pi_147141771
Blijft er bij jullie ook - TIJDELIJK achter de zonenamen staan?

In het standby scherm staan de namen goed, maar zodra ik een zone aanklik is de naam bijvoorbeeld: Woonkamer - TIJDELIJK

Dit is bij alle zones


Nog een vraag, sinds de we dus Evohome hebben gebruik ik de vloerverwarming als hoofdverwarming.
Het is bekend dat vloerverwarming warmer aan voelt als radiatoren verwarming bij de zelfde temperatuur, klopt toch?
Mijn vriendin heeft tussen haar oren zitten dat 21 graden, 21 graden is. Nou wil ik eigenlijk de interne temperatuur sensor van de Evotouch 1 graag lager in stellen. Dus het is in werkelijkheid 20 graden maar laat zien 21 graden. Dan stel ik de correctie toch in op +1,0 graad ?

[ Bericht 26% gewijzigd door Crimineel87 op 30-11-2014 12:51:33 ]
pi_147152934
Ik constateer zojuist nog een ander probleem en dat is het feit dat de ketel brand terwijl geen enkele zone warmte vraag heeft. Alles staat op gevraagde temperatuur 12 graden.

Ik heb alle HRE92 knoppen bij langs gelopen en deze staan ook allemaal op 12 graden. Er is geen 'manuele' warmte vraag.

Elke 20 minuten gaat de ketel aan. WTF is dit voor raar gedrag. :(
pi_147176356
quote:
0s.gif Op zondag 30 november 2014 09:55 schreef Leandres het volgende:
Ik heb gister 4x een HRE92 opgenomen in het systeem. Alle knoppen volgens de gebruiksaanwijzing gekoppeld aan Evohome en namen gegeven. Vervolgens de knoppen met de adapter voor de Danfoss RA kranen op de radiatoren gezet.

Er is maar één knop die ook daadwerkelijk 'open' gaat bij warmte vraag. De overige drie knoppen krijgen wel correct signaal, de gevraagde temperatuur op de knop gaat ook omhoog, maar somehow stroomt er geen warm water de radiator in.

Iemand enig idee wat hier mis gaat? Ik moet er bij zeggen dat na het vergrendelen van de knop ik de 'CYCL' modus niet gezien heb, hetgeen wel vermeld stond in de handleiding...

Edit: ik heb het al opgelost door de maximale klepstand instelling op '1' te zetten.
Ik kwam er dit weekend achter dat bij mij de HR92 de radiator ook te ver dichtdraait terwijl hij nog wel om warmte vraagt. Resultaat is een koude radiator, terwijl de ketel wel staat te stoken. Ook bij mij hielp het om die instelling op '1' te zetten. Overigens zag ik CYCL wel in beeld staan na het vergrendelen (duurt een minuut na het vergrendelen overigens voor hij hiermee begint).

Dit was het geval op een radiatorkraan van Honeywell. Dat vind ik wel kwalijk. Je moet er toch vanuit kunnen gaan dat een Honeywell-radiatorkraan goed samenwerkt met een radiatorknop van Honeywell? De HR80 (voorloper HR92) had bij mij het probleem overigens niet.

@Crimineel: lijkt me dat je dan +1 moet doen ja. 'Tijdelijk' lijkt me dat je dan tijdelijk een andere temp hebt ingesteld voor die ruimte? Overrulen van het programma?

@Leandres: blijft hij nog steeds telkens warmte vragen, of was het maar 1 of 2 keer? En had je vlak daarvoor alles naar 12 gezet, of was het allang zo? Soms reageert het systeem wat traag op een gewijzigde instelling. Hoever zit de temperatuur boven die 12 in alle zones? Ruim erboven? Of heb je misschien een zone in de schuur die maar 13 is of zo?

[ Bericht 3% gewijzigd door woekele op 01-12-2014 13:53:14 ]
pi_147184900
Ik zou graag een overzicht krijgen van welke factoren zorgen voor WEL of GEEN problemen met verder doorstoken dan de gewenste temperatuur. Kan iedereen de volgende vragen beantwoorden? Ik doe het vast voor mezelf (4x, want ik heb met 4 configs getest).

Evotouch ingesteld als thermostaatmodus (single zone):
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
aan, gekoppeld met BDR91 (aan/uit-ketelrelais)

Zone-omschrijving:
Zone1 toepassing: zonekleppen (thermostaatmodus), gekoppeld met Evotouch
Zone1 temperatuursensor: Evotouch
(en zelfde 2 vragen nog een keer beantwoorden als je meer dan 1 zone hebt)

Doorstookprobleem?
Ja, hij blijft elke 10 minuten warmte vragen, ook als de gewenste temperatuur bereikt is. Hij blijft dit doen tot de temperatuur 1,5 graad boven de gewenste temperatuur ligt.


Evotouch ingesteld met 1 zone met zoneklep:
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
uit

Zone-omschrijving:
Zone1 toepassing: zonekleppen, gekoppeld met BDR91 (aan/uit-relais)
Zone1 temperatuursensor: Evotouch
(en zelfde 2 vragen nog een keer beantwoorden als je meer dan 1 zone hebt)

Doorstookprobleem?
Ja, hij blijft elke 10 minuten warmte vragen, ook als de gewenste temperatuur bereikt is. Hij blijft dit doen tot de temperatuur 1,5 graad boven de gewenste temperatuur ligt.


Evotouch ingesteld met 1 zone met radiatorregelaars:
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
aan, gekoppeld met BDR91 (aan/uit-ketelrelais)

Zone-omschrijving:
Zone1 toepassing: radiatoren, gekoppeld met twee HR80's (twee HR92's gaven zelfde resultaat)
Zone1 temperatuursensor: Evotouch
(en zelfde 2 vragen nog een keer beantwoorden als je meer dan 1 zone hebt)

Doorstookprobleem?
Ja, hij blijft elke 10 minuten warmte vragen, ook als de gewenste temperatuur bereikt is. Hij blijft dit doen tot de temperatuur 0,5 - 1,0 graad boven de gewenste temperatuur ligt.


Evotouch ingesteld met 1 zone met radiatorregelaars:
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
aan, gekoppeld met BDR91 (aan/uit-ketelrelais)

Zone-omschrijving:
Zone1 toepassing: radiatoren, gekoppeld met twee HR80's (twee HR92's gaven zelfde resultaat)
Zone1 temperatuursensor: HR80
(en zelfde 2 vragen nog een keer beantwoorden als je meer dan 1 zone hebt)

Doorstookprobleem?
Ja, hij blijft elke 10 minuten warmte vragen, ook als de gewenste temperatuur bereikt is. Hij blijft dit doen tot de temperatuur 0,5 - 1,0 graad boven de gewenste temperatuur ligt.

[ Bericht 3% gewijzigd door woekele op 03-12-2014 22:07:34 ]
  maandag 1 december 2014 @ 19:33:51 #155
13698 microkid
speaks digitalk
pi_147194962
Evotouch ingesteld met 4 zone's met radiatorregelaars:
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
aan, gekoppeld met opentherm relais

Zone-omschrijving:
Zone1: woonkamer, radiatoren. 2x HR80, sensor: HR80
Zone2: keuken, radiator, 1xHR80, sensor: HR80
Zone3: badkamer : radiator, 1xHR80, sensor: HR80
Zone4: studeerkamer, radiator, 1xHR80, sensor: HR80

Doorstookprobleem?
Nee, er wordt niet gestookt als de gewenste temperatuur bereikt is. Geen temperatuur overshoot. Wel negeert de EvoTouch het aantal schakelpunten. Als je 3 of 12 instelt, schakelt hij nog steeds 6x per uur.
pi_147199440
Evotouch ingesteld met 6 zone's:
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
aan, gekoppeld met opentherm relais aangesloten op Intergas ketel.

Zone-omschrijving:
Zone1: woonkamer, Vloerverwarming. 1x HCE80 , sensor: Evotouch
Zone2: slaapkamer 1, radiator, 1xHR80, sensor: HR80
Zone3: slaapkamer 2, radiator, 1xHR80, sensor: HR80
Zone4: kantoor, radiator, 1xHR80, sensor: HR80
Zone5: badkamer : radiator, 1xHR80, sensor: HR80
Zone6: garage, radiator, 1xHR80, sensor: HR80

Doorstookprobleem?
Nee, er wordt niet gestookt als de gewenste temperatuur bereikt is. Geen temperatuur overshoot.
pi_147209489
Dank! Er praktisch zo'n overzicht. Krijg het idee dat het enige verschil met mij is dat jullie Opentherm hebben ipv Aan/Uit. Ik ga vanavond proberen met HR80 als voeler ipv Evotouch. Dat is nog wel een belangrijke. Maar zerox123 heeft ook Evotouch als voeler (voor de vloerverwarming), en daar gaat het goed. Anyway, toch maar even proberen.

Opentherm kan ik helaas niet proberen, dat doet mijn ketel niet :)

Even voor de zekerheid microkid/zerox: als jullie bijvoorbeeld in de badkamer instellen op 20 en hij bereikt eenmaal de 20, dan gaat daarna je ketel helemaal niet meer aan (tot het weer nodig is om niet onder de 20 af te koelen)? Ook niet op een laag vermogen oid?

[ Bericht 5% gewijzigd door woekele op 02-12-2014 09:43:05 ]
pi_147212158
Evotouch-generatie (kleur of zwartwit):
kleur

Warmtevraag (aan of uit, zie systeeminstellingen):
aan, gekoppeld met OpenTherm (R8810A)

Zone-omschrijving:
Zone1 toepassing: zoneklep (VC8015), gekoppeld met BDR91 (aan/uit-relais)
Zone1 temperatuursensor: Evotouch
Zone2: slaapkamer 1, radiator, 1xHR92, sensor: HR92
Zone3: slaapkamer 2, radiator, 1xHR92, sensor: HR92
Zone4: studeerkamer, radiator, 1xHR92, sensor: HR92
Zone5: slaapkamer 3, radiator, 1xHR92, sensor: HR92
Zone6: slaapkamer 4, radiator, 1xHR92, sensor: HR92

Doorstookprobleem?
Nee, wel hetzelfde als wat microkid ervaart; het aantal schakelmomenten wordt genegeerd (altijd 6).

[ Bericht 0% gewijzigd door riedje op 02-12-2014 11:29:27 ]
pi_147212864
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 06:55 schreef woekele het volgende:
...

Even voor de zekerheid microkid/zerox: als jullie bijvoorbeeld in de badkamer instellen op 20 en hij bereikt eenmaal de 20, dan gaat daarna je ketel helemaal niet meer aan (tot het weer nodig is om niet onder de 20 af te koelen)? Ook niet op een laag vermogen oid?
Ik heb hier nooit na gekeken omdat ik hier geen problemen mee heb gehad.
De laatste week heeft het systeem ook niet lang op de de ingestelde temperatuur gestaan. Zodra de temperatuur bereikt was werd de verwarming weer uitgeschakeld door het tijd programma.
Maar ik zal nu eens de temperatuur van de badkamer omhoog zetten en vanmiddag in de gaten houden of dat de temperatuur doorschiet.
pi_147213159
Nog even ter aanvulling op mijn vorig bericht.

Het valt me vaker op dat de ketel spontaan aanslaat, zonder dat op het eerste gezicht er een warmtevraag is (alle zones hebben de ingestelde temperatuur bereikt: zoneklep VV blijft dicht en radiatoren worden ook niet warm). Initieel dacht ik dat dit het bekende doorstook probleem was, tot gisteren.

Ik kwam wat oudere posts op dit forum tegen van mensen die ook problemen hadden met de kraanslag (optie 6 in het menu), dus ik heb die bij mij op de HR92's aangepast: van 0 (normaal) naar 1 (volledig) en voila, probleem met zinloos doorstoken opgelost!

Mijn radiator zones zijn trouwens zoals gezegd uitgerust met de HR92, gemonteerd op een Heimeier A-Exact afsluiter (top ding trouwens!).

Het af en toe aanslaan vindt nog steeds plaats, alleen gaan sommige radiatoren nu dus wel een heel klein beetje open (via optie 10 te zien: minder dan 15%) en warmen de kamers daadwerkelijk op.

Ik heb trouwens eerder geprobeerd de ketel aan te sturen met een aan/uit relay (BDR91), maar ook daarmee had ik dus af en toe het zinloos-stoken probleem. Ik hoop dat met die kraanslag aanpassing het probleem nu opgelost is...

[ Bericht 1% gewijzigd door riedje op 02-12-2014 11:46:28 ]
  dinsdag 2 december 2014 @ 11:57:43 #161
13698 microkid
speaks digitalk
pi_147213831
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 06:55 schreef woekele het volgende:
Even voor de zekerheid microkid/zerox: als jullie bijvoorbeeld in de badkamer instellen op 20 en hij bereikt eenmaal de 20, dan gaat daarna je ketel helemaal niet meer aan (tot het weer nodig is om niet onder de 20 af te koelen)? Ook niet op een laag vermogen oid?
De ketel gaat op geregelde tijden aan om de 20 te handhaven. Dit is gekoppeld aan het aantal schakelmomenten wat je op de EvoHome instelt. Bij mij zie ik dat de ketel elke 10 minuten even brand zodat de temperatuur netjes op 20 graden blijft. Zeker nu het buiten koud is doet hij dat elke 10 minuten. In de herfst, toen het buiten warmer was, sloeg hij wel eens een schakelmoment over omdat de temperatuur langer constant bleef.
pi_147214528
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 11:14 schreef zerox123 het volgende:

[..]

Ik heb hier nooit na gekeken omdat ik hier geen problemen mee heb gehad.
De laatste week heeft het systeem ook niet lang op de de ingestelde temperatuur gestaan. Zodra de temperatuur bereikt was werd de verwarming weer uitgeschakeld door het tijd programma.
Maar ik zal nu eens de temperatuur van de badkamer omhoog zetten en vanmiddag in de gaten houden of dat de temperatuur doorschiet.
Aanvulling:
Om 11:30 was het 16 graden op de badkamer. De temperatuur heb ik toen ingesteld op 18 graden
Om 11:45 was het 16,5 graden
Om 12:00 was het 18 graden
Om 12:20 was het 19,5 graden

De temperatuur schiet dus door. Maar zoals ook wel te zien aan de snelheid is het een kleine ruimte welke erg snel op temperatuur komt. Ook is het zo dat deze ruimte eigenlijk nooit echt verwarmd wordt met de radiator. De ruimte is ook voorzien van vloerverwarming welke niet geregeld wordt door de Evohome. Deze zit zonder kleppen op de CV installatie en warmt dus altijd op als de ketel aan staat.
Zou zo maar kunnen dat de temperatuur regeling goed werkt zodra de Evohome de ruimte "geleerd" heeft.
pi_147221337
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 11:27 schreef riedje het volgende:
Ik kwam wat oudere posts op dit forum tegen van mensen die ook problemen hadden met de kraanslag (optie 6 in het menu), dus ik heb die bij mij op de HR92's aangepast: van 0 (normaal) naar 1 (volledig) en voila, probleem met zinloos doorstoken opgelost!

Het af en toe aanslaan vindt nog steeds plaats, alleen gaan sommige radiatoren nu dus wel een heel klein beetje open (via optie 10 te zien: minder dan 15%) en warmen de kamers daadwerkelijk op.
Maar waarom slaat hij dan aan? Je zei dat er geen warmtevraag was. Of is het aan het afkoelen en komt de temperatuur dichtbij de gewenste temperatuur? Dat hij daarom alvast een beetje warmte stuurt?

quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 11:57 schreef microkid het volgende:

[..]

De ketel gaat op geregelde tijden aan om de 20 te handhaven. Dit is gekoppeld aan het aantal schakelmomenten wat je op de EvoHome instelt. Bij mij zie ik dat de ketel elke 10 minuten even brand zodat de temperatuur netjes op 20 graden blijft. Zeker nu het buiten koud is doet hij dat elke 10 minuten. In de herfst, toen het buiten warmer was, sloeg hij wel eens een schakelmoment over omdat de temperatuur langer constant bleef.
Duidelijk. En zie je dan ook dat (dankzij OT) de ketel op lage temperatuur draait? En in de herfst zei je dat hij schakelmomenten oversloeg. Deed hij dat al als het 20,3 was bijvoorbeeld? Of pas als het 21,5 was?

quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 12:27 schreef zerox123 het volgende:

[..]
Aanvulling:
Om 11:30 was het 16 graden op de badkamer. De temperatuur heb ik toen ingesteld op 18 graden
Om 11:45 was het 16,5 graden
Om 12:00 was het 18 graden
Om 12:20 was het 19,5 graden

De temperatuur schiet dus door. Maar zoals ook wel te zien aan de snelheid is het een kleine ruimte welke erg snel op temperatuur komt. Ook is het zo dat deze ruimte eigenlijk nooit echt verwarmd wordt met de radiator. De ruimte is ook voorzien van vloerverwarming welke niet geregeld wordt door de Evohome. Deze zit zonder kleppen op de CV installatie en warmt dus altijd op als de ketel aan staat.
Zou zo maar kunnen dat de temperatuur regeling goed werkt zodra de Evohome de ruimte "geleerd" heeft.
Dank zerox. Het is ook de vraag of de temperatuur doorschoot door de warmte die al in de radiator zat toen de 18 bereikt werd, of dat het systeem nog eens 3 of meer keer om warmte ging vragen aan de ketel nadat de temperatuur al bereikt was (zoals bij mij het geval). Maar dat is lastig testen in deze ruimte zo te horen :) Wellicht heb je een andere kamer waarin je het nog eens zou willen checken?

PS: nog steeds opvallend dat jullie allemaal opentherm hebben. Wellicht is dat toch hét verschil. Vanavond eerst nog eens testen met HR80's als voelers.

[ Bericht 22% gewijzigd door woekele op 02-12-2014 16:38:39 ]
pi_147222244
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 december 2014 16:33 schreef woekele het volgende:

[..]

Maar waarom slaat hij dan aan? Je zei dat er geen warmtevraag was. Of is het aan het afkoelen en komt de temperatuur dichtbij de gewenste temperatuur? Dat hij daarom alvast een beetje warmte stuurt?
Nou, om wat preciezer te zijn: de ketel slaat aan omdat er warmtevraag is vanuit een van de zones en de evotouch dus de ketel inschakelt. Wat mij alleen niet duidelijk is: welke zone(s) is verantwoordelijk voor de uiteindelijke warmtevraag. Je kan eigenlijk alleen maar een beetje gissen (zone: actuele temp <= ingestelde temp -> waarschijnlijke reden aanslaan ketel).

Wat ik een aantal keren deed is zodra de ketel aansloeg als een gek door het hele huis rennen en aan de radiatoren voelen om te achterhalen welke nou de schuldige was. Omdat ze dus allemaal koud bleven (voordat kraanslag was aangepast) dacht ik dus dat de evotouch module niet helemaal lekker functioneerde.

Blijkt dus nu dat ie een heel klein beetje warmte stuurt om de de temperatuur constant te houden en bij default instelling van de HR92 het water er niet door komt. Gevolg: temperatuur stijgt niet en op volgende beslismoment schakelt evotouch wéér in.

Als er bijv. een vlamsymbooltje bij een bepaalde zone zou worden weergegeven om aan te geven dat die zone warmte nodig heeft zou 't leven al een heel stuk makkelijker zijn geweest!

quote:
[..]

PS: nog steeds opvallend dat jullie allemaal opentherm hebben. Wellicht is dat toch hét verschil. Vanavond eerst nog eens testen met HR80's als voelers.
Ik heb een aan/uit relay geprobeerd, met als enig verschil dat er flink wat meer gas verbruikt werd, daarom ook weer snel teruggegaan naar de OT module.
pi_147225115
Wat ik nu vermoed... een vermoeden... als de temperatuur dichtbij je gewenste temp ligt, dan gaat Evohome nog maar een beetje warmte vragen, om op temperatuur te blijven. Met Opentherm KAN hij een beetje warmte vragen. Met aan/uit kan hij alleen alles of niets vragen. En dus vraagt hij alles. Wellicht daarom dat hij bij aan/uit-relais zover boven de gewenste temperatuur uitkomt en bij Opentherm niet? Ze zouden dan het systeem moeten aanpassen, dat hij bij aan/uit gewoon 0 (niets) warmtevraag doet ipv een beetje warmtevraag (alles).

Een vlammetje die aangeeft welke zone warmte vraagt zou inderdaad fijn zijn trouwens.

En een HR92 kan je wel een offset instellen (optie 8), maar op de HR80 niet? Jammer.

Update: getest met HR80 als voeler. Resultaat blijft hetzelfde. Te ver doorstoken. Ook HR80 draaide nu te vroeg de kraan dicht terwijl er nog om warmte gevraagd werd. Morgen/overmorgen nog 1x checken voor de zekerheid met de kraanslag op Full ipv Def.

[ Bericht 7% gewijzigd door woekele op 03-12-2014 22:05:33 ]
pi_147235596
@woekele Heb jij optimalisatie bij systeem en zone aanstaan?
Dit wordt zichtbaar gemaakt op evotouch en app.
pi_147238265
bij zone staat optimalisatie aan, bij het systeem staan alle opties uit (zoals standaard na uitlevering en factory reset).
pi_147240848
Hierbij mijn overzicht.

