abonnement Unibet Coolblue
pi_159016610
quote:
0s.gif Op maandag 11 januari 2016 13:00 schreef Hajee2 het volgende:

[..]

Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).

Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)

- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect

Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.

Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
Ik heb zelf een jaren 30 woning matig geïsoleerd, met 8 zones. Op de kamers waar de aanwarmsnelheid niet hoog is, heb ik de kraanslag op 1 gezet in plaats van op 0. Dit is een instelling op de HR92 knop. Het effect is dat de thermostaatkraan bij warmtevraag verder opent: helemaal open. Terwijl op de standaard instelling de kraan slechts half opent. Wellicht is dat het proberen waard. Kost iets meer van de batterij.

Om dit in te stellen druk de toets op de HR92 circa 5 seconden in, draai met de knop naar 6, draai naar stand 1 en draai naar opslaan.

succes.
pi_159018746
quote:
0s.gif Op maandag 11 januari 2016 13:00 schreef Hajee2 het volgende:

[..]

Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).

Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)

- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect

Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.

Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
Overstap naar on/off maken, heb hier al vaker uitgelegd wat de calenta doet met de waardes van de modulerende ontvanger.
pi_159034297
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.

Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
pi_159046041
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 09:04 schreef ricvee het volgende:
Hallo,

Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.

Maar hoe meet je dan je temperatuur in de keuken ? Theoretisch kan dit alleen wordt natuurlijk nooit de juiste temperatuur in de keuken gemeten.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159050182
I
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 17:58 schreef roadrats het volgende:

[..]

Maar hoe meet je dan je temperatuur in de keuken ? Theoretisch kan dit alleen wordt natuurlijk nooit de juiste temperatuur in de keuken gemeten.
Ik gebruik de Evohome Wifi als temperatuurregelaar in de keuken.
pi_159052143
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. Wilde dit eigenlijk vorige winter al maar na het lezen van alle voors en tegens en ALLE delen van "Een warme winter tegemoet", was de winter al bijna voorbij :-). Ontzettend leerzaam forum met heel veel informatie, goed bezig allemaal.

De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. Als bijvoorbeeld een van de kinderen overdag op de slaapkamer wil gaan spelen moeten we de thermostaat 2 graden boven de temperatuur van de woonkamer instellen, in de woonkamer en keuken de radiatorknoppen sluiten en op de betreffende slaapkamer de radiatorknop open zetten. Allemaal veel te omslachtig. Bovendien wordt de temperatuur op die slaapkamer dan niet eens geregeld, maar we stoken het maar een beetje op gevoel warm.
Weerafhankelijke regeling voel ik niets voor. Er zijn dagen dat onze cv alleen maar warm water maakt.

Graag zou ik nog wel jullie adviezen horen of ik moet gaan voor een AAN/UIT regeling of voor de OPEN THERM variant. Dat is eigenlijk het enige waar ik nog geen keuze in heb gemaakt. Als het goed werkt, lijkt me namelijk de mooiste en zuinigste manier van stoken. Maarja, ALS het goed werkt.

Stituatie:
- Ketel AWB ThermoMaster 2HR 32.02WT uit 2002
- Hele huis alleen radiatoren met Heimeier thermostaatknoppen en regelafsluiters.
- Bijpass is aanwezig.
- Geen vloerverwarming, want dan had ik zeker voor de aan/uit variant gekozen.

Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.

Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
pi_159055909
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 20:17 schreef ricvee het volgende:
I

[..]

Ik gebruik de Evohome Wifi als temperatuurregelaar in de keuken.
Het kan werken, alleen wordt het door de deskundigen niet als beste oplossing aanbevolen. Je kunt ook een ruimte temperatuurvoeler monteren bijvoorbeeld de Round en hiermee de HR92 sturen.
pi_159057010
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. Wilde dit eigenlijk vorige winter al maar na het lezen van alle voors en tegens en ALLE delen van "Een warme winter tegemoet", was de winter al bijna voorbij :-). Ontzettend leerzaam forum met heel veel informatie, goed bezig allemaal.

