Goed te horen dat het met Intergas goed werkt. Bij mijn kachel werd het ontraden (remeha) Hierdoor heb ik weer klapperende leidingen. Dit jaar heb ik overigens een 14% besparing op basis van graaddagen dan vorig jaar. Door voor het verbruik lijkt het dus gunstig te zijn.quote:Op donderdag 13 oktober 2016 21:50 schreef Anonymousse het volgende:
@bertpit
Zie tt 1120.01: http://docslide.nl/documents/evohome-tt-112001.html
Open Therm is een produkt van Honeywell. Je gaat geen produkt op de markt brengen wat niet goed werkt. Dus je moet het probleem zoeken bij de ketel makers. Intergas waar ik mee draai heeft geen probleem en ben ik zeer tevreden over.
Ik ken de HCE80 niet, maar in de folder staat niet dat deze werkt met de HR92. Wel staat er dat deze kan werken met de DTS92.quote:Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi
Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.
Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.
Bedankt alvast
De BDR91 sluit je aan op de ketel en koppel je met de interface.quote:Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi
Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.
Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.
Bedankt alvast
Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.quote:Op donderdag 20 oktober 2016 10:02 schreef bacsa het volgende:
Hoi,
Ik heb een EvoHome geïnstalleerd gekregen.
EvoHome Wifi api 01.00.03.00 en wifi 01.00.02.00
Op de beneden verdieping vloerverwarming met een HCE80 zoneregelaar
- Woonkamer + Keuken + Hal op 1 zone met EvoHome als temperatuur opnemer
- Slaapkamer op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
- Douche op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
En de bovenverdieping
- Kantoor met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Hobbykamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Speelkamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
Aangesloten via OpenTherm op ITHO Daalderop Base Cube met een aangesloten Cool Cube.
Het is een geheel lt uitvoering.
Het probleem wat zich voordoet is dat als er een ruimte warmte vraagt, de bijbehorende klep opengaat en de ketel en de warmtepomp beide op 100% aangestuurd worden en blijven pendelen totdat de warmtevraag verdwenen is.
Dus nu het net een beetje koud begint te worden gaat boven de radiator aan en stookt hij er in een nacht zo maar even 8KWh electra en ruim 1M3 gas doorheen voor een kamertje van 3 x 3 meter.
Niets energiezuinig maar een toename van een paar honderd procent. Wat zit hier fout ?
Voorheen werd dit aangestuurd, met een chronotherm via één referentieruimte via OpenTherm en moduleerde het systeem perfect alleen door de enegiezuinigheid van de woning ging de thermostaat bijna nooit aan waardoor het alleen in de woonkamer op temperatuur was en de andere ruimte niet.
Nog een opmerking: volgens mij is de HR80 een aan/uit module. als je dat combineert met opentherm is dat geen goed idee. Dit geldt ook voor zonekleppen. De werking van opentherm is gebaseerd op het verlagen van de CV temperatuur en het verlengen van de tijd dat er verwarmd wordt. Wat er gebeurt is dat je wel de lagere temperatuur krijgt, maar de tijdverlenging wordt niet meegenomen. Hierdoor wordt de klap te vroeg dicht gestuurd.quote:Op donderdag 20 oktober 2016 20:42 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.
In het geval van zone verwarming is dat een minder groot probleem, omdat de zones individueel geregeld kunnen worden. Maar de meeste CV installatie zijn er op gebaseerd dat een groot deel van de woning tegelijk verwarmd wordt. De CV kan de warmte niet kwijt als slechts een kleine radiator wordt aangestuurd. Een oplossing zou kunnen zijn om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen.
Wat je ook zou kunnen testen is of het beter wordt als je de oude situatie terugbrengt in je evohome systeem. Als je die situatie nabootst (dus alles sluiten behalve de woonkamer) kun je checken of de CV dan wel goed moduleert. Doet die dat niet, dan zou het kunnen liggen aan de aansturing van de OT module van evohome. Ik weet dat de vlamhoogte soms niet goed wordt aangestuurd.
Nog een mogelijke oorzaak (tip van simonmo uit 2014):quote:Op vrijdag 21 oktober 2016 19:57 schreef bacsa het volgende:
@eddyxbmw : De ruimte wordt warm, duurt alleen heel lang maar dat komt door het laag temperatuur systeem, het is alleen zo dat de warmtepomp en de ketel volop draaien en ze het warme water intern rondpompen.
Weet ik niet meer, ik heb het vorig jaar geïnstalleerd. Het is wel een vervelend probleem dat je hebt.quote:Op vrijdag 21 oktober 2016 22:59 schreef bacsa het volgende:
@bertpit : Deze vraag heb ik helemaal niet gezien. Waar moet ik die zoeken en kan ik ergens zien wat ik ingegeven heb ?
De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing. Maar alleen de knoppen aansturen..... ik weet niet of dat kan.quote:Op zaterdag 22 oktober 2016 19:38 schreef Remyx111 het volgende:
Hello,
In mijn huidige appartement beschik ik niet over een cv ketel, en moest alles per radiator open draaien. Dit is sinds vorig jaar enigszins verbeterd door de komst van thermostaatknoppen, als ik toen al af wist van de slimme knoppen had ik dat natuurlijk gelijk gedaan..
Evohome spreekt mij enorm aan maar ik kom hier heel veel mensen tegen die dat gebruiken in combinatie met een cv ketel. Maar als ik het goed begrijp kan ik ook de Evohome wifi module pakken (nieuwe) plus knoppen, zonder dat ik een klep of iets nodig heb. Klopt dit?
Daarmee ben ik goedkoper uit en is het minder werk, lijkt mij. Maar ik kan hier weinig over terug vinden, ook Honeywell zelf komt met een vaag antwoord via de mail..
Kan iemand het hier voor mij duidelijk maken?
Alvast bedankt!
Yes, dit begrijp ik.quote:Op maandag 24 oktober 2016 15:05 schreef bertpit het volgende:
[..]
De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing.
Meer info hier: https://www.kijkvoelbelee(...)87-a92b-865df7425d44
De HR92 zit vaak zo dicht bij de verwarming, soms achter een gordijn, dat de invloed van die warmtestroom erg groot is. Ik heb in mijn woonkamer en eetkamer/keuken een "round" bijgeplaatst. Deze heeft ook een erg grote WAF (Woman Acceptance Factor .quote:Op maandag 24 oktober 2016 08:30 schreef trezor het volgende:
hallo
heb sinds 2weken de evotuch wifi met op alle radiatoren hr92 erop.
Is het normaal dat ik op de meeste hr92's de offset moet aanpassen?
de HR92 meten wel de juiste temperatuur als de verwarming niet aanstaat maar éénmaal als de verwarming begint, kloppen de temperaturen niet meer, zoals in de living is het dan op de HR92 24gr maar is het eigenlijk maar 22,5gr.
Normaal? juist dat ik de offset aanpas niet? vind dit behoorlijk vervelend en zeker voor het geld dat dit me allemaal gekost heeft.
Ik zou eventueel de interne sensor kunnen gebruiken van de evotouch voor de living maar als ik die centraal plaats in mijn living is de communicatie slecht tussen evo en de aansturing, jammer dat er geen versterker bestaat....