abonnement Unibet Coolblue
pi_166797942
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 09:33 schreef okzbow het volgende:
Hier ook een (tot voor kort) erg tevreden Evohome gebruiker. We hebben 8 zones, waarvan de woonkamer vloerverwarming heeft met 1 klep (de 8015).

Nu gaat deze klep gezellig open als er warmte vraag is bij een andere zone, en dus warmt de vloer op, terwijl de woonkamer zone eigenlijk uit staat.

Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.

Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
pi_166798236
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 12:08 schreef bertpit het volgende:
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.

Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
Hij gaat wel open en dicht, dus de klep is niet defect. Als er geen warmte vraag is vanuit een andere zone, werkt het namelijk wel zonder problemen.
pi_166810672
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 12:01 schreef bertpit het volgende:

[..]

Als op de lokale verwarming de temperatuur wordt ingesteld, ziet het centrale systeem dat niet. Klinkt onlogisch maar het is zo. Het centrale systeem denkt dat de lokaal ingestelde temperatuur nog steeds op 10 graden staat en gaat niets doen.
Er is en work around: Je kunt het beste schakelen met een halve graad verschil. Dus naar 9.5 graden of 10.5. Evohome ziet dan wel een schakelmoment en zet de temperatuur terug.
quote:
1s.gif Op zondag 20 november 2016 23:20 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De Evotouch ziet geen wijziging in de temperatuur dus geeft dit niet door.

Op de schakelpunten de temperatuur aanpassen (niet gelijk aan vorige schakelpunt).
Succes
Ik ga de tips proberen.... klinkt inderdaad wel logisch, hoewel de centrale unit wel de temp kan aflezen, dus de temp. wordt wel doorgegeven. Dat van die 0,5C verschil ga ik proberen. Bedankt!!
pi_166819572
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 12:08 schreef bertpit het volgende:

[..]

Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.

Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit?
pi_166819596
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 09:18 schreef bertpit het volgende:

[..]

OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit? En hoe wordt de temperatuur gemeten? Zelf heb ik ook een gedeelte vloerverwarming deze wordt gestuurd door een round thermostaat. Werkt prima.
pi_166821820
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 09:18 schreef bertpit het volgende:

[..]

OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit?
aan/uit, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De temperatuur wordt gemeten door de base-unit van Evohome.

Zou het helpen, en is het mogelijk, om de "woonkamerzone" te verwijderen en opnieuw aan te maken?

Nu: eega is thuis aan het werk, haar werkkamer warmt netjes op. Woonkamer staat uit, maar warmt gezellig mee op zo te zien op de app.
pi_166832951
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 11:55 schreef okzbow het volgende:

[..]

aan/uit, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De temperatuur wordt gemeten door de base-unit van Evohome.

Zou het helpen, en is het mogelijk, om de "woonkamerzone" te verwijderen en opnieuw aan te maken?

Nu: eega is thuis aan het werk, haar werkkamer warmt netjes op. Woonkamer staat uit, maar warmt gezellig mee op zo te zien op de app.
Even logisch nadenken, wat er gebeurt is dat bij elke afzonderlijke warmtevraag je BDR91unit een seintje krijgt van het systeem dat de klep van de vloerverwarming open gestuurd wordt. Anders zou die klep niet open gaan. Ik zou aan die kant gaan beginnen met zoeken naar de oorzaak.
pi_166838406
@okzbow
De 8015 zoneklep wordt aangestuurd door BDR91. Test op BDR91 of klep goed aangestuurd wordt d.m.v. drukknop. Test de communicatie op de Evotouch met de BDR91. Verlaag/verhoog de vv temperatuur op de Evotouch, volgt de BDR91 volgens verwachting? Succes
pi_166843423
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 23:20 schreef Anonymousse het volgende:
@okzbow
De 8015 zoneklep wordt aangestuurd door BDR91. Test op BDR91 of klep goed aangestuurd wordt d.m.v. drukknop. Test de communicatie op de Evotouch met de BDR91. Verlaag/verhoog de vv temperatuur op de Evotouch, volgt de BDR91 volgens verwachting? Succes
De communicatie is goed, dat heb ik gisteravond getest. Ik heb ook de zone verwijderd en opnieuw aangemaakt, zonder succes.

