pi_165949217
quote:
0s.gif Op donderdag 13 oktober 2016 21:50 schreef Anonymousse het volgende:
@bertpit
Zie tt 1120.01: http://docslide.nl/documents/evohome-tt-112001.html
Open Therm is een produkt van Honeywell. Je gaat geen produkt op de markt brengen wat niet goed werkt. Dus je moet het probleem zoeken bij de ketel makers. Intergas waar ik mee draai heeft geen probleem en ben ik zeer tevreden over.
Goed te horen dat het met Intergas goed werkt. Bij mijn kachel werd het ontraden (remeha) Hierdoor heb ik weer klapperende leidingen. Dit jaar heb ik overigens een 14% besparing op basis van graaddagen dan vorig jaar. Door voor het verbruik lijkt het dus gunstig te zijn.
pi_165964082
Hoi

Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.

Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.

Bedankt alvast
pi_166001603
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi

Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.

Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.

Bedankt alvast
Ik ken de HCE80 niet, maar in de folder staat niet dat deze werkt met de HR92. Wel staat er dat deze kan werken met de DTS92.

Dus als je de HR92 wil opnemen in je systeem zou ik deze laten communiceren met de BD91.
pi_166004159
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi

Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.

Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.

Bedankt alvast
De BDR91 sluit je aan op de ketel en koppel je met de interface.
De HCE80 koppel je via de HRA80 aan de interface en je sluit de vv pomp aan op de de HCE80.
Ik neem aan dat je op alle zones op de vv verdeler MT4 motoren hebt zitten?

Volgens mij moet dus de bedrade koppeling met de ketel vervallen, dit moet je via de Evohome laten lopen zoals ik hierboven heb aangegeven.
Als je de BDR91 niet gebruikt kan je nooit je ketel laten aansturen voor je radiatoren.

De bedrade aansluiting van de HCE80 is ervoor als je bijvoorbeeld geen radiatoren hebt maar alleen vloerverwarming.
Overigens moet je wel instellen in de bedieningsinterface dat deze de ketel draadloos aanstuurt.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_166032954
Bedankt voor je hulp Junkiexp alles werkt nu naar behoren. Heb wel nog lang moeten wachten er de communicatie tussen de HCE80 en de BDR91 plaats vond maar van morgen werkte alles perfect. Raar dat ze dit bij Honeywell niet in de handleidingen hebben staan.
Maar alles werkt dus toppie. THNX
pi_166076572
Hoi,

Ik heb een EvoHome geïnstalleerd gekregen.

EvoHome Wifi api 01.00.03.00 en wifi 01.00.02.00

Op de beneden verdieping vloerverwarming met een HCE80 zoneregelaar
- Woonkamer + Keuken + Hal op 1 zone met EvoHome als temperatuur opnemer
- Slaapkamer op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
- Douche op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer

En de bovenverdieping
- Kantoor met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Hobbykamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Speelkamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar

Aangesloten via OpenTherm op ITHO Daalderop Base Cube met een aangesloten Cool Cube.

Het is een geheel lt uitvoering.

Het probleem wat zich voordoet is dat als er een ruimte warmte vraagt, de bijbehorende klep opengaat en de ketel en de warmtepomp beide op 100% aangestuurd worden en blijven pendelen totdat de warmtevraag verdwenen is.

Dus nu het net een beetje koud begint te worden gaat boven de radiator aan en stookt hij er in een nacht zo maar even 8KWh electra en ruim 1M3 gas doorheen voor een kamertje van 3 x 3 meter.

Niets energiezuinig maar een toename van een paar honderd procent. Wat zit hier fout ?

Voorheen werd dit aangestuurd, met een chronotherm via één referentieruimte via OpenTherm en moduleerde het systeem perfect alleen door de enegiezuinigheid van de woning ging de thermostaat bijna nooit aan waardoor het alleen in de woonkamer op temperatuur was en de andere ruimte niet.
pi_166082923
Hallo bacsa,
Heb je gecontroleerd of de ruimte warm wordt?
Bij mij gaf de hr92 aan dat de klep op 20 stond terwijl de radiator koud bleef. Vervolgens bleef de ketel warmte leveren omdat de ruimte niet warm werd.
Ik heb de truc gedaan die eerder op het forum staat. De hr92 een stukje minder ver op de radiator draaien.
pi_166090378
quote:
0s.gif Op donderdag 20 oktober 2016 10:02 schreef bacsa het volgende:
Hoi,

Ik heb een EvoHome geïnstalleerd gekregen.

EvoHome Wifi api 01.00.03.00 en wifi 01.00.02.00

Op de beneden verdieping vloerverwarming met een HCE80 zoneregelaar
- Woonkamer + Keuken + Hal op 1 zone met EvoHome als temperatuur opnemer
- Slaapkamer op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
- Douche op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer

En de bovenverdieping
- Kantoor met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Hobbykamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Speelkamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar

Aangesloten via OpenTherm op ITHO Daalderop Base Cube met een aangesloten Cool Cube.

Het is een geheel lt uitvoering.

Het probleem wat zich voordoet is dat als er een ruimte warmte vraagt, de bijbehorende klep opengaat en de ketel en de warmtepomp beide op 100% aangestuurd worden en blijven pendelen totdat de warmtevraag verdwenen is.

Dus nu het net een beetje koud begint te worden gaat boven de radiator aan en stookt hij er in een nacht zo maar even 8KWh electra en ruim 1M3 gas doorheen voor een kamertje van 3 x 3 meter.

Niets energiezuinig maar een toename van een paar honderd procent. Wat zit hier fout ?

Voorheen werd dit aangestuurd, met een chronotherm via één referentieruimte via OpenTherm en moduleerde het systeem perfect alleen door de enegiezuinigheid van de woning ging de thermostaat bijna nooit aan waardoor het alleen in de woonkamer op temperatuur was en de andere ruimte niet.
Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.

In het geval van zone verwarming is dat een minder groot probleem, omdat de zones individueel geregeld kunnen worden. Maar de meeste CV installatie zijn er op gebaseerd dat een groot deel van de woning tegelijk verwarmd wordt. De CV kan de warmte niet kwijt als slechts een kleine radiator wordt aangestuurd. Een oplossing zou kunnen zijn om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen.

Wat je ook zou kunnen testen is of het beter wordt als je de oude situatie terugbrengt in je evohome systeem. Als je die situatie nabootst (dus alles sluiten behalve de woonkamer) kun je checken of de CV dan wel goed moduleert. Doet die dat niet, dan zou het kunnen liggen aan de aansturing van de OT module van evohome. Ik weet dat de vlamhoogte soms niet goed wordt aangestuurd.
pi_166101740
quote:
0s.gif Op donderdag 20 oktober 2016 20:42 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.

In het geval van zone verwarming is dat een minder groot probleem, omdat de zones individueel geregeld kunnen worden. Maar de meeste CV installatie zijn er op gebaseerd dat een groot deel van de woning tegelijk verwarmd wordt. De CV kan de warmte niet kwijt als slechts een kleine radiator wordt aangestuurd. Een oplossing zou kunnen zijn om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen.

Wat je ook zou kunnen testen is of het beter wordt als je de oude situatie terugbrengt in je evohome systeem. Als je die situatie nabootst (dus alles sluiten behalve de woonkamer) kun je checken of de CV dan wel goed moduleert. Doet die dat niet, dan zou het kunnen liggen aan de aansturing van de OT module van evohome. Ik weet dat de vlamhoogte soms niet goed wordt aangestuurd.
Nog een opmerking: volgens mij is de HR80 een aan/uit module. als je dat combineert met opentherm is dat geen goed idee. Dit geldt ook voor zonekleppen. De werking van opentherm is gebaseerd op het verlagen van de CV temperatuur en het verlengen van de tijd dat er verwarmd wordt. Wat er gebeurt is dat je wel de lagere temperatuur krijgt, maar de tijdverlenging wordt niet meegenomen. Hierdoor wordt de klap te vroeg dicht gestuurd.