De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. Als bijvoorbeeld een van de kinderen overdag op de slaapkamer wil gaan spelen moeten we de thermostaat 2 graden boven de temperatuur van de woonkamer instellen, in de woonkamer en keuken de radiatorknoppen sluiten en op de betreffende slaapkamer de radiatorknop open zetten. Allemaal veel te omslachtig. Bovendien wordt de temperatuur op die slaapkamer dan niet eens geregeld, maar we stoken het maar een beetje op gevoel warm.
Weerafhankelijke regeling voel ik niets voor. Er zijn dagen dat onze cv alleen maar warm water maakt.

Graag zou ik nog wel jullie adviezen horen of ik moet gaan voor een AAN/UIT regeling of voor de OPEN THERM variant. Dat is eigenlijk het enige waar ik nog geen keuze in heb gemaakt. Als het goed werkt, lijkt me namelijk de mooiste en zuinigste manier van stoken. Maarja, ALS het goed werkt.

Stituatie:
- Ketel AWB ThermoMaster 2HR 32.02WT uit 2002
- Hele huis alleen radiatoren met Heimeier thermostaatknoppen en regelafsluiters.
- Bijpass is aanwezig.
- Geen vloerverwarming, want dan had ik zeker voor de aan/uit variant gekozen.

Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.

Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
In jouw geval zou ik voor aan/uit gaan. Dat heb je nu tenslotte ook met je thermostaatknoppen. Ik vermoed dat OT één enkele radiator (de kinderkamer) niet snel genoeg verwarmt. Als dit bij aan/uit ook niet snel genoeg gebeurt, moet je de kraanslag op de HR92 op 1 zetten.

Je ketel moduleert al op retour temperatuur en stookt daardoor redelijk zuinig. Mocht je de laatste paar m3 gas belangrijker vinden, dan kun je de gok nemen en kijken of Opentherm goed werkt.

Kies je voor Opentherm en het bevalt niet, dan kun je altijd nog switchen. Andersom natuurlijk ook.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 14-01-2016 16:27:20 ]
pi_159069600
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 22:36 schreef bertpit het volgende:

[..]

Het kan werken, alleen wordt het door de deskundigen niet als beste oplossing aanbevolen. Je kunt ook een ruimte temperatuurvoeler monteren bijvoorbeeld de Round en hiermee de HR92 sturen.
Ja, ik weet dat de Evohome zelf geen ideale temperatuurvoeler is. maar ik heb hem centraal hangen en hij doet het ongeveer hetzelfde als een Round wireless die ik er eerder naast gehangen heb om te testen.
Maar...., het gaat mij erom dat ik mijn vloerverwarming in de keuken open- en vooral weer dicht kan zetten. En als dit kan met een HR92 op de aanvoer leiding voor de vloerverwarming, dan lijkt me dit goed genoeg.
pi_159069688
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.

Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
Ook wij hebben in de woonkamer een houtkachel, overigens is de hele begane grond voorzien van vloerverwarming maar dat is in deze niet relevant. Het heeft mij ook verbaasd dat je, indien je de HR92 handmatig verstelt dit niet zichtbaar is op het centrale bedieningspaneel. Een aantal radiatoren hebben ook nog een HR90 thermostaat en die geven wel de handmatig ingestelde temperatuur door aan de centrale unit. Jammer dat een nieuwer model thermostaat in feite minder functionaliteiten heeft dan het oudere model. De HR80 is vrijwel niet meer te koop.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159085314
quote:
0s.gif Op zondag 10 januari 2016 19:50 schreef r2l het volgende:

[..]

Bedankt voor uw reactie. Het betreft een Vaillant ecoTEC VHR 30-34/3-5-5. Ik kan ondanks dat het door de ketel wel ondersteund wordt geen openthem gebruiken, omdat ik ook kleppen in het systeem heb voor de vloerverwarmingsunit. Dit schijnt niet goed samen te werken.

Volgens mij kan het ook geen kortsluiting betreffen, want met maar 1 zone (de woonkamer) werkt de Evohome correct. De BDR91 schakelt dan keurig aan en uit en ook de ketel en de HR92 reageren hier goed op.

Het probleem ontstaat zodra ik een nieuwe zone aanmaak. Ik heb 4 verschillende HR80 en 92 geprobeerd, dus dat kan het ook niet zijn. Als ik de 2e zone weer verwijder is het probleem gelijk opgelost. Heel vreemd...
Even een update. Inmiddels ben ik bij Waakzaam Wonen geweest en men heeft de Evohome voor mij getest. Er lijkt heel onverklaarbaar iets softwarematigs mee aan de hand te zijn. Ik heb een Evohome te leen gekregen en die van mij wordt opgestuurd naar Honeywell. Uitstekende service van Waakzaam Wonen!
pi_159098235
Bedankt voor de reacties!