Overigens reageert de BDR91 prima op signalen, als er maar geen warmte vraag is vanuit een andere zone (overigens niet alle zones getest, maar werkkamer en badkamer geven dit ongewenste resultaat).

Misschien moet ik het systeem resetten en alle zones opnieuw aanmaken en aanmelden.

[ Bericht 4% gewijzigd door okzbow op 23-11-2016 09:55:03 ]
pi_166846208
quote:
0s.gif Op woensdag 23 november 2016 09:45 schreef okzbow het volgende:

[..]

De communicatie is goed, dat heb ik gisteravond getest. Ik heb ook de zone verwijderd en opnieuw aangemaakt, zonder succes.

Overigens reageert de BDR91 prima op signalen, als er maar geen warmte vraag is vanuit een andere zone (overigens niet alle zones getest, maar werkkamer en badkamer geven dit ongewenste resultaat).

Misschien moet ik het systeem resetten en alle zones opnieuw aanmaken en aanmelden.
Het lijkt erop dat je HR92's de BDR91 aansturen, deze stuurt vervolgens een seintje naar je ketelrelais. Vraag mij niet hoe dit kan.
pi_166846341
@okzbow
Heb je de BDR91's (zoneklep en ketel aansturing) verwisseld? Heb je voor het inleren de BDR91 gereset?
pi_166846523
quote:
0s.gif Op woensdag 23 november 2016 12:24 schreef Anonymousse het volgende:
@okzbow
Heb je de BDR91's (zoneklep en ketel aansturing) verwisseld? Heb je voor het inleren de BDR91 gereset?
Nou na wat lezen lijkt het erop dat ik de BDR91 verkeerd heb gereset, 5 sec indrukken geeft een korte rode knipper, 15sec geeft de juiste rode knipper...

Het probleem lijkt vooralsnog opgelost. Gekke boel dat de BDR91 dus ineens in de war kan raken.

[ Bericht 20% gewijzigd door okzbow op 23-11-2016 21:02:36 ]
  donderdag 24 november 2016 @ 22:30:08 #288
26414 greatgonzo
Gonzo met een G
pi_166881392
Het zijn heel wat pagina's om te lezen, dus maar zo vragen..

Wij willen ook een evohome set maar zijn totaal niet technisch.. Daarnaast ook een vloerverwarming (1 zone) in de woonkamer

Gaat me dit lukken met twee linkerhanden, of laat ik toch maar een gespecialiseerd bedrijf komen die dit voor ¤1000-1500 komt installeren?
Bij tijd en wijle aanwezig...
pi_166883552
quote:
0s.gif Op donderdag 24 november 2016 22:30 schreef greatgonzo het volgende:
Het zijn heel wat pagina's om te lezen, dus maar zo vragen..

Wij willen ook een evohome set maar zijn totaal niet technisch.. Daarnaast ook een vloerverwarming (1 zone) in de woonkamer

Gaat me dit lukken met twee linkerhanden, of laat ik toch maar een gespecialiseerd bedrijf komen die dit voor ¤1000-1500 komt installeren?
Ik zou een specialist adviseren.
pi_166955487
Ik zit met een probleem. Ik heb een Evohome-set met 4 HR92-radiatorregelaars gekocht. Drie radiatoren heb ik probleemloos geïnstalleerd (1x standaard M30, 2x Danfoss met verloopstuk). Situatieschets: jaren 30-huis, veel ruimtes, deel van elektra/gas/water stamt nog uit de oudheid, deel is reeds ooit vervangen.

Radiator 4 op de werkkamer van mijn vriendin is een probleemgevalletje. Deze radiator(knop) is volgens mij volgens mij tig jaar oud.

Op http://imgur.com/a/eslFk vind je de foto's. Op de bovenste foto's heb ik de knop eraf gehaald. Het vierkante deel vooraan is de regelaar en draait dus open/dicht. De merknaam op de knop is SCAPI (of SCP,PI of SCRPI, slecht leesbaar). Na wat Google-werk lijkt het erop dat dat een oude serie van Comap is. Vergelijkbaar met https://www.technowinkel.(...)map-942-942000-.html.

De bijgeleverde verloopstukken zijn volgens mij niet bruikbaar voor deze knop, omdat ie op een andere manier open/dicht gaat dan de andere knoppen.

Bestaat er een mogelijkheid om de HR92 op deze radiatorkraan aan te sluiten, wellicht via een los te kopen verloopstuk? Of moet ik dan de gehele radiatorkraan vervangen? (En zo ja: is dat met wat tutorials zelf te doen, of kan ik dat beter door een vakman laten doen?)

Dank alvast voor de hulp!

[ Bericht 0% gewijzigd door noalert op 28-11-2016 15:02:49 ]
pi_166955702
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 14:53 schreef noalert het volgende:
Ik zit met een probleem. Ik heb een Evohome-set met 4 HR92-radiatorregelaars gekocht. Drie radiatoren heb ik probleemloos geïnstalleerd (1x standaard M30, 2x Danfoss met verloopstuk). Situatieschets: jaren 30-huis, veel ruimtes, deel van elektra/gas/water stamt nog uit de oudheid, deel is reeds ooit vervangen.

Radiator 4 op de werkkamer van mijn vriendin is een probleemgevalletje. Deze radiator(knop) is volgens mij volgens mij tig jaar oud.

Op http://imgur.com/a/eslFk vind je de foto's. Op de bovenste foto's heb ik de knop eraf gehaald. Het vierkante deel vooraan is de regelaar en draait dus open/dicht. De merknaam op de knop is SCAPI (of SCP,PI of SCRPI, slecht leesbaar). Na wat Google-werk lijkt het erop dat dat een oude serie van Comap is. Vergelijkbaar met https://www.technowinkel.(...)map-942-942000-.html.

De bijgeleverde verloopstukken zijn volgens mij niet bruikbaar voor deze knop, omdat ie op een andere manier open/dicht gaat dan de andere knoppen.

Bestaat er een mogelijkheid om de HR92 op deze radiatorknop aan te sluiten, wellicht via een los te kopen verloopstuk? Of moet ik dan de gehele radiatorkraan vervangen? (En zo ja: is dat met wat tutorials zelf te doen, of kan ik dat beter door een vakman laten doen?)

Dank alvast voor de hulp!
Die oude kranen moet je vervangen, want die werken met volgens het principe van "dicht of open schroeven". Thermostaatkranen werken met een stift die dicht of open gedrukt wordt.

Als je deze foto's even meeneemt naar je installateur (ik heb ze bij warmteservice gekocht, maar elke andere heeft ze ook) dan kan hij zeggen welke je nodig hebt. Ik heb ook de Danfoss RA-N genomen, deze zijn instelbaar en kunnen goed uit de voeten met de verloopjes die bij de HR92 geleverd worden. Ze zijn er in recht, haaks, verkeerd haaks et cetera, vandaar dat je de foto's mee moet nemen.
pi_166956273
Ik zie op Amazon.de een honeywell evohome kit voor de aantrekkelijke prijs van ¤229, samen met de gateway van ¤65.
Alleen komt deze met de oudere centrale unit. Voor zover ik kan zien heeft de nieuwe variant een ingebouwde gateway maar zou het verder gelijk moeten zijn, ik kan er alleen bar weinig over vinden op internet.

