pi_122895911



WAT IS EVOHOME?
quote:
Honeywell Evohome is een draadloos regelsysteem voor zoneverwarming met een centraal bedieninterface. Honeywell evohome vindt de balans tussen optimaal comfort en een lagere energierekening door vele mogelijkheden en groot gebruikersgemak.

Het innovatieve, draadloze klimaatsysteem evohome maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk. Via de aantrekkelijke gebruikersinterface, de evotouch, kan centraal de temperatuur in verschillende vertrekken worden geregeld. Zo is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de ongebruikte kamers niet onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op uw wooncomfort.

Met evohome kan voor maximaal acht verschillende ruimtes een individueel weekprogramma ingesteld worden. Op elk gewenst moment van de dag of nacht, met zes verschillende perioden per dag, per vertrek. Bovendien is dit draadloze systeem eenvoudig te installeren zonder het hoeven wegwerken van kabels en boren van gaten. Dit maakt evohome uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Of het nu gaat om vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan: evohome biedt voor alle type verwarming een oplossing door het ruime aanbod aan compatibele accessoires. Woonkamer, slaapkamers, kinderkamer, kantoor aan huis, praktijkruimte of hobbykamer, alle vertrekken zijn op tijd heerlijk op temperatuur. Of het nu gaat om stadsverwarming, een bestaande zoneregeling, een moderne modulerende ketel of een ketel van een ouder type: evohome is praktisch altijd toepasbaar!

Duurzaam omgaan met energie, optimaal gebruikersgemak en draadloze bewegingsvrijheid evohome combineert het allemaal. Het mooie eigentijdse bedienpaneel met tafelstandaard is verkrijgbaar met verwisselbare frontcovers in de kleuren gepolijst zwart geborsteld metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle verschijning in ieder interieur.
Bron: Website Honeywell

IN DE PRAKTIJK

Al ruim 300 posts wordt er gesproken over het nut, de installatie, de werking en de optimalisatie van Evohome. Het kost wat moeite om het systeem draaiend te krijgen, maar het lijkt er op dat de meeste gebruikers tevreden zijn met de mogelijkheden die het systeem biedt.

Zoals bij elk nieuw product zijn er altijd zaken die beter of anders kunnen. De belangrijkste bug die door de meesten in het eerste topic geconstateerd is, is het onnodig aanspringen van de ketel op vaste momenten, zonder dat de ruimtetemperatuur daar om vraagt. Dit is al meerdere malen onder de aandacht van Honeywell gebracht en er lijkt nu eindelijk wat te gaan gebeuren, met dank aan users AJS1 en smv.

LINKS
- Evohome - internationale website
- Evohome - Nederlandse website

- Installatiedocument 1
- Installatiedocument 2

- Boek 1
- Boek 2
- Boek 3

- Meest recente driver (v21) Installatie op eigen risico

- Online gasmeterstand registratie

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 14-02-2013 23:34:18 ]
pi_122896084
@roadrats Breng de vraag eens bij infolijn@honeywell.nl, succes.

quote:
Alleen als het de laatste zone is de warmte vroeg via de HCE80 stopt de flow direct omdat de pomp van de HCE80 geen naloop heeft en dus direct stopt. Daarmee wordt de vertraging van de servomotor feitelijk overruled.
Hoe zo overruled? Wil je dat de pomp draait wanneer je ventiel dicht is?
Wanneer je eerste zone warmte vraagt gaat de pomp pas werken wanneer je ventiel open is, dus wanneer laatste zone geen warmte meer vraagt gaat de pomp uit wanneer ventiel dicht gaat.

[ Bericht 41% gewijzigd door Anonymousse op 15-02-2013 00:04:57 (Quote invoegen) ]
pi_122906842
Een ander probleem doet zich voor bij mijn evohome:
Gisteravond vond ik het toch wel koud worden in huis, maar de evotouch (die aan de muur hangt) gaf aan dat de temp. 20 graden was. Nu heb ik dat nagemeten en ik kwam niet verder dan 18 graden. de touch hangt vrij aan de muur, op iets meer dan 1,5 meter hoogte.
Nu heb ik hem met de kalibratie optie 2 graden gecorrigeerd, maar praktisch is anders. Iemand anders hier ervaring mee?

Verder heb ik nog geen optimalisaties aanstaan, iemand hier ervaring mee en is het verstandig om deze te gebruiken? kan me nog herinneren uit eerdere posts dat mensen met problemen kwamen te zitten als ze werden gebruikt??
pi_122908127
Weer terug op het forum na korte afwezigheid door wat probleempjes met de pasgeborene.

Nu het systeem een tijdje draaien maar krijg nu ook last van een ketel die vaak om niets aanslaat.
Ik heb gisteren de OT module gereset (nav tips uit de voorgaande delen) maar dit geeft niet het gewenste effect.

Wat mij opvalt:
Na een warmtevraag kan de ketel zomaar een uur later nog steeds verwarmen terwijl de Evohome alle knoppen al dicht heeft gezet ivm bereiken van de temperatuur.
Hoelang is dit normaal? De nadraaitijd van mijn Intergas staat op 1 min. Of wordt dit overruled bij OT? (temp in die periode van de ketel is ca 50gr). Ik zal vandaag eens proberen te meten hoelang hij aan blijft.

Gisteren als proef via de Evohome het signaal uitgeschakeld (lees systeem: UIT), maar de ketel bleef gewoon doordraaien. Pas toen ik de OT module los haalde stopte de ketel (lampje bleef groen knipperen).
Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Ik heb de batterijen uit de Evohome gehaald. Toch blijft de ketelmodule groen knipperen (als het goed is signaal ontvangst). Klopt en kan dit? Zou hij niet rood moeten knipperen ivm geen ontvangst? Ik zal proberen na te kijken hoelang de ketel blijft branden. Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Wellicht heb ik toch last van een bug in de OT module (zoals eerder hier omschreven).
Ik reset als volgt:
15 seconden test knop indrukken.
Led gaat snel knipperen.
Daarna knop 5 seconden in drukken en toewijzen aan de Evohome, Evohome bevestigd de toewijzing.
Dan blijft de module rood knipperen (toewijs modus). Hier krijg ik hem niet uit. Klopt dit?

Om hem aan de praat te krijgen haal ik dan de module weer even van de ketel (lees behuizing er even af waardoor contact verbroken is) en sluit ik hem weer aan.

Ketel reageerd weer netjes op de warmte vraag (met wel lang nabranden en verwarmen zonder vraag tot gevolg).

Reacties zijn welkom. Ik heb de vraag ook uitstaan bij Waakzaamwonen...

p.s. het is software versie 2.3

[ Bericht 1% gewijzigd door dudenl op 15-02-2013 11:54:05 ]
pi_122910336
@dvanderbreggen Gebruik zelf de Evotouch temperatuurvoeler niet, fluctueert nogal wanneer je hem in de hand hebt. Alleen DT92 of HR80. Om stabiel systeem te krijgen, stap voor stap functies toevoegen. Dan weet je waar het probleem zit. Optimalisaties werken redelijk.

@dudenl de HM80 nog bekeken voor vloerverwarming?
pi_122912324
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 11:38 schreef dudenl het volgende:
Weer terug op het forum na korte afwezigheid door wat probleempjes met de pasgeborene.

Nu het systeem een tijdje draaien maar krijg nu ook last van een ketel die vaak om niets aanslaat.
Ik heb gisteren de OT module gereset (nav tips uit de voorgaande delen) maar dit geeft niet het gewenste effect.

Wat mij opvalt:
Na een warmtevraag kan de ketel zomaar een uur later nog steeds verwarmen terwijl de Evohome alle knoppen al dicht heeft gezet ivm bereiken van de temperatuur.
Hoelang is dit normaal? De nadraaitijd van mijn Intergas staat op 1 min. Of wordt dit overruled bij OT? (temp in die periode van de ketel is ca 50gr). Ik zal vandaag eens proberen te meten hoelang hij aan blijft.

Gisteren als proef via de Evohome het signaal uitgeschakeld (lees systeem: UIT), maar de ketel bleef gewoon doordraaien. Pas toen ik de OT module los haalde stopte de ketel (lampje bleef groen knipperen).
Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Ik heb de batterijen uit de Evohome gehaald. Toch blijft de ketelmodule groen knipperen (als het goed is signaal ontvangst). Klopt en kan dit? Zou hij niet rood moeten knipperen ivm geen ontvangst? Ik zal proberen na te kijken hoelang de ketel blijft branden. Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Wellicht heb ik toch last van een bug in de OT module (zoals eerder hier omschreven).
Ik reset als volgt:
15 seconden test knop indrukken.
Led gaat snel knipperen.
Daarna knop 5 seconden in drukken en toewijzen aan de Evohome, Evohome bevestigd de toewijzing.
Dan blijft de module rood knipperen (toewijs modus). Hier krijg ik hem niet uit. Klopt dit?

Om hem aan de praat te krijgen haal ik dan de module weer even van de ketel (lees behuizing er even af waardoor contact verbroken is) en sluit ik hem weer aan.

Ketel reageerd weer netjes op de warmte vraag (met wel lang nabranden en verwarmen zonder vraag tot gevolg).

Reacties zijn welkom. Ik heb de vraag ook uitstaan bij Waakzaamwonen...

p.s. het is software versie 2.3
Het resetten en toewijzen ging bij mij als volgt:
15 seconden knopje op OT ingedrukt houden, hij gaat dan rood knipperen.
Vervolgens met de touch naar de toewijs modus (hier nog niet op de knop toewijzen drukken)
vervolgens knop 5 seconden ingedrukt houden en dan gaat het rode lampje volgens mij sneller knipperen.
vervolgens druk je op de touch op knop toewijzen, wanneer dit is gelukt gaat het lampje op de OT module meteen uit en knippert groen 1x in de 6-10 seconden.

Nu had ik gisteren dat de OT volgens de touch goed was toegewezen, maar de OT module knipperde groen met af en toe een keer een rood lampje er tussendoor. Dan is er ergens iets niet goed gegaan en heb toem de OT weer reset gegeven en opnieuw toegewezen. Hierna ging het wel goed.

Mogelijk heb je er iets aan

@anonymousse
De touch hangt aan de muur en heb ik eigenlijk helemaal niet in mijn handen, daarom dat het me ook zo verbaasd dat die temp niet goed is.
Nu kan ik natuurlijk gewoon een HR80 als temp. meter instellen, maar het voordeel dat ik zie is dat de touch centraal in de woonkamer hangt en dat de 3 HR80's nu afhankelijk zijn van dat ene meetpunt. Ze werken nu dus synchroon ipv dat ze alle drie andere temp's kunnen meten.
pi_122915236
Inmiddels heeft Marcel van Waakzaamwonen ook gereageerd via mail.

Hij geeft ook aan dat na het toewijzen, het knipperen van de module uit moet gaan (althans over naar groen), dit doet hij echt niet. Straks weer proberen.

Wel geeft Marcel aan dat het OT protocol van Honeywel nog weleens wilt botsen met ketel fabrikanten en geeft ook aan dat ik wellicht beter kan over gaan naar aan/uit.

Toch ben ik benieuwd wat er bij jullie gebeurd als de batterijen uit de evohome zijn, wat doet de OT module dan bij jullie? Hier blijft hij gewoon groen knipperen. En zelf bij verwarming uit (via systeem) blijft de ketel branden.
pi_122915386
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 12:49 schreef Anonymousse het volgende:

@dudenl de HM80 nog bekeken voor vloerverwarming?
Ik heb het bekeken, maar wil het anders gaan doen.
Ik wil de HR80+ventiel tussen de bypass en de thermostaat van de verdeler zetten zodat hij gesloten kan worden door de Evohome als de huiskamer op temp is (zelfde zone).
Tegelijk een pompschakelaar erop om op bepaalde tijdstippen volledig uit te gaan.
Uit navraag blijkt dat dit moet kunnen zonder problemen, of denk jij er anders over?
pi_122915413
foutje

[ Bericht 50% gewijzigd door dudenl op 15-02-2013 15:10:38 (foutje) ]
pi_122924377
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 10:57 schreef dvanderbreggen het volgende:
Een ander probleem doet zich voor bij mijn evohome:
Gisteravond vond ik het toch wel koud worden in huis, maar de evotouch (die aan de muur hangt) gaf aan dat de temp. 20 graden was. Nu heb ik dat nagemeten en ik kwam niet verder dan 18 graden. de touch hangt vrij aan de muur, op iets meer dan 1,5 meter hoogte.
Nu heb ik hem met de kalibratie optie 2 graden gecorrigeerd, maar praktisch is anders. Iemand anders hier ervaring mee?


Ik heb hetzelfde ondervonden. Ik corrigeer al langere tijd 1.5 graden na uitgebriede testen met losse DT92 en conventionele thermometer. Evotouch hangt aan de muur op 1.5 meter hoogte. Versie 2.1 (poolse versie).
pi_122924910
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 19:12 schreef Stekelbaars3 het volgende:

[..]

Ik heb hetzelfde ondervonden. Ik corrigeer al langere tijd 1.5 graden na uitgebriede testen met losse DT92 en conventionele thermometer. Evotouch hangt aan de muur op 1.5 meter hoogte. Versie 2.1 (poolse versie).
Oke, ja ik corrigeer inderdaad ook 1,5 graad nu. Moet zeggen vandaag aangenaam warm in huis. Denk dat het probleem zo verholpen is:-)
pi_122928638
Ik heb nu apparatuur om mijn ketel uit te lezen en merk nu dat de ketel constan aan springt,
Dus even opentherm module resetten en op nieuw inleren.

En alle instellingen van mijn evotouch zijn foetsie.

Daar gaan we dan . Alles opnieuw programeren. Joepie
pi_122929418
Ik heb alles gereset net.

Ik ben dit keer begonnen met de ketel module (dus nog geen zone regelaars en tempvoelers).
Ik wijs de OT module toe en poef, ketel weer verwarmen. Kortom geen enkele vraag en toch meteen verwarmen.

Ik via het menu de Evohome weer uitgezet. En toch blijft de ketel stoken. Het lijkt wel alsof de OT module kapot is of dat mijn Intergas simpelweg niet met de OT van Honeywell om kan gaan.
Erg vervelend.

Ik ga Marcel mailen of hij een aan/uit wil toezenden om te testen.
pi_122933033
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 20:53 schreef dudenl het volgende:
Ik heb alles gereset net.

Ik ben dit keer begonnen met de ketel module (dus nog geen zone regelaars en tempvoelers).
Ik wijs de OT module toe en poef, ketel weer verwarmen. Kortom geen enkele vraag en toch meteen verwarmen.

Ik via het menu de Evohome weer uitgezet. En toch blijft de ketel stoken. Het lijkt wel alsof de OT module kapot is of dat mijn Intergas simpelweg niet met de OT van Honeywell om kan gaan.
Erg vervelend.

Ik ga Marcel mailen of hij een aan/uit wil toezenden om te testen.
En het lampje op de OT module knippert wel groen?
pi_122936097
@dudenl In deze link vind je veel info over R8810A
http://shop.cvkoopjes.nl/attachment.php?id_attachment=63
Ook de betekenis van de LED's. Ook de noodbediening staat beschreven.
OT geen enkel probleem met jouw ketel, ik heb er 2.
OpenTherm komt uit de koker van Honeywell dus wanneer er problemen zouden zijn dan ligt dat aan de ketel fabrikant.
Wanneer je opnieuw configureert eerst alles resetten dan configureren. Bij de WARMTE VRAAG ALTIJD GEEN kiezen. Op het laatst module toewijzen, onder config system, let op welk module je kiest. Succes

[ Bericht 13% gewijzigd door Anonymousse op 15-02-2013 23:21:18 (toevoeging) ]
pi_122936291
@simonmo Hoe kan je nou alle instellingen kwijt zijn? Heb je de configuratie wizard gebruikt?
Config system gebruiken.
pi_122936909
Ja daar is het fout gegaan, maar alles draait weer, behalve die opentherm module is bij mij geen succes, heb er twee stuks, beiden doen het zelfde, om de 5 min. Laat ie de ketel 30 sec hoog draaien om vervolgens weer laag te stoken.

Hij moduleerd welt want mijn aanvoer houd hij op 45 gr. Ketel is ingesteld op 65. Retour is 35 gr.

Ik heb een zone. De temp om hoog gegooit, ketel gaat gewoon uit, om vervolgens weer met een piek te stoken en weer uit te gaan.

En ik heb de evotouch ook gereset. En die piept af en toe, wat is dit

Aangezien ik twee opentherm modules heb, en mocht er iemand zijn die wil ruilen met aan uit. Hoor ik het wel. Ik zou daar ook wel eens mee willen experimenteren
pi_122937101
@simonmo Dat piepen doet de Evotouch om kenbaar te maken dat hij niet gevoed wordt. Dat moduleren gaat dus goed. Is de Evotouch ook jouw temperatuur voeler?
pi_122937494
Hij staat op de tafel lader, normaal aan de muursteun.

Ja hij is de voeler voor de woonkamer en stuurt de hce 80 aan

Die instelling heb ik dus fout gedaan, ik heb wel ketel aansturen ipv van geen, kan ik dat achteraf ook wijzigen.

Het moduleren gaat prima zo als het moet, is er meer warmte vraag gaat de aanvoer temp omhoog.

Maar hij blijft om de zoveel minuten uitschieten om even volop te stoken, naar 90 graden voor een paar seconde


Voor de 15e keer gereset en toegewezen. En het lijkt nu goed te gaan.

Ik heb een warmtevraag gewijzigd, van 20 naar 26 graden.
4 min. Later slaat de ketel aan. .
Temp. Is nog niet bereikt en de ketel gaat uit.

Ik krijg het idee dat dit moduleren , gewoon de ketel aan en uit sturen is , en daardoor te voorkomen dat hij over se gewenste temp. Schiet.
Hij stookt even . Stopt . Gaat weer meten . Vervolgens weer stoken , stoppen en meten. Tot de temp bereikt is.

Wordt vervolgt.

[ Bericht 16% gewijzigd door simonmo op 16-02-2013 00:39:42 ]
pi_122942638
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 23:07 schreef Anonymousse het volgende:
. Bij de WARMTE VRAAG ALTIJD GEEN kiezen. Op het laatst module toewijzen,
Allemaal weer geprobeerd maar het resultaat is het zelfde.
Heel de nacht een ketel die naar maximale aanvoer vraagt (ik moet nog vaak mijn bed uit snachts voor de fles).
temp instelling is dan zelfs 3 graden onder gemeten temp.

Ketelrelais knippert 1x in de 10 sec.
Dit blijft hij echter ook doen als de Evohome uitstaat.
Ik kan nergens terug vinden of dat klopt, ook niet in dat document (had hem al eens in het topic gevonden, thanks).

Ik twijfel nu heel erg of de OT module wel signaal ontvangt van de Evohome ondanks dat het toewijzen goed gaat.
Hoe kan ik de OT module in comm test krijgen? In die link staat wel gedeeltelijk hoe het moet, maar niet exact wat ik moet doen met de OT module:

De draadloze verbinding kan worden getest door de klokthermostaat 2 à 3 meter van de geïnstalleerde ketelrelaismodule te houden. Schuif de keuzeknop op de klokthermostaat naar VORST en hou dan de TEMP en toetsen tegelijk met de toets voor 3 seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt ‘COMM TEST’ signaal en er worden testsignalen naar de OpenTherm® RF-module gestuurd, waardoor de rode LED om de 5 seconden knippert gedurende maximaal 10 minuten. Wanneer het testsignaal wordt ontvangen, wordt de signaalsterkte weergegeven door middel van het knipperen van de rode LED (1 = voldoende signaalsterkte, tot 5 = zeer goede signaalsterkte).
Opm: als de rode LED niet regelmatig knippert of als u een OpenTherm® RF-module of klokthermostaat vervangt, volg dan de procedure beschreven in hoofdstuk 5.1 Toewijzen.

In welke stand moet de OT module hiervoor staan? Gewoon normaal actief?

Ben bang voor mijn gas rekening straks aangezien er blijkbaar dus al 3 weken constant gestookt wordt door de ketel :(
pi_122943448
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 08:53 schreef dudenl het volgende:

[..]

Allemaal weer geprobeerd maar het resultaat is het zelfde.
Heel de nacht een ketel die naar maximale aanvoer vraagt (ik moet nog vaak mijn bed uit snachts voor de fles).
temp instelling is dan zelfs 3 graden onder gemeten temp.

Ketelrelais knippert 1x in de 10 sec.
Dit blijft hij echter ook doen als de Evohome uitstaat.
Ik kan nergens terug vinden of dat klopt, ook niet in dat document (had hem al eens in het topic gevonden, thanks).

Ik twijfel nu heel erg of de OT module wel signaal ontvangt van de Evohome ondanks dat het toewijzen goed gaat.
Hoe kan ik de OT module in comm test krijgen? In die link staat wel gedeeltelijk hoe het moet, maar niet exact wat ik moet doen met de OT module:

De draadloze verbinding kan worden getest door de klokthermostaat 2 à 3 meter van de geïnstalleerde ketelrelaismodule te houden. Schuif de keuzeknop op de klokthermostaat naar VORST en hou dan de TEMP en toetsen tegelijk met de toets voor 3 seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt ‘COMM TEST’ signaal en er worden testsignalen naar de OpenTherm® RF-module gestuurd, waardoor de rode LED om de 5 seconden knippert gedurende maximaal 10 minuten. Wanneer het testsignaal wordt ontvangen, wordt de signaalsterkte weergegeven door middel van het knipperen van de rode LED (1 = voldoende signaalsterkte, tot 5 = zeer goede signaalsterkte).
Opm: als de rode LED niet regelmatig knippert of als u een OpenTherm® RF-module of klokthermostaat vervangt, volg dan de procedure beschreven in hoofdstuk 5.1 Toewijzen.

In welke stand moet de OT module hiervoor staan? Gewoon normaal actief?

Ben bang voor mijn gas rekening straks aangezien er blijkbaar dus al 3 weken constant gestookt wordt door de ketel :(
Dat knipperen van de led op de module lijkt te kloppen op het moment dat hij maar groen knippert.
Misschien een domme opmerking/vraag:
als je nu de menu knop voor ongeveer 15 seconden inhoud dan kom je in het configuratie menu. Als je hier nu naar wijzig systeemconfiguratie gaat. staat er dan bij warmtevraag OT module?
wat is er ingevuld bij warmwatervraag?

hier ging het de eerste keer bij mij fout, ding was goed toegewezen (led knipperde ook netjes) maar ding stookte als een malle. Bleek dat hij niet was aangemeld als OT module.
pi_122943752
quote:
[..]

