pi_159837434
Simpele vraag, hoop ik.

Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.

Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?

Bedankt!
pi_159839178
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
pi_159840047
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 17:19 schreef bertpit het volgende:

[..]

Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
Ik heb een Open Therm module.
pi_159842648
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 17:57 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb een Open Therm module.
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.

Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.

Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
pi_159843518
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159848243
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
op marktplaats even zoeken op recom
pi_159854176
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:

[..]

Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.

Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.

Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.

Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?

[ Bericht 1% gewijzigd door gbe1234 op 12-02-2016 10:49:04 ]
pi_159854461
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Ik heb een rs232 (5V) naar usb omzetter aangeschaft, de TTL-232R-5V-WE module. Even googlen voor leveranciers.
kabellengte bij mij is ongeveer 10 mtr, baudrate is niet hoog.
Bij onderstaande links staat o.a. een aansluitschema; http://blog.hekkers.net/2011/03/14/remeha-interface-revisited/
pi_159872750
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 09:27 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.

Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
pi_159873006
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:

[..]

Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.

Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.

Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
pi_159880770
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:

[..]

Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Dan zal deze wel op uit staan ,bij ISsense is deze parameter niet nodig. Alleen bij aan/uit thermostaten. Bij een thermostaat met anticipatie weerstand zorgt deze ervoor dat de thermostaat iets verwarmd wordt naar mate de tijd dat deze op "aan" staat, verwarming aan.
Door deze voorziening worden overshoots in de ruimte temperatuur verminderd.
Wat Remeha precies met deze parameter doet kan ik zo niet achterhalen. Misschien alleen de stroomvoorziening voor deze anticipatie weerstand ?

In de logging van gisterenavond heb ik al wel kunnen constateren dat de ketel bij normale regeling (ruimte op temperatuur houden) niet bij elke start naar vol vermogen gaat. Ketel gaat op 20% vermogen branden, reden is dat retourtemperatuur dan nog vrij hoog is.

Voor wat de ketel doet op het moment dat alle zones in temperatuur verlaagd zijn moet ik nog meer loggen om hier iets over te kunnen zeggen.
pi_159885746
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 22:04 schreef ricvee het volgende:

[..]

Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
Ik weet dat niet, maar op basis van de verhalen die ik vooraf hoorde en wat ik hier en daar lees, zou het me niet verbazen. Een goede indicator is je gasverbruik. Wellicht kun je de meterstanden vanuit het verleden nog achterhalen. Voer deze in op mindergas.nl en je kunt zien of je relatief meer of minder verbruikt.
pi_159958953
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 15:57 schreef SeBsZ het volgende:
Simpele vraag, hoop ik.

Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.

Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?

Bedankt!
Er zal altijd warmtevraag naar de ketel gaan. Dit is niet uit te schakelen.
Ik denk dat je die badkamer zone het beste aan kunt sturen met een tijdschakelaar, raspberry/arduino of domotica.

Mocht je bij Honeywell spul willen blijven dan zou je nog een DTS92 los kunnen gebruiken. Die koppel je rechtstreeks aan de BDR91, maar hang je niet aan je Evohome systeem. Je kunt dan op de badkamer de temperatuur instellen.
Maar dat is wel een hele dure optie, die je weinig comfort oplevert.

[ Bericht 2% gewijzigd door Knuppel1983 op 16-02-2016 11:05:24 ]
pi_159985298
Ik ben op zoek naar iemand die (tegen betaling) in Rotterdam Overschie mijn reeds geïnstalleerde Evohome systeem kan programmeren.

Alles is geïnstalleerd, aangesloten en zeer goed bereikbaar.

HCE80
Evotouch 2011-2013
3 x HCW82
1 x Vloerverwarming
7 x Honeywell Motor
  woensdag 17 februari 2016 @ 10:58:07 #115
454220 huibdebruijn
Werktuigbouwkundig constr.
pi_159986270
Naar aanleiding van sommige gebruikers die willen weten of de HR92 thermostaatknop werkt als zoneklep voor vloerverwarming heb ik een login aangemaakt.

4 weken geleden heb ik mijn evohome geinstalleerd.
mijn setup is als volgt:

Woonkamer, vloerverwarming met 5 groepen als hoofdverwarming
Hal en keuken vloerverwarming die samen 1 groep hebben en 2 radiatoren.
Badkamer met 1 radiator
Slaapkamer met 2 radiatoren.
Slaapkamer met 1 radiator.

Ik heb gekocht het evohome wifi systeem, opentherm module en 5x HR92 radiator knoppen.

De eerste zone betreft de woonkamer met open keuken en hal. Hiervoor heb ik in de aanvoer leiding van beide vloerverwarming verdelers een thermostaatventiel geplaatst ( Comap geloof ik) met daarop een HR92. De vloerverwarming verdeler zit in de bijkeuken naast de woonkamer hier is het reatief altijd koud.
De Evohome unit is temperatuurvoeler en hangt in de woonkamer.
De beide HR92 in de stand gezet dat de volledige slag gemaakt word.
De gecombineerde vloerverwarming unit van de hal en de keuken zit in de hal, weggebouwd in een klein kastje waar net de verdeler, pomp, pompschakelaar en HR92 in past hier word het erg warm.
De radiator in de keuken voorzien van een standaard thermostaatknop en op stand 3 gezet ( ongeveer 18 graden) voor snellere opwarming van de ruimte. de radiator in de hal heeft een ouderwetse draaiknop en staat een heel klein beetje open om dienst te doen als bypass.