Weet iemand wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Evohome (3100 serie las ik ergens) en de oude Evohome icm met de WIFI gateway?
pi_166956406
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 15:41 schreef Pitmeister het volgende:
Ik zie op Amazon.de een honeywell evohome kit voor de aantrekkelijke prijs van ¤229, samen met de gateway van ¤65.
Alleen komt deze met de oudere centrale unit. Voor zover ik kan zien heeft de nieuwe variant een ingebouwde gateway maar zou het verder gelijk moeten zijn, ik kan er alleen bar weinig over vinden op internet.

Weet iemand wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Evohome (3100 serie las ik ergens) en de oude Evohome icm met de WIFI gateway?
De nieuwe heeft wifi ingebouwd en kun je in NL kopen voor circa 275 incl. BTW. Het scheelt weer een component in je systeem. En is ook nog goedkoper.
pi_166956650
Het verschil is alleen dat die van amazon met 3 radiatorknoppen wordt geleverd. Er is ook een aanbieding met 4 radiator knoppen voor ¤259. Die radiatorknoppen zijn los iets van ¤70 voor zover ik kan zien dus het is best een leuke aanbieding.

EDIT: of ik kijk verkeerd, maar in NL kan ik enkel een losse centrale unit vinden voor de prijs die jij noemt.
pi_166962461
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 16:03 schreef Pitmeister het volgende:
Het verschil is alleen dat die van amazon met 3 radiatorknoppen wordt geleverd. Er is ook een aanbieding met 4 radiator knoppen voor ¤259. Die radiatorknoppen zijn los iets van ¤70 voor zover ik kan zien dus het is best een leuke aanbieding.

EDIT: of ik kijk verkeerd, maar in NL kan ik enkel een losse centrale unit vinden voor de prijs die jij noemt.
Ahh, 3 X hr92 erbij dat is inderdaad een mooie aanbieding. Ik zit me af te vragen of er een verschil is.
pi_166975032
quote:
0s.gif Op maandag 28 november 2016 20:24 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ahh, 3 X hr92 erbij dat is inderdaad een mooie aanbieding. Ik zit me af te vragen of er een verschil is.
Het valt uiteindelijk nog enigszins mee als je alles mee telt.
Met de relais module en de internetgateway komt er toch nog ¤150 bovenop. Dan scheelt het nog maar ¤70 met de set van 50five, maar dan heb je wel de nieuwe versie. Ik heb overigens nog geen andere verschillen kunnen vinden tussen generatie 2 en 3, anders dan ingebouwde WIFI.

Andere vraag: zijn er nog range extenders nodig? De centrale unit komt bij mij in de woonkamer en de knoppen op de 1ste en 2e verdieping, ik verwacht problemen te krijgen met de 2e verdieping.
pi_166981574
@ Pitmeister: Het verschil zit hem erin dat de Wifi uitvoering iets uitgebreidere en overzichtelijkere mogelijkheden heeft bij de zone-instellingen. Dus dan moet je van beide de handleiding doornemen om precies te weten wat de verschillen zijn.
https://wifithermostaten.(...)ome.html#colorvswifi

De apparatuur onderling communiceert niet via Wifi. Uitsluitend het bedienpaneel werkt met Wifi voor de appbediening. Dus geen range extender nodig als het bedienpaneel in de Wifi dekking staat.

[ Bericht 4% gewijzigd door bertpit op 29-11-2016 23:08:41 ]
pi_166987701
Hierbij een vraag aan iemand die verstand heeft van HR ketel aansturen met therostaat. Valliant ecotec om precies te zijn.

Ik heb al enkele jaren een evohome aansluiting via opentherm. Ik wil eens kijken wat het gedrag van mijn CV is bij aansturing met aan/uit. Nu zie ik namelijk zeer regelmatig korte temperatuur pieken en dat lijkt mij niet efficient.

Ik wil mijn CV daarom eens aansturen met via aan/uit. Hoe werkt deze aansluiting precies? Is dit simpel een contact maken tussen 2 draden, of moet er bv een bepaald voltage aangebracht worden?
pi_166997636
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 november 2016 21:39 schreef nightlife31 het volgende:
Hierbij een vraag aan iemand die verstand heeft van HR ketel aansturen met therostaat. Valliant ecotec om precies te zijn.