@ Bertpit:
De kraanslag hb ik eerder al op full gezet, maar zonder resultaat. Geen verschil met de normale kraanslag, gecontroleerd met thermografische camera. Dat gaat dus niet de oplossing brengen :-(

@Simonmo:
Aan/uit heb ik op de agenda gezet, maar niet voordat ik alles heb geprobeerd om het Open Therm voor elkaar te krijgen. Ik moduleer het liefst met de ketel als het kan.Waar zit 't hem in dat dit niet met de Remeha Calenta 40C zou werken? Is dat een gebrek in het protokol van Remeha of van Honeywell? Verder lijkt alles het namelijk normaal te doen. Het enige wat niet lukt is de warmtevraag op de calenta op te schalen naar vol vermogen. Ik kan zo snel je posts hierover niet terugvinden.

Ik ben verder nog met Honeywell in conclaaf over hoe nu verder...
Ik houd jullie op de hoogte.
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159099937
@hajee2 , heb je een Pm gestuurd
pi_159101144
quote:
0s.gif Op donderdag 14 januari 2016 14:42 schreef Hajee2 het volgende:
Bedankt voor de reacties!

@ Bertpit:
De kraanslag hb ik eerder al op full gezet, maar zonder resultaat. Geen verschil met de normale kraanslag, gecontroleerd met thermografische camera. Dat gaat dus niet de oplossing brengen :-(

@Simonmo:
Aan/uit heb ik op de agenda gezet, maar niet voordat ik alles heb geprobeerd om het Open Therm voor elkaar te krijgen. Ik moduleer het liefst met de ketel als het kan.Waar zit 't hem in dat dit niet met de Remeha Calenta 40C zou werken? Is dat een gebrek in het protokol van Remeha of van Honeywell? Verder lijkt alles het namelijk normaal te doen. Het enige wat niet lukt is de warmtevraag op de calenta op te schalen naar vol vermogen. Ik kan zo snel je posts hierover niet terugvinden.

Ik ben verder nog met Honeywell in conclaaf over hoe nu verder...
Ik houd jullie op de hoogte.
Vervelend dat het niet goed werkt. Bij warmteservice wist men mij te verzekeren dat OT in combinatie met de Calenta niet goed zou werken. Daar waren ze heel stellig in. Het zou te maken hebben met de aanpassing van de vlamhoogte, dat zou niet goed gaan.

Gevraagd aan wie het ligt: Het lijkt me sterk dat Honeywell de OT sturing niet goed zou doen, zij zijn tenslotte de ontwerpers geweest van het protocol.

Kraanslag kun je heel eenvoudig meten: als de kraan open staat en je haalt de knop los en je kunt het mechaniek nog verder open draaien dan staat je kraan dus niet helemaal open.
Wat jij gedaan hebt is de temperatuur meten bij volledig open en deels open. Die temperatuur blijft ongeveer het zelfde omdat de aanvoer temperatuur wordt bepaald door de CV. Echter als je de kraan verder kan openen, stroomt je radiator sneller vol met warm water waardoor het vermogen om warmte af te geven hoger is.

Waar je ook nog eens naar zou kunnen kijken is of het vermogen op de calenta wel hoog genoeg staat ingesteld. Optie 17 in het menu meen ik uit mijn hoofd.
pi_159102102
Bedankt weer beiden!

Met de thermografische camera zie je ook hoe snel het vollopen gaat ('t is video. geen stills). De beperkte kraanslag is optimaal, daar voegt een gehele kraanslag niks meer aan toe. Het systeem 'choked' immers op de voetventielen, niet op de kraan :-).
Anyway, hardwarematig is alles in orde, trust me, i'm an engineer :-) Maar in de protocollen afhandeling gaat het inderdaad fout bij modulatie van het vermogen of vlamhoogte dus inderdaad!
Die modulatie komt op de een of andere manier niet door. Het vermogensbereik van de ketel laat dat overigens wel toe, ik heb de bovengrens op 100% ingesteld als test, maar 0 resultaat. Ketel brand altijd op het laagste vermogen en het blijft koud.

