Maximale aanvoertemp staat op 75 graden.quote:Op dinsdag 6 januari 2015 22:00 schreef woekele het volgende:
1: Dit gebeurt soms inderdaad.Bijvoorbeeld als je je temperatuur ver omlaag zet. Dan draaien de HR92's vrij snel al dicht, terwijl je ketelrelais wellicht toevallig nog net een keer je ketel aan-stuurt voor een paar minuten. Een by-pass zou het probleem dat er geen doorstroming is moeten verhelpen. Bovendien hoort een ketel af te slaan als de temperatuur te hoog wordt. Stel: je maximale aanvoer staat op 70. Dan moet hij bij 80 allang afslaan. Dan kan hij dus nooit gaan koken. Waar staat het maximum op?
2: als je via de iPhone instelt, hangt de Evotouch dan op dezelfde plek aan de wandunit? Enige wat ik kan bedenken is bereik tussen Evotouch en ketelrelais niet in orde. Maar als je via iPhone stuurt, gaat het uiteindelijk ook via Evotouch, dus niet echt logisch, tenzij je de Evotouch dan ergens anders hebt liggen. Het probleem heb ik nog niet eerder gehoord/gelezen. En ook niet dat er updates zijn die het oplossen. Is er ook al geprobeerd een volledige reset/herinrichting te doen? En ik heb je 2x eerder gevraagd of je ketelmodule echt IN de ketel zit (doe eens niet) en wat het resultaat was van communicatietest. Maar daar antwoord je niet op
Relais opnieuw aankoppelen ga ik proberenquote:Op dinsdag 6 januari 2015 22:15 schreef riedje het volgende:
• Volgorde: heb je het relais als laatste toegevoegd? Koppel 'm eventueel opnieuw aan, dat kan wel eens helpen in sommige gevallen.
• Afstand: als je een comm. test uitvoert op de HR92's, heb je dan voldoende signaalsterkte?
• Heb je het probleem ook als je alles 'knus' naast elkaar ligt? een HR92, de evohome en het relais naast de ketel en dan aan de HR92 draaien tot aan de maximum waarde.
• RF storingen: heb je wellicht andere apparatuur die in de 800 MHz range werkt, bijv. een alarmsysteem?
Ben ik niet helemaal met je eens Woekele. Wel wanneer blijkt dat geratel in de ketel veroorzaakt wordt door een luchtbel, dat kan niet via een forum opgelost worden ;-) , maar niet met je eens omdat Evotouch warmtevraag blijft sturen terwijl de HR92 dicht zijn, Ketel gaat dan inderdaad in blokkade. Vraag is of dit bij meer mensen voorkomt? Wat de oplossing is? Is een nieuw relais (schijnt een geupdate versie te zijn) de oplossing?quote:Op woensdag 7 januari 2015 18:58 schreef woekele het volgende:
Themull: dDit kan niet opgelost worden via forum. Haal een vakman erbij. Wij kunnen alleen maar gissen. Het is in elk geval geen bekend Evohome-probleem of wat dan ook. Er is iets mis met je installatie. Het lijkt op luchtbel in je badkamer. Maar het blijft gissen.
Een bypass staat normaal gesproken DICHT en heeft dus 0 invloed op het systeem. Hij hoort alleen in uitzonderingssituaties te openen.
De Remeha monteur las met Rehcom uit dat er telkens nog een paar minuten warmtevraag was terwijl de knoppen al dichtgezet waren.Temperatuur wordt dan ipv ingestelde 19,5 graden verlaagd naar 15 graden ivm afwezigheid. In de logs van Remeha is dan te zien dat dit steeds gebeurd, dus dat de warmte vraag nog een tijd doorgaat alvorens de stoppen. Lang genoeg om de ketel in blokkade te laten gaan.quote:Op woensdag 7 januari 2015 20:42 schreef woekele het volgende:
Een andere ketelmodule gaat het gedrag van de HR92 niet veranderen.
Wat ik me afvraag: gebeurt het dichtgaan van de HR92 alleen als ze daadwerkelijk helemaal dichtgaan (als de temperatuur ineens veel lager wordt ingesteld bijvoorbeeld)? En dat de ketel daarna toevallig nog net 1x wordt aangestuurd? Want dat kun je niet voorkomen. Daarvoor is de bypass. Als die + je ketel goed functioneert, moet dat geen problemen geven.
Of gebeurt het continu? Terwijl de boel nog gewoon aan het verwarmen is? En dat de ketel gewoon nog een hele tijd wordt aangestuurd? Dat zou niet moeten gebeuren. Dekooning en ik hebben het een paar posts geleden gehad over dat probleem met de HR92. Hij had ook dat zelfs met volledige kraanslag de kraan geen water doorliet.
Het zijn Heimeijer instelbare kranen. hoezo?quote:Op donderdag 8 januari 2015 12:13 schreef dekooning het volgende:
Dit zegt mij, dat je afsluiter waarschijnlijk al dichtgedraaid is, terwijl je HR92 hem nog voor 10% open denkt te hebben (en dus nog warmtevraag genereert).
Ik bedoelde overigens eigenlijk de klepstand checken zonder de knop eerst te verwijderen, want dan gaat hij altijd eerst calibreren en dan krijg je wat je hier boven beschreef. Dus echt parameter 10 checken per knop. Knop indrukken en ingedrukt houden, parameter 10 op 1 zetten en dan de klepstand aflezen.
Wat voor merk/soort afsluiters heb je onder je HR92's zitten? Danfoss RA-(F)N's?