Ahh, helder. Ik dacht dat je bij kabel met de kleuren mocht doen wat je wou. Ergens wel logisch dat je met geelgroen niets anders mag doen.quote:Op zaterdag 4 april 2015 13:06 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
De groen gele aarde draad mag je bij ymvk of xmvk kabel nergens anders voor gebruiken dan voor de randaarde van een apparaat of toestel of in jou geval de schemerschakelaar.
En dat is dus uiteindelijk de reden dat je een vier of vijfaderige kabel moet toepassen.
Tuurlijk wel, vb denk vooral vanuit zijn vak en de theorie van de nen 1010.quote:Op zondag 5 april 2015 22:29 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Ahh, helder. Ik dacht dat je bij kabel met de kleuren mocht doen wat je wou. Ergens wel logisch dat je met geelgroen niets anders mag doen.
Is het niet op te lossen met een stukje zwarte tape er omheen eigenlijk??
Ik heb al een sectionaaldeur klaar ligfen. maar de muur waar ie op moet komen nu is maar 5 cm dik... Als ik daar 8 mm in moet boren om de rails vd te deur te monteren gaan die stenn meteen barsten lijkt me...quote:Op zondag 5 april 2015 23:43 schreef Cybersijp het volgende:
voor de roldeur, heb je een cassete op het oog ? , dan zit gewicht boven in en hoef je niet bang te zijn dat het gewicht problemen zal geven .
Oh, ik snap ook wel dat t wel funtioneerd, maar wil het wel doen zoals het hoort eigenlijk.quote:Op maandag 6 april 2015 00:04 schreef straceaem het volgende:
[..]
Tuurlijk wel, vb denk vooral vanuit zijn vak en de theorie van de nen 1010.
Geel/groen is tegenwoordig ook 2.5 kwadraat in dit soort kabels
Druk dat spouwtje van 1cm dan maar vol.quote:Op maandag 6 april 2015 08:18 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Ik heb al een sectionaaldeur klaar ligfen. maar de muur waar ie op moet komen nu is maar 5 cm dik... Als ik daar 8 mm in moet boren om de rails vd te deur te monteren gaan die stenn meteen barsten lijkt me...
[..]
Zou ik geen problemen krijgen met doorslaand vocht?quote:Op maandag 6 april 2015 08:20 schreef ueberduitser het volgende:
[..]
Druk dat spouwtje van 1cm dan maar vol.
Dat is waar. Ik zal mn gedachte er nog eens over laten gaan hoe ik die deur toch stabiel kan bevestigen. En anders maar vol stoppen inderdaad.quote:Op maandag 6 april 2015 08:31 schreef ueberduitser het volgende:
Je zit daar toch al in een ongeisoleerd detail en het is droog daar, doorslaand vocht zal wel meevallen daar denk ik. Vertrouw je het toch niet, niet doen. Maar dan zul je iets moeten bedenken om de rails van de overheaddeur wel goed stabiel te bevestigen.
Heb je trouwens de overige kozijnen ook niet op koppenmaat gemaakt en gesteld?
jammer, had het eerder moeten schreeuwen dus. Heb er namelijk wel aan gedacht toe je de kozijnen gesteld had.quote:
Even de NEN1010 er bij gepakt; in feite mag je de aarde draad voor niks anders gebruiken danquote:Op maandag 6 april 2015 00:04 schreef straceaem het volgende:
[..]
Tuurlijk wel, vb denk vooral vanuit zijn vak en de theorie van de nen 1010.
Geel/groen is tegenwoordig ook 2.5 kwadraat in dit soort kabels
Dat zei ik al, formeel kan ik je niet betrappen op een onjuistheid. Maar in praktische zin in een huisinstallatie aangelegd door een amateur kan er best een oogje worden dicht geknepen.quote:Op maandag 6 april 2015 11:44 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Even de NEN1010 er bij gepakt; in feite mag je de aarde draad voor niks anders gebruiken dan
voor de aarde of potentiaalvereffening of PEN leiding.
Omkleuren mag best; maar dan alles behalve de aarde draad.
514.3.3 - Beschermingsleiding
Beschermingsleidingen moeten worden aangeduid met de kleurencombinatie groen-geel en deze kleurencombinatie mag voor geen enkel ander doeleinde worden toegepast.
Tot dat er een ander opeens iets aan de installatie moet doen, Ook een beetje amateur hoort zich aan de regels te houden!quote:Op maandag 6 april 2015 11:50 schreef straceaem het volgende:
[..]