Ik heb al enkele jaren een evohome aansluiting via opentherm. Ik wil eens kijken wat het gedrag van mijn CV is bij aansturing met aan/uit. Nu zie ik namelijk zeer regelmatig korte temperatuur pieken en dat lijkt mij niet efficient.

Ik wil mijn CV daarom eens aansturen met via aan/uit. Hoe werkt deze aansluiting precies? Is dit simpel een contact maken tussen 2 draden, of moet er bv een bepaald voltage aangebracht worden?
Hi Nightlife31 Ik adviseer je om deze vraag in een ander forum te stellen. Bijvoorbeeld op klusidee.nl. Daar zit veel deskundigheid op dat vlak. Succes.
  woensdag 30 november 2016 @ 13:31:01 #300
462712 Divinity0
Doet het zelf
pi_166998628
Beste evohome medestanders en volgers.

Ik ben toch wel trotse eigenaar van het evohome systeem, al begint er links en recht wel iets van het trots af te nemen door onduidelijkheden. Mijn configuratie is als volgt:

Remeha calenta 40c
Evohome colour met internet module
HCE80 +antenne met 4xservomotor tbv vloerverwarming voor de woonkamer (3 lussen) en keuken (1lus)
6 HR92 tbv voor de radiatoren van de boven verdieping (3x slaapkamer en de badkamer)
De R8810 Opentherm ketelrelais.
By-pass aanwezig, plus een radiator in de bijkeuken welke een fractie openstaat.

Na een complete woning renovatie heeft deze installatie 2 jaar lang de boel verwarmd met af en toe wat slingeringen in de temperaturen, maar ivm 'andere prioriteiten' niks mee gedaan. Nu ik er wat tijd voor vrij maak en verbruiken ga vergelijken kom ik er achter dat ik relatief (geen huis/installatie is gelijk) veel gas verbruik.

Ik heb al een hele hoeveelheid van dit forum onderwerp gelezen met vele tips en trucs.
O.a heb ik regelmatig gelezen dat er wordt afgeraden om een R8810 (opentherm) ketelrelais te gebruiken. -Soms vanwege de servomotortjes die bij de vloerverwarming gebruikt worden. - anderszijds omdat de ketel niet goed zou functioneren met het opentherm protocol van honeywell.

Na dit te hebben gelezen (ook op andere sites) heb ik besloten om mijn O/T ketel relais te gaan vervangen voor een BDR91 ofwel aan/uit.

Na een ietswat stugge herstart (alle geinstalleerde zones verwijderd en opnieuw verbonden) heb ik het systeem weer in de benen, wat wil zeggen dat alles communiceert. de ketel verwarmd en de HCE80 pomp het in de vloer en de slaapkamers worden warm wanneer we dit nodig vinden.

Maar..

Het valt mij regelmatig op dat de HCE80 en de ketel niet synchroon lopen. Dus de ketel stookt en de HCE heeft de pomp af en de kleppen dicht (dus gas verstoken over de bypass voor niks) of andersom; de HCE pompt met de kleppen open terwijl de ketel in standby staat (koud water wordt de voer ingepompt)

Uiteindelijk lijkt het er wel op dat ik iets minder verbruik maar ik ben nog niet tevreden.

Hopelijk zijn er gebruikers die mij kunnen vertellen wat ik moet veranderen/doen.

-extra info
op de HCE80 zijn dus 4 servomotors geinstalleerd waarvan 3 op zone1 (woonkamer) en 1 op zone 2 (keuken)
verder heb ik de toewijzing gedaan vanuit evohome, met de installatie procedure. Met eerst de woonkamer (voeler is de evohome) verbinden, terug en nog een keer verbinden (lampje groen) en daarna de keuken (voeler DTS92) op dezelde manier.
en daarna de boven verdieping handmatig toegevoegd.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')