Hoe zo overruled? Wil je dat de pomp draait wanneer je ventiel dicht is?
Wanneer je eerste zone warmte vraagt gaat de pomp pas werken wanneer je ventiel open is, dus wanneer laatste zone geen warmte meer vraagt gaat de pomp uit wanneer ventiel dicht gaat.
Naar aanleiding van je reactie ben ik eens gaan kijken hoe het bij mij werkt als de eerste zone warmte gaat vragen. Inderdaad licht eerst het groene ledje van de betreffende zone waar warmtevraag is op, de ketel gaat branden en na ca 15 seconden gaat de pomp draaien (ledje gaat branden en je voelt idd de pomp draaien) Echter, voordat het servomotortje de zone openstuurt zijn we gauw een minuut verder, al die tijd staat dus de pomp feitelijk voor niets te draaien en kan de druk alleen via het overdrukventiel weg. Kun je de vertragingstijd dat de pomp van de vloerunit gaat draaien ergens instellen ? Deze tijd zou beter moeten aansluiten bij de tijd die een servomotor nodig heeft om te openen.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122943800
Misschien klinkt dit als een stok die in een hoenderhok wordt gegooid,maar zo bedoel ik het niet:

Iets zegt mij namelijk dat de OP een erg hoog wervinggehalte heeft en mij als consument gewoon weer extra euro's gaat kosten die ik beter aan wat anders kan besteden of in de portemonnee kan houden.
pi_122945649
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 10:14 schreef dvanderbreggen het volgende:

[..]

Dat knipperen van de led op de module lijkt te kloppen op het moment dat hij maar groen knippert.
Misschien een domme opmerking/vraag:
als je nu de menu knop voor ongeveer 15 seconden inhoud dan kom je in het configuratie menu. Als je hier nu naar wijzig systeemconfiguratie gaat. staat er dan bij warmtevraag OT module?
wat is er ingevuld bij warmwatervraag?

hier ging het de eerste keer bij mij fout, ding was goed toegewezen (led knipperde ook netjes) maar ding stookte als een malle. Bleek dat hij niet was aangemeld als OT module.
Ja, staat als OT.
pi_122945670
quote:
15s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 10:39 schreef Iwanius het volgende:
Misschien klinkt dit als een stok die in een hoenderhok wordt gegooid,maar zo bedoel ik het niet:

Iets zegt mij namelijk dat de OP een erg hoog wervinggehalte heeft en mij als consument gewoon weer extra euro's gaat kosten die ik beter aan wat anders kan besteden of in de portemonnee kan houden.
Deze opmerking snap ik niet.
Niemand is verplicht dit systeem aan te schaffen. Het is een informatiebron voor geintresseerden. Maar er staan hier ook negatieve reacties. Geen commercieel oogpunt dus.
pi_122950705
Weer even verder met testen

communicatie test met OT module gaat goed. Kortom signaal is aanwezig.
Maar nu staat de Evohome wederom uit (lees: alles 5 graden) maar ketel blijft gewoon door verwarmen.
Af en toe tussendoor even uit, maar hoodzakelijk gewoon tussen de 55-60 graden stoken.
Evohome ligt nu zelfs even naast de module. Kortom, kan geen probleem met de ontvangst zijn.

Snap er niets meer van. Waarom gaat de ketel niet gewoon uit...
pi_122950868
Zo ziet dus mijn systeem van de vloerverwarming eruit:
De HCE80 en de vloerverdeler en de pomp, bypass etc van de vloerverwarming : Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122952919
Ik ben mijn ketel al een paar uren aan het monitoren met de laptop (grafieken)
En om de 10 min. Word er een stook piek gesignaleerd van een paar seconden.
Zonder uitleesapparatuur verneem ik het niet aan de ketel.
En in die tussentijd doet ie wat ie moet doen.

Alles is gereset en opnieuw ingeleerd, maar dit wil zich niet oplossen, de piek om de 10 min.
Wie weet raad
pi_122954492
quote:
1s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 16:27 schreef simonmo het volgende:
Ik ben mijn ketel al een paar uren aan het monitoren met de laptop (grafieken)
En om de 10 min. Word er een stook piek gesignaleerd van een paar seconden.
Zonder uitleesapparatuur verneem ik het niet aan de ketel.
En in die tussentijd doet ie wat ie moet doen.

Alles is gereset en opnieuw ingeleerd, maar dit wil zich niet oplossen, de piek om de 10 min.
Wie weet raad
Wat ik ervan heb begrepen gaat de ketel 6x per uur aan, dit zal die stookpiek zijn. Dit kun je volgens mij nog terugzetten naar 3x keer per uur als ik me niet vergis.

@dudenl
Welke ketel heb je? en hoe verneem je dan dat die ketel ook werkelijk constant aan het stoken is?
Mijn intergas 28 gaat ook niet volledig uit, maar geeft een code 1 en geeft de temp weer waar hij op stookt. Dit betekend overigens niet dat hij ook werkelijk stookt. wanneer hij naar code 3 gaat wordt de ventilator aangezet en bij code 4 wordt de ketel pas ontstoken. Bij code 5 gaat de ketel pas echt stoken.
Dit hele proces kan ik niks van horen (op die ventilator na) maar moet ik echt vernemen aan de hand van de codes die hij weergeeft.
pi_122955308
Ik heb een Intergas 28

Hoe ik het merk, simpel, ik loop er naar toe en zie het, daarnaast is het ketel hok ca 40 graden terwijl de verwarmingen vanaf vanmorgen 10.00 uur op 5 graden staan.

Hij blijft met verschillende codes de 60 in beeld houden. 1/3/5.
Ik heb 1 radiator met schroefknop, moet nog over naar thermostatisch ventiel maar nog niet aan toegekomen.
Deze is altijd warm wat betekend dat de ketel warm water rondpompt. Hij is nu dus ook warm terwijl de ketel dus nu al 7,5 uur uitstaat.
ook mijn vloerverwarming staat nog los vd evohome. Deze blijft dus ook verwarmen zonder dat er vraag is.
pi_122958677
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 17:36 schreef dudenl het volgende:
Ik heb een Intergas 28

Hoe ik het merk, simpel, ik loop er naar toe en zie het, daarnaast is het ketel hok ca 40 graden terwijl de verwarmingen vanaf vanmorgen 10.00 uur op 5 graden staan.

Hij blijft met verschillende codes de 60 in beeld houden. 1/3/5.
Ik heb 1 radiator met schroefknop, moet nog over naar thermostatisch ventiel maar nog niet aan toegekomen.
Deze is altijd warm wat betekend dat de ketel warm water rondpompt. Hij is nu dus ook warm terwijl de ketel dus nu al 7,5 uur uitstaat.
ook mijn vloerverwarming staat nog los vd evohome. Deze blijft dus ook verwarmen zonder dat er vraag is.
Maar dat wil toch nog niet zeggen dat er gestookt wordt? hier is namelijk hetzelfde aan de hand, maar nu verschilt dit niet met de situatie die ik hiervoor had (met hand bediende kranen) toen stond de ketel bij mij ook constant op 50 graden en wisselden de codes af en toe en werd er alleen gestookt op het moment dat de thermostaat om warmte vroeg. Dan ging de ketel in code 5 (stoken) bij de andere codes gebeurd er niks anders dan ventileren en naar mijn idee mogelijk pompen.
Dus vraag me af of je jouw probleem gaat oplossen.. en of het dan ook echt een probleem is (mocht dit zo zijn dan heb ik ook een probleem:-)
pi_122958851
Als hij niet stookt, hoe komt hij dan aan warm water?
Hoe komen mijn radiatoren dan warm?
Waarom staat er dan de helft van de tijd een 5 in beeld?
Kortom, hij stookt...

1x in de zoveel tijd gaat de ketel waaruit voor een minuut ofzo om dan weer met 5 in het scherm te gaan verwarmen (waarna 3 en 1 ook volgen).

Als de Evohome op uit staat (lees 5 graden) zou de ketel uit moeten gaan.
Het kan niet zijn dat andere radiotoren (lees: zonder HR80) door blijven verwarmen. Dat komt puur omdat de ketel niet uitschakeld maar zich in mijn opinie waarschijnlijk elke keer op temp houdt.

Kan iemand dit bevestigen? Kan het zijn dat door OT de ketel zich op temp wil houden? Dus altijd 50-60 graden wil zijn.

De ketel ruimte is nu altijd ruim boven de 40 graden (en aangrenzende kamer nu ook boven de 25) puur door de warmte die de ketel genereert. Dit was voor heen met een reguliere thermostaat klok nooit. Ook niet bij veel stoken (was wel een aan/uit).

[ Bericht 8% gewijzigd door dudenl op 17-02-2013 03:33:14 ]
pi_123023956
Net nog even mail contact gehad met Marcel van Waakzaamwonen.
Hij stuurt de aan/uit module op zodat ik hem kan testen.

Top service! (mag ook wel eens gezegd worden...!)
pi_123027640
Het hele weekeinde de ketel in de gaten gehouden met de pc.
Verschillende instellingen geprobeerd, maar de ketel blijft omde zoveeltijd een piek te hebben in het stoken om daarna weer uit te gaan.
Ik weet niet of dit met v23 opgelost is, nieuwe opentherm ontvanger er aan gezet , en geen verandering.
Nu eerst maar op zoek naar een aan/uit ketelmodule om dat eens te proberen hoe die reageert.
pi_123035353
@dudenl Code 1 betekent temperatuur bereikt er is dan warmtevraag uitgedrukt in graden bijv. 40 maar je watertemperatuur is dan hoger dan de gevraagde temperatuur pomp draait maar ketel stookt niet totdat water temperatuur zakt beneden de gevraagde temperatuur en ketel stookt, code 5. Zie documentatie.

@simonmo Wat ik mis is of de ketel stookt met of zonder warmtevraag.

@roadrats Ketel zou eigenlijk pas mogen stoken wanneer ventiel openstaat. Hele cyclus staat beschreven in HCE80 documentatie. Wanneer jij iets anders waarneemt leg dat voor aan infolijn.

[ Bericht 20% gewijzigd door Anonymousse op 18-02-2013 16:56:32 (Toevoeging roadrats) ]
pi_123036898
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2013 16:41 schreef Anonymousse het volgende:
@dudenl Code 1 betekent temperatuur bereikt er is dan warmtevraag uitgedrukt in graden bijv. 40 maar je watertemperatuur is dan hoger dan de gevraagde temperatuur pomp draait maar ketel stookt niet totdat water temperatuur zakt beneden de gevraagde temperatuur en ketel stookt, code 5. Zie documentatie.

Dat weet ik, maar hij wisselt af met 3 en 5.
Als de Evohome 24 uur uit staat, vraag ik me wel af hoe de ketel op temp komt als hij niet verwarmt. Kortom, voordat de 1 komt is er toch een 5 aan vooraf gegaan.
Wat ik niet snap (en je opmerking klopt dat weet ik), er is geen vraag... waarom staat dan de temp in beeld... Dat is juist heel het probleem. Heel de nacht door blijft er een temp in beeld staan. Heel af en toe 1 of 2 minuten niet, maar daarna vervolgens weer een temp met code 5, daarna code 1.
Optimalisatie aan of uit maakt geen verschil hierin.
Het lijkt er echt op dat de OT module een eigen wil heeft.
pi_123038867
Ketel stookt ook bij geen warmte vraag.

WAT BELANGRIJK IS BIJ DE HR80 KNOPPEN.
Eerst het binnenwerk op de radiatorkraan zetten . Dan het blauwe schijfje/tandwiel helemaal uit draaien naar links tot de aanslag. (Niet verder wil)
Dan druk je de hr80 kop erop, nu gaat de knop zelf de aanslag inleren.
Hierbij opletten als de kop van het binnenwek af is , dat dit symbool ook op het scherm staat, schakelaartje wil wel eens blijven hangen.
Alleen op deze manier funktioneert de hr80 zo als het moet.

En voor jezelf in de gaten houden, heb je geen honeywell kranen zet je ze op full, anders laat je ze op default staan.

Dit doe je door het knopje paar sec. In te houden tot dat hij open of def aangeeft.

[ Bericht 17% gewijzigd door simonmo op 18-02-2013 19:47:21 ]
pi_123043603
mijn kranen staan op full.
Maar bovenstaande is het probleem niet bij mij. Hij sluit goed af. Enkel ketel blijft onnodig verwarmen.

Zodra ik de OT module vervangen heb voor de aan/uit zal ik mijn bevindingen posten
pi_123044714
bij mij hetzelfde probleem, heb net een mail richting honeywell gedaan, hoe ik of honeywell dit probleem gaat oplossen.

dat je kranen op full staan, heeft denk ik niet zozeer met het stookgedrag van de ketel te maken maar dat je kraan goed sluit en opent. etc....
daarom moet hij zichzelf inleren.
sluit hij niet goed kan de temp. oplopen in de kamer tot ongekende hoogte.
of hij gaat niet open, en dan blijft je ketel maar doorstoken.
Maar probleem met OTmodule blijft, ook zonder ingeleerde hr 80.

[ Bericht 1% gewijzigd door simonmo op 18-02-2013 20:36:48 ]
pi_123081582
net de aan/uit module aangesloten.
Wel ff irritant dat deze een aparte 220v voeding nodig heeft.
Deze maar even afgepikt van de ketel (blok X1 bij intergas).

Nu eens kijken hoe die vanavond reageert.
pi_123090915
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2013 18:04 schreef dudenl het volgende:
net de aan/uit module aangesloten.
Wel ff irritant dat deze een aparte 220v voeding nodig heeft.
Deze maar even afgepikt van de ketel (blok X1 bij intergas).

Nu eens kijken hoe die vanavond reageert.
ben benieuwd of het wat voor je gaat oplossen, laten we het hopen!
pi_123091736
Ik b en ook heel benieuwd wat het oplevert .
Vandaag tweede evotouch binnen gekregegen om het geheel om meer zones te kunnen maken.
Hier zat een tafelstandaard bij, en om er nu weer een muurhouder bij te bestellen heb ik geen zin in.
Dus de tafelstandaard uit elkaar getrokken, en wat blijkt zit exact het zelfde in als de muurhouder, stukje kunstof afzagen en netjes afwerken met vijl en dremel en je hebt een muurhouder.( moet wel een inbouwdoos achter, maar dat moet met de muurhouder ook).
pi_123111148
@dudenl Bij nieuwe configuratie simpel beginnen. Zone voor zone en kijken of het goed werkt. Wanneer het niet goed werkt, dit oplossen.
Hoe wordt jouw vloerverwarming aangestuurd?
pi_123139418
Hey luitjes.

Het werkt al wat beter maar nog af en toe begint de ketel te stoken (code 5) zonder vraag. Dus ook met de aan/uit module.

Net alles weer gereset om weer opnieuw te beginnen. Uitkomsten laat ik weer weten.

@Ano,
Vloerverwarming wordt nu nog niet via Evohome aangestuurd. Nog geen tijd voor gehad. Kortom, hij zit in het reguliere circuit. Verwarmt mee op het moment dat de ketel stookt voor 1 vd zones.
Dit ga ik van het weekend veranderen, maar eerst dit goed werkend hebben.

Even vraag aan allemaal.
Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment.
Ik zie het groene lampje op het relais gaan branden (let op, bij OT knippert hij sowieso 1x in de 10 sec. Bij de aan/uit brandt hij enkel groen wanneer hij van de Evohome de opdracht krijgt om te verwarmen) en de ketel gaat stoken (code 5).

Dit begrijp ik dus nog steeds niet. Een andere module op andere aansluiting van de ketel (was 11/12 op de ketel voor OT en nu 6/7 voor aan/uit), en toch uit het niets af en toe verwarmen.
Wel valt op dat het lampje op het relais dus brandt waardoor het lijkt alsof de Evohome toch een signaal stuurt naar de aan/uit module terwijl dit niet nodig/gewenst is.

Zit er nog een betere reset optie op de Evohome, de fabrieksreset is geen harde reset aangezien de tijd en datum onthouden wordt. Lijkt er toch op dat er in de Evohome wat fout zit.

Ik hou jullie op de hoogte!
pi_123141300
@dudenl

Jouw opmerking "Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment." wijst op het feit dat het ketelrelais in een soort noodprocedure draait. Dit is op te lossen door het ketelrelais te resetten (15 seconden knop ingedrukt houden, daarna loslaten, daarna 5 seconden ingedrukt houden om ketelrelais opnieuw te binden aan de Evotouch). Met deze oplossing draai ik nu sinds vorig jaar november zonder onnodig aanslaan van de ketel.
Het is een mooi systeem als het eenmaal draait, maar het heeft mij ook grijze haren opgeleverd voordat ik het goed had draaien.

Ik zal binnenkort op het forum mijn ervaring met het Electrabel (Belgie) setje delen. Met deze set kan je de evotouch vanaf je smartphone/tablet via internet bedienen.

Succes met het systeem.
pi_123142547
@dudenl Kijk eens op de HR80's. Bevatten die de goede set points? Zijn ze goed aangesloten? Heb je ook toegewezen HR80's die niet op adapter zitten met batterijen erin?
Nogmaals configureer per zone, werkt het goed, dan volgende zone. Succes.

Denk niet aan fouten van Evotouch, jij zal dan de eerste zijn. Het zijn vaak gebruikers fouten.
pi_123150484
Jaja, alles staat echt wel goed ingesteld.
En alles is per zone gedaan.
Als ik net een reset heb gedaan kunnen er geen andere HR80's toegewezen zijn...

Maar als het volgens jou aan mij ligt, leg dan eens uit hoe het kan dat als de Evohome uitstaat (lees: systeem, uit >> dus geen verwarming), alle HR80's netjes naar 5 graden gaan, de ketel toch om de paar minuten gaat stoken... Waar krijgt de aan/uit module dan zijn signaal vandaan? Er is maar 1 apparaat die de aan/uit module aanstuurt en dat is de Evohome.

En zelfs al zou er een HR80 los liggen, dat heeft toch geen effect als de zone op 5 graden staat en de Evohome geen "aan" signaal stuurt naar de module?
De HR80's stuurt de aan/uit module toch niet aan?

Of snap ik er nou helemaal niets meer van?
pi_123150565
Je snapt t wel, en t klopt ook wel wat je zegt, ik ervaar precies het zelfde,
Zou het zo zijn dat de evohome om de zoveel minuten zijn signaal test met de module en daardoor de ketel aanspringt.


Ik ga eerst zien of ik versie 23 er op kan krijgen en dan kijken of het probleem mischien wordt verholpen.

Jammer dat niemand v23 heeft en ook nergens te downloaden is.
pi_123150907
quote:
0s.gif Op donderdag 21 februari 2013 09:07 schreef simonmo het volgende:
Je snapt t wel, en t klopt ook wel wat je zegt, ik ervaar precies het zelfde,
Zou het zo zijn dat de evohome om de zoveel minuten zijn signaal test met de module en daardoor de ketel aanspringt.
Zou heel goed kunnen dat dit een Honeywell eigenschap is. Op Tweakers lees ik ook wel van mensen met een Touch of een Vision bij wie de ketel ook elke 10 minuten actief wordt. Zelfs mijn Honeywell Round Modulation stuurt bij geringe warmtevraag de ketel precies elke 10 minuten aan. Ik monitor het gasverbruik met een Youless met gasfirmware, waar ik aardig zie wat de ketel doet.
pi_123153105
Precies, dat denk ik dus ook.

In de Evohome kan je aangeven hoevaak per uur hij zou moeten verwarmen (bij vraag zou je zeggen), echter lijkt het erop dat dit signaal dus ook uitgezonden wordt indien er geen vraag is.

Ik vraag me dan wel af waarom Anoymouse er met dezelfde setup als ik, schijnbaar geen last van heeft.
@ Anoy, jij monitoort het systeem toch, zie jij geen vraag om de zoveel minuten dan?
pi_123154163
@simono: in post 4 van dit deel 4 wordt al gemeld dat met versie 2.3 dit gedonder ook op treedt.
Ook bij mij werkt de ketel, en worden leidingen en de rookgaspijp heet, als de temperatuur maar een beetje in de buurt van de gevraagde temperatuur komt, en ruim voor er radiatoren open gaan. Dit heb ik zowel met opentherm als met aan/uit. 'k overweeg sterk om de vertrouwde chronotherm modulation er weer op te zetten.
pi_123154357
quote:
0s.gif Op donderdag 21 februari 2013 11:01 schreef dudenl het volgende:
Precies, dat denk ik dus ook.

In de Evohome kan je aangeven hoevaak per uur hij zou moeten verwarmen (bij vraag zou je zeggen), echter lijkt het erop dat dit signaal dus ook uitgezonden wordt indien er geen vraag is.

Ik vraag me dan wel af waarom Anoymouse er met dezelfde setup als ik, schijnbaar geen last van heeft.
@ Anoy, jij monitoort het systeem toch, zie jij geen vraag om de zoveel minuten dan?
Ik dacht dat hek ook goed was , totdat ik de ketel ging monitoren, ik kon aan de ketel ook niet veel vernemen , maar het probleem was er wel.

Mischien is het niet onverstandig om de originele thermostaat er aan te zetten en dan te kijken wat de ketel doet, want toen lette je er mischien ook niet op.
Ik ga van t weekeinde de origenele remeha therm. Er aan hangen en dan monitoren. Kijken wat de ketel dan doet.
pi_123154970
Oke maar met een aan uit relais is het probleem makkelijker op te lossen,
Ketelrelai een extern relai met tijdvertraging van 30 sec. Laten sturen en die weer de ketel.
Gaat de ketel alleen aan wanneer het ketelrelais langer als 30 sec. Vraagt.
En haalt zo de puls van een paar sec. Weg.
Tijd van het relais kun je zelf instellen
pi_123157861
quote:
0s.gif Op woensdag 20 februari 2013 22:38 schreef AJS1 het volgende:
@dudenl

Jouw opmerking "Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment." wijst op het feit dat het ketelrelais in een soort noodprocedure draait. Dit is op te lossen door het ketelrelais te resetten (15 seconden knop ingedrukt houden, daarna loslaten, daarna 5 seconden ingedrukt houden om ketelrelais opnieuw te binden aan de Evotouch). Succes met het systeem.
Dan zou die van mij altijd in noodprocedure draaien. Maar normaal zou je dat moeten zien aan de knipper combi van de LED.
pi_123157904
quote:
1s.gif Op donderdag 21 februari 2013 11:35 schreef simonmo het volgende:

[..]