Dat zei ik al, formeel kan ik je niet betrappen op een onjuistheid. Maar in praktische zin in een huisinstallatie aangelegd door een amateur kan er best een oogje worden dicht geknepen.
Er is geen technische reden om de aarde draad niet te omkleuren.
Tot dat een leek; die het zelf niet gemaakt heeft een optater ergens van krijgt doordat er een lul is geweest die de aarde als schakeldraad is gaan gebruiken !quote:Op maandag 6 april 2015 11:50 schreef straceaem het volgende:
[..]
Dat zei ik al, formeel kan ik je niet betrappen op een onjuistheid. Maar in praktische zin in een huisinstallatie aangelegd door een amateur kan er best een oogje worden dicht geknepen.
Er is geen technische reden om de aarde draad niet te omkleuren.
Precies.quote:Op maandag 6 april 2015 12:30 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Tot dat een leek; die het zelf niet gemaakt heeft een optater ergens van krijgt doordat er een lul is geweest die de aarde als schakeldraad is gaan gebruiken !
Als je alle huizen in nl gaat controleren volgens de nen 1010 dan word 95% afgekeurd. Persoonlijk zou ik de draad gewoon tapen aan beide einde en niet wakker van liggenquote:Op maandag 6 april 2015 12:30 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Tot dat een leek; die het zelf niet gemaakt heeft een optater ergens van krijgt doordat er een lul is geweest die de aarde als schakeldraad is gaan gebruiken !
Dus omdat je beweerd dat in ieder huis wel wat loos is wat niet conform de voorschriften zou kunnen zijn; moet ts het ook maar zo half/half uitvoeren...quote:Op maandag 6 april 2015 17:33 schreef straceaem het volgende:
[..]
Als je alle huizen in nl gaat controleren volgens de nen 1010 dan word 95% afgekeurd. Persoonlijk zou ik de draad gewoon tapen aan beide einde en niet wakker van liggen
Als je het echt stevig wil doen moet je hem aan je kalkzandsteen bevestigen.quote:Op maandag 6 april 2015 08:35 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Dat is waar. Ik zal mn gedachte er nog eens over laten gaan hoe ik die deur toch stabiel kan bevestigen. En anders maar vol stoppen inderdaad.
Nope, de rest ook niet...
En dat is precies de reden dat mensen geen antwoord zouden mogen kunnen geven op een klusforum!quote:Op maandag 6 april 2015 18:25 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dus omdat je beweerd dat in ieder huis wel wat loos is wat niet conform de voorschriften zou kunnen zijn; moet ts het ook maar zo half/half uitvoeren...
Heerlijk, het lijkt wel een religie. Mensen die een andere mening hebben het zwijgen op willen leggenquote:Op maandag 6 april 2015 22:44 schreef tiho1 het volgende:
[..]
En dat is precies de reden dat mensen geen antwoord zouden mogen kunnen geven op een klusforum!
Juist om dit soort gevaarlijk gepruts te voorkomen is het antwoorden op klusfora goed!!quote:Op maandag 6 april 2015 22:52 schreef boertie het volgende:
[..]
Heerlijk, het lijkt wel een religie. Mensen die een andere mening hebben het zwijgen op willen leggen
Ach, ik had het zelf ook kunnen bedenken. Maar volgens mij komt t redelijk mooi uit! Tussen de ramen en deur zit 98 cm, 4 strekken + voeg is 88 cm, daar een halfje bij en t komt precies uit! Ofja, net niet, maar dat vang ik wel op in de voegen.quote:Op maandag 6 april 2015 08:45 schreef ueberduitser het volgende:
[..]
jammer, had het eerder moeten schreeuwen dus. Heb er namelijk wel aan gedacht toe je de kozijnen gesteld had.
Wordt nog leuk puzzelen dus. Hoop dat ze niet ver uit de buurt staan van een koppenmaat, dan kun je met de stootvoeg nog wat goedmaken
Nou nou, kom je dan ook al mijn 'projecten' platbranden?quote:Op dinsdag 7 april 2015 00:05 schreef Knutsel-Smurf het volgende:
Alles beter dan aarde als schakeldraad gebruiken (ik kom persoonlijk je garage platbranden als je deze tot prachtig uitgevoerde klus met zoiets verpest).
Ugh. Als ik iets lelijk vind; zijn het open bochten. Die probeer ik altijd te vermijden.quote:Op dinsdag 7 april 2015 08:37 schreef Makrolon het volgende:
Geen zorgen, ik maak er open bochten van en trek er gewoon 4 x 2.5 doorheen.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |