Dan nog klopt het voor geen meter... een 3-fasengroep in een 1-fase installatie is onlogisch en al om die reden niet toegestaan. Daarbij ga je de nul van de groep altijd overbelasten, die is nl. maar voor 16 ampere gemaakt.quote:Op zaterdag 9 maart 2013 18:08 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Dus ik hoop wel dat die 3P + N kookgroep goed zit aangesloten met 2 x een nul
Als twee van die 3 (gekoppelde) groepen in gebruik zijn, heb je toch 2x een nuldraad van dezelfde fase?quote:Op maandag 11 maart 2013 12:59 schreef Appeltje2010 het volgende:
Daarbij ga je de nul van de groep altijd overbelasten, die is nl. maar voor 16 ampere gemaakt.
Niet altijd, ik neem aan dat ie dan aangesloten zit als L1-N1-L2-N2, dus gewoon met 2 x een nul. Tenzij ze gewoon een 3 fase kast hebben gebruik, de 3 fasen met elkaar hebben doorverbonden, en heel de kookgroep over het hoofd hebben gezien. Dan kan de nul wel degelijk overbelast worden. (zo te zien meet die automaat de nul niet, ik heb net even vergeleken met mijn krachtgroepen, maar die meten wel alle 4 de polen.)quote:Op maandag 11 maart 2013 12:59 schreef Appeltje2010 het volgende:
Dan nog klopt het voor geen meter... een 3-fasengroep in een 1-fase installatie is onlogisch en al om die reden niet toegestaan. Daarbij ga je de nul van de groep altijd overbelasten, die is nl. maar voor 16 ampere gemaakt.
Ik zou er ook een normale kookgroep van maken. (Of 3 fasen aanvragen)quote:Advies: ombouwen!
Nee, 3P + N, waarbij de N een 'dedicated' N is als ik naar het symbool op de krachtgroep kijk. Op mijn krachtgroep zie ik op het symbool tussen de polen onderling geen verschil, op de afbeelding hier wel.quote:
Dit is inderdaad wel een houtje-touwtje oplossing zegquote:Op maandag 11 maart 2013 16:05 schreef Appeltje2010 het volgende:
Gezien het bruggetje is het overduidelijk 1 fase... in mijn ogen kun je de nul IN de automaat overbelasten. Dus niet de bedrading maar de nul in de automaat zelf. Die is nl. ook niet gemaakt voor 32A en die kan ie zo wel voor z'n kiezen krijgen...
Rechtsboven op die 3P + N automaat zie je 2 blauwe draden bij elkaar zitten. Dat zijn twee nuldraden. Die volbelast elk 16A te verwerken krijgen. Dat wil dus zeggen dat er door die automaat bij de nul dan 32A loopt, terwijl het een 16A automaat is. Die grijpt niet in, want de 2 spanningsvoerende draden (die bij deze automaat wel 'gemeten' worden, de nul wordt echter niet gemeten) zitten immers (per stuk) niet boven de maximale stroom van 16A.quote:Op maandag 11 maart 2013 17:18 schreef smileyman het volgende:
Wat mij wel opvalt, is dat bij de bovenste groep, aan de linkerkant 220/380V staat, en bij al die anderen alleen maar 220V.
Maar dat zullen jullie dan waarschijnlijk wel bedoelen, he?
Ik zie idd wat je bedoelt.quote:Op maandag 11 maart 2013 17:47 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Hoeft geen kwaad te kunnen, wellicht kunnen de contacten aan de binnenzijde wel 50A aan (als bv hetzelfde binnenwerk ook gebruikt wordt in automaten van 40A) maar je weet het simpelweg niet. Zou ook max. 25A kunnen zijn. Dus mag het uiteraard ook niet.
Het probleem is dat niemand kan zeggen of het kwaad kan. De aansluiting zoals ie is voldoet niet aan de specificaties. En de fabrikant gaat echt niet zeggen 'ja joh, ding is eigenlijk voor 16A, maar met deze ongeoorloofde manier van aansluiten garanderen we ook die 32A wel'quote:Op maandag 11 maart 2013 21:46 schreef smileyman het volgende:
Toch morgen even informeren of het geen kwaad kan.
Nee, het is niet OK, want niemand weet 100% zeker of het veilig is, dus het mag simpelweg niet.quote:Als het geen kwaad kan, is het oke,
Dat klopt.quote:Blauw links boven
Bruin links onder
Geel/groen in het midden.
Rechts boven en rechts onder komen dan geen draden in.
Dan heb ik een output van 1 x 240V en 1 x 16 Amp.
Klopt dat?
De beveiliging is voor 3-fasen, niet voor één fase. Echter, er komt maar één fase binnen. Dus formeel moet je de automaat laten vervangen door een automaat voor een kookgroep bestaande uit 2 gekoppelde éénfase groepen.quote:Op dinsdag 12 maart 2013 05:34 schreef smileyman het volgende:
Als 1 fase voldoet het wel, maar als ik mijn kookplaat aansluit die meerdere fase nodig heeft, weer niet.
Het huis is niet van Ts maar van een woningstichtingquote:Op dinsdag 12 maart 2013 12:12 schreef Peter_H het volgende:
Als ik het goed zie beveiligt de ALS maar één groep (woon/slaap/gang). D.w.z. dat de keuken en de badkamer niet op de ALS zijn aangesloten. Als het mijn huis was zou ik dat als eerste veranderen.
En precies DAT ben ik nu aan het doen!quote:Op dinsdag 12 maart 2013 12:21 schreef exlurker het volgende:
[..]
Wat Ts natuurlijk kan doen is bij de verhuurder langs gaan en vragen of ze zijn kast eens willen controleren
Mooi, hou ons maar op de hoogte van het verdere verloopquote:Op dinsdag 12 maart 2013 15:15 schreef smileyman het volgende:
[..]
En precies DAT ben ik nu aan het doen!
Ze zijn nu de monteur aan het bellen.
Dat was snel, he?quote:Op dinsdag 12 maart 2013 16:21 schreef exlurker het volgende:
[..]
Mooi, hou ons maar op de hoogte van het verdere verloop
|