Ik ga van t weekeinde de origenele remeha therm. Er aan hangen en dan monitoren. Kijken wat de ketel dan doet.
Heb ik ook al geprobeerd, dan gebeurd het niet...
pi_123176715
Op het moment de remeha isense weer aangesloten, evohome compleet verwijderd.
Ketel blijft nu uit, maar wat mij nu opvalt bij het monitoren van de ketel, is dat er nu een waarde anders is.

Bij de evohome was de , ruimte temp 20 C
en de ,ruimte setpunt 20 C,
Dit bleef altijd zo, kwam geen verandering in.

Met de isense thermostaat, ruimte temp 21,03 C
ruimte set punt 20 C.

Blijkbaar geeft de evotouch niet door aan de ketel wat de ruimte temp is, wordt waarschijnlijk niet ondersteunt in het opentherm protocol.
Maar de ketel ziet er een opentherm thermostaat aanzitten en gaat wel met deze gegevens aan het werk, dus hij denkt dat de ruimte temp, elke keer het setpunt bereikt en wil dit proberen op temp te houden.
Want die 20C blijft maar 20C en de evotouch vertelt de ketel maar niet dat het warmer is.

Ketel staat nu ruim 4 uur aan met orig. Thermostaat en is nog geen eenkeer aangegaan.
Omdat de ruimte temp. Niet de temp. Heeft bereikt van het setpunt.

Ik denk dat honeywell opentherm niet juist communiceert met opentherm van remeha.
Als het goed is komt volgende week de aan/uit module en ga ik die ook uitproberen.


Mocht ik het volledig mis hebben, hoor ik het graag, maar deze conclussie trek ik op dit moment.

[ Bericht 7% gewijzigd door simonmo op 21-02-2013 23:06:53 ]
pi_123177527
Bij 'noodprocedure' zou je het altijd moeten hebben. Als bij mij alle ingestelde temperaturen flink onder de werkelijke waarden waren, dan bleef de ketel wel altijd stil.
Als de werkelijke temperatuur daalt, tot in de buurt van de ingestelde waarde, dan gaat wél de ketel aan maar niet één HR80 voldoende open. Da's dus zonde.
'k heb het trouwens ook aan de hand gehad dat voor een wat langer uitje ecomode werd aangezet, en na thuiskomst ecomode weer werd opgeheven. Na een uur was de boel nog niet opgewarmd, en bleef het aan/uit relais maar op kort aan / lang uit staan.
'k ben het nu zo zat dat de chronotherm er inderdaad weer op zit. het knijpen van de radiator in de woonkamer om het in een aanbouw warm te krijgen, is minder moeilijk en minder verspillend qua energie en moeite dan het doorgronden van dit systeem.
De keteltemperatuur bij constante kamerthemperatuur is gezakt van ruim 60 naar ongeveer 40 graden.
pi_123195038
De logica van het Evohome systeem t.o.v. de cv ketel is volgens mij als volgt :

Cv ketel wordt aangestuurd door het ketelrelais
Ketelrelais wordt aangestuurd door de Evotouch
Evotouch wordt aangestuurd door de temperatuurvoeler(s)

Als het ketelrelais niet (goed) wordt aangestuurd door de Evotouch, gaat het ketelrelais autonoom werken.
Daar staat ergens in een eerdere post al over geschreven hoe dat precies functioneert.
Diegenen met een ketel die aanslaat zonder warmtevraag vanuit de Evotouch, moeten de oorzaak zoeken in een ketelrelais wat niet goed wordt aangestuurd.

Als het anders is, dan hoor ik dat uiteraard graag.
pi_123195788
Ik weet niet of het in het ketelrelais zit, als niet de juiste waarden aan mijn ketel worden doorgegeven in opentherm taal.

Dan denkt de ketel dat hij moet stoken om dat hij geen juiste ruimte temp. doorkrijgt.

Wie kan in zijn ketel de waarden aflezen dat de evotouch wel de ruimte temp doorgeeft aan de ketel.
pi_123201863
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 februari 2013 09:28 schreef a3bo het volgende:
De logica van het Evohome systeem t.o.v. de cv ketel is volgens mij als volgt :

Cv ketel wordt aangestuurd door het ketelrelais
Ketelrelais wordt aangestuurd door de Evotouch
Evotouch wordt aangestuurd door de temperatuurvoeler(s)

Als het ketelrelais niet (goed) wordt aangestuurd door de Evotouch, gaat het ketelrelais autonoom werken.
Daar staat ergens in een eerdere post al over geschreven hoe dat precies functioneert.
Diegenen met een ketel die aanslaat zonder warmtevraag vanuit de Evotouch, moeten de oorzaak zoeken in een ketelrelais wat niet goed wordt aangestuurd.

Als het anders is, dan hoor ik dat uiteraard graag.
Zowel met aan/uit als met OT module verwarmt de ketel ongevraagd.
Bij mij lijkt het uit de Evotouch te komen.

Na testen blijkt hij dit ook te doen zonder dat er een zone is toegekend!
pi_123202400
@dudenl: en als je de evotouch helemaal uitzet, dus gewoon de stroom eraf ?
pi_123211235
Met aan/uit heb ik dat niet meer getest.

Kom er nu ook even niet aan toe... Misschien van het weekend ergens.
pi_123212418
Beste allemaal,

Ik ben vorig jaar als nieuwe gebruiker bezig geweest met het onnodig aanslaan van de ketel(zie mijn diverse posts vorig jaar). Na lang zeuren bij Honeywell belde Marcel van waakzaamwonen als ambassadeur van Honeywell mij op met de mededeling dat er een bug zit in de geheugenmodule van de aan/uit ketelrelais bdr91. Als je deze reset en vervolgens een strakke gedisciplineerde installatie doet zijn de problemen met onnodig aanslaan verdwenen.

Ik heb geen ervaring met de OT-module. Als bovenstaande niet helpt, heb je een ander probleem. Volgens mij moet je je focussen op het ketelrelais en niet op de evotouch.

Groeten van een uiteindelijk tevreden gebruiker,

Arjan

[ Bericht 0% gewijzigd door AJS1 op 22-02-2013 23:36:43 ]
  vrijdag 22 februari 2013 @ 22:54:54 #64
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123226850
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 februari 2013 17:02 schreef dudenl het volgende:
Met aan/uit heb ik dat niet meer getest.

Kom er nu ook even niet aan toe... Misschien van het weekend ergens.
Zet de EvoTouch helemaal uit (eerst reset, batterijen er uit). Dan de aan/uit relais resetten (knopje 15 seconden indrukken). En dan eens testen. Als het goed is mag de ketel niet aan gaan. Als je dit werkend krijgt weet je dat de combi van relais en ketel in orde is. Dan de EvoTouch inschakelen en pairen met het relais. Dan weer testen wat er gebeurd. Zo steeds een stapje verder. Dan 1 zone aanmaken, eerst zonder HR80'. Weer testen. Dan met HR80, weer testen. enz

Reset voor de zekerheid ook je HR80's eens.

HR 80 resetten naar de fabrieksinstellingen
Scheid het bedieningsgedeelte van het koppelstuk
Verwijder de batterijen.
Houd de teach-in-knop ingedrukt en plaats tegelijkertijd de batterijen terug.
Koppel het bedieningsgedeelte aan het koppelstuk

Waar woon je?

[ Bericht 3% gewijzigd door microkid op 22-02-2013 23:00:49 ]
pi_123228798
Zoals Microkid omschrijft stap voor stap installeren. Daar is Evohome zeer gevoelig voor en daarom niet geschikt voor een installatie door een gebruiker zonder "gevoel voor techniek". Ik heb vorig jaar ook een aantal keren e.e.a. opnieuw moeten installeren voordat het goed werkte.

Ik ga dit weekend een Evotouch met versie 2.3 installeren om daarmee via een HGI80 en een gateway mijn systeem te kunnen bedienen met een smartphone/tablet via internet.

Ik laat jullie volgende week weten hoe dat verlopen is.
pi_123279652
zo net even het ketelrelais opentherm aangesloten,om te kijken wat de ketel doet,
relais gereset, hr80 batterijen er uit, hce 80 afgekoppeld, en de evotouchen zijn de deur uit voor software update.

Ketel geeft direkt aan , dat de ruimte temp 20C is en dat de ingestelde temp ook 20C is.
Waar hij dit weghaalt ????. maar hij wil dus gewoon weer even stoken om zijn ruimte temp. te behouden, en warmtevraag kan er niet zijn want er is niks aangesloten.

Opentherm module eraf en nu de aan/uit module erop, en nu geeft hij aan dat de ruimte temp en ingestelde temp open staan, dus hier doet hij niks mee.

Blijkt ook wel want de ketel gaat niet stoken, pas als ik op de knop druk en hem handmatig aanzet..

Nu kan het bij de opentherm module zo zijn, dat als hij geen communicatie heeft met de evotouch dat hij constant die 20C graden wil aanhouden.
Of hij doet niks met de ruimte temp, zoals ik eerder al aangaf.

zodra de evotouch terug is met V23 ga ik alles opnieuw instellen, en dan weer eens kijken wat er gebeurt.

Wordt vervolgt
pi_123279818
Ben benieuwd wat de verschillen tussen versie V21 en V23 zijn.
pi_123284781
Ik heb vandaag op batibouw met de mensen van honeywell aan het praten geweest. De somfy box kan inderdaad externe communicatie met de evotouch mogelijk maken. Hiervoor heb je nodig
* somfy box
* honeywell HGI80 aangesloten op die box
* minimaal sofware versie 23
Vanwege dit laatste zouden echter veel mensen die somfy box niet kunnen gebruiken met honeywell. Echter wist de verkoper mij te vertellen dat er waarschijnlijk binnenkort op de somfy website de mogelijkheid komt om de laatste software van de evotouch te downloaded om dit euvel te verhelpen! Zeker in de gaten houden dus!

Persoonlijk ga ik het systeem niet aanschaffen wegens veel te duur... Somfy box zou zo'n 300eur zijn + je hebt een maandelijks abbo nodig...
pi_123293432
abbo kost 7 euro per maand of 70 euro per jaar of je koopt het af voor 299
voor de mensen die naar het Homemotion House in amsterdam gaan.
daar krijg je tijdelijk een voucher van 299 om het abbo af te kopen
  zondag 24 februari 2013 @ 20:15:42 #70
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123295260
quote:
0s.gif Op zondag 24 februari 2013 15:20 schreef simonmo het volgende:
zo net even het ketelrelais opentherm aangesloten,om te kijken wat de ketel doet,
relais gereset, hr80 batterijen er uit, hce 80 afgekoppeld, en de evotouchen zijn de deur uit voor software update.

Ketel geeft direkt aan , dat de ruimte temp 20C is en dat de ingestelde temp ook 20C is.
Waar hij dit weghaalt ????. maar hij wil dus gewoon weer even stoken om zijn ruimte temp. te behouden, en warmtevraag kan er niet zijn want er is niks aangesloten.
Vreemd. Toen ik mijn OT module aan de ketel koppelde gebeurde er niets. Koppel de OT module eens aan je EvoTouch en kijk wat er dan gebeurt.
pi_123297065
Krijg de evotouch eind deze week terug , dan ga ik het proberen
Microkid , wat voor ketel heb je.
pi_123310983
@simonmo Wat voor ketel heb jij? Wanneer je een kompleet overzicht geeft, kan ik aangeven dat je een COMAP/SAR ventiel icm HR80 probleem hebt. Ik ben niet voor niets op AAN/UIT overgegaan.
De oplossing van je probleem zit denk ik niet in V23. Wat duurt die update service lang.
Bij nieuwe configuratie, de suggesties van microkid aanhouden.
Uit dat gegoochel met isense en OT module moet je geen conclusies trekken. Ruimte temperatuur heeft geen functie voor ketel. Voor Evohome heeft warmtevraag bij OT een relatie met watertemperatuur.
pi_123311369
quote:
0s.gif Op zondag 24 februari 2013 15:23 schreef a3bo het volgende:
Ben benieuwd wat de verschillen tussen versie V21 en V23 zijn.
Volgens mij zijn de verschillen tussen 2.1 en 2.3 minimaal: ik heb vanmiddag een 2.3 geïnstalleerd en zag dat deze met een HGI80 gepaird kon worden en dat je via "Systeemoverzicht" de softwareversie kon opvragen. Volgens mij verder geen bijzonderheden.
pi_123320078
@AJS1 Hoezo 2.3 geïnstalleerd? Hoe kom je aan de update?
  maandag 25 februari 2013 @ 22:14:41 #75
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123347753
quote:
1s.gif Op zondag 24 februari 2013 20:41 schreef simonmo het volgende:
Krijg de evotouch eind deze week terug , dan ga ik het proberen
Microkid , wat voor ketel heb je.
Remeha Calanta 28C
pi_123352374
quote:
0s.gif Op maandag 25 februari 2013 12:20 schreef Anonymousse het volgende:
@AJS1 Hoezo 2.3 geïnstalleerd? Hoe kom je aan de update?
Ik heb afgelopen weekend een setje van Electrabel België geïnstalleerd waar een Evotouch met 2.3 bij zat. Versie 2.3 heb je nodig om aan een HGI80 te kunnen koppelen.
pi_123367181
@AJS1 Woon je in België? Is Electrabel je energie leverancier? Wat doe je met de oude Evotouch?
pi_123367334


[ Bericht 58% gewijzigd door simonmo op 26-02-2013 15:04:38 (Foutje) ]
pi_123389568
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 februari 2013 14:43 schreef Anonymousse het volgende:
@AJS1 Woon je in België? Is Electrabel je energie leverancier? Wat doe je met de oude Evotouch?
Ik woon niet in België, maar heb via een goede kennis in België de set aangeschaft en onder zijn naam een abonnement( 3 euro per maand) lopen voor de web toegang. Electrabel België levert alleen aan adressen in België. Ik ben zelf klant bij Electrabel Nederland maar die gaan deze set zeker nog niet in 2013 aanbieden.

Mijn "oude" Evotouch met versie 2.1, de nieuwe tafelstandaard en nieuwe BDR91 heb ik inmiddels in 1 koop aan een ander forumlid verkocht.

Voor mensen met een onregelmatig leef- of werkpatroon is het eenvoudig om met een smartphone of tablet buitenshuis via internet het ingestelde programma (tijdelijk) aan te passen.
pi_123493949
Alles lijkt hier intussen toch aardig te werken met de aan/uit module ipv de OT.
Babykamer blijft heel de nacht strak op 18 graden, vind de kleine wel fijn :)

Af en toe kom ik nog wel temperaturen tegen die ik niet helemaal snap.
Wellicht kan iemand dat hier nog toelichten.
Vanmorgen gaat alles verwarmen (ik heb inmiddels 6 zones).
Gang, slaapkamer en studio hebben alle 3 op dat moment een ingestelde temp van 21 graden.
Gemeten temp is echter 22 /22,5 en 22.
Het lijkt er dus op dat de HR80, niet op tijd afsluit of de radiator zolang warmte blijft afgeven (bij afgesloten HR80) dat de ruimte verder verwarmt (lijkt me sterk met een water temp van 55 graden in een grote ruimte).

herkent iemand dit?
  vrijdag 1 maart 2013 @ 19:59:07 #81
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123512591
Het duurt altijd een paar dagen voordat de EvoTouch zich ingeleerd heeft. Hou er rekening mee dat het momenteel ook elke dag wat warmer wordt. Dus als de EvoTouch net geleerd heeft hoe het bij 3 graden buiten moet, is het ineens 5 graden en kan je een kleine overshoot krijgen. Dit zou na een paar dagen opgelost moeten zijn.
pi_123615189
Ik snap hem niet helemaal geloof ik.
Temp behaald is toch temp behaald en moet de HR80 toch gewoon dicht.

Het inleren is toch alleen voor het begin punt om te verwarmen kortom hoe laat hij moet beginnen?
pi_123615210
Iemand trouwens nog behoefte aan een tafelstandaard?
pi_123780816
Dag allen,

Sinds vorige zomer heb ik ook een EvoHome systeem (met 8 HR80's, OT module naar Remeha ketel en BDR91 voor vloerverwarmingsklep). Sinds kort ben ik weer mee gaan lezen op dit forum.

Ik heb ook het probleem gehad met het onnodig aanslaan, maar dat voorkom ik nu door 's nachts de gewenste temperatuur flink onder de ruimte-temperatuur in te stellen. Overdag (zeker als het iets minder koud is) blijf ik wel het probleem houden dat de ketel aanspringt als de ruimtetemperatuur in de buurt van de ingestelde temperatuur komt, al ver voordat de HR80's open gaan. Ik zou dat probleem graag verholpen willen hebben, dus ik sluit me graag aan bij een gezamenlijke actie naar Honeywell. Ook vind ik het trouwens erg lastig dat ik de temperatuur die is ingesteld op de HR80 niet kan aflezen op de EvoTouch.

Nu heb ik een ander probleem: 2 van de HR80's verliezen af en toe de verbinding met de EvoTouch, waardoor ze op 20 graden springen. Daardoor worden ruimtes "plotseling" verwarmd, bijv. midden in de nacht. Dit gebeurde zelfs toen ik een week op vakantie was en de EvoTouch instelling op "UIT" ipv "Verwarmen" stond!

Over dat probleem heb ik een aantal vragen:
* Hebben jullie een idee hoe dit kan komen: is het misschien vanwege een bijna lege batterij van de HR80's? Op het scherm staat nog niet "batt"?
* Is het mogelijk in te stellen dat de HR80 bij verlies van communicatie NIET naar 20 graden gaat (zotte default instelling).
* Hoe kan het dat de ketel toch gaat verwarmen als een HR80 dat vraagt, zelfs als de EvoTouch op "UIT" staat? De HR80 kan dat toch niet zelf vragen aan de OT-module? Het moet dus via de EvoTouch lopen; het lijkt me een bug. Weten jullie of dit misschien verholpen is in een nieuwe versie van de software?

Bedankt voor het meedenken!
pi_123784463
http://www.uloz.to/xm4erTW/evotouch-v2-1-tool-7z

Nederlandse installatie versie 2.1 met diverse bijlagen.

[ Bericht 70% gewijzigd door turbojan op 08-03-2013 13:52:48 ]
pi_123792523
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 maart 2013 10:15 schreef mcaklein het volgende:
Dag allen,

Sinds vorige zomer heb ik ook een EvoHome systeem (met 8 HR80's, OT module naar Remeha ketel en BDR91 voor vloerverwarmingsklep). Sinds kort ben ik weer mee gaan lezen op dit forum.

Ik heb ook het probleem gehad met het onnodig aanslaan, maar dat voorkom ik nu door 's nachts de gewenste temperatuur flink onder de ruimte-temperatuur in te stellen. Overdag (zeker als het iets minder koud is) blijf ik wel het probleem houden dat de ketel aanspringt als de ruimtetemperatuur in de buurt van de ingestelde temperatuur komt, al ver voordat de HR80's open gaan. Ik zou dat probleem graag verholpen willen hebben, dus ik sluit me graag aan bij een gezamenlijke actie naar Honeywell. Ook vind ik het trouwens erg lastig dat ik de temperatuur die is ingesteld op de HR80 niet kan aflezen op de EvoTouch.

Nu heb ik een ander probleem: 2 van de HR80's verliezen af en toe de verbinding met de EvoTouch, waardoor ze op 20 graden springen. Daardoor worden ruimtes "plotseling" verwarmd, bijv. midden in de nacht. Dit gebeurde zelfs toen ik een week op vakantie was en de EvoTouch instelling op "UIT" ipv "Verwarmen" stond!

Over dat probleem heb ik een aantal vragen:
* Hebben jullie een idee hoe dit kan komen: is het misschien vanwege een bijna lege batterij van de HR80's? Op het scherm staat nog niet "batt"?
* Is het mogelijk in te stellen dat de HR80 bij verlies van communicatie NIET naar 20 graden gaat (zotte default instelling).
* Hoe kan het dat de ketel toch gaat verwarmen als een HR80 dat vraagt, zelfs als de EvoTouch op "UIT" staat? De HR80 kan dat toch niet zelf vragen aan de OT-module? Het moet dus via de EvoTouch lopen; het lijkt me een bug. Weten jullie of dit misschien verholpen is in een nieuwe versie van de software?

Bedankt voor het meedenken!
Je beschrijft precies de punten die ik ook heb ondervonden (muv het verliezen van de verbinding).

Uit mijn hoofd kan je in het menu van de Evotouch aangeven wat een zoneregelaar moet doen bij verlies van signaal.
Ik weet dit niet 100% zeker meer, kan het straks even nakijken.

De problemen van het ongevraagd verwarmen ben ik voor 99% kwijt sinds ik de OT heb vervangen voor een aan/uit module. Die 1% kan ik nog niet helemaal plaatsen, soms verwarmd hij onnodig lang door (HR80's staan al dicht en toch blijft de vraag nog even...)
pi_123793462
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 maart 2013 15:14 schreef dudenl het volgende:

[..]

De problemen van het ongevraagd verwarmen ben ik voor 99% kwijt sinds ik de OT heb vervangen voor een aan/uit module. Die 1% kan ik nog niet helemaal plaatsen, soms verwarmd hij onnodig lang door (HR80's staan al dicht en toch blijft de vraag nog even...)
Je zou toch hopen dat Honeywell het omruilen van een OT module voor een aan/uit module vergoedt, want blijkt gewoon een ondeugdelijk product. Heeft iemand ervaring met het laten omruilen?

[ Bericht 0% gewijzigd door mcaklein op 08-03-2013 17:21:34 ]
pi_123796722
Bij mij is hij gratis omgeruild door de leverancier. Waakzaamwonen.nl
Mag gezegd worden, ik heb top service gehad van Marcel!

Ik kreeg de aan/uit opgestuurd om mee te testen en uiteindelijk heb ik die gehouden en de OT teruggestuurd. Ik dacht dat ik de verpakking van de OT weggegooid had, ook dit was geen probleem (uiteindelijk verpakking wel gevonden).

