pi_122950705
Weer even verder met testen

communicatie test met OT module gaat goed. Kortom signaal is aanwezig.
Maar nu staat de Evohome wederom uit (lees: alles 5 graden) maar ketel blijft gewoon door verwarmen.
Af en toe tussendoor even uit, maar hoodzakelijk gewoon tussen de 55-60 graden stoken.
Evohome ligt nu zelfs even naast de module. Kortom, kan geen probleem met de ontvangst zijn.

Snap er niets meer van. Waarom gaat de ketel niet gewoon uit...
pi_122950868
Zo ziet dus mijn systeem van de vloerverwarming eruit:
De HCE80 en de vloerverdeler en de pomp, bypass etc van de vloerverwarming : Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122952919
Ik ben mijn ketel al een paar uren aan het monitoren met de laptop (grafieken)
En om de 10 min. Word er een stook piek gesignaleerd van een paar seconden.
Zonder uitleesapparatuur verneem ik het niet aan de ketel.
En in die tussentijd doet ie wat ie moet doen.

Alles is gereset en opnieuw ingeleerd, maar dit wil zich niet oplossen, de piek om de 10 min.
Wie weet raad
pi_122954492
quote:
1s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 16:27 schreef simonmo het volgende:
Ik ben mijn ketel al een paar uren aan het monitoren met de laptop (grafieken)
En om de 10 min. Word er een stook piek gesignaleerd van een paar seconden.
Zonder uitleesapparatuur verneem ik het niet aan de ketel.
En in die tussentijd doet ie wat ie moet doen.

Alles is gereset en opnieuw ingeleerd, maar dit wil zich niet oplossen, de piek om de 10 min.
Wie weet raad
Wat ik ervan heb begrepen gaat de ketel 6x per uur aan, dit zal die stookpiek zijn. Dit kun je volgens mij nog terugzetten naar 3x keer per uur als ik me niet vergis.

@dudenl
Welke ketel heb je? en hoe verneem je dan dat die ketel ook werkelijk constant aan het stoken is?
Mijn intergas 28 gaat ook niet volledig uit, maar geeft een code 1 en geeft de temp weer waar hij op stookt. Dit betekend overigens niet dat hij ook werkelijk stookt. wanneer hij naar code 3 gaat wordt de ventilator aangezet en bij code 4 wordt de ketel pas ontstoken. Bij code 5 gaat de ketel pas echt stoken.
Dit hele proces kan ik niks van horen (op die ventilator na) maar moet ik echt vernemen aan de hand van de codes die hij weergeeft.
pi_122955308
Ik heb een Intergas 28

Hoe ik het merk, simpel, ik loop er naar toe en zie het, daarnaast is het ketel hok ca 40 graden terwijl de verwarmingen vanaf vanmorgen 10.00 uur op 5 graden staan.

Hij blijft met verschillende codes de 60 in beeld houden. 1/3/5.
Ik heb 1 radiator met schroefknop, moet nog over naar thermostatisch ventiel maar nog niet aan toegekomen.
Deze is altijd warm wat betekend dat de ketel warm water rondpompt. Hij is nu dus ook warm terwijl de ketel dus nu al 7,5 uur uitstaat.
ook mijn vloerverwarming staat nog los vd evohome. Deze blijft dus ook verwarmen zonder dat er vraag is.
pi_122958677
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 17:36 schreef dudenl het volgende:
Ik heb een Intergas 28

Hoe ik het merk, simpel, ik loop er naar toe en zie het, daarnaast is het ketel hok ca 40 graden terwijl de verwarmingen vanaf vanmorgen 10.00 uur op 5 graden staan.

Hij blijft met verschillende codes de 60 in beeld houden. 1/3/5.
Ik heb 1 radiator met schroefknop, moet nog over naar thermostatisch ventiel maar nog niet aan toegekomen.
Deze is altijd warm wat betekend dat de ketel warm water rondpompt. Hij is nu dus ook warm terwijl de ketel dus nu al 7,5 uur uitstaat.
ook mijn vloerverwarming staat nog los vd evohome. Deze blijft dus ook verwarmen zonder dat er vraag is.
Maar dat wil toch nog niet zeggen dat er gestookt wordt? hier is namelijk hetzelfde aan de hand, maar nu verschilt dit niet met de situatie die ik hiervoor had (met hand bediende kranen) toen stond de ketel bij mij ook constant op 50 graden en wisselden de codes af en toe en werd er alleen gestookt op het moment dat de thermostaat om warmte vroeg. Dan ging de ketel in code 5 (stoken) bij de andere codes gebeurd er niks anders dan ventileren en naar mijn idee mogelijk pompen.
Dus vraag me af of je jouw probleem gaat oplossen.. en of het dan ook echt een probleem is (mocht dit zo zijn dan heb ik ook een probleem:-)
pi_122958851
Als hij niet stookt, hoe komt hij dan aan warm water?
Hoe komen mijn radiatoren dan warm?
Waarom staat er dan de helft van de tijd een 5 in beeld?
Kortom, hij stookt...

