jawelquote:Op zaterdag 7 februari 2015 15:39 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Das mooi jongen, maar brandt de ketel dan nog wel?
ja hoorquote:Op zaterdag 7 februari 2015 15:39 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Das mooi jongen, maar brandt de ketel dan nog wel?
Ik heb een iets oudere ketel zonder modulerende pomp. De problemen die ik had mijn cv betreffende de lage dT zijn opgelost door het vermogen iets hoger te zetten. Het startvermogen heb ik nu al maximum gezet. Nu heb ik een dT van rond de 15 gradenquote:Op zaterdag 7 februari 2015 16:15 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Das mooi.
Hier een retour van 24,49 graden.
[ link | afbeelding ]
Nette waardes, kan je niks van zeggen. Na de montage van de A-label pomp had ik een delta-t van 20,31... Dat is teveel, hij begon te pendelen omdat de radiatoren meer vermogen afgaven dan de ketel kon afstaan aan het systeem. Pompsnelheid staat nu op 40%. Volgend weekend de radiatorknoppen vervangen voor exemplaren die dubbel instelbaar zijn, kan de pompsnelheid en de aanvoer temp. ook naar beneden.quote:Op zaterdag 7 februari 2015 16:36 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Ik heb een iets oudere ketel zonder modulerende pomp. De problemen die ik had mijn cv betreffende de lage dT zijn opgelost door het vermogen iets hoger te zetten. Het startvermogen heb ik nu al maximum gezet. Nu heb ik een dT van rond de 15 graden
aanvoer is meestal rond de 40-45 graden en retour rond de 30 graden.
hoeveel Wp heb je dan wel niet geinstalleerd?quote:
ik ben er ook wel blij mee. Volgens mij kan die niet beter voor mijn installatie.quote:Op zaterdag 7 februari 2015 16:52 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Nette waardes, kan je niks van zeggen. Na de montage van de A-label pomp had ik een delta-t van 20,31... Dat is teveel, hij begon te pendelen omdat de radiatoren meer vermogen afgaven dan de ketel kon afstaan aan het systeem. Pompsnelheid staat nu op 40%. Volgend weekend de radiatorknoppen vervangen voor exemplaren die dubbel instelbaar zijn, kan de pompsnelheid en de aanvoer temp. ook naar beneden.
Te weinig voor mijn volledige verbruik (9000 kWh), 27 x Yingli 255 mono black, waarvan 10 op een gevel. Opwek 5300 kWh / jaar. Kom dak te kort.quote:Op zaterdag 7 februari 2015 17:07 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
hoeveel Wp heb je dan wel niet geinstalleerd?
hoe monteer je panelen op een gevel?quote:Op zaterdag 7 februari 2015 17:12 schreef Oksel het volgende:
[..]
Te weinig voor mijn volledige verbruik (9000 kWh), 27 x Yingli 255 mono black, waarvan 10 op een gevel. Opwek 5300 kWh / jaar. Kom dak te kort.
Wat een onzin.quote:Op zondag 8 februari 2015 22:28 schreef Oksel het volgende:
Koud man, 19 graden. Heel leuk, zuinig zijn, maar comfort is belangrijker. Begrijp dat echt niet.
Als je nu eens slim aanpakt, kun je voor minder geld wél een warm huis hebben, ipv. die armoe, en leven als een holbewoner.
Ik doe in de winter gewoon een trui aan. Een trui met 19 graden is warm.quote:Op zondag 8 februari 2015 22:28 schreef Oksel het volgende:
Koud man, 19 graden. Heel leuk, zuinig zijn, maar comfort is belangrijker. Begrijp dat echt niet.
Als je nu eens slim aanpakt, kun je voor minder geld wél een warm huis hebben, ipv. die armoe, en leven als een holbewoner.
Dat heb ik hier ook, vaak staat de thermostaat op 18, 's avonds op 19. 20 Graden is hier echt te warm en mijn vrouw is een echte koukleum. Heel af en toe gaat hij wel op 20 graden, maar 19 graden is hier standaard. 's Nachts naar de 17 graden.quote:Op zondag 8 februari 2015 22:39 schreef Sometimes het volgende:
Wat een onzin.
Alsof voor iedereen comfort dezelfde temperatuur is.
Bij mij staat de thermostaat op 18 graden en soms op 18,5. Zet ik 'm hoger dan vind ik het echt te warm.
Mijn ouders hebben dezelfde thermostaat en die staat - altijd - op 21 graden. Daar is het gek genoeg dan weer niet te warm.
Volgens mij heeft Oksel in bedrijf in zonnepanelen, dus dat zit wel goed denk ikquote:Op zaterdag 7 februari 2015 17:15 schreef sjorsie1982 het volgende:
hoe monteer je panelen op een gevel?
Precies, bij 21-22 graden loop ik in een korte broek en T-shirt rond.quote:Op zondag 8 februari 2015 22:39 schreef Sometimes het volgende:
Wat een onzin.
Alsof voor iedereen comfort dezelfde temperatuur is.
Netjes. Ben natuurlijk wel benieuwd hoe je dit bereikt hebt.quote:Op vrijdag 27 februari 2015 11:38 schreef DonnaRush het volgende:
De jaarafrekening is binnen.
2381 kWh en 953 m3.
Ter vergelijking; vorig jaar jaar was het ruim 4400 kWh en 2100 m3. We krijgen dus ook veel geld terug. Helemaal blij!
Gas:quote:Op vrijdag 27 februari 2015 11:46 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Netjes. Ben natuurlijk wel benieuwd hoe je dit bereikt hebt.
Nou heb ik altijd begrepen dat 15 gaden het minimum is wat je wilt hebben. of is het een maximum verschil tussen dag en nacht van vijf graden?quote:Op vrijdag 27 februari 2015 11:52 schreef DonnaRush het volgende:
De verwarming terugdraaien naar 10C/12C
Ligt eraan hoever de woning afkoelt. Hier koelt het niet verder af dan 18 graden, dus ik zet hem eronder.quote:Op vrijdag 27 februari 2015 17:45 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Nou heb ik altijd begrepen dat 15 gaden het minimum is wat je wilt hebben. of is het een maximum verschil tussen dag en nacht van vijf graden?
Kan iemand zijn of haar licht daarover laten schijnen. Als die kachel terug kan naar 12 ipv 15 valt er nog een hoop te halen op mn gasvebruik. Gaan mn planten dat waarderen??
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |