Geen twee kapiteins op 't schip!quote:En tot slot misschien een rare vraag maar, kan ik ''Toon'' ook aansluiten ergens naast mn Honeywell systeem? (Dit omdat ik het heel fijn zou vinden om te kunnen zien en vergelijken hoeveel mijn verbruik is per dag (in euro`s) Gas/electra enz enz.
kleine aanvulling: als je met vergrendelen bedoelt dat de knop niet handmatig te verstellen is, dat kan volgens mij niet. Opentherm scheelt circa 10 Euro gas per jaar, als het goed zou werken.quote:Op vrijdag 26 februari 2016 09:57 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Prima plan. Ik heb zelf ook alle ruimtes die ik regelmatig gebruik en/of waar ik het normaal gesproken wil verwarmen van HR92's voorzien. Woonkamer, keuken, slaapkamers, studeerkamer, badkamer..
Omdat het voor kan komen dat alle HR92 dicht staan en de ketel toch warmte levert (door nadraaien van de pomp, door het koelen van de ketel na tapwaterbedrijf, etc.) moet je inderdaad ergens in het systeem een bypass realiseren. Ergens een radiator altijd een tikkie open hebben kan ook. Wil je zeker weten dat dat nooit fout kan gaan doordat iemand die radiator dicht draait, dan kan je ook in een echte bypass voorzien. Een soort overdruk ventiel.
[..]
Met op afstand bedoel je als je niet thuis bent? Dat kan prima met Evohome als je een smartphone hebt en als je op die locatie op afstand internet toegang (WiFi) hebt. Met de smartphone App en een Honeywell 'Total Connect' account (gratizz) kan je alle radiatoren/zone's op afstand bedienen en zelfs je hele programma aanpassen.
[..]
Dan kan niet. De Evohome WiFi controller hangt aan internet via WiFi. Daarmee krijgt ie updates binnen en kan je 'm op afstand bedienen.
De communicatie tussen de Evohome en de regelaar die je CV aan/uit zet (BDR91) gaat op een speciale frequentie voor domotica enzo op 868 MHz, niet via WiFi. Dit signaal op 868 MHz reikt niet verder dan tientallen meter. Er bestaan geen repeaters voor, het werkt ook niet via WiFi/Internet.
[..]
Yup. OpenTherm is een heel mooi en zuinig systeem als het goed werkt, maar het werkt vaker niet goed dan een aan/uit regelaar. Specifiek met Evohome in combinatie met OpenTherm zijn er soms de issues die je beschrijft. Het kan best zijn dat jij daar geen last van zal hebben. Kwestie van uitproberen met een leverancier waar je kan ruilen?
[..]
Vast wel, maar je kan Toon dan natuurlijk niet als thermostaat gebruiken! Geen twee kapiteins op 't schip!
Dat klopt dus niet.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:41 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Zie hier.
Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur.
Het lijkt mij dat de HR92 niet goed gekoppeld is aan het evohome basisstation.quote:Op maandag 29 februari 2016 13:10 schreef Knuppel1983 het volgende:
Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.
Is dit normaal gedrag?
Zou misschien bij de instelling van de HR92 bij parameter 7 "instelling van de kraanslag" bij volledige slag mijn probleem kunnen oplossen i.p.v. "standaard slag " ???quote:Op woensdag 24 februari 2016 12:46 schreef P.V. het volgende:
Heb de nieuwste versie met Wifi .
Verdeeld over 5 zones waarvan de slaapkamer van mijn dochter voorzien is met een externe Round Wirless als temperatuurvoeler wat volgens mij goed gaat net zoals de Hal / Douche en Bijkeuken . Deze ruimte s hebben ieders maar 1 radiator en hier meet de HR92 de temperatuur.
Maar de huiskamer heeft drie radiatoren welke ook voorzien zijn van de HR92 maar hier de meet de Evotouch de temperatuur . Als hij s morgens moet opstarten van b.v. 17 graden naar 22 gaat dit goed en zijn alle drie de radiatoren warm . Maar overdag als de boel op temp is dan merk ik dat als er om warmte wordt gevraagd dat er maar 1 kleine radiator gloeiend heet is en de andere 2 blijven koud .
Het lijkt wel of de HR92 ( achter de gordijnen ) ondanks het feit dat ik de Evotouch aangemeld heb als tempopnemer dat de HR92 dit zelf ook nog doet en dan niet opengaat omdat hij zelf nog op temp is terwijl de Evotouch dit commando wel heeft gegeven.
Honewell zegt er nog geen verklaring voor te hebben en gaat dit uitzoeken maar misschien is er iemand van jullie die dit weet en een oplossing heeft.
Ja, dat is voor Evohome begrippen normaal...quote:Op maandag 29 februari 2016 13:10 schreef Knuppel1983 het volgende:
Op een slaapkamer heb ik een HR92 geïnstalleerd.
In het programma staat deze de hele week op 5 graden ingesteld (dagelijks 0.00u tot 0.00u).
Als ik de HR92 handmatig opendraai springt de ketel aan en verwarmt hij tot de gewenste temperatuur. Tot zover goed. Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.
Is dit normaal gedrag?
De centrale unit ziet namelijk niet op welke stand de HR92 staat ingesteld. Gevolg: hij denkt nog steeds dat deze op 5 graden dat en doet niets. Door een instelling te programmeren waarbij de temperatuur een halve graad wordt verhoogd, ziet de unit wel dat er iets moet gebeuren en wordt de handmatig ingestelde temperatuur overruled.quote:Op dinsdag 1 maart 2016 18:58 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ja, dat is voor Evohome begrippen normaal...
Als je om 0.00 uur de temperatuur op 5.5 of 6 graden zet, is het opgelost. Dit kun je het beste voor alle zones zo in de centrale unit programmeren.
Vrij simpel. De zoneklep en de BDR91 sluit je allebei aan op 220v. De zoneklep komt met adapter, de BDR91 sluit je aan met bruine en blauwe draad. Daarnaast trek je een 2-polig snoertje ertussen, net zoals bij je ketel.quote:Op maandag 14 maart 2016 18:12 schreef ST-eetje het volgende:
Ik ga mijn Evohome systeem uitbreiden met vloerverwarming.
Nu ga ik voor de verdeler een zoneklep plaatsen en daar heb ik dan bij nodig een BDR91 aan/uit module. De vloerverwarming wordt geregeld met een DTS92 als temperatuur opnemer.
Nu heb ik een vraag over de elektrische aansluiting hiervan. Is er iemand die in Jip & Janneke taal precies kan vertellen hoe ik zoiets moet aansluiten?
Alvast bedankt.
Zo moet het inderdaad. Je kunt de module testen door kortsluiting te maken op de witte kroonsteen.quote:Op dinsdag 15 maart 2016 16:19 schreef ST-eetje het volgende:
Oke, bedankt.
Maar ik heb een zwarte kroonsteen bij de zoneklep zitten en een witte. Op de zwarte kroonsteen zitten 3 aansluitingen. Op de witte zitten 2 aansluitingen.
Vanaf de witte kroonsteen dus een 2 aderige snoertje naar de BDR91 toe op A en B aansluiten?