Evotouch (kleur) met 9 zones.
warmetvraag: aan/open therm

zone 1: keuken HR80 (full)
zone 2: woonkamer 4x HR80 sensor HCF82 (externe draadloze temperatuurvoeler)
Zone 3: slaapkamer HR80
zone 4: badkamer HR80 (full)
zone 5: werkkamer HR80
zone 6: zolder 2x HR80
zone 7: badkamer HR80
zone 8: logeerkamer HR80
zone 9: kamer HR80

Doorstookproblemen: langere tijd heb ik doorstookproblemen gehad. De ketel stond de hele dag te pendelen (doorstoken naar de ingestelde 80 graden).
Naar aanleiding van een bericht op het forum het ik het volgende gedaan: de woonkamer (4x HR80) maakte eerst gebruik van de sensor in de Evotouch.
Nu maak ik geen gebruik meer van de sensor in de Evotouch, maar van de sensor in de HCF82.

De ketel is nu veel minder aan het pendelen/doorstoken. De ketel blijft langere tijd op een langere temperatuur stoken dan de ingestelde maximum temperatuur.

Omdat mijn huis veel zones heeft, is er altijd wel een zone die verwarming vraagt (alle zones zijn namelijk standaard ingesteld op 15 graden, tenzij handmatig warmte gevraagd wordt).

Meer info nodig?

[ Bericht 1% gewijzigd door rodeha op 03-12-2014 15:41:45 ]
pi_147241525
Bedankt. Ook Opentherm dus

HR92 of HCF82 in de woonkamer, is niet helemaal duidelijk nu :)

Edit: je zegt het gecorrigeerd te hebben, maar er staat nog HR92. Begrijp ik het gewoon verkeerd? :)


Edit2:

@Leandres: sorry als dit eerder gevraagd is, waarom gebruik jij Aan/uit ipv opentherm?

@Crimineel: jij hebt een aan/uit-ketelrelais, maar geen problemen met doorstoken zeg je. Kun je eens een testje doen? Alle zones heel laag instellen (5 graden ofzo) en dan 1 zone (met radiator) instellen op 1 graad boven de huidige temperatuur. Als het goed is gaat hij dan verwarmen tot de gewenste temperatuur. Zou je daarna eens willen kijken of hij vervolgens om de 10 minuten om nog meer warmte gaat vragen van de ketel? Of houdt hij netjes meteen op als de gewenste temp bereikt is?

[ Bericht 30% gewijzigd door woekele op 03-12-2014 13:01:07 ]
pi_147243808
Gecorrigeerd....

In de woonkamer maak ik gebruik van een andere draadloze temperatuurvoele dan die in Evohome zit.
pi_147244879
allereerst wil ik zeggen dat ik alle informatie hier ontzettend waardeer en dat ik daardoor heb besloten het systeem aan te schaffen (via de webshop van een van de posters hier)
Nu een wellicht belachelijke vraag : kan ik het systeem alvast installeren, behalve de aansluiting op de ketel ? Dus alvast de radiatorknoppen en het evohome bedieningspaneel, alle programma's instellen etc. Ik realiseer me dat de radiatoren uiteraard alleen zullen werken als er door mijn oude centrale thermostaat een warmtevraag wordt gerealiseerd.
alvast bedankt!
pi_147245132
Je moet om het systeem in werking te stellen wel je ketelrelais koppelen volgens mij. Die hoef je vervolgens niet daadwerkelijk aan de ketel te hangen.

Vraag me ineens wat er gebeurt als je warmtevraag-unit instelt, en een zone met alleen HR80 als voeler/regelaar. Dan gebeurt er dus gewoon niks als de HR80 om warmte vraagt? :)
pi_147247644
quote:
0s.gif Op woensdag 3 december 2014 06:48 schreef woekele het volgende:
bij zone staat optimalisatie aan, bij het systeem staan alle opties uit (zoals standaard na uitlevering en factory reset).
Om zelflerend aanwarmgedrag te benutten zal je toch ADAPTIEF in moeten stellen. besparend is ook ADAPTIEVE STOP.
pi_147247873
quote:
0s.gif Op woensdag 3 december 2014 14:34 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Om zelflerend aanwarmgedrag te benutten zal je toch ADAPTIEF in moeten stellen. besparend is ook ADAPTIEVE STOP.
Ik heb ondertussen zelf 'optimale stop' uitgezet. Zeker voor ruimtes die maar een relatief korte tijd opgewarmd worden (vanwege het tijdsprogramma) viel het me op dat met deze kou de temperatuur heel snel keldert. Terwijl met 'optimale stop' uit de warmte veel langer behouden blijft in de ruimte.

Voor de warmere periodes (lente, herfst) vind ik optimale stop weer wel handig.
pi_147249683
nu wel....