zie ook opmerking van Honeywell; https://www.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
pi_166111686
@eddyxbmw : De ruimte wordt warm, duurt alleen heel lang maar dat komt door het laag temperatuur systeem, het is alleen zo dat de warmtepomp en de ketel volop draaien en ze het warme water intern rondpompen.
pi_166116724
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 oktober 2016 19:57 schreef bacsa het volgende:
@eddyxbmw : De ruimte wordt warm, duurt alleen heel lang maar dat komt door het laag temperatuur systeem, het is alleen zo dat de warmtepomp en de ketel volop draaien en ze het warme water intern rondpompen.
Nog een mogelijke oorzaak (tip van simonmo uit 2014):

Waar bij een modulerende ketelrelais opgelet moet worden is het volgende.
1 als je de evotouch installeert en hij vraagt , moet de ketel aangestuurd worden bij warmte vraag, dan is dit NEE. bij aan/uit relais is dit JA

2 de modulerende ketelrelais mag pas als laatste handeling uitgevoerd worden, anders werkt dit niet,.
doe je tussentijds een keer een wijziging of aanvulling met voeler of hr92 etc.. moet het ketelrelais gereset worden en op nieuw ingeleerd.

DUS het ketelrelais moet altijd de laatste handeling blijven bij modulerend. bij aan/uit maakt dit niks uit.
pi_166117711
@Bertpit :

Probleem was als volgt.

Dit is een energiezuinige/neutrale woning volgens het passiefwonen concept. ( Het is GEEN passief huis )

Deze woning heeft dus een heel goede isolatieschil en zeer weinig energievraag.

Het is alleen heel jammer en stom dat de adviseurs hier een ventilatiesysteem ingezet hebben met roosters ( natuurlijke toevoer en mechanische afvoer ) en uitsluitend lt vloerverwarming.

Wat er nu gebeurt is dat de koude lucht op de grond valt niet mengt met de aanwezige lucht waardoor de vloer en de lucht boven de vloer tot op ongeveer 50 cm steenkoud is soms wel onder de 7 graden en de lucht waar de thermostaat hangt door de warmtelast van mij en mijn partner tussen de 22 en 23 graden is.

Gevolg koude voeten, en geen warmte vraag waardoor de verwarming niet aangaat de vloer koud blijft en boven dus helemaal niets verwarmd wordt. Heeft in dit geval dus niets met waterzijdig afregelen te maken.

De vloerverwarming altijd mee laten lopen is geen optie omdat het dan veel te warm wordt in huis.

Het idee was om elke ruimte aan een zone toe te kennen zodat elke ruimte afzonderlijk te regelen is. Dat is gelukt alleen kost dit heel veel energie, de cv ketel springt bijna meteen in antipendel mode en de warmtepomp blijft op hoge toeren draaien. De max modulatie is 100 % en de rel modulatie is ook 100 % bij een maximale water temp van 50 gr en actueel van 47 maar beneden op het verdeel blok is de temperatuur 35 graden en retour 25 en de rest mengt hij dus terug.

De warmtepomp kan ook koelen vandaar de HR80NL anders werkt dat niet vandaar die keuze maar als ik dat stukje lees wat je aanhaalt kan dat dus niet met OpenTherm.

Een ander ding wat me opvalt is dat hij op de ketel nu ineens zegt lt verwarmen en ht pompen ( ketel heeft een laag en een hoog temperatuur gedeelte ) Dit deed hij vroeger nooit en in de OT communicatie valt het me op dat hij ook ineens CH2 actief zet dat deed hij vroeger ook nooit.