In de badkamer zit, dicht bij de grond, een HR92

In de grote slaapkamer met 2 radiators heb ik in de aanvoer leiding een extra thermostaatventiel geplaatst en die voorziet beide radiatoren van warm water. de draaiknoppen op beide radiatorplaten staat volledig open. HR92 in volledig open stand gezet.
De HR92 ingesteld als temperatuurvoeler.

In slaapkamer 2 een HR92 gemonteerd ( zoals het eigenlijk hoort op de radiator )

De WC heeft nog een klein CV plaatje met standaard thermostaatknop ingesteld op stand 3 en doet mee als er ergens anders warmtevraag is.

De bijkeuken heeft 1 radiatorplaat en met draaiknop en staat een ietsje open, en dient ook als bypass.

Het zijn dus in totaal 4 zones geworden.
Woonkamer ( incl keuken en hal), vloerverwarming. 2x HR92, evohome panel als temperatuurvoeler
badkamer, 1x HR92
slaapkamer 1, 1x HR92 voor 2 CV platen.
slaapkamer 2, 1x HR92

De werking van de vloerverwarming is uitstekend. ook met een koude dag kan ik de woonkamer van 45 m2 goed warm krijgen. uiteraard duurt dat lang maar dat was daarvoor ook al zo.

De slaapkamers worden goed warm en de badkamer is uitermate snel op temperatuur indien nodig. die staat meestal op 12 graden alleen van 18:00 tot 21.00 op 19 graden. Als ik het bad aan zet dan geef ik die knop een draai naar 21 en nadat het bad vol is word de badkamer verder opgewarmd naar 21. dat werkt prima.

Al met al uitermate tevreden en hierbij de bevestiging dat een HR92 als zoneklep voor vloerverwarming prima werkt. Op deze manier kan je dus ook opentherm stoken zonder de problemen die de BDR91 geeft. De aanschaf van de dure HCE80 incl. antenne en stelmotortjes per groep is dus ook niet nodig.

Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.

[ Bericht 5% gewijzigd door huibdebruijn op 17-02-2016 11:14:17 ]
Evohome Wifi.
5x HR92 (waarvan 2x als zoneklep op vloerverwarming van de woonkamer)
pi_159989638
Beste huibdebruijn,

Dat is super!
Ik ga mijn vloerverwarming in de keuken ook zo koppelen.
  woensdag 17 februari 2016 @ 14:42:47 #117
454220 huibdebruijn
Werktuigbouwkundig constr.
pi_159991292
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup

https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Evohome Wifi.
5x HR92 (waarvan 2x als zoneklep op vloerverwarming van de woonkamer)
pi_160036771
quote:
0s.gif Op woensdag 17 februari 2016 14:42 schreef huibdebruijn het volgende:
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup

https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Huib welkom hier en dank voor je reactie. Eindelijk iemand die de vraag kan beantwoorden. Helaas voor mij te laat ik heb een zoneklep gemonteerd, maar heb slechts 1 stukje vloerverwarming ik de keuken. Mooi dat het goed werkt.
pi_160038593
quote:
0s.gif Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:

Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.
Daar zocht ik ook naar want het zou een mooie optie zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat Honeywell niet zit te wachten op de combinatie van HR92/vloerverwarming, omdat ze meer verdienen aan de andere verdeler.
pi_160042198
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:

[..]

Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Nu een week lang gelogd wat de ketel doet bij een relais (aan/uit) sturing i.p.v. OT sturing.`
Wat betreft het starten van de ketel ,nadat alle zones in temperatuur verlaagd zijn (programma sturing) en dus alle HR92 gesloten zijn, gebeurt dit ook bij de relais sturing.
Dus het maakt wat betreft dit fenomeen geen verschil tussen de OT en relais sturing, helaas !

Bij de relais sturing is mij wel opgevallen dat de ketel precies de ingestelde timing volgt ,minimale tijd aan en aantal schakelingen per uur. Dit wanneer de ruimte op temperatuur gehouden moet worden.
Ook gaat de ketel zo snel mogelijk naar zijn ingestelde maximum CV temperatuur, ketel regelt hiernaar toe op basis van retour en aanvoertemperatuur.
In de logging is dit goed te zien dat de ketel in vermogen opregelt.

Bij OT sturing is de minimale aan tijd anders dan ingesteld op de Evohome (bij mij 4 - 5 minuten), aantal schakelingen per uur is wel zoals ingesteld op de Evohome.
Ook gaat bij OT sturing de ketel niet naar maximum CV temperatuur, wordt via OT gestuurd.
De ketel blijft dan gedurende de aan tijd op minimum vermogen branden, bij mij althans.
Dit dan in de situatie dat de ruimte op temperatuur gehouden moet worden.
Hierdoor blijft m.i. de temperatuur in de ruimte stabieler.

Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
pi_160067644
Bedankt voor je uitgebreide beschrijving en foto's huibdebruijn! Super!

Mijn huidige opzet: EvoHome als voeler in de woonkamer met vloerverwarming en hr92's op de radiatoren in de slaapkamers. 1 radiator per slaapkamer. Opentherm ketel module. Geen afsluiter/zoneklep richting de vloerverwarming waardoor deze ook warm wordt bij warmtevraag vanuit één van de slaapkamers.