1x in de zoveel tijd gaat de ketel waaruit voor een minuut ofzo om dan weer met 5 in het scherm te gaan verwarmen (waarna 3 en 1 ook volgen).

Als de Evohome op uit staat (lees 5 graden) zou de ketel uit moeten gaan.
Het kan niet zijn dat andere radiotoren (lees: zonder HR80) door blijven verwarmen. Dat komt puur omdat de ketel niet uitschakeld maar zich in mijn opinie waarschijnlijk elke keer op temp houdt.

Kan iemand dit bevestigen? Kan het zijn dat door OT de ketel zich op temp wil houden? Dus altijd 50-60 graden wil zijn.

De ketel ruimte is nu altijd ruim boven de 40 graden (en aangrenzende kamer nu ook boven de 25) puur door de warmte die de ketel genereert. Dit was voor heen met een reguliere thermostaat klok nooit. Ook niet bij veel stoken (was wel een aan/uit).

[ Bericht 8% gewijzigd door dudenl op 17-02-2013 03:33:14 ]
pi_123023956
Net nog even mail contact gehad met Marcel van Waakzaamwonen.
Hij stuurt de aan/uit module op zodat ik hem kan testen.

Top service! (mag ook wel eens gezegd worden...!)
pi_123027640
Het hele weekeinde de ketel in de gaten gehouden met de pc.
Verschillende instellingen geprobeerd, maar de ketel blijft omde zoveeltijd een piek te hebben in het stoken om daarna weer uit te gaan.
Ik weet niet of dit met v23 opgelost is, nieuwe opentherm ontvanger er aan gezet , en geen verandering.
Nu eerst maar op zoek naar een aan/uit ketelmodule om dat eens te proberen hoe die reageert.
pi_123035353
@dudenl Code 1 betekent temperatuur bereikt er is dan warmtevraag uitgedrukt in graden bijv. 40 maar je watertemperatuur is dan hoger dan de gevraagde temperatuur pomp draait maar ketel stookt niet totdat water temperatuur zakt beneden de gevraagde temperatuur en ketel stookt, code 5. Zie documentatie.

@simonmo Wat ik mis is of de ketel stookt met of zonder warmtevraag.

@roadrats Ketel zou eigenlijk pas mogen stoken wanneer ventiel openstaat. Hele cyclus staat beschreven in HCE80 documentatie. Wanneer jij iets anders waarneemt leg dat voor aan infolijn.

[ Bericht 20% gewijzigd door Anonymousse op 18-02-2013 16:56:32 (Toevoeging roadrats) ]
pi_123036898
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2013 16:41 schreef Anonymousse het volgende:
@dudenl Code 1 betekent temperatuur bereikt er is dan warmtevraag uitgedrukt in graden bijv. 40 maar je watertemperatuur is dan hoger dan de gevraagde temperatuur pomp draait maar ketel stookt niet totdat water temperatuur zakt beneden de gevraagde temperatuur en ketel stookt, code 5. Zie documentatie.

Dat weet ik, maar hij wisselt af met 3 en 5.
Als de Evohome 24 uur uit staat, vraag ik me wel af hoe de ketel op temp komt als hij niet verwarmt. Kortom, voordat de 1 komt is er toch een 5 aan vooraf gegaan.
Wat ik niet snap (en je opmerking klopt dat weet ik), er is geen vraag... waarom staat dan de temp in beeld... Dat is juist heel het probleem. Heel de nacht door blijft er een temp in beeld staan. Heel af en toe 1 of 2 minuten niet, maar daarna vervolgens weer een temp met code 5, daarna code 1.
Optimalisatie aan of uit maakt geen verschil hierin.
Het lijkt er echt op dat de OT module een eigen wil heeft.
pi_123038867
Ketel stookt ook bij geen warmte vraag.