Hoop dat je het een beetje kunt volgen. Probleempjes zat dus nog.
pi_166117763
@bertpit : Deze vraag heb ik helemaal niet gezien. Waar moet ik die zoeken en kan ik ergens zien wat ik ingegeven heb ?
pi_166128083
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 oktober 2016 22:59 schreef bacsa het volgende:
@bertpit : Deze vraag heb ik helemaal niet gezien. Waar moet ik die zoeken en kan ik ergens zien wat ik ingegeven heb ?
Weet ik niet meer, ik heb het vorig jaar geïnstalleerd. Het is wel een vervelend probleem dat je hebt.
pi_166130956
Hello,

In mijn huidige appartement beschik ik niet over een cv ketel, en moest alles per radiator open draaien. Dit is sinds vorig jaar enigszins verbeterd door de komst van thermostaatknoppen, als ik toen al af wist van de slimme knoppen had ik dat natuurlijk gelijk gedaan..

Evohome spreekt mij enorm aan maar ik kom hier heel veel mensen tegen die dat gebruiken in combinatie met een cv ketel. Maar als ik het goed begrijp kan ik ook de Evohome wifi module pakken (nieuwe) plus knoppen, zonder dat ik een klep of iets nodig heb. Klopt dit?

Daarmee ben ik goedkoper uit en is het minder werk, lijkt mij. Maar ik kan hier weinig over terug vinden, ook Honeywell zelf komt met een vaag antwoord via de mail..

Kan iemand het hier voor mij duidelijk maken?
Alvast bedankt!
pi_166165834
hallo

heb sinds 2weken de evotuch wifi met op alle radiatoren hr92 erop.

Is het normaal dat ik op de meeste hr92's de offset moet aanpassen?
de HR92 meten wel de juiste temperatuur als de verwarming niet aanstaat maar éénmaal als de verwarming begint, kloppen de temperaturen niet meer, zoals in de living is het dan op de HR92 24gr maar is het eigenlijk maar 22,5gr.
Normaal? juist dat ik de offset aanpas niet? vind dit behoorlijk vervelend en zeker voor het geld dat dit me allemaal gekost heeft.
Ik zou eventueel de interne sensor kunnen gebruiken van de evotouch voor de living maar als ik die centraal plaats in mijn living is de communicatie slecht tussen evo en de aansturing, jammer dat er geen versterker bestaat....
pi_166171975
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 oktober 2016 19:38 schreef Remyx111 het volgende:
Hello,

In mijn huidige appartement beschik ik niet over een cv ketel, en moest alles per radiator open draaien. Dit is sinds vorig jaar enigszins verbeterd door de komst van thermostaatknoppen, als ik toen al af wist van de slimme knoppen had ik dat natuurlijk gelijk gedaan..

Evohome spreekt mij enorm aan maar ik kom hier heel veel mensen tegen die dat gebruiken in combinatie met een cv ketel. Maar als ik het goed begrijp kan ik ook de Evohome wifi module pakken (nieuwe) plus knoppen, zonder dat ik een klep of iets nodig heb. Klopt dit?

Daarmee ben ik goedkoper uit en is het minder werk, lijkt mij. Maar ik kan hier weinig over terug vinden, ook Honeywell zelf komt met een vaag antwoord via de mail..

Kan iemand het hier voor mij duidelijk maken?
Alvast bedankt!
De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing. Maar alleen de knoppen aansturen..... ik weet niet of dat kan.

Meer info hier: https://www.kijkvoelbelee(...)87-a92b-865df7425d44

[ Bericht 1% gewijzigd door bertpit op 24-10-2016 15:25:32 ]
pi_166172474
quote:
0s.gif Op maandag 24 oktober 2016 15:05 schreef bertpit het volgende:

[..]

De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing.

Meer info hier: https://www.kijkvoelbelee(...)87-a92b-865df7425d44
Yes, dit begrijp ik.