Inmiddels nog contact gehad met Simonmo, wat mijn vermoedens bevestigde... toch maar overstappen naar on/off, grrrr!

I'll keep you posted!
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159120286
quote:
14s.gif Op donderdag 14 januari 2016 17:26 schreef Hajee2 het volgende:
Bedankt weer beiden!

Met de thermografische camera zie je ook hoe snel het vollopen gaat ('t is video. geen stills). De beperkte kraanslag is optimaal, daar voegt een gehele kraanslag niks meer aan toe. Het systeem 'choked' immers op de voetventielen, niet op de kraan :-).
Anyway, hardwarematig is alles in orde, trust me, i'm an engineer :-) Maar in de protocollen afhandeling gaat het inderdaad fout bij modulatie van het vermogen of vlamhoogte dus inderdaad!
Die modulatie komt op de een of andere manier niet door. Het vermogensbereik van de ketel laat dat overigens wel toe, ik heb de bovengrens op 100% ingesteld als test, maar 0 resultaat. Ketel brand altijd op het laagste vermogen en het blijft koud.

Inmiddels nog contact gehad met Simonmo, wat mijn vermoedens bevestigde... toch maar overstappen naar on/off, grrrr!

I'll keep you posted!
Gelukkig is de Calenta van zichzelf modulerend en behoorlijk zuinig, ook op aan/uit. Dan is er wellicht nog een mogelijkheid: de iSense thermostaat. Deze wordt geroemd om zijn zuinigheid en veelzijdigheid.

Ik heb mijn iSense thermostaat nog nog niet weg gedaan, wellicht heb je er ook een. Daar zit een digitale ingang op. Op een ander forum opperde iemand dat ik de iSense zou kunnen gebruiken om de ketel met opentherm aan te sturen, op de digitale ingang zou dan de bdr91 unit worden geschakeld. Hij was ervan overtuigd dat dit een goed resultaat zou hebben. Je profiteert dan van zone regeling in combinatie met de juiste opentherm aansturing.

Ik zal het eens proberen maar ik heb geen idee wat voor regelstrategie ik op de iSense moet instellen. Het forum topic werd helaas gesloten.
pi_159126813
Dat is ook een leuke suggestie!
Intussen is het sinds vanmiddag behaagelijk warm met een aan/uit module, dank zij Simonmo en warmteservice.nl

Hoewel ik de iSense regeltechnisch en charmante vind ga ik voorlopig maar even aan/uit draaien.
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159128606
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 januari 2016 16:55 schreef Hajee2 het volgende:
Dat is ook een leuke suggestie!
Intussen is het sinds vanmiddag behaagelijk warm met een aan/uit module, dank zij Simonmo en warmteservice.nl

Hoewel ik de iSense regeltechnisch en charmante vind ga ik voorlopig maar even aan/uit draaien.
👍👍 mooi dat het eindelijk "goed" werkt.
pi_159173137
@bertpit, je hebt een Pm
pi_159181190
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2016 18:05 schreef erikf het volgende:
Het heeft even geduurd voordat ik dit forum vond met zeer bruikbare informatie over Evohome. Laat ik ook proberen mijn ervaringen tot nu toe samen te vatten zodat iemand anders haar/zijn voordeel mee kan doen.

... (zie het lange verhaal hierboven)
We zijn weer 2 weken verder en het ziet er allemaal een stuk beter uit. In de woonkamer ben ik weer teruggegaan op regeling door het Evohome panel ipv één van de HR92 kranen. De adaptieve start verloopt beter, lagere over- en undershoots (ook dankzij de verlaging van de aanvoer temperatuur tot 75C ipv 90C -- dank @bertpit).

Ik ben nog steeds zeer tevreden met de individuele ruimteregeling. Af en toe werk ik thuis en ik kan prima mijn werkruimte snel verwarmen als dat nodig is.