Overigens zie ik ook nog wel software versies van HR80.
Ik heb thuis al 2 verschillende, zal hier wellicht nog wat verschil uit komen?
pi_123797283
Heeft iemand ook de software versie 2.3 beschikbaar om te downloaden?
pi_123800991
Hallo,

8 jaar geleden heb ik 3x een HR80 gekocht en in combinatie met een cronotherm gebruikt.
Het nadeel van het systeem was dat je maar 1 zone had. ik had in 1 kamer 2x en HR80 en daarnaast in een slaapkamer hr80 apart. Deze laatste stond altijd op 17 graden.

De cronotherm gebruikte ik om de woonkamer (2x hr80) te regelen. Als ik dan op de cronotherm de temp omhoog zette dan gingen de hr80's gelijk open. Ik kon dan ook op de HR80 de temp aflezen op welke ik hem had gezet.

Omgekeerd kon ik ook de temp regelen op de HR80 door hem gewoon op een andere temp te zetten. Echter als ik dan weer op de cronoterm iets veranderde dan zag je dat gelijk weer terug op de hr80...

Vandaag heb ik in mijn nieuwe huis het evohome systeem aangesloten met meerdere zones.
Ik sluit de HR80's aan op een zone. Direct daarna kan ik op de evohome de gevraagde temp veranderen. Dat zie ik dan ook gelijk terug op hr80. Echter als ik de HR80 opendraai bijvoorbeeld naar "on" en ik verander daarna de temp op de evohome dan veranderd het niet gelijk meer op de HR80.

Is dat "expected behavior?"

Er zullen vast nog meer vragen komen want het is wel een stukje complexer geworden dan 8 jaar geleden:)

bedankt

Hans
pi_123817431
@mcaklein HR80 probleem: te lage spanning zie je in het logboek van de Evotouch, bij communicatie verlies naar 20 graden is niet in te stellen maar je kunt een communicatie test uitvoeren, verwarm uit houdt in dat de ingestelde temperatuur op 5 graden staat (je wilt toch niet dat er iets bevriest).

@dudenl Wanneer het ketel module geen Evotouch meer ziet is op Evotouch in te stellen of het module uit of 20/80 aan/uit is.

@hdejongh Welke firmware hebben je HR80's? Waarom draai je de instelknop op "ON"? Je kan dmv de instelknop ook de ingestelde temperatuur subtiel verhogen of verlagen. Wanneer je dan de temperatuur op de Evotouch wijzigt, is dit ook zichtbaar op de HR80.
pi_123882079
quote:
0s.gif Op zaterdag 9 maart 2013 01:37 schreef Anonymousse het volgende:
@mcaklein HR80 probleem: te lage spanning zie je in het logboek van de Evotouch, bij communicatie verlies naar 20 graden is niet in te stellen maar je kunt een communicatie test uitvoeren, verwarm uit houdt in dat de ingestelde temperatuur op 5 graden staat (je wilt toch niet dat er iets bevriest).
Dank voor je reactie. Ik heb nu de batterijen van de twee HR80's vervangen en het probleem is sinds vrijdag niet meer opgetreden. In het logboek staat geen enkel bericht. Dat van de 5 graden lijkt niet te kloppen voor de HR80 met communicatie-verlies, want die was tijdens m'n vakantie op 20 graden gesprongen, ondanks dat de EvoTouch op "verwarm uit" stond. In de betreffende kamer was het behoorlijk warm.
pi_123895745
@mcaklein Een te lage spanning heeft zich dus niet voor gedaan. Is dus een slechte communicatie tussen Evotouch en HR80. De HR80 ziet een hele tijd geen Evotouch, gaat in SYNC en na max 4 minuten wordt de ingestelde temperatuur 20 graden. Dit resulteert in een berekende demand waarde die de Evotouch regelmatig ontvangt en de Evotouch stuurt de hoogste demand waarde naar het OT module die adhv deze waarde de ketel aanstuurt met een bepaalde temperatuur.

Wat geeft de communicatie test?

Over het onnodig aanslaan: Wat voor ventielen heb je? Wat is de bedrijfs modus van HR80?
Wijs het OT module eens opnieuw toe: RESET het OT module en wijs toe (let op de LED's).

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 11-03-2013 00:27:46 ]
pi_124439273
quote:
1s.gif Op maandag 11 maart 2013 00:22 schreef Anonymousse het volgende:
@mcaklein Een te lage spanning heeft zich dus niet voor gedaan. Is dus een slechte communicatie tussen Evotouch en HR80. De HR80 ziet een hele tijd geen Evotouch, gaat in SYNC en na max 4 minuten wordt de ingestelde temperatuur 20 graden. Dit resulteert in een berekende demand waarde die de Evotouch regelmatig ontvangt en de Evotouch stuurt de hoogste demand waarde naar het OT module die adhv deze waarde de ketel aanstuurt met een bepaalde temperatuur.

Wat geeft de communicatie test?
Duurde even voordat ik het kon testen. Bij het uitvoeren van de test geeft de HR80 lang aan dat er geen signaal is ontvangen (00 0). Pas nadat ik hem een meter verplaatst had zag ik dat regelmatig een signaal binnenkwam (niet alle) met sterkte 5. De teller liep dus langzaam op. Het lijkt dus alsof het signaal af en toe "kwijt raakt", maar als het binnenkomt wel met voldoende sterkte. Kan dit met storing door DECT telefoon te maken hebben?

quote:
Over het onnodig aanslaan: Wat voor ventielen heb je? Wat is de bedrijfs modus van HR80?
Wijs het OT module eens opnieuw toe: RESET het OT module en wijs toe (let op de LED's).
Ik heb Danfoss ventielen, en de OT module knippert iedere 10 seconden kort groen, dat lijkt dus okee. Dat probleem met aanslaan treedt consequent op als in één van de ruimtes de temperatuur in de buurt komt van de ingestelde temperatuur.
pi_124510680
@mcaklein DECT kan oorzaak van storing zijn, Honeywell stelt:
"Voorkom interferentie van de RF communicatie!"
Neem de volgende punten in acht:
► Zorg voor voldoende afstand tot metalen voorwerpen.
► Monteer het toestel op minimaal 1 m afstand van draadloze apparatuur, zoals radiografische koptelefoons, DECT-telefoons, enz.
► Kies een andere locatie, wanneer storingen in de communicatie blijven optreden.

Doe de communicatie test eens zonder dat DECT actief is.

Wat is de bedrijfsmodus van de HR80? Zie installatie en bedieningsinstructie HR80.

[ Bericht 3% gewijzigd door Anonymousse op 26-03-2013 00:28:33 ]
pi_124688554
Hallo allen,

Ik ben bezig om de Evo systeem te installeren alleen loop ik nu tegen een probleem aan.
ik wil de relais (BDR91) aansluiten op een Nefit Ecomline HR Classic.
dit zou aansluiting 1&2 moeten zijn alleen krijg ik geen voeding op de relais.
ik heb alles klaarstaan en heb alleen deze informatie nodig.
wie kan mij helpen???

alvast bedankt,
Koosie
pi_124704956
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 maart 2013 17:43 schreef humabo het volgende:
Hallo allen,

Ik ben bezig om de Evo systeem te installeren alleen loop ik nu tegen een probleem aan.
ik wil de relais (BDR91) aansluiten op een Nefit Ecomline HR Classic.
dit zou aansluiting 1&2 moeten zijn alleen krijg ik geen voeding op de relais.
ik heb alles klaarstaan en heb alleen deze informatie nodig.
wie kan mij helpen???

alvast bedankt,
Koosie
Hallo Koosie,

de BDR91 moet ook aangesloten worden op 220V. De ketel geeft geen voeding zoals bij een Nefit moduline.
pi_124716537
betekend dit dat ik nog een apparte 220V aansluiting moet maken? bv door een stekker / stopcontact?

ik begrijp dat ik geen 220V uit de ketel krijg?
pi_124716692
voor de aansluiting in de BDR91 zitten 6 aansluitingen..

NLL ABC

kun je mij dan ook vertellen waar welke verbinding op aangesloten wordt ?
pi_124720964
quote:
0s.gif Op zondag 31 maart 2013 13:59 schreef humabo het volgende:
voor de aansluiting in de BDR91 zitten 6 aansluitingen..

NLL ABC

kun je mij dan ook vertellen waar welke verbinding op aangesloten wordt ?
Zie in bijgaande link bij punt 2.1

http://www.warmteservice.(...)dataB-2-37251495.pdf
pi_124725279
Heel erg bedankt voor deze informatie! hier kan ik wat mee..
ik laat het even weten of het gelukt is ...

groetjes,

Koosie
pi_124737355
Hallo AJS1,

Hier heb ik wat aan en heb het inmiddels uitgevoerd.
ik heb voeding en de connectie is gemaakt.
laat het nog even weten of het allemaal goed gaat..
nomaals bedankt

groet,
Koosie
  woensdag 3 april 2013 @ 21:17:08 #103
13698 microkid
speaks digitalk
pi_124852715
Inzake de EvoTouch firmware v2.3, ik begreep van m'n dealer dat deze versie teruggetrokken is door Honeywell omdat er een paar serieuze bugs in zitten. We moeten dus wat langer wachten op een nieuwe versie helaas.
pi_124962676
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 maart 2013 00:20 schreef Anonymousse het volgende:
@mcaklein DECT kan oorzaak van storing zijn, Honeywell stelt:
"Voorkom interferentie van de RF communicatie!"
Neem de volgende punten in acht:
► Zorg voor voldoende afstand tot metalen voorwerpen.
► Monteer het toestel op minimaal 1 m afstand van draadloze apparatuur, zoals radiografische koptelefoons, DECT-telefoons, enz.
► Kies een andere locatie, wanneer storingen in de communicatie blijven optreden.

Doe de communicatie test eens zonder dat DECT actief is.

Wat is de bedrijfsmodus van de HR80? Zie installatie en bedieningsinstructie HR80.
Ik heb de EvoTouch verplaatst naar de andere kant van de kamer (minimaal drie meter van DECT telefoon) en het probleem blijft af en toe optreden. De bedrijfsmodus van alle HR80's is 'default'. Ik heb van de problematische HR80's nu maar de batterijen verwijderd.

Wat me wel opvalt is dat het probleem alleen optreedt met de HR80's die ik later via Duitsland gekocht heb, niet bij die die in het startpakket zaten. Overigens draaien alle softwareversie 2.04.

De Honeywell infolijn mailde terug dat het probleem veroorzaakt kon worden door "fouten bij de installatie". Daar kom je dus ook niet verder mee. Ook na het opnieuw toewijzen van alle problematische HR80's blijft de verbinding af en toe wegvallen. Kan het zijn de twee HR80 elkaar op één of andere manier in de weg zitten? Dat lijkt me toch niet, want de EvoTouch broadcast de aansturing toch voor alle HR80 op dezelfde frequentie?

Michel
pi_124981964
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 april 2013 20:29 schreef mcaklein het volgende:

[..]

Ik heb de EvoTouch verplaatst naar de andere kant van de kamer (minimaal drie meter van DECT telefoon) en het probleem blijft af en toe optreden. De bedrijfsmodus van alle HR80's is 'default'. Ik heb van de problematische HR80's nu maar de batterijen verwijderd.

Wat me wel opvalt is dat het probleem alleen optreedt met de HR80's die ik later via Duitsland gekocht heb, niet bij die die in het startpakket zaten. Overigens draaien alle softwareversie 2.04.

De Honeywell infolijn mailde terug dat het probleem veroorzaakt kon worden door "fouten bij de installatie". Daar kom je dus ook niet verder mee. Ook na het opnieuw toewijzen van alle problematische HR80's blijft de verbinding af en toe wegvallen. Kan het zijn de twee HR80 elkaar op één of andere manier in de weg zitten? Dat lijkt me toch niet, want de EvoTouch broadcast de aansturing toch voor alle HR80 op dezelfde frequentie?

Michel
Bij mij gingen de HR80's om de paar weken niet meer helemaal open. Op een of andere manier werden ze ontregeld. Ik heb ze daarna op "FULL" gezet. En sinds die tijd werkt het zoals het hoort.

Martien
pi_125012466
quote:
0s.gif Op woensdag 3 april 2013 21:17 schreef microkid het volgende:
Inzake de EvoTouch firmware v2.3, ik begreep van m'n dealer dat deze versie teruggetrokken is door Honeywell omdat er een paar serieuze bugs in zitten. We moeten dus wat langer wachten op een nieuwe versie helaas.
@microkid: heb je ook gehoord wat de bugs zijn? Ik heb namelijk 2.3 en heb nog geen bug opgemerkt.
pi_125493886
Hallo AJS1,

Inmiddels een paar weken verder en alles draait toppie. heb nog wel wat problemen gehad met expansie in de leidingen maar opgelost door een paar radiatoren te openen zodat de ketel zijn druk kwijt kan. zal over een paar weken nog een by-pass klep moeten plaatsen omdat de ketel nog een tijdje (5 minuten) door blijft draaien met gesloten radiatoren. nogmaals heel erg bedankt voor de snelle en duidelijke informatie.

groetjes,

Koosie
pi_125741169
Hallo Koosie,

ik heb bij de installatie van het Evohome systeem afgelopen zomer direct ook een by-pass (een Honeywell DU145) geïnstalleerd. Ik moet zeggen dat mijn CV-ketel nooit in storing is gegaan als alle HR80's gesloten waren maar moet ook toegeven dat het afstellen een "gok" is geweest omdat ik er geen duidelijke instructie over kon vinden. Ik hoor graag van je als jij het wel "gecontroleerd" voor elkaar krijgt.

Ik had trouwens met mijn combiketel Nefit Topline Compact afgelopen winter wel een paar keer een (misschien met de by-pass gerelateerd) probleem met de warmwatervoorziening. Achteraf bleek dat als alle HR80's gesloten waren(dus zonder warmtevraag) en er werd warm water gevraagd, viel de keteldruk terug onder het minimale niveau en deed de ketel het niet meer. Door de enige radiator in het huis zonder HR80 te openen was het probleem opgelost. Ik moet nog uitknobbelen wat nu precies hierbij het probleem is en hoe het opgelost kan worden zonder altijd een radiator open te zetten.
pi_125943349
Goedemiddag,
Mede nav de vele info die ik op dit forum heb kunnen lezen, heb ik besloten om een EvoHome setje aan te schaffen. Ik kon onlangs een nieuwe en ongebruikte starterset van iemand overnemen en ben dus helemaal blij!
Mijn starterset heeft echter een AAN/UIT ketelrelais, type BDR91A1000, mij ketel is echter een Remeha Calenta 40C en die is modulerend en ik wil de set daarom modulerend gaan gebruiken.

Ik las op dit forum dat sommigen van jullie zijn geswitched van OT naar AAN/UIT en mijn vraag is of er iemand nog een OT ketelrelais ongebruikt heeft liggen en deze wenst te ruilen voor een AAN/UIT ketelrelais?

Ik hoor graag!
pi_125966291
@baronski ik wil mijn OT wel ruilen. Stuur me een PM
pi_125969606
quote:
0s.gif Op donderdag 2 mei 2013 00:13 schreef Anonymousse het volgende:
@baronski ik wil mijn OT wel ruilen. Stuur me een PM
Hi Anonymousse,
Dank, dat is goed nieuws! Ik zit nog maar net bij dit forum en kan/mag de eerste 7 dagen nog geen PM's sturen... Zou je mij een email willen sturen?

Thanks,
Baronski

[ Bericht 2% gewijzigd door Baronski op 02-05-2013 22:48:17 (verwijderen email) ]
pi_126295657
Vorige week heb ik EvoHome geinstalleerd. Met de sumiere informatie van de bijgeleverde handleiding was me dat waarschijnlijk niet gelukt. Dankzij de vele tips op dit forum lijkt een en ander nu prima te functioneren. Dank aan alle forumleden die hun kennis en ervaring ter beschikking hebben gesteld!
pi_126498436
Ik heb al anderhalf jaar EvoHome.
2x HR80 boven
1 x HCE 80 met 2 zones op 6 groepen
1x EvoTouch als Tempsensor beneden voor vloerverwarming
1x HCF82 als temperatuur sensor beneden voor vloerverwarming
1x R8810A1018 voor OT

EvoTouch spin in het web en communiceert met de ketel.

Daarnaast een Remeha Calenta 25L.

Soms verliest de EvoTouch de communicatie met de R8810A1018 waardoor de ketel niet meer aanslaat.
Vandaag uiteindelijk een oplossing gevonden zonder alles te resetten en opnieuw te configureren.
Is mij in anderhalf jaar tijd nu tweemaal overkomen.

Mijn oplossing om de communicatie te herstellen zonder een complete reset van EvoHome:

1. Druk +- 5 sec. op de knop van de R8810A1018 -> rood knippert om de 1/2 sec. R8810A1018 staat in pair mode.
2. Druk +- 10 sec. op de knop van R8810A1018 -> rood knipperend om de sec. R8810A1018 voor mijn gevoel compleet gereset.
3. Herhaal stap 1. R8810A1018 is nu klaar om te pairen.
4. Ga naar het 'installateurs'-menu (10sec. op menu drukken).
5. Ga naar 'Toewijzen en test' wij de warmteaanvraag toe.
6. Klaar.

Ik weet niet als dit de optimale wijze is, bv. stap1 overslaan, maar bij de volgende keer dat het gebeurt zal ik een en ander weer uitproberen.

Verder wel tevreden over EvoHome.

[ Bericht 2% gewijzigd door SpiralEvo op 15-05-2013 10:23:35 (BDR91 -> R8810A1018) ]
pi_126515858
@SpiralEvo Eerste stap 1 heeft geen nut, daar twijfel je al over.
Als er geen communicatie meer is hoelang duurt dit dan of na hoeveel tijd onder neem je iets?
Wat zegt de LED op de BDR91?

De handleiding zegt: Als de RF verbinding langer dan 1 uur uitvalt, gaat de rode LED branden en de instelling bij communicatieverlies wordt actief, zoals geselecteerd in het installatiemenu. (van de Evotouch)
pi_126520316
Bij ons draait het Evohome systeem nu zo'n 4 maanden. Met de warme dagen vorige week de boel uitgezet door op de Evotouch het systeem op "uit" te zetten en de ketel (Remeha Calenta) ook op uit. Nu het helaas weer kouder werd de verwarming moeten inschakelen. Nu viel me op dat het systeem niet meer wilde aanslaan. Op de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar kon je middels het branden van diverse led's zien dat er warmtevraag was maar de verwarmingsketel sloeg niet aan. Toen viel me op dat het ketelrelais BDR91A1000 niet reageerde, er brande geen enkel ledje. Ik heb 1x op het knopje gedrukt, ledje ging groen branden en ketel sloeg vervolgens aan. Ik vraag me af wat er gebeurd zou zijn als ik niets had gedaan (eigenlijk geen optie want dan hadden we geen verwarming) maar vraag me nu ook af wat eigenlijk de functie is van een draadloos ketelrelais. Zoneregelaar en ketel zitten vlak bij elkaar, dit zal in de meeste situaties zo zijn. Waarom de ketel niet middels een vaste verbinding door de zoneregelaar laten aansturen, het gaat immers maar om een simpele aan/uit schakeling ? En hoe zetten andere Evogebruikers hun systeem in de zomermaanden uit ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_126520526
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 mei 2013 23:59 schreef Anonymousse het volgende:
@SpiralEvo Eerste stap 1 heeft geen nut, daar twijfel je al over.
Als er geen communicatie meer is hoelang duurt dit dan of na hoeveel tijd onder neem je iets?
Wat zegt de LED op de BDR91?

De handleiding zegt: Als de RF verbinding langer dan 1 uur uitvalt, gaat de rode LED branden en de instelling bij communicatieverlies wordt actief, zoals geselecteerd in het installatiemenu. (van de Evotouch)
Voor het resetten knippert het led groen om de 10sec. Wat volgens de documentatie aangeeft dat er verbinding is. Bij een de communicatietest knippert de R8810A1018 5 keer kort rood. Dus dat lijkt dan ook in orde.
Ik heb geen idee hoelang de communicatie weg is gevallen. Wat ik wel weet is dat de benedenverdieping van 19.5 (instelling) naar 17.5 is gedaald. De tijd die daar overheen is gegaan weet ik niet.

quote:
Als de RF verbinding langer dan 1 uur uitvalt, gaat de rode LED branden en de instelling bij communicatieverlies wordt actief, zoals geselecteerd in het installatiemenu.
Waar kan ik die instelling in de EvoTouch vinden?

quote:
0s.gif Op woensdag 15 mei 2013 08:27 schreef roadrats het volgende:
En hoe zetten andere Evogebruikers hun systeem in de zomermaanden uit ?
Ik zet de temperatuur lager naar bv. 18.0 C.

[ Bericht 7% gewijzigd door SpiralEvo op 15-05-2013 10:24:11 (BDR91 -> R8810A1018) ]
pi_126535183
@roadrats Ik zet mijn systeem niet uit maar gebruik de ECO stand.

@SpiralEvo Communicatieverlies instellen: systeemconfiguratie >syst.parameters >meer > comm.verlies >uitgeschakeld: relais uit | >ingeschakeld: relais aan 20%, relais uit 80%.
Wat betreft het niet reageren van de BDR91: de systeemstatus >uit en na 5 minuten weer op >verwarm zetten, als dat niet werkt BDR91 even spanningsvrij maken en systeemstatus handelingen herhalen.
pi_126575962
Ik wil mijn OT module (R8810) vervangen door een aan/uit-module (BDR91). Is er iemand die wil ruilen?
pi_126579744
quote:
0s.gif Op woensdag 15 mei 2013 15:26 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats Ik zet mijn systeem niet uit maar gebruik de ECO stand.