Alleen is het bij mijn appartementen complex anders geregeld (jaren 70), ik zit op etage 3 en er loopt een leiding per verwarming helemaal naar de begane grond waar de toevoer staat, volgens mij is er geen centraal punt in de stoppenkast bijvoorbeeld. (dit weet ik niet zeker..) Ik dacht dat dit het idee was van blokverwarming.

Heb ik dan nog steeds een klep nodig?
pi_166172480
quote:
0s.gif Op maandag 24 oktober 2016 08:30 schreef trezor het volgende:
hallo

heb sinds 2weken de evotuch wifi met op alle radiatoren hr92 erop.

Is het normaal dat ik op de meeste hr92's de offset moet aanpassen?
de HR92 meten wel de juiste temperatuur als de verwarming niet aanstaat maar éénmaal als de verwarming begint, kloppen de temperaturen niet meer, zoals in de living is het dan op de HR92 24gr maar is het eigenlijk maar 22,5gr.
Normaal? juist dat ik de offset aanpas niet? vind dit behoorlijk vervelend en zeker voor het geld dat dit me allemaal gekost heeft.
Ik zou eventueel de interne sensor kunnen gebruiken van de evotouch voor de living maar als ik die centraal plaats in mijn living is de communicatie slecht tussen evo en de aansturing, jammer dat er geen versterker bestaat....
De HR92 zit vaak zo dicht bij de verwarming, soms achter een gordijn, dat de invloed van die warmtestroom erg groot is. Ik heb in mijn woonkamer en eetkamer/keuken een "round" bijgeplaatst. Deze heeft ook een erg grote WAF (Woman Acceptance Factor :).
pi_166212571
hoi,

nog een vraag ivm adaptieve start.
Kan ik dit uitschakelen voor één of meerder zones?

Zoja, waar zit die instelling. In de video van Honeywell zou dit bij de zone configuratie ergens moeten staan maar die optie staat er bij mij niet.
pi_166244430
@trezor
Ja dat kan.
Ga naar wijzigen zone, kies de zone, kies volgende blad ( pijl rechtsonder), kies toepassingsinstelling, kies optimalisering, dan jouw keuze.
pi_166256267
@Anonymousse

die optie heb ik echt niet staan. Kan enkel de optimalisatie in/uit schakelen maar dat is dan voor alle zones.

Heb jij ook een EvohomeWIfi model?
pi_166262729
Sinds een jaartje een Evohome systeem met 5 zones, vooral dankzij dit fantastische forum. Werkt(e) altijd perfect. Sinds een aantal weken reageert de R8810A1018 echter soms met grote vertraging.
Zodra ik een temperatuurwijziging doorgeef via de app, wordt dat soms pas een half uur later doorgestuurd naar de ketel. Het Evohome bedieningspaneel neemt wel binnen 20sec de nieuwe temperatuurinstelling over.
Ik heb de R-module al een keer verwijderd en opnieuw toegewezen. Vreemde is dat het niet continu gebeurt. Soms reageert het systeem wel meteen en ook de ingestelde tijden worden keurig waargemaakt, inclusief adaptieve start etc.
Zodra ik op het knopje van de R-module druk, springt gelijk de ketel aan en wordt de warmtevraag doorgegeven. Bereik is vanaf elke knop / voeler/ module perfect.

Ben zeer tevreden tot op heden maar dit is vervelend.

Enige wat ik nieuw heb aangemaakt in de app is een 2e systeem elders. En er zijn wat stroomonderbrekingen geweest ivm onderhoud. 1e lijkt me geen invloed te kunnen hebben.
pi_166262814
@trezor
Ik heb geen EvohomeWifi maar de 2de generatie.
In de gebruikers en installatie handleiding van het Wifi model geen woord over zone optimalisatie.

Heb je weleens gekeken bij menu instellingen? (Knop 3 seconden ingedrukt hoden). Zone instellingen wijzigen of zoiets.

Succes
pi_166265052
ja heb daar al gekeken maar niks gevonden.

heb alvast eens honeywell gecontacteerd maar nog geen antwoord gehad.