Ik heb al iets meer dan een week een HR92, geschroefd op een losse radiatorkraan, op de woonkamertafel liggen. Deze heb ik aangemeld als klep voor de vloerverwarming. Hij ligt gewoon op de tafel zodat ik een beetje kan kijken of hij inderdaad gaat werken als zoneklep.

Ik wil namelijk zeker zijn dat deze wel altijd opengaat als er warmtevraag vanuit de woonkamer is. Dit zodat niet de ketel aan het stoken en pompen is en er geen water rond gaat. (Of stookt de ketel niet als er wel warmtevraag is van de EvoHome maar er door de blokade geen water kan stromen? Een soort van beveiliging?)

Naast dat ik bang ben dat deze helemaal niet open gaat wil ik ook zeker zijn dat deze als hij opengaat ook wel voldoende open gaat. Niet dat hij als restrictor gaat werken in het systeem met als gevolg onvoldoende warmwater toevoer naar de verdeler van de vloerverwarming.

Wat mij namelijk wel opgevallen is, is dat de kleppositie regelmatig niet de hele slag is maar bijv maar 30 of 45% o.i.d.. Dit komt natuurlijk omdat de EvoHome vaak een niet maximale warmtvraag uitstuurt naar de Opentherm ketelmodule en dus ook naar de HR92 van de vloerverwarming.

Als er dus maar een geringe warmte toevoer naar de vloerverwarming gevraagd wordt door de EvoHome, levert het dan geen problemen op om daarnaast ook nog eens de toevoer te knijpen door het maar deels openen van de HR92? Of zal dat altijd voldoende zijn gezien de thermostaatknop van de vloerverwarming verdeler ook knijpt?

Trouwens, ik vroeg mij zelf ook af waarom je de thermostaatknop op de vloerverwarmingverdeler niet kan vervangen voor een HR92. Maar je kan dan idd niet de (maximale) temperatuur van het water in de vloerverwarmingsbuizen regelen.
pi_160070485
quote:
0s.gif Op vrijdag 19 februari 2016 15:01 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.

Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?
pi_160070797
quote:
0s.gif Op zaterdag 20 februari 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:

[..]

Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.

Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?
In de logging kan ik zien dat op het moment dat de zones in temperatuur verlaagd zijn (via programma EvoHome), dat dan ook de HR 92 gesloten worden.
In de logging is dan te zien dat op dat moment de ketel de warmte niet kwijt kan (alleen via bypass), aanvoertemperatuur loopt dan snel op. De brander van de ketel gaat dan uit omdat temperatuurtoename pet tijdseenheid te groot is.
Dit is te zien in de logging van zowel de relais sturing als de OT sturing.
Ik heb ook de klepstand op de HR92 gecontroleerd, deze is na de temperatuur verlaging 0%.

Ik denk dat die beredenering van naregeling wel klopt voor de controller. Echter op het moment van temperatuur verlaging wordt de lagere temperatuur van de controller naar de HR92 gestuurd. De HR92 stuurt op dat moment de kraan dicht omdat de werkelijke temperatuur een stuk hoger is als de ingestelde temperatuur. Hier zit m.i. miscommunicatie tussen HR92 en controller.

[ Bericht 6% gewijzigd door gbe1234 op 20-02-2016 17:53:17 ]
pi_160102298
Ik heb een Evohome systeem (v01.00.02.01) met 8x HR92 (met een aantal round sensors) en een vloerverwarming op de begane grond. De Evohome WiFi is modulerend aangesloten op een Remeha Calenta.
Ik heb geen speciale Evohome kit voor de vloerverwaming en er zit nu een knop op die de maximale water temperatuur bepaald.

Een paar dingen zijn mij onduidelijk:

- ik las eerder dat je bij elke verandering (bijv. een extra zone), de ketel weer opnieuw moet opzoeken, is dat nog steeds zo?

- is het ook zo dat de vloerverwarming de laatste zone moet zijn in mijn lijst?
pi_160119052
Hallo allemaal,

Ik ga dit topic nog helemaal lezen maar :-( omdat dat even zal gaan duren wilde ik even meer duidelijkheid voor me zelf voordat ik Evohome ga aanschaffen.

En misschien zijn deze vragen al een keer of vaker zelfs gesteld maar hoop op jullie begrip hiervoor hebben.

Ik woon in een jaren30 woning die matig is geisoleerd.
Er zijn 2 verdiepingen plus een zolder
In totaal 6kamers(woon/slaap) 2 badkamers
12 radiatoren.

Momenteel heb ik een modulerende CV hangen van Remeha (Calenta) met Isense
Ik wil eigenlijk overstappen op Toon van Eneco icm Evohome Wifi van /honeywell
Ik wil 4 kamers afzonderlijk kunnen verwarmen en de rest mag blijven zoals het nu is dus via 1 centrale punt aan/uit (modulerend)

Is dit mogelijk? of moet ik helaas op ALLE RADIATOREN een HR92 plaatsen?

En kan de evohome samen met Toon functioneren ?

Dank u

[ Bericht 0% gewijzigd door Cutter op 22-02-2016 15:27:47 (te snel getypt) ]
pi_160129672
quote:
0s.gif Op maandag 22 februari 2016 15:24 schreef Cutter het volgende:
Toon van Eneco
Toon ken ik niet, dus daar kan ik niet op antwoorden.