@SpiralEvo Communicatieverlies instellen: systeemconfiguratie >syst.parameters >meer > comm.verlies >uitgeschakeld: relais uit | >ingeschakeld: relais aan 20%, relais uit 80%.
Wat betreft het niet reageren van de BDR91: de systeemstatus >uit en na 5 minuten weer op >verwarm zetten, als dat niet werkt BDR91 even spanningsvrij maken en systeemstatus handelingen herhalen.
Ik heb per ongeluk de BDR91 genoemd, maar ik heb de R8810A1018.
pi_126591524
@spiralEvo Haal de ketel even van de spanning (het OT module is dan ook spanningsvrij). Voer dan de de systeemstatus handelingen uit.
pi_126621826
quote:
0s.gif Op donderdag 16 mei 2013 17:59 schreef Anonymousse het volgende:
@spiralEvo Haal de ketel even van de spanning (het OT module is dan ook spanningsvrij). Voer dan de de systeemstatus handelingen uit.
Ik vind het netter om als eerste stap de communicatie te herstellen met de EvoHome d.m.v. de R8 te resetten, dan als eerste stap de ketel van de spanning te halen.
  zondag 26 mei 2013 @ 13:18:03 #122
404197 Degooyer
Vloerverwarmingspecialist
pi_127019996
Er zijn aanzienlijk voordeliger systemen op de markt!!!
Het lijkt hier wel een STER spot voor H....L
Ik raad jullie aan eens te googlen op de woorden "zoneregeling" of "etageregeling"
pi_127028983
quote:
8s.gif Op zondag 26 mei 2013 13:18 schreef Degooyer het volgende:
Er zijn aanzienlijk voordeliger systemen op de markt!!!
Het lijkt hier wel een STER spot voor H....L
Ik raad jullie aan eens te googlen op de woorden "zoneregeling" of "etageregeling"
Degooyer het is hier geen klusidee. Het heet honeywel en leg eens uit wat je bedoelt.
  maandag 27 mei 2013 @ 22:27:58 #124
404341 Patje1960
Patje1960
pi_127087870
Heb momenteel de Hometronic van Honeywell. Soms verliest hij zijn communicatie waardoor de HR80 knoppen op 20 graden komen. Heeft iemand ervaring met hetzelfde probleem en indien ik naar EVOHOME ga zijn er ook dergelijke gevallen?
pi_127336023
quote:
17s.gif Op dinsdag 12 februari 2013 19:02 schreef roadrats het volgende:
Ons systeem maakt ondermeer gebruik van 6 DT92A draadloze thermostaten. Nu viel mij vandaag op dat slechts op 1 thermostaat het warmtevraagsymbool zichtbaar is ten teken dat de thermostaat warmte vraagt. Bij geen van de andere 5 is dit vlammetjes symbool in de rechterbovenhoek van het display zichtbaar als de betreffende ruimte warmte vraagt. Iemand enig idee ?
Zag op deze website verklaring voor de vlammetjes.
"Wann wird bei DTS92A1011 das Flammensymbol angezeigt und wann nicht?"
pi_127336934
quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2013 22:27 schreef Patje1960 het volgende:
Heb momenteel de Hometronic van Honeywell. Soms verliest hij zijn communicatie waardoor de HR80 knoppen op 20 graden komen. Heeft iemand ervaring met hetzelfde probleem en indien ik naar EVOHOME ga zijn er ook dergelijke gevallen?
Dat is normaal bij communicatie verlies. Ook met Evohome.
Wat is de oorzaak van geen of slechte communicatie van de Hometronic?

In de handleiding van de HR80: 2.4 "Wanneer tijdens normaal bedrijf het pictogram dooft, hoeft de teach-in niet te worden herhaald. Het kan zijn dat dan de batterijen van de centrale bedieningseenheid leeg zijn. Na het vervangen van de batterijen wordt de HR80 weer automatisch gesynchroniseerd.
De temperatuurinstelling van de radiatorregelaar wordt automatisch op 20 °C ingesteld."

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 03-06-2013 10:30:51 (Quoten) ]
pi_127351074
quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2013 22:27 schreef Patje1960 het volgende:
Heb momenteel de Hometronic van Honeywell. Soms verliest hij zijn communicatie waardoor de HR80 knoppen op 20 graden komen. Heeft iemand ervaring met hetzelfde probleem en indien ik naar EVOHOME ga zijn er ook dergelijke gevallen?
Helaas heb ik die ervaring ook met de EvoTouch. Vreemd genoeg niet met de 3 HR80's die bij de set zaten, maar wel bij de 3 van de 4 die ik er later heb bijgekocht.
pi_127406579
quote:
0s.gif Op zondag 2 juni 2013 21:39 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Zag op deze website verklaring voor de vlammetjes.
"Wann wird bei DTS92A1011 das Flammensymbol angezeigt und wann nicht?"
Dank voor de tip hoewel ik de duitse taal niet zo goed machtig ben dat ik nu precies begrijp op welke manier ik dit kan wijzigen. Bij 1 DTS zien we wel het vlamsymbool, bij de overige 5 niet
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_127469634
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2013 16:43 schreef roadrats het volgende:

[..]

Dank voor de tip hoewel ik de duitse taal niet zo goed machtig ben dat ik nu precies begrijp op welke manier ik dit kan wijzigen. Bij 1 DTS zien we wel het vlamsymbool, bij de overige 5 niet
Bij mijn DT92's zie ik alleen de parameters: Ot:0 OS:5 FS:1 dus geen Su. Wat zijn jouw parameters?
Zie DT92 handleiding.

Volgens de duitse tekst: wanneer DT92 met Evotouch verbonden is dan wordt bij warmtevraag deze niet doorgegeven, die verantwoordelijkheid ligt bij Evotouch of schakelende componenten, het vlam symbool wordt niet getoond.
Oorzaak: Een ingeleerde DT92 die niet gereset was?
pi_127704325
quote:
0s.gif Op maandag 26 november 2012 20:31 schreef simonmo het volgende:
Vandaag bij thuiskomst trof ik een koude woning aan.
Tot mijn verbazing deed de hce80 van de vloerverwarming niks meer (dood).
Na onderzoek bleek de glaszekering in de hce80 verbrandt te zijn, nieuwe zekering erin (gelukkig zitten in de dimmers dezelfde zekering)
En hij doet het weer, maar waarom zal de zekering gesprongen zijn , heeft iemand een idee.
quote:
1s.gif Op donderdag 29 november 2012 19:29 schreef simonmo het volgende:

[..]

Ben erachtergekomen. Binnenwerk kraan lekte via het pennetje de thermo motor in en veroorzaakte sluiting, binnenwerk kraan vervangen en motor vervangen en het kan weer draaien
Ook bij mij is, na anderhalfjaar, de glaszekering in de HCE80 doorgebrand. Ik zal ook kijken naar de kranen als die lekken. Was je thermomotor ook defect?
pi_128214820


[ Bericht 100% gewijzigd door simonmo op 24-06-2013 22:16:07 ]
pi_128214930
[i][i]Ook bij mij is, na anderhalfjaar, de glaszekering in de HCE80 doorgebrand. Ik zal ook kijken naar de kranen als die lekken. Was je thermomotor ook defect?
[/quote]
[/i][/i]

ja die was ook defect, daarom maakte die sluiting, onder garantie van wth nieuwe binnenwerken en thermomotors gekregen.
Dus als de kraan lekt , eerst nieuwe binnenwerk erin voor je de nieuwe motet eropzet.

[ Bericht 18% gewijzigd door simonmo op 24-06-2013 22:18:27 ]
pi_131029437
Heeft iedereen dit leuke docje al gezien? Het bevat een volledige specificatie van de communicatieprotocollen van de Evohome lijn. Erg leuk!

http://www.tridiumeurope.(...)river_1354788406.pdf
pi_131508216
Een probleem met Evohome en mijn ketel.
Wanneer ik de verwarming op bijvoorbeeld 19 graden zet, slaat de verwarming aan en wordt de ruimte verwarmd.
Daarna blijft mijn ketel continue branden, dat wil zeggen, de ketel gaat aan (paar minuten) en daarna op een storingcode t1 (paar minuten). Daarna weer aan en weer op storingscode. Dit blijft zo uren doorgaan..... Ik noem dit pendelen.
Om de ketel niet meer te laten pendelen moet ik de verwaming van de verschillende ruimtes verlagen tot ongeveer 10 graden. Dan gaat de verwarming wel uit.
Ik heb opgemerkt dat, wanneer het verschil tussen de ingestelde temperatuur en gemeten temperatuur tussen de o en 2 graden is, de ketel continue blijft branden. Het lijkt erop alsof de ketel/Evohome continue het systeem wil verwarmen, dat, wanneer er daadwerkelijk warmte nodig is, dit ook direct geleverd kan worden.

Sinds vorig jaar kan ik mijn verbruik meten (per uur/dag/week/maand). In de winter staat de verwarming in alle ruimtes op 15 graden. De verwarming blijft dan de hele dag pendelen. Maar geen enkele verwarming wordt warm. Dit pendelen kost mij ongeveer 2 kuub gas per dag.

Ik heb vorig jaar contact opgenomen met Honeywell, maar die kunnen/willen hier niets aan doen. Ik moet maar contact opnemen met de leverancier van Evohome (waakzaamwonen.nl)

Waakzaamwonen adviseerde vorig jaar om de aansturing van de ketel te veranderen in een aan/uit module. Dus geen gebruik meer maken van de modulerende module.

Is dit een bekend probleem? Hebben jullie een oplossing hiervoor? Is de oplossing die de heer Somers voorstelde, een oplossing voor dit euvel? (heb ik dan nog wel een modulerende ketel?)

Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen? Het is een prima systeem, Evohome, maar het kost in mijn geval veel gas extra....

Ik hoor wel wat de mogelijkheden zijn.

Vriendelijke groet,

Rob den Haan
pi_131599491
Hallo,

Kan iemand de cursus nog eens uploaden, de drie rapidshare links werken niet meer.

Ben namelijk bezig met het inregelen van het systeem en wil er wat meer van weten.

1x evotouch
5x hr80
1x dts92

4 zones

Zone 1 2x hr80 op interne voeler evotouch
Zone 2 1x hr80
Zone 3 1x hr80
Zone 4 1x hr80 en dts92 als voeler

Of de cursus naar mij toe mailen.

Alvast bedankt.

Martijn
pi_131599951
quote:
0s.gif Op donderdag 26 september 2013 21:29 schreef mebots het volgende:
Hallo,

Kan iemand de cursus nog eens uploaden, de drie rapidshare links werken niet meer.

Ben namelijk bezig met het inregelen van het systeem en wil er wat meer van weten.

1x evotouch
5x hr80
1x dts92

4 zones

Zone 1 2x hr80 op interne voeler evotouch
Zone 2 1x hr80
Zone 3 1x hr80
Zone 4 1x hr80 en dts92 als voeler

Of de cursus naar mij toe mailen.

Alvast bedankt.

Martijn
Ik hoop dat je hier iets aan hebt, succes.
Evohome manuals

[ Bericht 5% gewijzigd door roadrats op 26-09-2013 21:54:00 ]
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_131609702
Hallo Roadrats,

Bedankt voor de PDF bestanden te delen, zo kan ik weer verder.

Martijn
pi_132037841
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 september 2013 11:56 schreef rodeha het volgende:
Een probleem met Evohome en mijn ketel.
Wanneer ik de verwarming op bijvoorbeeld 19 graden zet, slaat de verwarming aan en wordt de ruimte verwarmd.
Daarna blijft mijn ketel continue branden, dat wil zeggen, de ketel gaat aan (paar minuten) en daarna op een storingcode t1 (paar minuten). Daarna weer aan en weer op storingscode. Dit blijft zo uren doorgaan..... Ik noem dit pendelen.
...
Waakzaamwonen adviseerde vorig jaar om de aansturing van de ketel te veranderen in een aan/uit module. Dus geen gebruik meer maken van de modulerende module.

Is dit een bekend probleem? Hebben jullie een oplossing hiervoor? Is de oplossing die de heer Somers voorstelde, een oplossing voor dit euvel? (heb ik dan nog wel een modulerende ketel?)
...
Ja hoor, dat is een bekend probleem. Als het goed is zie je in dit topic (of deel 3) ook wat vergelijkbare ervaringen. Het probleem, voor zover ik het zelf heb kunnen achterhalen, lijkt te zijn dat er een hele beperkte warmtevraag komt van de radiatorknop. Die staat niet of nauwelijks open, maar de evoHome gaat de ketel wel vragen om te stoken. Omdat de knop niet open staat heeft dat stoken geen zin en blijft die warmtevraag bestaan.
De aan/uit module lijkt het probleem op te lossen, waarschijnlijk omdat de evoHome dan een drempel hanteert om het systeem 'aan' te zetten (en bij modelerende regeling gewoon de warmtevraag doorstuurt).

Het klopt, helaas, ook dat Honeywell doet alsof hun neus bloedt. Sterker: ze zeggen dat ze van geen problemen weten. Jammer want hun beperkte gebruikersondersteuning is een smetje op een verder mooi werkend systeem. Het is niet voor niets dat er wat initiatieven zijn/waren om zelf een besturing te maken.

Succes verder.

P
pi_132117013
Heeft er iemand een idee wat je hiermee kan in de systeemparameters van de evohome:
"warmwater parameter"
Warmwater Temperatuur
Warmwater nadraaitijd
warmwater differentiaal

thanks
pi_132123499
Hallo Ploink70,

Dank voor je bericht. Honeywell reageert alleen maar met inderdaad een verwijzing naar de leverancier. De leverancier is waakzaamwonen (helaas reageert dit bedrijf niet meer op mijn email).

Het systeem is, wanneer het goed werkt, een prima systeem.

Op welke wijze kan ik ontdekken welke ' knop' continue warmte vraagt? Heb je een tip voor mij?

Dank..

groet,

Rob
pi_132675694
Beste forumleden. Heb inmiddels ook een EvoHome systeem (8x HR80 + R8810 OT), maar krijg het nog niet goed aan de praat. Het probleem is dat mijn R8810 OT module na een uurtje of zo in de 'communicatie-fout' stand komt (code E volgens één van de handleidingen). Hij knippert dan eens per 3 seconden rood. Wat heb ik allemaal al gedaan:

1) EvoTouch helemaal gereset (3x) naar fabrieksinstellingen. Warmtevraag zowel direct als later geconfigureerd.
2) R8810 helemaal gereset (15 sec) en opnieuw aangemeld (5sec) (5x) Komt initieel in 1 groene knipper per 10 seconden. Maar na een uurtje wordt het 1x per 3 seconden rood.
3) Communicatietesten gedaan. Waar ik de EvoTouch ook zet in huis, krijg altijd 5x knipper, dus goede ontvangst.

Als ik een HR80 opendraai naar bij 30graden, dan hoor ik het motortje wel opengaan. Maar de ketel doet niks. Ook niet na 20 minuten of een uur. Als ik de EvoTouch naast de R8810 neerzet en de zone met de interne temp sensor van de Evotouch instel op 30 graden, doet de ketel evenmin iets. Ik heb gewoon nog nooit gehad dat de EvoTouch de ketel start.

Wel kan ik op het knopje van R8810 drukken en dan gaat de ketel aan en stoken (de noodbediening volgens mij) en als ik nog een keertje druk, dan gaat de ketel weer uit. Dus op zich lijkt de OpenTherm communicatie wel goed te gaan. Oo

Het gaat om een Intergas HR 28 ketel, ongeveer 4 jaar oud. Voordat ik het EvoHome systeem had, zat er een Honeywell Chronotherm III modulation op, ook via OpenTherm. Werkte op zich prima, maar als ik beneden de haard aan had, konden ze boven de kamers niet meer warm krijgen. Vandaar de keuze voor EvoHome.

Help, wat doe ik mis?

[ Bericht 2% gewijzigd door kolkmvd op 28-10-2013 22:24:22 ]
pi_132680522
quote:
0s.gif
Dank voor je bericht. Honeywell reageert alleen maar met inderdaad een verwijzing naar de leverancier. De leverancier is waakzaamwonen (helaas reageert dit bedrijf niet meer op mijn email).
Jammer... ik heb hier eerder hele goede ervaringen gelezen over waakzaam wonen.

quote:
Op welke wijze kan ik ontdekken welke ' knop' continue warmte vraagt? Heb je een tip voor mij?
Dat is lastig. Ik ben er zelf achter gekomen doordat ik heb lopen hobbyen met een eigen RFBee ontvanger en software waarmee je met wat geknutsel kunt zien welke knoppen warmte vragen. Maar doorgaans is het de knop waar de temperatuur precies op de grenswaarde ligt.
Als het niet midden in de nacht is, kan je het proberen uit te zoeken door een knop een graad lager te draaien en te kijken of de ketel dan uitgaat. Zo niet, dan de volgende klop. Enzovoorts...

Overigens is het probleem (hier, maar ook bij anderen) over na plaatsing van een aan/uit module ipv een modulerende module.

Wederom succes!
P
pi_132680626
Begin dit jaar vertelde de Honeywell helpdesk al dat er nieuwe knoppen aan zouden komen, maar het lijkt er op alsof er een hele nieuwe Evohome serie uitkomt: http://www.pocket-lint.co(...)tors-with-your-phone

P
  dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:25:46 #144
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_132684318
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 oktober 2013 00:32 schreef Ploink70 het volgende:
Begin dit jaar vertelde de Honeywell helpdesk al dat er nieuwe knoppen aan zouden komen, maar het lijkt er op alsof er een hele nieuwe Evohome serie uitkomt: http://www.pocket-lint.co(...)tors-with-your-phone

P
Ziet er gelikt uit! Ik wil als EvoHome bezitter van het eerste uur best tegen een gunstig tarief inruilen tegen deze set :P
pi_132686865
quote:
0s.gif Op maandag 28 oktober 2013 22:16 schreef kolkmvd het volgende:
Help, wat doe ik mis?
Als ik er voor het gemak even vanuit ga dat punt (1) betekent dat je via Menu (lang indrukken), Systeem Instel. de warmtevraag op Open Therm gezet hebt, dan denk ik dat je niet zo veel mis gedaan hebt.

Dat rode ledje betekent dat er gedurende een uur geen berichten op de OT unit zijn ontvangen vanuit de evoHome. Dat zegt niets over of je een goede verbinding hebt. Nou ja... als je een slechte verbinding hebt dan kan dit zeker gebeuren, maar ook bij een goede verbinding. Als je nl. naar Honeywell belt dan is de eerste optie 'verstoring door systemen in de buurt'. Weliswaar wordt een relatief lage frequentie (865MHz) gebruikt, maar die kan toch verstoord worden. De tip is dan om de evoHome dicht bij en zonder iets er tussen bij de unit te plaatsen).

Dat heb jij al gedaan en dat lost het probleem niet op. Dat was bij mij (maar dan met een aan/uit unit) ook zo. Toen is de unit omgewisseld en sindsdien heb ik eigenlijk geen problemen meer (heel af en toe knippert de unit rood, maar dat gaat vanzelf weer over). Je zou dus kunnen proberen om de leverancier te bewegen tot omwisseling onder garantie.

Vanwege dat rode ledje lijkt het een communicatieprobleem te zijn tussen de evoHome en de unit. Dat kan natuurlijk ook komen omdat de evoHome niets uitstuurt. Nogmaals: ik neem aan dat je de evoHome wel hebt ingesteld op OT sturing. Als je helemaal zeker wilt weten waar het aan ligt dan zal je moeten gaan hobby'en met een ontvangertje, software en een laptop. Dan zie je wat er door de lucht gaat.

P
pi_132735336
Heb BDR91 module gekoppeld aan EVOHOME systeem. Ook HR80 knop geconfigureerd en kan temperatuur aanpassen vanop Evohome. Maar relais van BDR91 wordt niet aangestuurd. Gaat soms wel 1 minuut exact branden.(is minimum op 1 minuut gezet) Iemand een oplossing? Bedankt Patrick
pi_132769523
Heb contact gehad met Waakzaam wonen. Probleem is opgelost, moest koppelstuk op HR80 zetten.
pi_132770076
Weet iemand hoe je de 3 graden kan aanpassen bij inschakelen ECO functie? Zou deze willen verhogen.
pi_132860738
Hallo Ploink70,

Toch nogmaals contact gezocht met de heer Somers.

Wat verandert er aan het Evohomesysteem wanneer ik overstap van de modulerende module naar de aan/uit module?

Alvast bedankt voor je hulp.

Groet,

Rob
  dinsdag 5 november 2013 @ 14:16:04 #150
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_132924299
Het werd vanochtend niet warm in huis. Een check bij de ketel leerde me dat de BDR91 rood brandde, ofwel communicatieverlies. Nu is de vraag hoe dat weer terug te krijgen? Ik heb op het knopje gedrukt en nu brandt het bovenste lampje groen en het onderste rood en de ketel staat te werken. Ik heb echter het vermoeden dat ik de boel hier alleen mee overruled heb en de BDR91 nog niet terug in het systeem heb.

Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
pi_132930765
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 november 2013 14:16 schreef Coelho het volgende:

Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
Ik had ook zoiets. Ik heb de communicatietest gedaan en daarna was alles weer OK.
pi_132993587
quote:
0s.gif Op zondag 3 november 2013 18:11 schreef rodeha het volgende:
Wat verandert er aan het Evohomesysteem wanneer ik overstap van de modulerende module naar de aan/uit module?
Ja... dat is een goede vraag... Toen ik, voorafgaand aan de aanschaf van de evoHome, een rondje maakte gaf een adviseur van een concurrerend bedrijf aan niet te snappen wat het voordeel van OT zou zijn bij dit systeem. In zijn woorden: hoe kan je nou modulerend sturen als je meerdere vertrekken moet verwarmen met elk een eigen warmtegedrag. Omdat ik het idee had dat OT de toekomst had en dat daar meer mogelijk zou zijn met teruglezing uit de ketel, heb ik toen toch voor OT gekozen.

Na de problemen met stoken heb ik (dus) een aan/uit module en dat werkt prima. Maar het zou kunnen dat het minder zuinig is omdat de ketel gewoon aangeschakeld wordt en het daarna moet hebben van zijn eigen modulatie (ipv obv warmtevraag).