WAT BELANGRIJK IS BIJ DE HR80 KNOPPEN.
Eerst het binnenwerk op de radiatorkraan zetten . Dan het blauwe schijfje/tandwiel helemaal uit draaien naar links tot de aanslag. (Niet verder wil)
Dan druk je de hr80 kop erop, nu gaat de knop zelf de aanslag inleren.
Hierbij opletten als de kop van het binnenwek af is , dat dit symbool ook op het scherm staat, schakelaartje wil wel eens blijven hangen.
Alleen op deze manier funktioneert de hr80 zo als het moet.

En voor jezelf in de gaten houden, heb je geen honeywell kranen zet je ze op full, anders laat je ze op default staan.

Dit doe je door het knopje paar sec. In te houden tot dat hij open of def aangeeft.

[ Bericht 17% gewijzigd door simonmo op 18-02-2013 19:47:21 ]
pi_123043603
mijn kranen staan op full.
Maar bovenstaande is het probleem niet bij mij. Hij sluit goed af. Enkel ketel blijft onnodig verwarmen.

Zodra ik de OT module vervangen heb voor de aan/uit zal ik mijn bevindingen posten
pi_123044714
bij mij hetzelfde probleem, heb net een mail richting honeywell gedaan, hoe ik of honeywell dit probleem gaat oplossen.

dat je kranen op full staan, heeft denk ik niet zozeer met het stookgedrag van de ketel te maken maar dat je kraan goed sluit en opent. etc....
daarom moet hij zichzelf inleren.
sluit hij niet goed kan de temp. oplopen in de kamer tot ongekende hoogte.
of hij gaat niet open, en dan blijft je ketel maar doorstoken.
Maar probleem met OTmodule blijft, ook zonder ingeleerde hr 80.

[ Bericht 1% gewijzigd door simonmo op 18-02-2013 20:36:48 ]
pi_123081582
net de aan/uit module aangesloten.
Wel ff irritant dat deze een aparte 220v voeding nodig heeft.
Deze maar even afgepikt van de ketel (blok X1 bij intergas).

Nu eens kijken hoe die vanavond reageert.
pi_123090915
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2013 18:04 schreef dudenl het volgende:
net de aan/uit module aangesloten.
Wel ff irritant dat deze een aparte 220v voeding nodig heeft.
Deze maar even afgepikt van de ketel (blok X1 bij intergas).

Nu eens kijken hoe die vanavond reageert.
ben benieuwd of het wat voor je gaat oplossen, laten we het hopen!
pi_123091736
Ik b en ook heel benieuwd wat het oplevert .
Vandaag tweede evotouch binnen gekregegen om het geheel om meer zones te kunnen maken.
Hier zat een tafelstandaard bij, en om er nu weer een muurhouder bij te bestellen heb ik geen zin in.
Dus de tafelstandaard uit elkaar getrokken, en wat blijkt zit exact het zelfde in als de muurhouder, stukje kunstof afzagen en netjes afwerken met vijl en dremel en je hebt een muurhouder.( moet wel een inbouwdoos achter, maar dat moet met de muurhouder ook).
pi_123111148
@dudenl Bij nieuwe configuratie simpel beginnen. Zone voor zone en kijken of het goed werkt. Wanneer het niet goed werkt, dit oplossen.
Hoe wordt jouw vloerverwarming aangestuurd?
pi_123139418
Hey luitjes.

Het werkt al wat beter maar nog af en toe begint de ketel te stoken (code 5) zonder vraag. Dus ook met de aan/uit module.

Net alles weer gereset om weer opnieuw te beginnen. Uitkomsten laat ik weer weten.

@Ano,
Vloerverwarming wordt nu nog niet via Evohome aangestuurd. Nog geen tijd voor gehad. Kortom, hij zit in het reguliere circuit. Verwarmt mee op het moment dat de ketel stookt voor 1 vd zones.
Dit ga ik van het weekend veranderen, maar eerst dit goed werkend hebben.

Even vraag aan allemaal.
Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment.
Ik zie het groene lampje op het relais gaan branden (let op, bij OT knippert hij sowieso 1x in de 10 sec. Bij de aan/uit brandt hij enkel groen wanneer hij van de Evohome de opdracht krijgt om te verwarmen) en de ketel gaat stoken (code 5).