De andere vraag, moet je op alle radiatoren een HR 92: in de meeste gevallen ja, maar hangt van je wensen af. Je ketel springt aan bij warmtevraag van een HR92 op de radiator. Zou je bijvoorbeeld de helft voorzien van een HR92 en de andere helft niet en er is warmtevraag, dan gaan alle radiatoren zonder HR92 (die open staan) ook meelopen.

Het enige compromis zou kunnen zijn dat daar waar je eigenlijk nooit verwarmt een oude kraan laat zitten. Daarnaast moet je een bypass hebben, dit kun je regelen door een radiator van een normale kraan te voorzien en deze altijd open te hebben.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 23-02-2016 15:21:30 ]
pi_160144886
quote:
0s.gif Op maandag 22 februari 2016 15:24 schreef Cutter het volgende:
Ik wil 4 kamers afzonderlijk kunnen verwarmen en de rest mag blijven zoals het nu is dus via 1 centrale punt aan/uit (modulerend)

Is dit mogelijk? of moet ik helaas op ALLE RADIATOREN een HR92 plaatsen?
De situatie die jij schetst heb ik nu. (noodgedwongen).
Een deel van de oude radiatoren is nog niet afgekoppeld van het oude buizenstelsel, de nieuwe radiatoren hangen aan een verdeler. Zeker niet ideaal. Als ik de slaapkamer verwarm worden de radiatoren in de woonkamer ook warm. Je zweet de tent uit, want pas als de slaapkamer op temperatuur is stoppen de radiatoren in de woonkamer.

Het idee achter de Evohome is juist dat je ruimtes afzonderlijk kunt verwarmen. Evt. zou je kunnen kijken naar zonekleppen, werkt ideaal, maar vrij prijzig.
pi_160169349
Misschien een ongebruikelijke vraag.
Om het stroomverbruik van de jacuzzi zo laag mogelijk te houden wil ik een warmtewisselaar toevoegen. Normaal duurt het een dag om een paar graden te verwarmen. De cv-ketel zou dit moeten reduceren tot een uurtje. Standaard stel ik de temperatuur dan zo laag mogelijk in wat veel geld gaat schelen.

Liefst zou ik hiervoor een HR92 gebruiken. Dan hoef ik niet een uur van tevoren naar buiten om hem aan te zetten. Hiervoor zou een externe watersensor moeten worden aangesloten op de HR92. Kan dit?
  woensdag 24 februari 2016 @ 12:46:53 #129
454482 P.V.
Evohome gebruiker
pi_160172746
Hallo , Ik ben nieuw op het forum. Heb mij ook maar geregistreerd omdat ik ook een probleem heb met de Evohome,

Heb de nieuwste versie met Wifi .
Verdeeld over 5 zones waarvan de slaapkamer van mijn dochter voorzien is met een externe Round Wirless als temperatuurvoeler wat volgens mij goed gaat net zoals de Hal / Douche en Bijkeuken . Deze ruimte s hebben ieders maar 1 radiator en hier meet de HR92 de temperatuur.

Maar de huiskamer heeft drie radiatoren welke ook voorzien zijn van de HR92 maar hier de meet de Evotouch de temperatuur . Als hij s morgens moet opstarten van b.v. 17 graden naar 22 gaat dit goed en zijn alle drie de radiatoren warm . Maar overdag als de boel op temp is dan merk ik dat als er om warmte wordt gevraagd dat er maar 1 kleine radiator gloeiend heet is en de andere 2 blijven koud .

Het lijkt wel of de HR92 ( achter de gordijnen ) ondanks het feit dat ik de Evotouch aangemeld heb als tempopnemer dat de HR92 dit zelf ook nog doet en dan niet opengaat omdat hij zelf nog op temp is terwijl de Evotouch dit commando wel heeft gegeven.
Honewell zegt er nog geen verklaring voor te hebben en gaat dit uitzoeken maar misschien is er iemand van jullie die dit weet en een oplossing heeft.

Moet nog wel even zeggen dat de indicatie op het display van de HR92 ook geen "driehoek" aangeeft dat er een externe sensor aanwezig is , maar dit was wel bekent bij Honywell . en men zegt dat dit niks uitmaakt ( volgens mij dus wel en gaat hij zijn eigen gang ) .
pi_160173217
Heb je de zone als 'single-room' ingesteld?

Volgens mij stuurt de Evotouch geen commando om de HR92 open te zetten, maar alleen de gewenste temperatuur. De HR92 kijkt dan naar zijn eigen sensor of het nodig is de knop open te draaien.

Misschien dat je nog wat kunt met temperatuur calibratie maar dit blijft gepruts in de marge.
In jouw geval zou een zoneklep beter werken.

[ Bericht 13% gewijzigd door Knuppel1983 op 24-02-2016 13:07:24 ]
  woensdag 24 februari 2016 @ 13:38:55 #131
454482 P.V.
Evohome gebruiker
pi_160174430
quote:
0s.gif Op woensdag 24 februari 2016 13:00 schreef Knuppel1983 het volgende:
Heb je de zone als 'single-room' ingesteld?

Volgens mij stuurt de Evotouch geen commando om de HR92 open te zetten, maar alleen de gewenste temperatuur. De HR92 kijkt dan naar zijn eigen sensor of het nodig is de knop open te draaien.