Succes,
P
pi_132993638
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 november 2013 14:16 schreef Coelho het volgende:
Ik heb op het knopje gedrukt en nu brandt het bovenste lampje groen en het onderste rood en de ketel staat te werken. Ik heb echter het vermoeden dat ik de boel hier alleen mee overruled heb
Klopt. Het knopje is een handmatige "aan". Het rode lampje betekent dat er een uur geen communicatie is geweest met de evoHome.

quote:
Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
Probeer eerst de communicatie test (zie Tuna01). Dat kan in een aantal gevallen het probleem al oplossen. Lukt dat niet, probeer dan eens de communicatietest terwijl je de controller dicht bij de BDR91 houdt. Lukt dat ook niet dan moet je het relais opnieuw toevoegen. Ik zou dat eerst proberen zonder iets met de zones te doen. Volgens mij is mij dat laatst ook gelukt toen ik een nieuwe BDR91 moest installeren. Want dat is het laatste: ik had een BDR91 die na verloop van tijd in storing viel en dan alleen door te koppelen weer naar de controller wilde luisteren. Maar dat duurde dus niet lang (denk in dagen). Als dat bij jou ook het probleem is, dan wordt het omwisselen...

Groeten,
P
pi_132997508
quote:
0s.gif Op donderdag 7 november 2013 09:30 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Na de problemen met stoken heb ik (dus) een aan/uit module en dat werkt prima. Maar het zou kunnen dat het minder zuinig is omdat de ketel gewoon aangeschakeld wordt en het daarna moet hebben van zijn eigen modulatie (ipv obv warmtevraag).

Succes,
P
Ook ik heb in ons systeem gekozen voor een aan/uit module omdat inderdaad volgens mij "moduleren" in een uitgebreid systeem met verschillende ruimte temperaturen niet werkt. Wat ik wel doe is op de ketel met de hand de keteltemperatuur instellen, nu staat deze op 50 en als het straks echt koud gaat worden zet ik de keteltemperatuur op 70. Ik heb het idee dat dit prima werkt, gelijkmatige warmte in de diverse vertrekken en hopelijk toch een beetje besparend in plaats van het hele jaar door de ketel rond het maximum te laten staan.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_133011733
en de opvolger is uit, met kleurenscherm.
http://www.pocket-lint.co(...)ors-with-your-phone#

denk toch dat die mooi aan mijn kamermuur lijkt :)

en het schijnt dat hij samenwerkt met de "oude" reeks
pi_133134716
@roadrats Waarom niet een weersafhankelijke regeling?
De cv water temperatuur wordt dan bepaald door de buiten temperatuur.
pi_133152932
quote:
0s.gif Op zondag 10 november 2013 23:28 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats Waarom niet een weersafhankelijke regeling?
De cv water temperatuur wordt dan bepaald door de buiten temperatuur.
Mee eens, zou nog beter zijn maar tot nu toe werkt dit ook, (Beetje lichaamsbeweging kan geen kwaad :-) ) Zijn er trouwens Fokkers die hier ervaring mee hebben in combinatie met een Remeha Calenta 40C
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_133448809
Ik ben erg geïnteresseerd in dit systeem, oa vanwege de opentherm functie, mogelijk gebruik over internet en doeltreffend verwarmen bad/ slaapkamer.

Huidige situatie;
Het vermogen van mijn radiatoren is perfect afgestemd warmte behoefte per ruimte.
1 groep vloerverwarming zonder pomp met rtl-ventiel in de badkamer.
Installatie is waterzijdig ingeregeld met voetventielen.
Watertemperatuur is 55 graden.
Ketel is modulerend net zoals de thermostaat.
Pomp in lage stand (ook deze wordt door de ketel gemoduleerd).
Max vermogen ketel is iets onder het totaal van alle radiatoren afgesteld.

Resultaat;
Alles(!) word gelijktijdig, rustig en zeer efficiënt verwarmt. Het verschil in aanvoer en retour temperatuur is groot.

Vraag;
Ontregelt het EVO systeem niet mijn efficiënte verwarming?
Ik heb liever mijn hele huis economisch verwarmt dan doelmatig niet economisch verwarmt.

Voorbeeld;
Stel ik begin s`morgens vroeg met de slaapkamer te verwarmen.
(Deze word nu geknepen door het voetventiel.)
Vervolgens word er met te veel vermogen verwarmt waardoor er snel warm water naar de ketel retour gaat en deze of terug moduleert of in antipendel mode gaat.

Stel ik ga vervolgens, als de slaapkamer nog niet op temperatuur is, de woonkamer verwarmen.
Van de slaapkamer stroomt warm water retour en dit word gemengd met koud water uit de woonkamer. Gevolg is kleiner verschil in aanvoer en retour temperatuur en dus minder rendement.

Met aan/uit module in plaats van OT wordt het nog inefficiënter.

Resume;
Het lijkt mij een heel mooi systeem maar niet te combineren met een systeem welk waterzijdig perfect in balans is of maak ik hier een denkfout?

Ik ben zeer benieuwd hoe de specialisten hier over denken! Mijn dank is groot.
  vrijdag 22 november 2013 @ 09:39:10 #159
416519 aerv
Ondertitel!
pi_133507304
Hey,

Ik heb hier recent ook een EvoHome laten installeren. Nu zit ik met één HR80 in de woonkamer, (andere 2 chauffages nog klassieke thermostatische kraan, volgen later) maar wanneer deze nu warmte vraagt gaat de pomp wel draaien, maar de chauffage zelf warmt soms niet volledig op. Wanneer ik de kop er dan even af haal en ik draai dat blauw schroefje weer vast, opent die wel. Enig idee wat hier precies aan de hand kan zijn (is deze slecht geplaatst?)

Nog een ander vraagje. In een bepaalde ruimte zitten de chauffages in een soort kast, ik ben bang dat de interne voeler hier te snel volledig opgewarmd zou zijn en bijgevolg de chauffages zullen dicht draaien. Als ik nu mijn EvoTouch als thermostaat in deze ruimte zet, luisteren de chauffages dan naar deze centrale thermostaat om dicht te draaien of gaat hun interne voeler nog steeds de chauffages afsluiten als het in de kast warm genoeg is?

Bedankt!
pi_133901154
Aerv. Als je de hr80 kopt terugplaatst, altijd eerst het blauwe wiel naar links draaien tot het eind. Zodra je de kop ee opzet gaat hij zijn open en dicht stand inleren.

En je kunt het reset knopje blijven vasthouden tot dat er. FULL. in het scherm staat. Normaal staat deze op DEF. Kost iets meer batterij, maae krijgr je kraan wel beter open en dicht.
pi_134777506
ik snap er niks van, ik heb in alle kamers hr80's
In de woonkamer krijg ik het alleen niet warm. De enige manier om het warm te krijgen is de temp flink hoog te zetten, zeg op 24 graden.
Dan gaat hij langzaam aan richting de 20/21 graden.
Zet ik hem op de normale 20-21 graden dan blijft het 18/19 graden in huis.
Dit geeft de evohome zelf aan maar ook andere temperatuur meters (netatmo).

Ik heb 2 hr80's in de woonkamer. Beide staan op full. Als ik de verwarming handmatig open draai wordt hij wel goed warm.

De evohome unit is ook de temp sensor voor de woonkamer...
pi_134790636
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 december 2013 10:13 schreef Hdejongh het volgende:
ik snap er niks van, ik heb in alle kamers hr80's
In de woonkamer krijg ik het alleen niet warm.

De evohome unit is ook de temp sensor voor de woonkamer...
Tja, hier kan nog al wat aan de hand zijn. Is er wel contact tussen de HR80 en de evohome ? Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld. Waar heb je de evohome staan en welke temp staat op het display ? Op het moment dat je de evohome in de hand neemt om instellingen te wijzigen beïnvloedt je lichaamstemperatuur de evohome thermostaat
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_134817355
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 december 2013 17:02 schreef roadrats het volgende:

[..]

Tja, hier kan nog al wat aan de hand zijn. Is er wel contact tussen de HR80 en de evohome ? Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld. Waar heb je de evohome staan en welke temp staat op het display ? Op het moment dat je de evohome in de hand neemt om instellingen te wijzigen beïnvloedt je lichaamstemperatuur de evohome thermostaat
Ja hij heeft zeker connectie. Als ik de zone hoger zet dan gaan de beide hr80's ook omhoog. De evohome geeft aan dat het 18 graden in de woonkamer is. De evohome staat in het midden van de kamer op 1 meter hoogte. Maar ik heb meerdere temperatuur sensors (van netatmo) die dezelfde waardes meten op andere plekken in de woonkamer.

Ik heb het idee dat de ketel gewoon te snel weer uit gaat waardoor hij niet lang genoeg blijft stoken.
Bijvoorbeeld mijn werkkamer heb ik in no time warm maar daar hangt ook een hele grote verwarming in verhouding tot de grote van de kamer...
pi_134849961
quote:
0s.gif Op zondag 29 december 2013 08:05 schreef Hdejongh het volgende:

[..]

Ik heb het idee dat de ketel gewoon te snel weer uit gaat waardoor hij niet lang genoeg blijft stoken.
Bijvoorbeeld mijn werkkamer heb ik in no time warm maar daar hangt ook een hele grote verwarming in verhouding tot de grote van de kamer...
Heb je de keteltemperatuur wel goed ingesteld. Persoonlijk stel ik de keteltemperatuur zo laag mogelijk in om zo'n geleidelijk mogelijke opwarming te krijgen maar dat werkt natuurlijk niet in elke situatie. Wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming en geen radiators op de bg.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_134858660
@Hdejongh: gaan de radiatorkranen (ondanks de FULL instelling) wel helemaal open? Zit de HR80 (al dan niet met een adapter) goed op de kraan? Je schrijft namelijk dat er zonder de HR80 met handmatig geopende kranen geen probleem is.

Heb je een opentherm of aan/uit module? Opentherm blijkt niet altijd goed te werken.

Heb je alles al een keer weer gereset en opnieuw aangemeld? Een foutieve/onvolledige installatie geeft vaak problemen. Vergeet vooral niet het ketelrelais te resetten. Door een bug in de programmering is het systeem hier gevoelig voor.

Als me nog meer te binnenschiet zal ik het posten.

Succes.
pi_134861528
. Als je de hr80 kopt terugplaatst, altijd eerst het blauwe wiel naar links draaien tot het eind. Zodra je de kop er opzet gaat hij zijn open en dicht stand inleren.
Doe je dit niet gaat de kraan niet goed open of dicht waardoor de werking niet goed is.
Velen vergeten dit te doen.
pi_134930874
heeft iemand dit al eens gezien?

http://www.automatedhome.(...)-heating-system.html
pi_134930932
quote:
0s.gif Op maandag 30 december 2013 00:03 schreef AJS1 het volgende:
@Hdejongh: gaan de radiatorkranen (ondanks de FULL instelling) wel helemaal open? Zit de HR80 (al dan niet met een adapter) goed op de kraan? Je schrijft namelijk dat er zonder de HR80 met handmatig geopende kranen geen probleem is.

Heb je een opentherm of aan/uit module? Opentherm blijkt niet altijd goed te werken.

Heb je alles al een keer weer gereset en opnieuw aangemeld? Een foutieve/onvolledige installatie geeft vaak problemen. Vergeet vooral niet het ketelrelais te resetten. Door een bug in de programmering is het systeem hier gevoelig voor.

Als me nog meer te binnenschiet zal ik het posten.

Succes.
nou ik heb een aan/uit module. Maar ik zie soms wel dat de aan/uit module wel aanstaat maar de cv dan niet draait.. Ik zal wel de ketel relais eens resetten..
pi_134933754
quote:
0s.gif Op dinsdag 31 december 2013 16:51 schreef Hdejongh het volgende:
heeft iemand dit al eens gezien?

http://www.automatedhome.(...)-heating-system.html
Nieuwe Evohome is vanaf januari 2014 verkrijgbaar. Volgens waakzaamwonen.com komt er waarschijnlijk een omruilactie. Details nog niet bekend.
pi_135041418
Algehele storing in mijn Honeywell Evohome systeem.
Vanochtend vroeg mijn vrouw of ik met een nieuwe bezuinigingsronde was gestart, het hele huis was ijskoud. Het bleek dat de verwarming het niet deed, op de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar knipperden alle lampjes die je maar bedenken kunt rood en groen. Een beetje koude en laatste kerstgroet en vooral zeer schokkend want dit zal maar gebeuren bij strenge vorst als je een weekje van huis bent. Grote kans op vorstschade in huis etc.

Eerste reactie was de stekker van de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar eruit trekken en daarna weer opnieuw laten opstarten. Helaas met geen enkel positief resultaat, het bleef een knipperende kerstboom.

Vervolgens zag ik op het ATC928G1000 Evotouch bedieningspaneel dat geen enkele thermostaat communiceerde. De batterijen van het bedieningspaneel los gehaald, even wachten en vervolgens weer opnieuw laten opstarten.
Geen resultaat.

Vloerverwarmingsregelaar weer uit, bedieningspaneel opnieuw opgestart en daarna pas de vloerverwarmingsregelaar weer opgestart. Allemaal zonder direct resultaat. Net toen ik ten einde raad de storingsdienst van de lokale installateur aan de telefoon had zag ik dat de woonkamer weer verbinding maakte en de Honeywell MT4 230nc thermische servomotortjes weer open gestuurd werden.
Bij een aantal DTS92 draadloze thermostaten heb ik de batterijen eruit gehaald, even gewacht en daarna weer laten opstarten. Uiteindelijk lukt het op die manier om op 1 na alle thermostaten weer te laten communiceren met de HCE80.

Van de zone waar de thermostaat geen verbinding mee maakte bleef het lampje op de vloerverwarmingsregelaar rood knipperen. Vanmiddag maar voor de zekerheid de batterijen uit de betreffende thermostaat gehaald met de gedachte dat deze thermostaat definitief de geest had gegeven en ik maandag de installateur zou vragen voor een nieuw exemplaar.
Vanavond toch nog eens de batterijen terug geplaatst en tot m'n verbazing kwam het display nu ineens weer tot leven met de boodschap "SYnc" en na een tijdje werkte ook deze thermostaat weer als vanouds.

De hele installatie is pas 10 maanden oud en zoals eerder aangegeven vind ik dit een hele vervelende storing. Geen enkele servomotor werd open gestuurd en ook de ketel sloeg niet meer aan. Herkennen andere gebruikers dit en vooral, hoe voorkom je dit soort situaties ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_135060741
Hallo roadrats,

Heb je misschien 's-nachts een stroomstoring gehad? Bij mijn 1e winter had mijn jongste zoon per ongeluk 's-avonds laat de stroom van de evotouch afgekoppeld met als resultaat de volgende ochtend een koud huis. De batterijen van de evotouch hadden het opgegeven waardoor alle communicatie met ketelrelais en radiatoren was verbroken. Ik moest alles opnieuw koppelen en inregelen. Mijn storing had betrekking op een radiatorsysteem en geen vloerverwarming.
pi_135091498
@roadrats
Die knipperende kerstboom vertellen je wat het probleem is. Zie handleiding HCE80. Het logboek van de Evotouch gaf misschien ook het probleem. Dit zal er nu niet meer instaan omdat de Evotouch gereset is.
Succes
pi_135161855
quote:
0s.gif Op zaterdag 4 januari 2014 12:45 schreef AJS1 het volgende:
Hallo roadrats,

Heb je misschien 's-nachts een stroomstoring gehad? Bij mijn 1e winter had mijn jongste zoon per ongeluk 's-avonds laat de stroom van de evotouch afgekoppeld met als resultaat de volgende ochtend een koud huis. De batterijen van de evotouch hadden het opgegeven waardoor alle communicatie met ketelrelais en radiatoren was verbroken. Ik moest alles opnieuw koppelen en inregelen. Mijn storing had betrekking op een radiatorsysteem en geen vloerverwarming.
Dank voor je reactie. Er is geen sprake geweest van een stroomstoring. Ik heb werkelijk geen idee war de oorzaak is geweest maar blijf met het vervelende gevoel zitten dat dit dus ook zomaar kan gebeuren als je voor langere tijd afwezig bent.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_135161985
quote:
0s.gif Op zondag 5 januari 2014 01:06 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Die knipperende kerstboom vertellen je wat het probleem is. Zie handleiding HCE80. Het logboek van de Evotouch gaf misschien ook het probleem. Dit zal er nu niet meer instaan omdat de Evotouch gereset is.
Succes
Knipperen betelende inderdaad dat er geen communicatie meer was. Maar alle onderdelen communiceerden dus gelijktijdig niet meer met de HCE80, ik vind het nog steeds een zeer onbevredigend gebeuren.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_135564339
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 november 2013 09:39 schreef aerv het volgende:
... wanneer deze nu warmte vraagt gaat de pomp wel draaien, maar de chauffage zelf warmt soms niet volledig op. Wanneer ik de kop er dan even af haal en ik draai dat blauw schroefje weer vast, opent die wel.
Ja, dit komt vaker voor. De instelling 'FULL' wordt wel eens gezien als de stand waarin Evo de regelaar maar in twee standen zet: helemaal open of helemaal dicht. Maar dat is niet zo: ook bij FULL wordt de regelaar geregeld. Dat kan leiden tot wat jij bemerkt, met name als de keteltemperatuur (te) laag staat of als je een opentherm module hebt. De doorstroming is dan heel laag en dat in combinatie met een lage aanvoertemperatuur zorgt voor een koude/niet warmende radiator.

quote:
0s.gif Op zaterdag 28 december 2013 17:02 schreef roadrats het volgende:
Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld.
Een van de teleurstellingen bij de evo is nu juist dat je op de terminal niet kan zien of aan de regelaar is gedraaid. Mijn hoop is dat de nieuwe versie dat wel heeft...

quote:
0s.gif Op dinsdag 31 december 2013 16:53 schreef Hdejongh het volgende:
nou ik heb een aan/uit module. Maar ik zie soms wel dat de aan/uit module wel aanstaat maar de cv dan niet draait.
Dat kan eigenlijk alleen als er een probleem is in de verbinding tussen module en ketel of als de ketel merkt dat er geen warmtevraag is. Kan vergelijkbaar zijn met aerv: een te lage keteltemperatuur in combinatie met een beperkte warmtevraag (wat resulteert in redelijk gesloten regelaars.

Succes!
P
pi_135564629
quote:
0s.gif Op maandag 6 januari 2014 20:35 schreef roadrats het volgende:
Knipperen betelende inderdaad dat er geen communicatie meer was. Maar alle onderdelen communiceerden dus gelijktijdig niet meer met de HCE80, ik vind het nog steeds een zeer onbevredigend gebeuren.
Kan je in het logboek van het paneel iets zien? Daar staat in sommige gevallen dat en wanneer de communicatie verloren is gegaan. Mogelijk kan je iets aan de tijdstippen zien. Het lijkt er op alsof er iets in de buurt van het bedieningspaneel is geweest dat de communicatie heeft verstoord.

Ik snap overigens je ongerustheid over de situatie bij vorst. Je kunt dat oplossen door de ketelmodule zo in te stellen dat 'ie de ketel periodiek gaat aansturen bij communicatie verlies. De regelaars gaan, volgens mij, bij communicatie verlies sowieso in een vorstbeveiligingsstand.

Groeten,
P
pi_135564674
quote:
1s.gif Op dinsdag 31 december 2013 18:07 schreef AJS1 het volgende:
Nieuwe Evohome is vanaf januari 2014 verkrijgbaar. Volgens waakzaamwonen.com komt er waarschijnlijk een omruilactie. Details nog niet bekend.
Net met Honeywell gesproken. Levering van het nieuwe systeem wordt niet eerder dan week 5 verwacht ("begin februari"). En de persoon die ik sprak wist helemaal niets van een omruilactie. Die ging vrolijk vertellen wat er allemaal compatible was....

Groeten,
P

PS: sorry voor het meervoudig posten, maar wilde de dingen niet te veel door elkaar laten lopen. En het bewaken van het topic werkt niet echt lekker, zodat ik altijd na een maand pas weer denk: oh ja... forum.
pi_135931441
Ik ben gebruiker van Evohome systeem sinds mei 2013.
Ben eigenlijk best tevreden.
Werkt naar behoren.
Heb alleen 2 problemen:
1 Soms valt de communicatie tussen Evotouch en 2 HR80's weg en kan alleen worden hersteld door opnieuw toe te wijzen.
Het zijn elke keer dezelfde 2 HR80's. Batterijen vernieuwen helpt niet. HR80's omwisselen met een andere helpt niet.
Wat kan hier aan de hand zijn? 1 is op 1e verdieping, houten vloer met 8 cm beton, maar dat kan het niet zijn, want op de 2e verdieping zitten er 2 die het gewoon goed doen. Evotouch staat in woonkamer.
De tweede is in de hal, waar alleen een deur tussen zit, practisch om de hoek gezien avnuit Evotouch.
2 Als dit dan gebeurt, dan gaat de temperatuur naar 20 graden en wordt je eruit gestookt, als je het niet in de gaten hebt.
Is deze temperatuur ook te verlagen en zo ja, Hoe dan?
pi_136079386
@arievanloo
1 Voer een communicatie test uit met de HR80's. Bij geen of slechte ontvangst de Evotouch verplaatsen en de test herhalen. Kijk ook eens de eisen van RF communicatie na. Opnieuw toewijzen hoeft niet, de SYNC zorgt voor het oppakken van de communicatie.
2 Dit is het gevolg van geen communicatie met HR80. Zie handleiding HR80. Dit is ook niet in te stellen.

Succes
  woensdag 29 januari 2014 @ 00:44:29 #180
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136080414
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 16:18 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Net met Honeywell gesproken. Levering van het nieuwe systeem wordt niet eerder dan week 5 verwacht ("begin februari"). En de persoon die ik sprak wist helemaal niets van een omruilactie. Die ging vrolijk vertellen wat er allemaal compatible was....

Ik ben erg benieuwd of er een omruilactie komt! Enig idee of 'oude' kranen en vloerverwarmingunits compatible zijn met de nieuwe lijn? Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je alleen maar de Evotouch hoeft te vervangen...

Ik las op iphoneclub.nl dat de nieuwe EvoHome niet zelflerend zou zijn en dat bovendien de communicatie met de iPhone via de servers van Honeywell gaat lopen. Twee discutabele punten als je het mij vraagt...
pi_136163849
Bij mij lijkt het systeem steeds slechter te gaan draaien. In het begin (2 jaar geleden) waren er wat kleine opstartproblemen. Eén HR80 kreeg moeilijk verbinding en verloor deze regelmatig. De installateur is hiervoor een paar keer terug geweest en het systeem heeft goed gedraaid.