Dit begrijp ik dus nog steeds niet. Een andere module op andere aansluiting van de ketel (was 11/12 op de ketel voor OT en nu 6/7 voor aan/uit), en toch uit het niets af en toe verwarmen.
Wel valt op dat het lampje op het relais dus brandt waardoor het lijkt alsof de Evohome toch een signaal stuurt naar de aan/uit module terwijl dit niet nodig/gewenst is.

Zit er nog een betere reset optie op de Evohome, de fabrieksreset is geen harde reset aangezien de tijd en datum onthouden wordt. Lijkt er toch op dat er in de Evohome wat fout zit.

Ik hou jullie op de hoogte!
pi_123141300
@dudenl

Jouw opmerking "Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment." wijst op het feit dat het ketelrelais in een soort noodprocedure draait. Dit is op te lossen door het ketelrelais te resetten (15 seconden knop ingedrukt houden, daarna loslaten, daarna 5 seconden ingedrukt houden om ketelrelais opnieuw te binden aan de Evotouch). Met deze oplossing draai ik nu sinds vorig jaar november zonder onnodig aanslaan van de ketel.
Het is een mooi systeem als het eenmaal draait, maar het heeft mij ook grijze haren opgeleverd voordat ik het goed had draaien.

Ik zal binnenkort op het forum mijn ervaring met het Electrabel (Belgie) setje delen. Met deze set kan je de evotouch vanaf je smartphone/tablet via internet bedienen.

Succes met het systeem.
pi_123142547
@dudenl Kijk eens op de HR80's. Bevatten die de goede set points? Zijn ze goed aangesloten? Heb je ook toegewezen HR80's die niet op adapter zitten met batterijen erin?
Nogmaals configureer per zone, werkt het goed, dan volgende zone. Succes.

Denk niet aan fouten van Evotouch, jij zal dan de eerste zijn. Het zijn vaak gebruikers fouten.
pi_123150484
Jaja, alles staat echt wel goed ingesteld.
En alles is per zone gedaan.
Als ik net een reset heb gedaan kunnen er geen andere HR80's toegewezen zijn...

Maar als het volgens jou aan mij ligt, leg dan eens uit hoe het kan dat als de Evohome uitstaat (lees: systeem, uit >> dus geen verwarming), alle HR80's netjes naar 5 graden gaan, de ketel toch om de paar minuten gaat stoken... Waar krijgt de aan/uit module dan zijn signaal vandaan? Er is maar 1 apparaat die de aan/uit module aanstuurt en dat is de Evohome.

En zelfs al zou er een HR80 los liggen, dat heeft toch geen effect als de zone op 5 graden staat en de Evohome geen "aan" signaal stuurt naar de module?
De HR80's stuurt de aan/uit module toch niet aan?

Of snap ik er nou helemaal niets meer van?
pi_123150565
Je snapt t wel, en t klopt ook wel wat je zegt, ik ervaar precies het zelfde,
Zou het zo zijn dat de evohome om de zoveel minuten zijn signaal test met de module en daardoor de ketel aanspringt.


Ik ga eerst zien of ik versie 23 er op kan krijgen en dan kijken of het probleem mischien wordt verholpen.

Jammer dat niemand v23 heeft en ook nergens te downloaden is.
pi_123150907
quote:
0s.gif Op donderdag 21 februari 2013 09:07 schreef simonmo het volgende:
Je snapt t wel, en t klopt ook wel wat je zegt, ik ervaar precies het zelfde,
Zou het zo zijn dat de evohome om de zoveel minuten zijn signaal test met de module en daardoor de ketel aanspringt.
Zou heel goed kunnen dat dit een Honeywell eigenschap is. Op Tweakers lees ik ook wel van mensen met een Touch of een Vision bij wie de ketel ook elke 10 minuten actief wordt. Zelfs mijn Honeywell Round Modulation stuurt bij geringe warmtevraag de ketel precies elke 10 minuten aan. Ik monitor het gasverbruik met een Youless met gasfirmware, waar ik aardig zie wat de ketel doet.
pi_123153105
Precies, dat denk ik dus ook.

In de Evohome kan je aangeven hoevaak per uur hij zou moeten verwarmen (bij vraag zou je zeggen), echter lijkt het erop dat dit signaal dus ook uitgezonden wordt indien er geen vraag is.

Ik vraag me dan wel af waarom Anoymouse er met dezelfde setup als ik, schijnbaar geen last van heeft.
@ Anoy, jij monitoort het systeem toch, zie jij geen vraag om de zoveel minuten dan?