Misschien dat je nog wat kunt met temperatuur calibratie maar dit blijft gepruts in de marge.
In jouw geval zou een zoneklep beter werken.
Wat bedoel je met "single room" , de huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.waarbij ik de evotouch als temperatuuropnemer gebruik, maar het lijkt we of de HR 92 dit zelf doen en niet op commando s reageren voor open en dicht.
pi_160174526
quote:
0s.gif Op woensdag 24 februari 2016 13:38 schreef P.V. het volgende:

[..]

Wat bedoel je met "single room" , de huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.waarbij ik de evotouch als temperatuuropnemer gebruik, maar het lijkt we of de HR 92 dit zelf doen en niet op commando s reageren voor open en dicht.
Zie hier.
Jij moet dus kiezen voor single-room. Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur. Bij kleine temperatuurverschillen kan daardoor de ene radiator wel, en de andere niet open gaan.
  woensdag 24 februari 2016 @ 13:47:55 #133
454482 P.V.
Evohome gebruiker
pi_160174733
quote:
0s.gif Op woensdag 24 februari 2016 13:41 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]

Zie hier.
Jij moet dus kiezen voor single-room. Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur. Bij kleine temperatuurverschillen kan daardoor de ene radiator wel, en de andere niet open gaan.
Die laatste regel van jou is wat hier mij dus opvalt in het systeem.

[ Bericht 4% gewijzigd door P.V. op 24-02-2016 17:28:25 ]
  woensdag 24 februari 2016 @ 16:38:12 #134
454482 P.V.
Evohome gebruiker
pi_160179052
Ik heb even in het menu gekeken en hij staat op " enkelvoudig" .

Met zonneklep bedoel je het CV systeem bij de ketel bij de verdeelblokken verdelen in 2 of meer zone s ??, . Dit hebben we ook overwogen met de installateur , maar toch gekozen voor de EVO , het enige wat ik de installateur heb laten doen is vervanging van de ventielen op de radiators naar de Honewell 2000. om hier de problemen mee uit te sluiten.

Maar als dit niet opgelost kan worden , gaat de boel retour omdat er dan waarschijnlijk belofte s zijn van het product wat niet waargemaakt kan worden en kies ik voor een verdeling van de verdeelblokken met zonekleppen en losse ( draadloze ) thermostaten.
pi_160182381
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 11:08 schreef gbe1234 het volgende:
Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn. Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn. Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update). Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
Ik heb geen oplossing voor je, maar lees de discussie op
http://www.automatedhome.co.uk/vbulletin/showthread.php?4681-Evohome-woes eens? In die en andere discussies op dat forum wordt dit probleem uitgebreid besproken.
pi_160219506
Ik zie door de bomen het bos niet meer :-( (heb voor 90% dit topic doorgenomen)

Help mij alstublieft...

Ik wil voor Evohome gaan maar ik heb zoveeel dingen gelezen hier allemaal waar ik toch van ga twijfelen,
Ik ga proberen een duidelijke schets te maken van mijn situatie en hoe ik het evt zou willen hebben.

-Ik wil al mijn radiatoren voorzien van HR92WE (misschien een of twee niet ivm by-pass? right?)
Dus 1 HR92WE op 1 zone.
-Ik wil alle radiatoren afzonderlijk OP AFSTAND kunnen stellen/regelen en de HR92WE`s vergrendelen voor manueel gebruik.(evt permanent)

-De Evohome controller hoeft geen temperatuur te voelen.
- Okay nu komt het :Y Ik zou graag (als dat mogelijk is natuurlijk) de Evohome wifi controller op afstand (dus vanuit een andere locatie dan het huis zelf) kunnen gebruiken 8)7

Ik heb een Remeha Calenta CW6 hangen met een Isense momenteel.
Volgens mij heb ik hem zo minimaal afgesteld 50 of 60c aanvoer met de gedachte : De hedendaagse ketels kunnen zuinig draaien op een laag pitje en dat maakt niet uit of hij dat de hele dag doet.... ipv hoge pieken en minder lang/vaak.. klopt mijn beredenering??
Ik ben geen techneut maar wil alles tot het bot uitzoeken ;-)

En Remeha (samen met de Isense) geeft mij het idee dat ze onderling dus (hedendaags) communiceren en daarmee bedoel ik Open therm... Dus soms rustig aan opbouwen soms juist eerst volle pond enz enz... dus als uitgangspunt: Zuinigheid met Confort...

-Dat zou ik ook willen hebben met Evohome.. Maar ik lees hier dat dat te veel gevraagd is bij Honeywell en daarom mensen voor aan/uit systeem kiezen..(sommige overigens niet)

-En over dat hij te veel stookt??? Als dat altijd of met enige regelmaat gebeurd is dat toch de het rendement omlaag halen?

-Dat hij per uur x aantal keren aanslaat en heel kort of niet genoeg enz enz..
Ik zou niet weten hoe mijn ketel nu stookt (ben ook veel meer wijzer door dit topic te volgen) met Isense? misschien ook wel x aantal keren per uur? of dag ? Kan iemand mij hier in wat meer vertellen?