Nu lijkt het hele systeem steeds slechter te gaan draaien. 2 weken geleden is de stroom een tijdje uitgevallen, en ik denk dat de problemen sinds dien zijn. De evotouch verliest op zijn oude plek verbinding met de ketelmodule. Ik heb hem nu dichterbij gezet opnieuw gekoppeld en nu haalt hij het wel (staat één verdieping hoger, centraal in het huis. Ketel staat een verdieping hoger). Echter gisteren knipperde het rode lampje ineens 4 sec aan en 4 sec uit. Na de stroom van de ketelmodule afgehaald te hebben pakte hij hem weer op. Wat kan dit zijn? Er zit alleen nog maar een houten vloer tussen de evotouch en de module.

Na de stroomstroring was hij ook 2 HR80's kwijt. Deze heb ik opnieuw gekoppeld. Het heeft even gewerkt maar. Nu heeft hij geen enkel contact meer met de HR80's Ik heb ze (meerder malen) nogmaals gekoppeld, dan werkt het weer en dag maar hij verliest ze weer. Het gekke is dat de evotouch eerst aangaf dat hij geen verbinding had. Nu doet hij dat ook niet meer. Als ik de evotouch moet geloven werkt het. Alleen komen de temperatuurinstellingen tussen de evotouch niet overeen met de HR80's, en als ik aan de HR80's draai wordt dit niet aangepast in de evotouch. Op de HR80's staat ook geen zendersignaal meer.

Iemand nog tips?
pi_136194724
@edvdburg
Ik heb ruim een jaar geleden ook een moment gehad dat de Evotouch zonder stroom kwam te zitten. Resultaat: complete systeem totaal ontregeld. Enige oplossing: vanaf nul alles opnieuw inregelen. Terug naar fabrieksinstellingen etc. Vergeet niet eerst de ketelmodule te resetten voordat je deze weer koppelt aan de Evotouch. Succes.

P.S.: een handmatige aanpassing op de HR80 wordt nooit op de Evotouch getoond maar wel doorgegeven naar de ketelmodule.
pi_136288193
De nieuwe versie van het EvoHome systeem is deze week volgens mij geintroduceerd op de VSK beurs in Utrecht. Op internet vond ik de eerste prijsindicatie al: http://www.sanispecials.n(...)-bsLwCFQrpwgodGDgAlQ

Ziet er dus goedkoper uit dan de oude versie? Ik wacht nog even tot ook de Duitsers met prijzen komen.

Ben van plan om een systeem met 8 kranen aan te schaffen. Op de ketel een aan/uit relais.
Enige waar ik niet helemaal zeker van ben: in de woonkamer heb ik vloerverwarming en deze wil ik in dezelfde zone hebben als de twee radiatoren in de woonkamer. Dus als de woonkamper op temp is mag de vloerverwarming ook uit. Kan ik dan gewoon een HR92 op de vloerverwarming zetten of moet ik dan iets doen met een extra relais?
pi_136328753
OFF is niet OFF.

Omdat ik het niet nodig vind dat in mijn garage de verwarming brandt tussen 0 en 5 graden, heb ik de HR80 op OFF ingesteld.

Het viel mij op dat de werkelijke temperatuur in de garage op de EvoTouch echter nooit onder 5 graden komt.
Een bezoek aan de garage leerde dat de radiator warm was.
Ergo: OFF = 5 graden!

Een volledig overbodige en misleidende functie dus.

[ Bericht 1% gewijzigd door Tuna01 op 05-02-2014 11:29:34 ]
  dinsdag 4 februari 2014 @ 21:01:53 #185
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136339515
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 februari 2014 17:37 schreef Tuna01 het volgende:
OFF is niet OFF.

Omdat ik het niet nodig vind dat in mijn garage de verwarming brandt tussen 0 en 5 graden, heb ik de HD80 op OFF ingesteld.

Het viel mij op dat de werkelijke temperatuur in de garage op de EvoTouch echter nooit onder 5 graden komt.
Een bezoek aan de garage leerde dat de radiator warm was.
Ergo: OFF = 5 graden!

Een volledig overbodige en misleidende functie dus.
Waarom heb je dan een HD80 in de garage? Je had er dan toch beter een reguliere knop op kunnen laten zitten?
pi_136354138
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 februari 2014 21:01 schreef Coelho het volgende:

[..]

Waarom heb je dan een HR80 in de garage? Je had er dan toch beter een reguliere knop op kunnen laten zitten?
De opmerking gaat over de functie van de HR80, niet over de vraag waarom ik wel of niet een HR80 in mijn garage zou moeten hebben. Daar heb ik overigens een goede reden voor, maar die is in dit kader niet relevant.

[ Bericht 0% gewijzigd door Tuna01 op 05-02-2014 11:30:28 ]
pi_136371791
Er schijnt een actietarief te zijn tijdens de beurs (https://www.regelvisie.nl(...)me/evohomeactie.html)

Zijn er hier installateurs die weten wat de actie is?
pi_136386113
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 10:49 schreef edvdburg het volgende:
Iemand nog tips?
1 voer een communicatie test uit, indien slecht ga na wat de oorzaak is. (DECT telefoon, veel metaalwerk of..)
2 wanneer symbool voor RF communicatie weg is, opnieuw SYNC-en (batterij er even uit halen)

Wat betekent rode LED op BDR91 4 sec aan en 4 sec uit?
pi_136386642
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 februari 2014 17:37 schreef Tuna01 het volgende:
OFF is niet OFF.

Omdat ik het niet nodig vind dat in mijn garage de verwarming brandt tussen 0 en 5 graden, heb ik de HR80 op OFF ingesteld.

Het viel mij op dat de werkelijke temperatuur in de garage op de EvoTouch echter nooit onder 5 graden komt.
Een bezoek aan de garage leerde dat de radiator warm was.
Ergo: OFF = 5 graden!

Een volledig overbodige en misleidende functie dus.
Wanneer de temperatuur onder de 5 graden komt treedt de vorst beveiliging in.
Je kan ipv HR80 een HR92 monteren, daar kan je een temperatuur offset instellen.
pi_136387142
Volgens 1ste en 2de nieuwsbrief van Waakzaamwonen komt er een omruilactie van Honeywell. Volgende week komt de 3de nieuwsbrief met meer info.
pi_136388262
Ben alweer een half jaar terug op OT en naar volle tevredenheid.
Mijn probleem was dat bij een te lage warmtevraag de ketel aangestuurd werd en de HR80's bijna dicht stonden. De oplossing heb ik in de Intergas HRE 28/24 ketel parameters gevonden, tw de minimale aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag en de OT-reactie ( de E en E. parameter). De standaard instelling was 40 graden leveren wanneer een lagere waarde gevraagd werd. Nu negeren wanneer waarde lager dan 40 graden.
Dit zou ook gerealiseerd kunnen worden met een OpenThermGateway (OTG).

Mijn HR80's heb ik ook weer naar bedrijfsmodus default gebracht.
pi_136391988
quote:
1s.gif Op woensdag 5 februari 2014 23:27 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Wanneer de temperatuur onder de 5 graden komt treedt de vorst beveiliging in.
Je kan ipv HR80 een HR92 monteren, daar kan je een temperatuur offset instellen.
Dank Anonymousse, hier heb ik wat aan!
Ik wil sowieso uitbreiden naar 12 zones met de nieuwe apparatuur. Dan komt een HR92 in de garage. Met drie graden offset moet het dan prima lukken.

[ Bericht 4% gewijzigd door Tuna01 op 06-02-2014 17:17:17 ]
pi_136426010
quote:
0s.gif Op woensdag 5 februari 2014 23:39 schreef Anonymousse het volgende:
Volgens 1ste en 2de nieuwsbrief van Waakzaamwonen komt er een omruilactie van Honeywell. Volgende week komt de 3de nieuwsbrief met meer info.
De 3de nieuwsbrief.

Eind februari / begin maart zal het nieuwe kleuren evohome systeem van Honeywell leverbaar zijn.

Voor evohome ambassadeurs komt Honeywell met een unieke inruilregeling, waarbij u uw bestaande evohome bedieningspaneel met een “greyscale interface” kunt omruilen voor een nieuwe kleuren interface met internet gateway module.

Indien bij eigen ambassadeur gekocht ¤189,00 inclusief BTW anders ¤199,00 inclusief BTW

Wees er snel bij, want de inruilregeling is beperkt geldig en loopt tot en met 30 april 2014..
pi_136426112
@Anonymousse

Ik lees dat je weer terug bent op OT naar volle tevredenheid. Ik heb zelf een Nefit ketel (modulerend met eigen Opentherm protocol) en ben vanaf het begin (2012) "veroordeeld" tot een Aan-Uit ketelrelais. Ik zag vandaag op internet dat er een Opentherm converter voor Nefit ketels beschikbaar is waardoor mijn ketel theoretisch weer modulerend zou moeten kunnen werken in combinatie met het OT ketelrelais.

Wat was jouw afweging om weer terug te gaan naar OT? Meer comfort? Minder verbruik? Ik lees namelijk dat OT meer comfort zou opleveren met hoger verbruik dan bij Aan/Uit. Ik ben nu tevreden met mijn Aan-Uit maar het enige wat mij stoort is dat de ketel regelmatig op vol vermogen staat te draaien. Volgens mij komt dat bij OT niet of minder voor.

Graag je advies.
pi_136433445
Heb inmiddels heel veel meegelezen in dit topic....toch nog paar vraagtekens die ik heel graag hier neerzet omdat ik sommige zaken nog niet goed snap.

Mijn situatie:
- Op de begane grond vloerverwarming, op 1H en 2H radiatoren.
- Ketel staat op 2H
- Er is een enkelvoudige aanvoer en retourleiding. Deze loopt dus van boven naar beneden langs alle etages en takt af naar de radiatoren.

Wat ik niet goed snap is: als ik op kamer X de honeywell op 22 graden zet, en op kamer Y op 20, is het dan niet zo dat de ketel door het hele systeem 22 graden pompt? Hoe blijft het dan 20 graden in kamer Y (en niet 22)? (misschien een newbie vraag, maar ik snap het echt niet).

Daarnaast vraag ik me af wat het voordeel is van de Evohome thermostaat voor de vloerverwarming: ik heb daar nu een gewone thermostaat kraan en de vloerverwarming staat continu op 19 graden. Wat is dan het voordeel van een evohome unit op de vloerverwarming?

Dank voor alle reacties alvast!
pi_136437084
quote:
3s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 12:09 schreef Telcoman het volgende:

Wat ik niet goed snap is: als ik op kamer X de honeywell op 22 graden zet, en op kamer Y op 20, is het dan niet zo dat de ketel door het hele systeem 22 graden pompt? Hoe blijft het dan 20 graden in kamer Y (en niet 22)? (misschien een newbie vraag, maar ik snap het echt niet).

Het ketelwater is aanzienlijk warmer dan 22 graden. Stel dat het ketelwater 40 graden is.
Indien nu de werkelijke temperatuur in een ruime lager is dan de gewenste (= ingestelde) temperatuur, zal het regelend element (b.v een HR80 of HR92 op een radiator) openen. Het hete water verwarmt de radiator en de radiator op zijn beurt de omgevingslucht waardoor de temperatuur in de ruimte stijgt. Wanneer het verschil tussen de gemeten waarde en de ingestelde waarde afneemt, zal het regelend element minder heet water door de radiator laten stromen. Wanneer gemeten waarde = gewenste waarde, zal het regelend element sluiten, of slechts zoveel water door de radiator laten stromen om de gewenste temperatuur te behouden. Op deze wijze kan voor iedere afzonderlijke ruimte de temperatuur worden geregeld. Essentieel is dus dat het ketelwater een hogere temperatuur heeft dan de gewenste temperatuur in de ruimtes. Is het zo duidelijk?
pi_136442310
quote:
Daarnaast vraag ik me af wat het voordeel is van de Evohome thermostaat voor de vloerverwarming: ik heb daar nu een gewone thermostaat kraan en de vloerverwarming staat continu op 19 graden. Wat is dan het voordeel van een evohome unit op de vloerverwarming?

Ik heb ook nog steeds een vergelijkbare vraag. Heb enkel vloerverwarming (bijverwarming) in de woonkamer en wil deze in dezelfde zone schakelen als de twee radiatoren in de woonkamer. Wat ik dus wel wil is dat de vloerverwarming niet aanslaat als er warmte gevraagd wordt uit andere vertrekken. Heb ik dan die vloerverwarming regelaar HCE90 nodig of kan ik dat ook doen met een extra BDR91 om de klep van de VV te sturen?
pi_136442975
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 14:03 schreef Tuna01 het volgende:

[..]

Het ketelwater is aanzienlijk warmer dan 22 graden. Stel dat het ketelwater 40 graden is.
Indien nu de werkelijke temperatuur in een ruime lager is dan de gewenste (= ingestelde) temperatuur, zal het regelend element (b.v een HR80 of HR92 op een radiator) openen. Het hete water verwarmt de radiator en de radiator op zijn beurt de omgevingslucht waardoor de temperatuur in de ruimte stijgt. Wanneer het verschil tussen de gemeten waarde en de ingestelde waarde afneemt, zal het regelend element minder heet water door de radiator laten stromen. Wanneer gemeten waarde = gewenste waarde, zal het regelend element sluiten, of slechts zoveel water door de radiator laten stromen om de gewenste temperatuur te behouden. Op deze wijze kan voor iedere afzonderlijke ruimte de temperatuur worden geregeld. Essentieel is dus dat het ketelwater een hogere temperatuur heeft dan de gewenste temperatuur in de ruimtes. Is het zo duidelijk?
GEWELDIG.
Waarom kan mijn installateur dit niet zo goed uitleggen? Ik snap m. Ik begrijp nu ook dat het dus niet uitmaakt dat ik een enkelvoudige aanvoer en retourleiding heb. THANKS!!
  zaterdag 8 februari 2014 @ 01:50:38 #200
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136460403
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 00:21 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De 3de nieuwsbrief.

Eind februari / begin maart zal het nieuwe kleuren evohome systeem van Honeywell leverbaar zijn.

Voor evohome ambassadeurs komt Honeywell met een unieke inruilregeling, waarbij u uw bestaande evohome bedieningspaneel met een “greyscale interface” kunt omruilen voor een nieuwe kleuren interface met internet gateway module.

Indien bij eigen ambassadeur gekocht ¤189,00 inclusief BTW anders ¤199,00 inclusief BTW

Wees er snel bij, want de inruilregeling is beperkt geldig en loopt tot en met 30 april 2014..
Dan gaat het wel jeuken. Zeker als de nieuwe touch en internetmodule compatible zijn met de oude kranen, vloerverwarming- en ketelmodule.
pi_136462086
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 februari 2014 01:50 schreef Coelho het volgende:

[..]

Dan gaat het wel jeuken. Zeker als de nieuwe touch en internetmodule compatible zijn met de oude kranen, vloerverwarming- en ketelmodule.
Deze zijn compatible met de oude componenten, staan nl. instructie filmpjes op YouTube van hoe te koppelen.
pi_136491393
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 00:25 schreef AJS1 het volgende:
@Anonymousse
Wat was jouw afweging om weer terug te gaan naar OT? Meer comfort? Minder verbruik? Ik lees namelijk dat OT meer comfort zou opleveren met hoger verbruik dan bij Aan/Uit. Ik ben nu tevreden met mijn Aan-Uit maar het enige wat mij stoort is dat de ketel regelmatig op vol vermogen staat te draaien. Volgens mij komt dat bij OT niet of minder voor.
Voor de Evohome had ik een Chronoterm Wireless Modulation met een OT module. Over OT was ik toen tevreden maar had meer behoefte aan een indivuele ruimte regeling. Evohome leek mij een goede oplossing maar toen manifesteerde zich een stokende ketel met koude radiatoren, wat nu opgelost is.
Met OT gaat het bijwarmen (kleine warmtevraag) op een lagere temperatuur. Bij OT zal vol vermogen minder voorkomen.
Het vol vermogen kan altijd aangepast worden door de max ketel temperatuur te verlagen.
Met OT kan ik meer gebruik maken van het hogere rendement van de ketel, zal volgens mij gas besparend zijn.
pi_136524369
Afgelopen week naar de vsk beurs geweest , om de nieuwe evotouch te bezichtigen.

De nieuwe evotouch kan 12 zones regelen.

Kan toegepast worden met alle oude componenten.

De nieuwe radiatorkranen (hr80). Heeft meerdere funkties( welke weet ik niet, vond ik niet interessant, hij moet bij mij gewoon open of dicht gaan)

Bij de nieuwe evotouch moet/kan je een gateway bij kopen om alles via smartphone/ tablet te regelen.

Er is nog niet bekend hoe deze zich gaat updaten. (Beetje geheimzinnig, maar we waren niet anders gewend)

Verder is de muurhouder/ standaard, het zelfde.
pi_136535345
In mijn badkamer heb ik een vloerverwarming met WTH badkamerunit, een design radiator met HR80 en een DT92. Wanneer de ketel verwarmt dan draait de pomp van de vloerverwarming ook. Mijn ingestelde temperatuur voor deze zone is 20 graden.
Wat ik wil is een vloer temperatuur van minimaal 20 graden. Dit realiseer ik nu door de DT92 op de vloer te leggen.

Is er een betere oplossing?
  maandag 10 februari 2014 @ 09:44:20 #205
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136538661
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2014 00:49 schreef Anonymousse het volgende:
In mijn badkamer heb ik een vloerverwarming met WTH badkamerunit, een design radiator met HR80 en een DT92. Wanneer de ketel verwarmt dan draait de pomp van de vloerverwarming ook. Mijn ingestelde temperatuur voor deze zone is 20 graden.
Wat ik wil is een vloer temperatuur van minimaal 20 graden. Dit realiseer ik nu door de DT92 op de vloer te leggen.

Is er een betere oplossing?
Vast niet de perfecte oplossing, maar ik laat eerst de vloerverwarming op temperatuur komen en laat een half uur later de radiator pas aanspringen waarbij ik de temperatuur iets hoger instel, maar voor slechts 10 of 20 minuten. Daarmee heb je een warme vloer en daarna het comfort van een warme radiator. De opwarmtijd is te kort om je badkamer te warm te stoken, maar de verwarming is wel gewoon op temperatuur.
pi_136538786
Hallo allemaal, speciaal vanwege de actieve Evohome-community op fok.nl heb ik me geregistreerd. Wij zijn ons ook aan het oriënteren voor de aanschaf van dit systeem. Wij hebben op de 2 verdiepingen radiatoren en op de begane grond in de woonkamer/keuken een combinatie van vloerverwarming, radiator en een convectorput.

Alleen wat de beste oplossing is i.c.m. de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk zijn hier (ervarings)deskundigen die ons kunnen helpen. Op de site van Honeywell staat op zich de HCE80 genoemd als de oplossing. Maar nu hebben twee installateurs (beiden Honeywell ambassadeurs) geopperd dat een een andere oplossing i.c.m. een zoneregelklep en een aan/uit-relais in ons geval ook goed is.

Wij hebben weliswaar drie zones in onze vloerverwarming, maar dat zijn twee zones in de woonkamer en eentje in de (open) keuken. Praktisch gezien is het dus geen probleem om de vloerverwarming als 1 zone te benaderen volgens deze bedrijven. Dat argument geloof ik op zich ook wel en het is ook een goedkopere oplossing, maar ik ben er niet zeker van of het ook een goede oplossing is. Het systeem is al duur genoeg, dus ik wil het vooral goed hebben.

Als ik me goed heb ingelezen, is een vloerverwarming een traag werkend systeem. Eerst moet die hele watermassa opwarmen, voordat er warmte afgegeven gaat worden. Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt". Het systeem van Honeywell met de HCE80 en de thermische motoren zou dit wel goed moeten kunnen regelen.

Zijn er hier mensen die ons kunnen helpen een goede beslissing te maken?
pi_136580878
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.

Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).

Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.

Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....

Andere oplossingen zijn altijd welkom.....
pi_136595698
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 februari 2014 11:28 schreef rodeha het volgende:
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.

Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).

Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.

Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....

Andere oplossingen zijn altijd welkom.....
Aan/uit of opentherm??
pi_136603301
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2014 09:50 schreef pvds het volgende:
Hallo allemaal, speciaal vanwege de actieve Evohome-community op fok.nl heb ik me geregistreerd. Wij zijn ons ook aan het oriënteren voor de aanschaf van dit systeem. Wij hebben op de 2 verdiepingen radiatoren en op de begane grond in de woonkamer/keuken een combinatie van vloerverwarming, radiator en een convectorput.

Alleen wat de beste oplossing is i.c.m. de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk zijn hier (ervarings)deskundigen die ons kunnen helpen. Op de site van Honeywell staat op zich de HCE80 genoemd als de oplossing. Maar nu hebben twee installateurs (beiden Honeywell ambassadeurs) geopperd dat een een andere oplossing i.c.m. een zoneregelklep en een aan/uit-relais in ons geval ook goed is.

Wij hebben weliswaar drie zones in onze vloerverwarming, maar dat zijn twee zones in de woonkamer en eentje in de (open) keuken. Praktisch gezien is het dus geen probleem om de vloerverwarming als 1 zone te benaderen volgens deze bedrijven. Dat argument geloof ik op zich ook wel en het is ook een goedkopere oplossing, maar ik ben er niet zeker van of het ook een goede oplossing is. Het systeem is al duur genoeg, dus ik wil het vooral goed hebben.

Als ik me goed heb ingelezen, is een vloerverwarming een traag werkend systeem. Eerst moet die hele watermassa opwarmen, voordat er warmte afgegeven gaat worden. Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt". Het systeem van Honeywell met de HCE80 en de thermische motoren zou dit wel goed moeten kunnen regelen.

Zijn er hier mensen die ons kunnen helpen een goede beslissing te maken?
De vraag over hoe het best om te gaan met VV heb ik ook al eens gesteld maar tot heden geen antwoord kunnen vinden hier.
pi_136614002
@Joseba en @pvds
Ik heb maar een beperkte vv ervaring, hier mijn relaas.

Een mix zone (vv en radiatoren) is m.i. niet te configureren op de Evohome.
Een HCE80 communiceert m.i. warmtevraag met vertraging aan de Evohome, eerst wordt zoneventiel aangestuurd, dan de pomp van vv met vertraging.
Een zoneklep i.c.m. een relais bijv. BDR91 is een mogelijkheid. Dan gaat de ketel wel stoken wanneer de zoneklep open gaat. (BYPASS noodzakelijk). En je moet de pomp van vv aansturen.