@hajee2
Ik heb een Remeha Calenta 28C en totdat ik de Evohome aanschafte gebruikte ik daarbij een iSense thermostaat. De iSens icm Calenta werkte goed. Mijn installateur was echter zeer beslist dat ik een on/off regeling moest gebruiken bij de Calenta. Toen het bij mij allemaal niet op rolletjes verliep de eerste week heeft de installateur ook nog contact gehad met Remeha en dat gesprek veranderde niets aan de noodzaak van een on/off regeling (wel dat de aanvoertemp[eratuur erg hoog op 90C gezet moest worden -- inmiddels verlaagd tot 75C).
Wat ik nu zie is dat de radiatoren lekker warm worden tijdens het aanwarmen en ook om de temperatuur op peil te houden blijven de radiatoren enigszins warm (volgens mij door het moduleren van de Calenta ketel). Ik zie (gelukkig) tot nu geen toename in het gasverbruik maar het is nog wel erg vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.

Mijn conclusie ... het kost wat maar dan heb je ook wat ^O^

[ Bericht 0% gewijzigd door erikf op 18-01-2016 18:31:12 ]
pi_159216603
quote:
0s.gif Op maandag 11 januari 2016 13:58 schreef Knuppel1983 het volgende:
Misschien een rare vraag:
Kan een HR92 ook ingesteld worden als gewone thermostaatknop? Dus op 18 graden zetten, en meedraaien met de rest? Ik twijfel of ik een gewone thermostaatknop ga aanschaffen en wil het voorlopig doen met wat ik heb.

Nu 'vraagt' de HR92 aan de thermostaat om de ketel aan te zetten. Voor de garage is dit eigenlijk onzinnig gezien alles in de marge 12 - 18 graden prima is.
Ik zou er gewoon een zone van maken en 'm op de minimale temperatuur zetten wat het daar van jou mag worden.
pi_159236556
Even een vraag aan de hand van een ketelstoring die ik deze week had. Ik zette om 6.00 uur mijn badkamerradiator aan. In de veronderstelling dat die dan lekker warm zou zijn als ik een half uur later onder de douche zou springen. Wat gebeurde er? De ketel kon zijn warmte niet kwijt en sprong in de de storingsmodus. Gevolg het hele huis nog koud. Handmatig gereset en alles werkte weer.

Nu vraag ik me het volgende af:
Stel je voor je gaat op vakantie en zet je systeem uit. Het gaat vriezen en de radiator in de badkamer springt in de anti vorst stand. Daardoor springt de ketel aan en kan zijn warmte niet kwijt aan die enkele radiator, Hij spring in de storingstijd, alleen ik ben niet thuis. Het vriest door, geen enkele ruimte wordt verwarmd.........brrr.

Schade denk ik. Hoe voorkom je dit? Moet je als je in de winter op vakantie gaat uit voorzorg één radiatorknop verwijderen zodat deze altijd openstaat of zo?
pi_159243281
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 19:39 schreef bertpit het volgende:
Even een vraag aan de hand van een ketelstoring die ik deze week had. Ik zette om 6.00 uur mijn badkamerradiator aan. In de veronderstelling dat die dan lekker warm zou zijn als ik een half uur later onder de douche zou springen. Wat gebeurde er? De ketel kon zijn warmte niet kwijt en sprong in de de storingsmodus. Gevolg het hele huis nog koud. Handmatig gereset en alles werkte weer.

Nu vraag ik me het volgende af:
Stel je voor je gaat op vakantie en zet je systeem uit. Het gaat vriezen en de radiator in de badkamer springt in de anti vorst stand. Daardoor springt de ketel aan en kan zijn warmte niet kwijt aan die enkele radiator, Hij spring in de storingstijd, alleen ik ben niet thuis. Het vriest door, geen enkele ruimte wordt verwarmd.........brrr.

Schade denk ik. Hoe voorkom je dit? Moet je als je in de winter op vakantie gaat uit voorzorg één radiatorknop verwijderen zodat deze altijd openstaat of zo?
Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketel
pi_159266195
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. ...
De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. ...
Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen ziet dat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!

Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.

Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically.
"

Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
pi_159270064
Zijn er verschillende uitvoeringen van de Evohome bedieningsinterface? Ik heb een starterspakket op het oog maar ik kan niet goed terugvinden welk type wordt meegeleverd.

https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html

Overigens is dit pakket wel erg goedkoop :? Ik zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.

Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.

[ Bericht 2% gewijzigd door #ANONIEM op 20-01-2016 23:27:04 ]
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')