En tot slot misschien een rare vraag maar, kan ik ''Toon'' ook aansluiten ergens naast mn Honeywell systeem? (Dit omdat ik het heel fijn zou vinden om te kunnen zien en vergelijken hoeveel mijn verbruik is per dag (in euro`s) Gas/electra enz enz.

Mijn excuses als ik een beetje in de war overkom.. maar dat ben ik ook ;-)
Het is ook niet zo overzichtelijk neergezet :Y en te langdradig :N

_O_
pi_160224684
quote:
9s.gif Cutter schreef het volgende:
-Ik wil al mijn radiatoren voorzien van HR92WE (misschien een of twee niet ivm by-pass? right?)
Dus 1 HR92WE op 1 zone.
Prima plan. Ik heb zelf ook alle ruimtes die ik regelmatig gebruik en/of waar ik het normaal gesproken wil verwarmen van HR92's voorzien. Woonkamer, keuken, slaapkamers, studeerkamer, badkamer..
Omdat het voor kan komen dat alle HR92 dicht staan en de ketel toch warmte levert (door nadraaien van de pomp, door het koelen van de ketel na tapwaterbedrijf, etc.) moet je inderdaad ergens in het systeem een bypass realiseren. Ergens een radiator altijd een tikkie open hebben kan ook. Wil je zeker weten dat dat nooit fout kan gaan doordat iemand die radiator dicht draait, dan kan je ook in een echte bypass voorzien. Een soort overdruk ventiel.
quote:
-Ik wil alle radiatoren afzonderlijk OP AFSTAND kunnen stellen/regelen en de HR92WE`s vergrendelen voor manueel gebruik.(evt permanent)
Met op afstand bedoel je als je niet thuis bent? Dat kan prima met Evohome als je een smartphone hebt en als je op die locatie op afstand internet toegang (WiFi) hebt. Met de smartphone App en een Honeywell 'Total Connect' account (gratizz) kan je alle radiatoren/zone's op afstand bedienen en zelfs je hele programma aanpassen.
quote:
- Ik zou graag (als dat mogelijk is natuurlijk) de Evohome wifi controller op afstand (dus vanuit een andere locatie dan het huis zelf) kunnen gebruiken
Dan kan niet. De Evohome WiFi controller hangt aan internet via WiFi. Daarmee krijgt ie updates binnen en kan je 'm op afstand bedienen.
De communicatie tussen de Evohome en de regelaar die je CV aan/uit zet (BDR91) gaat op een speciale frequentie voor domotica enzo op 868 MHz, niet via WiFi. Dit signaal op 868 MHz reikt niet verder dan tientallen meter. Er bestaan geen repeaters voor, het werkt ook niet via WiFi/Internet.
quote:
En Remeha (samen met de Isense) geeft mij het idee dat ze onderling dus (hedendaags) communiceren en daarmee bedoel ik Open therm... Dus soms rustig aan opbouwen soms juist eerst volle pond enz enz... dus als uitgangspunt: Zuinigheid met Confort...
- Dat zou ik ook willen hebben met Evohome.. Maar ik lees hier dat dat te veel gevraagd is bij Honeywell en daarom mensen voor aan/uit systeem kiezen..(sommige overigens niet)
-En over dat hij te veel stookt??? Als dat altijd of met enige regelmaat gebeurd is dat toch de het rendement omlaag halen?
-Dat hij per uur x aantal keren aanslaat en heel kort of niet genoeg enz enz..
Yup. OpenTherm is een heel mooi en zuinig systeem als het goed werkt, maar het werkt vaker niet goed dan een aan/uit regelaar. Specifiek met Evohome in combinatie met OpenTherm zijn er soms de issues die je beschrijft. Het kan best zijn dat jij daar geen last van zal hebben. Kwestie van uitproberen met een leverancier waar je kan ruilen?
quote:
En tot slot misschien een rare vraag maar, kan ik ''Toon'' ook aansluiten ergens naast mn Honeywell systeem? (Dit omdat ik het heel fijn zou vinden om te kunnen zien en vergelijken hoeveel mijn verbruik is per dag (in euro`s) Gas/electra enz enz.
Vast wel, maar je kan Toon dan natuurlijk niet als thermostaat gebruiken! Geen twee kapiteins op 't schip!
pi_160253063
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 februari 2016 09:57 schreef Krejt22 het volgende:

[..]

Prima plan. Ik heb zelf ook alle ruimtes die ik regelmatig gebruik en/of waar ik het normaal gesproken wil verwarmen van HR92's voorzien. Woonkamer, keuken, slaapkamers, studeerkamer, badkamer..
Omdat het voor kan komen dat alle HR92 dicht staan en de ketel toch warmte levert (door nadraaien van de pomp, door het koelen van de ketel na tapwaterbedrijf, etc.) moet je inderdaad ergens in het systeem een bypass realiseren. Ergens een radiator altijd een tikkie open hebben kan ook. Wil je zeker weten dat dat nooit fout kan gaan doordat iemand die radiator dicht draait, dan kan je ook in een echte bypass voorzien. Een soort overdruk ventiel.

[..]

Met op afstand bedoel je als je niet thuis bent? Dat kan prima met Evohome als je een smartphone hebt en als je op die locatie op afstand internet toegang (WiFi) hebt. Met de smartphone App en een Honeywell 'Total Connect' account (gratizz) kan je alle radiatoren/zone's op afstand bedienen en zelfs je hele programma aanpassen.

[..]

Dan kan niet. De Evohome WiFi controller hangt aan internet via WiFi. Daarmee krijgt ie updates binnen en kan je 'm op afstand bedienen.
De communicatie tussen de Evohome en de regelaar die je CV aan/uit zet (BDR91) gaat op een speciale frequentie voor domotica enzo op 868 MHz, niet via WiFi. Dit signaal op 868 MHz reikt niet verder dan tientallen meter. Er bestaan geen repeaters voor, het werkt ook niet via WiFi/Internet.

[..]

Yup. OpenTherm is een heel mooi en zuinig systeem als het goed werkt, maar het werkt vaker niet goed dan een aan/uit regelaar. Specifiek met Evohome in combinatie met OpenTherm zijn er soms de issues die je beschrijft. Het kan best zijn dat jij daar geen last van zal hebben. Kwestie van uitproberen met een leverancier waar je kan ruilen?

[..]

Vast wel, maar je kan Toon dan natuurlijk niet als thermostaat gebruiken! Geen twee kapiteins op 't schip!
kleine aanvulling: als je met vergrendelen bedoelt dat de knop niet handmatig te verstellen is, dat kan volgens mij niet. Opentherm scheelt circa 10 Euro gas per jaar, als het goed zou werken.
  maandag 29 februari 2016 @ 10:43:31 #139
454220 huibdebruijn
Werktuigbouwkundig constr.
pi_160308492
quote:
0s.gif Op woensdag 24 februari 2016 13:41 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]

Zie hier.
Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur.
Dat klopt dus niet.
Mijn woonkamer bestaat uit 2 vloerverwarming verdelers die beide met een HR92 als zoneafsluiter gestuurd worden. De ene zit in de bijkeuken en daar is het altijd koud, de andere zit in een kastje in de hal en dat kastje word door de vloerverwarming verdeler tot ruim 40 graden warm. in beide zones gaan gewoon de HR92's open/dicht als het evohome panel dat zegt. ik heb de HR92 's wel op volledige slag ingesteld.
Evohome Wifi.
5x HR92 (waarvan 2x als zoneklep op vloerverwarming van de woonkamer)
pi_160312251
Op een slaapkamer heb ik een HR92 geïnstalleerd.
In het programma staat deze de hele week op 5 graden ingesteld (dagelijks 0.00u tot 0.00u).

Als ik de HR92 handmatig opendraai springt de ketel aan en verwarmt hij tot de gewenste temperatuur. Tot zover goed. Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.

Is dit normaal gedrag?
  maandag 29 februari 2016 @ 13:19:17 #141
454220 huibdebruijn
Werktuigbouwkundig constr.
pi_160312462
quote:
0s.gif Op maandag 29 februari 2016 13:10 schreef Knuppel1983 het volgende:
Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.

Is dit normaal gedrag?
Het lijkt mij dat de HR92 niet goed gekoppeld is aan het evohome basisstation.
Doe eens een communicatie test.
Geeft de knop de zonebenaming aan in de display?
Als je op het evohome panel de temperatuur wijzigt, reageert de knop dan wel door de nieuwe ingestelde temperatuur weer te geven?
Evohome Wifi.
5x HR92 (waarvan 2x als zoneklep op vloerverwarming van de woonkamer)
  dinsdag 1 maart 2016 @ 07:58:47 #142
454482 P.V.
Evohome gebruiker
pi_160333034
quote:
0s.gif Op woensdag 24 februari 2016 12:46 schreef P.V. het volgende:

Heb de nieuwste versie met Wifi .
Verdeeld over 5 zones waarvan de slaapkamer van mijn dochter voorzien is met een externe Round Wirless als temperatuurvoeler wat volgens mij goed gaat net zoals de Hal / Douche en Bijkeuken . Deze ruimte s hebben ieders maar 1 radiator en hier meet de HR92 de temperatuur.

Maar de huiskamer heeft drie radiatoren welke ook voorzien zijn van de HR92 maar hier de meet de Evotouch de temperatuur . Als hij s morgens moet opstarten van b.v. 17 graden naar 22 gaat dit goed en zijn alle drie de radiatoren warm . Maar overdag als de boel op temp is dan merk ik dat als er om warmte wordt gevraagd dat er maar 1 kleine radiator gloeiend heet is en de andere 2 blijven koud .

Het lijkt wel of de HR92 ( achter de gordijnen ) ondanks het feit dat ik de Evotouch aangemeld heb als tempopnemer dat de HR92 dit zelf ook nog doet en dan niet opengaat omdat hij zelf nog op temp is terwijl de Evotouch dit commando wel heeft gegeven.
Honewell zegt er nog geen verklaring voor te hebben en gaat dit uitzoeken maar misschien is er iemand van jullie die dit weet en een oplossing heeft.

Zou misschien bij de instelling van de HR92 bij parameter 7 "instelling van de kraanslag" bij volledige slag mijn probleem kunnen oplossen i.p.v. "standaard slag " ???
pi_160347041
quote:
0s.gif Op maandag 29 februari 2016 13:10 schreef Knuppel1983 het volgende:
Op een slaapkamer heb ik een HR92 geïnstalleerd.
In het programma staat deze de hele week op 5 graden ingesteld (dagelijks 0.00u tot 0.00u).

Als ik de HR92 handmatig opendraai springt de ketel aan en verwarmt hij tot de gewenste temperatuur. Tot zover goed. Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.

Is dit normaal gedrag?
Ja, dat is voor Evohome begrippen normaal...

Als je om 0.00 uur de temperatuur op 5.5 of 6 graden zet, is het opgelost. Dit kun je het beste voor alle zones zo in de centrale unit programmeren.
pi_160459853
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 18:58 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ja, dat is voor Evohome begrippen normaal...

Als je om 0.00 uur de temperatuur op 5.5 of 6 graden zet, is het opgelost. Dit kun je het beste voor alle zones zo in de centrale unit programmeren.
De centrale unit ziet namelijk niet op welke stand de HR92 staat ingesteld. Gevolg: hij denkt nog steeds dat deze op 5 graden dat en doet niets. Door een instelling te programmeren waarbij de temperatuur een halve graad wordt verhoogd, ziet de unit wel dat er iets moet gebeuren en wordt de handmatig ingestelde temperatuur overruled.
  vrijdag 11 maart 2016 @ 16:07:42 #145
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_160592872
Release nieuwe versie Honeywell TCC app

Beste Honeywell gebruiker,

U ontvangt dit bericht omdat u een slimme thermostaat van Honeywell heeft geïnstalleerd, die bediend wordt via de Honeywell TCC app op uw smartphone of tablet.

Release nieuwe versie Honeywell TCC app

Vandaag wordt de nieuwste versie van de Honeywell Total Comfort Control app gereleased. Deze geupdate versie biedt dezelfde geweldige kenmerken als de bestaande app, maar zorgt er tevens voor dat gebruikers van het binnenkort beschikbare evohome beveiligingsysteem de app ook kunnen gebruiken. :D

Evo home beveilingssysteem :?

Wat is dat nu weer :?
  vrijdag 11 maart 2016 @ 16:44:01 #146
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_160593617
Honeywell lanceert slim alarmsysteem zonder abonnement

Honeywell is absolute marktleider met meer dan 150 miljoen alarminstallaties in huizen op dit moment. Dat zijn duizelingwekkende cijfers waar we niet eerder bij stilstonden, maar alarmsystemen zijn ook niet echt toestellen waar merken bij opvallen. Na de slimme Evohome verwarmingsmodule die je ruimte in verschillende zones verdeelt en via een app laat bedienen, wil Honeywell je thuis slimmer maken.

Het Le Sucre alarmsysteem heeft alles wat een klassiek alarmsysteem heeft: deurcontact, glasbreukdetector, bewegingsdetector (incl. camera), slim stopcontact, sirene en watermeter. Het systeem ondersteunt een klassiek klavier waar je door middel van numerieke toetsen je toegangscode ingeeft, of je werkt met NFC-badges via een andere module. Het basisstation bevat een simkaart en een backupbatterij van 10 uur. Mocht de stroom uitvallen, dan krijg je nog steeds meldingen door.

http://www.clickx.nl/nieu(...)m-zonder-abonnement/


Dat is het dus :7
pi_160664627
Ik ga mijn Evohome systeem uitbreiden met vloerverwarming.
Nu ga ik voor de verdeler een zoneklep plaatsen en daar heb ik dan bij nodig een BDR91 aan/uit module. De vloerverwarming wordt geregeld met een DTS92 als temperatuur opnemer.

Nu heb ik een vraag over de elektrische aansluiting hiervan. Is er iemand die in Jip & Janneke taal precies kan vertellen hoe ik zoiets moet aansluiten?

Alvast bedankt.
pi_160681594
quote:
0s.gif Op maandag 14 maart 2016 18:12 schreef ST-eetje het volgende:
Ik ga mijn Evohome systeem uitbreiden met vloerverwarming.
Nu ga ik voor de verdeler een zoneklep plaatsen en daar heb ik dan bij nodig een BDR91 aan/uit module. De vloerverwarming wordt geregeld met een DTS92 als temperatuur opnemer.

Nu heb ik een vraag over de elektrische aansluiting hiervan. Is er iemand die in Jip & Janneke taal precies kan vertellen hoe ik zoiets moet aansluiten?

Alvast bedankt.
Vrij simpel. De zoneklep en de BDR91 sluit je allebei aan op 220v. De zoneklep komt met adapter, de BDR91 sluit je aan met bruine en blauwe draad. Daarnaast trek je een 2-polig snoertje ertussen, net zoals bij je ketel.

Plug and pray ):O
pi_160686484
Oke, bedankt.

Maar ik heb een zwarte kroonsteen bij de zoneklep zitten en een witte. Op de zwarte kroonsteen zitten 3 aansluitingen. Op de witte zitten 2 aansluitingen.

Vanaf de witte kroonsteen dus een 2 aderige snoertje naar de BDR91 toe op A en B aansluiten?
pi_160699032
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 maart 2016 16:19 schreef ST-eetje het volgende:
Oke, bedankt.

Maar ik heb een zwarte kroonsteen bij de zoneklep zitten en een witte. Op de zwarte kroonsteen zitten 3 aansluitingen. Op de witte zitten 2 aansluitingen.

Vanaf de witte kroonsteen dus een 2 aderige snoertje naar de BDR91 toe op A en B aansluiten?
Zo moet het inderdaad. Je kunt de module testen door kortsluiting te maken op de witte kroonsteen.