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 12-02-2014 14:32:13 ]
pi_136618842
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.

Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).

Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.

Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....

Andere oplossingen zijn altijd welkom.....

Aan/uit of opentherm??

De ketel wordt geregeld met de opentherm.....
pi_136621218
@rodeha De nieuwe Evohome is niet de oplossing van jouw probleem.
Zie mijn probleem en de oplossing van mijn OT probleem op dit forum.
Mijn vragen: merk ketel, bedrijfsmodus HR80 en een wat duidelijker probleemstelling.
pi_136634371
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2014 09:50 schreef pvds het volgende:
Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt".
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt. Een aan/uit relais is juist wel de oplossing. Een HCE80 verandert daar niets aan.
pi_136663017
quote:
Op woensdag 12 februari 2014 18:01 schreef Anonymousse het volgende:
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt. Een aan/uit relais is juist wel de oplossing. Een HCE80 verandert daar niets aan.
De thermische motoren, aangestuurd door de HCE80, zouden ook een beetje op kunnen staan. Hierdoor is er een beetje flow zodat de vloerverwarming precies genoeg krijg.

De aan/uit-relais zou zorgen voor een alles of niets reactie. Dus temperatuur komt boven de gewenste waarde uit. Vloer is echter warm en blijft nog even doorgaan. Koelt vervolgens langzaam af. Temperatuur schiet door ondergrens heen, maar eer de vloer dan weer voldoende is opgewarmd ... Dat kan even duren.

Het meer modulerende systeem van de HCE80 zou hier geen last van hebben. Althans, dat wordt beweerd, maar ook tegengesproken. Tja, ik ben geen expert, maar wie heeft er dan gelijk?
pi_136676865
Hallo Anoymouse en anderen,

Het probleem.
Wanneer er geen warmte gevraagd wordt, alle ruimtes zijn 15 graden, blijft de verwarming pendelen/branden. Bij controle van de verschillende ruimtes merk ik op dat er niet een verwarming warm wordt. Het lijkt er dus op dat de ketel voor niets brandt.
Dit pendelen kost ongeveer 0.2-0.4 kuub per uur.
Dit schakel ik nu op de volgende wijze uit:
's morgens, wanneer ik het huis verlaat, zet ik de Evohome op 10 graden (de vakantiestand). Alle ruimtes worden dan op 10 graden gezet. Bij controle (via app op telefoon) zie ik dan dat de ketel niet een keer aangeslagen is.
's Avonds brandt de ketel normaal, de verschillende ruimtes worden verwarmd.
's Nachts worden alle ruimtes weer op 15 graden gezet en blijft de ketel weer branden. Ik kan de Evohome nu niet op de vakantiestand zetten omdat het dan te koud wordt en deze niet 's morgens dan niet het huis verwarmd.

Door het overdag uitzetten van het systeem bespaar ik dus behoorlijk wat gas, 2 4 kuub per dag.

Het systeem heb ik al verschillende malen gerest, maar het probleem blijft.

Ketel: Itho Klimax 2Hr 42 CW6, bedrijfsmodus HR 80 staat op normaal.,

Inmiddels contact gehad met Honeywell, maar die weigeren om hulp te bieden, die verwijzen naar de leverancier (waakzaamwonen). Waakzaam wonen komt met de oplossing om de ot-module om te ruilen naar een aan/uit module. Maar op de vraag of ik dan comfort inlever, daar komt geen antwoord meer op.

Het systeem is perfect, maar er moet toch een oplossing zijn voor dit probleem....

Dank voor het meedenken.
pi_136688493
@rodeha
Wijs het OT module opnieuw toe en kijk of er verbetering in zit.
1 wijzig systeem configuratie warmtevraag geen klaar, warmtevraag opentherm module klaar, klaar.
2 OT module resetten en toewijzen. Let op het LED.

Wat is de aanvoer temperatuur van CV water bij pendelen/branden? (display op ketel)
Heb je de J1 parameter (maximale aanvoer temperatuur ) ook aangepast?
Bedrijfsmodus kan alleen def of full zijn.
pi_136688944
De temperatuur staat ingesteld op 80 graden, dit is de standaardtemperatuur.
De instelling van de HR80 is default.

De andere aanwijzingen die je gaf, zal ik dit weekend uitproberen. Hopelijk komen we zo dichter bij een oplossing. In ieder geval dank voor je hulp.....
pi_136691017
@rodeha En wat is de aanvoer temperatuur van CV water bij pendelen/branden? (display op ketel)

Je zou de J1 parameter op 60 of 70 kunnen zetten dan stookt de ketel wat rustiger. Succes

[ Bericht 16% gewijzigd door Anonymousse op 14-02-2014 16:00:48 (J1 parameter) ]
pi_136724978
@Joseba en @pvds Verheldering vloerverwarming.
De Evohome stuurt het ketel module aan afhankelijk van de max warmtevraag in de zones.
Wanneer de warmtevraag laag is dan vraagt het OT ketel module een lage temperatuur aan de ketel, bij een AAN/UIT ketel module ligt deze warmtevraag veel hoger en de ketel wordt dan aangezet (max cv water temperatuur). Afhankelijk van het type ketel kan dat ook modulerend zijn.
Wanneer zones gestuurd worden door AAN/UIT relais bijv. BDR91 en het ketel module is OT dan is er een probleem bij lage warmtevraag, de ketel staat dan aan maar het AAN/UIT relais is nog niet aangestuurd.
Zie: Honeywell technische tip 1120.01

Werkt een HCE80 efficiënter met een OT module? Bijwarmen op lagere temperatuur!
pi_136834481
Lees al een tijdje mee vanaf het eerste topic van evohome. Het kon me toen nog niet echt overtuigen om het systeem te gaan kopen. De nieuwe evohome ziet er toch wel een heel stuk beter uit.
Heb daarom ook vandaag de nieuwe evohome besteld.. Nu heb ik een vraag, mijn beneden verdieping bestaat alleen uit vloerverwarming in 4 zones (hal, wc, woonkamer, en open keuken) en boven uit 4 radiators. Nu vraag ik me af als ik de Evohome bedieningsinterface gewoon in de woonkamer laat staan hij de juiste temperatuur regelt van de vloerverwarming? Er moet dan sowieso een zoneregelklep in neem ik aan? Ben een leek op gebied van verwarming dus hoop dat ik geen domme vragen stel.

[ Bericht 2% gewijzigd door gin0 op 18-02-2014 10:56:04 ]
pi_136841247
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2014 00:43 schreef Anonymousse het volgende:
@Joseba en @pvds Verheldering vloerverwarming.
De Evohome stuurt het ketel module aan afhankelijk van de max warmtevraag in de zones.
Wanneer de warmtevraag laag is dan vraagt het OT ketel module een lage temperatuur aan de ketel, bij een AAN/UIT ketel module ligt deze warmtevraag veel hoger en de ketel wordt dan aangezet (max cv water temperatuur). Afhankelijk van het type ketel kan dat ook modulerend zijn.
Wanneer zones gestuurd worden door AAN/UIT relais bijv. BDR91 en het ketel module is OT dan is er een probleem bij lage warmtevraag, de ketel staat dan aan maar het AAN/UIT relais is nog niet aangestuurd.
Zie: Honeywell technische tip 1120.01

Werkt een HCE80 efficiënter met een OT module? Bijwarmen op lagere temperatuur!
Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in één zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?

Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ¤350 en ¤400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
pi_136843289
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 11:02 schreef Joseba het volgende:

[..]

Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in één zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?

Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ¤350 en ¤400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
Het ligt een beetje aan je eigen handigheid. Ik heb de aansluiting van het systeem samen met de installateur gedaan. Vooraf heb ik onder meer de cursusboeken van Honeywell goed bestudeerd en dan is er wel uit te komen. Mijn ervaring is overigens dat er maar weinig kennis voorhanden is bij installateurs, simpelweg omdat ze te weinig systemen verkopen en aansluiten. Maar misschien is dat in jouw situatie anders (beter). Inderdaad een fors bedrag voor alleen maar installatie van kranen etc. maar waarschijnlijk staat daar wel service en garantie tegenover.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
  dinsdag 18 februari 2014 @ 12:35:54 #223
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136844543
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 11:02 schreef Joseba het volgende:

[..]

Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in één zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?

Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ¤350 en ¤400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
Hou er rekening mee dat je vloerverwarming bijna niks zal bijdragen als je er één zone van gaat maken. VV is een traag systeem en eer dat de kou uit de vloer is hebben de radiators de ruimte al warmgestookt en zal alles weer uit gaan.
pi_136845572
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 12:35 schreef Coelho het volgende:

[..]

Hou er rekening mee dat je vloerverwarming bijna niks zal bijdragen als je er één zone van gaat maken. VV is een traag systeem en eer dat de kou uit de vloer is hebben de radiators de ruimte al warmgestookt en zal alles weer uit gaan.
Wat adviseer je me?
pi_136853382
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in één zone?
pi_136855106
@Anonymousse

De instellling J1 heb ik gewijzigd in 70 graden. De verwarming op zolder doet er dan wel lang over op de ruimte 5 graden te verhogen (ketel staat in de kelder). Alle andere ruimtes worden wel snel warm.

Wanneer de ketel de 70 graden heeft bereikt (vaak iets hoger) gaat de ketel in stand T1 (pendelen).
De ketel blijft pendelen totdat de ketel 60 graden aangeeft en daarna gaat de ketel weer branden.

Het lijkt er op dat de ketel alleen uitgaat wanneer er twee graden of meer zit tussen de gevraagde temperatuur en de gemeten temperatuur.

Dank voor het meedenken.

Rob
pi_136857046
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in één zone?
Ik heb geen idee. Kan dat niet?
Elk advies hoe te configureren is welkom.
  dinsdag 18 februari 2014 @ 19:38:24 #228
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136863971
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 13:06 schreef Joseba het volgende:

[..]

Wat adviseer je me?
je VV voor een basaaltemperatuur laten zorgen en dus ook niet echt terugdraaien, en je radiatoren er pas bijpakken op momenten dat het warmer moet zijn.

Over koppelen als een zone: volgens mij kan dat gewoon door voor zowel VV als radiatoren dezelfde externe voeler aan te wijzen. Dat kan bijvoorbeeld de EvoTouch zijn maar ook de DT92.
pi_136877847
@Coelho en @Joseba
Het zijn dus 2 zones, een voor vloerverwarming en een voor radiatoren, met één voeler.

[ Bericht 1% gewijzigd door Anonymousse op 19-02-2014 00:09:24 ]
pi_136878745
@rodeha Er gaat blijkbaar veel warmwater naar de retour. Heb je een bypass? Heb je onderblokken op de radiatoren met merkteken 1/2? Waarom komt er op de zolder minder aanvoer?
Zie je weleens een lage water temperatuur vraag voor dat de ketel uit bedrijf gaat? Dit moet met OT.
Zo nee dan is OT module niet goed toegewezen.
pi_136888497
De afgelopen tijd heb ik me geprobeerd te verdiepen in de wereld van de ‘slimme’ thermostaten.
In eerste instantie had ik het idee om te gaan voor Toon van Eneco, maar nu ik de ‘nieuwe’ Evohome ben tegengekomen ziet dat er toch ook wel erg interessant uit.

Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht. Dit is nog in aanbouw en de nieuwe situatie is nog niet 100% bekend (aantal zones / merk ketel etc.) maar volgens mij heb ik in voor nu wel genoeg informatie om een eerste inschatting te maken.
Het huis dat wij hebben gekocht wordt voor de zomer (2014) opgeleverd en heeft vloerverwarming als hoofdverwarming op elke etage (begane grond, 1e verdieping, zolder). Verder is er geen verwarming. Wel is er een ventilatiesysteem met warmte terugwin installatie aanwezig en zullen er zonnecollectoren aanwezig zijn. Weet niet in hoeverre dit relevant is.

Wat ik tot nu toe heb begrepen van onze vloerverwarming is dat deze op de begane grond leidend is en dat de rest van de zones in het huis middels een thermostaat in elke ruimte op dezelfde temperatuur als beneden, of lager ingesteld kunnen worden. Hoger is dus niet mogelijk. Beneden mag als 1 zone beschouwd worden (weet nog niet hoeveel zones dit worden), boven heeft elke ruimte een eigen thermostaat (3x slaapkamer, badkamer, 2x zolder)

Zoals hierboven aangegeven had ik het idee Toon van Eneco te gaan gebruiken. Dit ziet er allemaal eenvoudig uit en zal waarschijnlijk prima werken, maar hierbij is het niet mogelijk om zones apart te bedienen. De temperatuur wordt hierbij voor het hele huis apart geregeld.
Ik kan dan boven wel handmatig alle thermostaten lager draaien, wat prima zal werken, maar dan is het ook niet mogelijk om ’s ochtends en ’s avonds op afstand de badkamer en slaapkamer wat warmer te zetten. Wanneer ik deze ‘slim’ wil kunnen bedienen zullen deze dus altijd aan moeten staan, en dan meegaan met de verwarmingsstand van beneden. Dit is uiteraard minder energiezuinig.

Vandaar dat ik bij de Evohome set terecht kwam. Hier is het wel mogelijk om elke zone apart te regelen. Hier kan ik instellen dat ’s ochtends voordat wij naar het werk gaan de badkamer en de begane grond verwarmt zijn, maar de rest van het huis niet. ’s Avonds als we thuiskomen is dan de begane grond warm, maar de rest van het huis niet.

Mijn vraag is; wat heb ik hiervoor allemaal nodig en wat gaat dit ongeveer kosten? Want ik vind de informatie op internet voor een leek nogal lastig te ‘vertalen’.

Volgends mij heb ik de volgende set nodig, maar ben ik er dan nog niet:
http://www.waakzaamwonen.(...)3616bd67d4159cd16052

• 1x evohome bedieningsinterface (ATC928G2000)
• 1x tafelstandaard met voedingskabel (ATF100)
• 1x vloerverwarmingsregelaar (HCE80)
• 1x antenne (HRA80)

Hoe zit het dan met thermostaten en temperatuurvoelers per ruimte? Ik kan niet de bestaande gebruiken volgens mij.
En ik zie ook nog een ‘thermische motor’ langskomen. Hoe zit het daarmee? (https://www.regelvisie.nl(...)erwarming/HCE80.html)

Is er iemand met ervaring die mij kan vertellen wat ik nodig heb om de hierboven beschreven situatie te kunnen realiseren?
pi_136990568
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in één zone?
Niet helemaal vergelijkbaar maar wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming in het hele huis. Woning middels Evo home opgedeeld in 8 zone's. Nu hebben we in de badkamer ook een designradiator aan de wand hangen om de handdoeken lekker warm te maken.Wij hebben deze radiator voorzien van een radiatorkraan met tijdschakelaar, gekocht bij de Aldi. 's-ochtends sturen we de badkamer via de Evo naar 22 gr zodat je lekkere warme voetjes krijgt. De radiator laten we dan wat later opkomen door deze radiatorthermostaat op 24 gr te zetten. Om 9:00 uur 's-ochtends zetten we dan alles weer laag. Als ik vroeg opsta zet ik vaak de ruimtethermostaat welke aan het Evo systeem is gekoppeld handmatig al vast wat lager. Het is even zoeken naar de ideale instelling maar werkt inmiddels perfect. Hoop dat e.e.a. duidelijk is, anders hoor ik het wel. (Geen commentaar op het "op-sta" tijdstip :-) )
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_136991369
quote:
0s.gif Op woensdag 19 februari 2014 13:09 schreef Superhuuper het volgende:
De afgelopen tijd heb ik me geprobeerd te verdiepen in de wereld van de ‘slimme’ thermostaten.
etc. etc. etc.

Mijn vraag is; wat heb ik hiervoor allemaal nodig en wat gaat dit ongeveer kosten? Want ik vind de informatie op internet voor een leek nogal lastig te ‘vertalen’.

Hoe zit het dan met thermostaten en temperatuurvoelers per ruimte? Ik kan niet de bestaande gebruiken volgens mij.
En ik zie ook nog een ‘thermische motor’ langskomen. Hoe zit het daarmee? (https://www.regelvisie.nl(...)erwarming/HCE80.html)

Is er iemand met ervaring die mij kan vertellen wat ik nodig heb om de hierboven beschreven situatie te kunnen realiseren?
Mijn advies; Ga bij een groothandel of zo iets langs die een voorbeeldpaneel hebben om de werking zichtbaar te maken. Je kunt dan beter begrijpen wat het systeem nodig heeft. Wat ook kan helpen is het trainingsboek van Evo te downloaden, daarin staan praktijkvoorbeelden en ik denk dat praktijkvoorbeeld 4 aardig aansluit bij jouw situatie. Evo_Boek_training3.pdf Mocht je dit pdf bestand op internet niet kunnen vinden stuur dan even een pm

Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_137044450
@Anonymousse

In het systeem zitten geen onderblokken, wel 2x een bypass.

Wanneer ik het systeem uitzet (via knop vakantie), dan wordt de temperatuur lager.
Bij wel of geen warmtevraag blijft de ketel draaien tussen 70-80 graden.


Al verschillende malen heb ik de OT-module gereset. Bij test van de verbinding knippert de module 5x.

Van de week heb ik alle zones handmatig drie graden onder de gemeten temperatuur van de ruimtes gezet. De ketel ging uit.
Na een uur of twee kwam werd het in een van de zones kouder (verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur) en sloeg de ketel weer aan.

Rob

[ Bericht 12% gewijzigd door rodeha op 23-02-2014 18:28:01 (Andere zinscontstructie) ]
pi_137111481
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 10:49 schreef edvdburg het volgende:
Bij mij lijkt het systeem steeds slechter te gaan draaien. In het begin (2 jaar geleden) waren er wat kleine opstartproblemen. Eén HR80 kreeg moeilijk verbinding en verloor deze regelmatig. De installateur is hiervoor een paar keer terug geweest en het systeem heeft goed gedraaid.

Nu lijkt het hele systeem steeds slechter te gaan draaien. 2 weken geleden is de stroom een tijdje uitgevallen, en ik denk dat de problemen sinds dien zijn. De evotouch verliest op zijn oude plek verbinding met de ketelmodule. Ik heb hem nu dichterbij gezet opnieuw gekoppeld en nu haalt hij het wel (staat één verdieping hoger, centraal in het huis. Ketel staat een verdieping hoger). Echter gisteren knipperde het rode lampje ineens 4 sec aan en 4 sec uit. Na de stroom van de ketelmodule afgehaald te hebben pakte hij hem weer op. Wat kan dit zijn? Er zit alleen nog maar een houten vloer tussen de evotouch en de module.

Na de stroomstroring was hij ook 2 HR80's kwijt. Deze heb ik opnieuw gekoppeld. Het heeft even gewerkt maar. Nu heeft hij geen enkel contact meer met de HR80's Ik heb ze (meerder malen) nogmaals gekoppeld, dan werkt het weer en dag maar hij verliest ze weer. Het gekke is dat de evotouch eerst aangaf dat hij geen verbinding had. Nu doet hij dat ook niet meer. Als ik de evotouch moet geloven werkt het. Alleen komen de temperatuurinstellingen tussen de evotouch niet overeen met de HR80's, en als ik aan de HR80's draai wordt dit niet aangepast in de evotouch. Op de HR80's staat ook geen zendersignaal meer.

Iemand nog tips?
pi_137111618
Ed - ik heb hetzelfde probleem als jij hebt. Mijn Evohome systeem lijkt steeds meer op hol te slaan. Verschillende HR80 units verliezen de verbinding en gaan op 20 graden staan. Ik heb alles al meermalen opnieuw geconfigureerd en zelfs een andere evotouch bedieningspaneel geregeld en ingesteld (zonder resultaat). Alle communicatie-testen zijn goed en ik zelfs als ik alle apparatuur met communicatie (WiFi, babyfoon, telefoons) uit zet, verliezen de HR80's de verbinding. Het is bijna 2 jaar goed gegaan.
pi_137130455
Vandaag de bestelling voor de inruilactie geplaatst. Ben benieuwd. Heb me al aangemeld op de portal van Total Connect Comfort. De app voor mijn Android smartphone werkt. De app voor mijn Ipad geeft een login error. Heb dit vandaag telefonisch bij Honeywell aangemeld.
pi_137311016
Ik heb m ook besteld. Belangrijkste voordeel voor mij was, dat de het nieuwe type 12 zones kan regelen, en nu draai ik met twee evotouch om 12 zones te kunnen regelen.
Ik heb geen gebruik gemaakt van de inruilactie, maar te koop gezet op marktplaats,
Wil eigenlijk ook wel naar de nieuwe radiatorknoppen.

Ik laat nog wel even weten hoe het nieuwe systeem werkt.
pi_137344182
Bericht van Honeywell ontvangen: ik had de verkeerde app op de Ipad geïnstalleerd. Het moest de "Europe" uitvoering zijn. Probleem opgelost.
pi_137378371
Heeft iemand ervaring met een Nefit ketel gekoppeld aan een Evohome door middel van een Honeywell Opentherm ketelrelais met gebruik van een Nefit EMS Opentherm converter? Zo ja, wat zijn de ervaringen? Ik gebruik nu het Aan/Uit ketelrelais.

Alvast bedankt voor de reacties.
pi_137488936
Inmiddels de nieuwe evotouch binnengekregen, ziet er verder leuk uit , en nu kijken of het zich ook makelijk laat programmeren.

Nadeel van het nieuwe systeem, ik heb vandaag de nieuwe hr92 8stuks besteld en die worden niet eerder geleverd als week 17, beetje jammer van honeywell.
pi_137545062
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:

1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.

2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.

3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.

Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
pi_137553436
quote:
0s.gif Op zondag 9 maart 2014 15:15 schreef Telcoman het volgende:
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:

1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.

2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.

3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.

Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
Wat bedoel je met punt 2??
pi_137663173
Vandaag de nieuwe interface ontvangen.
Het koppelen van de HR80's aan de nieuwe interface gaf aanvankelijk wat problemen omdat de handleiding van Honeywell voor mij niet erg duidelijk was.
Omdat er wellicht meerdere mensen problemen mee gaan ondervinden heb ik hieronder beschreven hoe het wel lukt:

Vanuit het hoofdscherm:
- Druk op MENU tot je het schermpje met het rode kruis en de groene vink ziet.
- Druk de groen vink
- Kies ZONE INSTELLINGEN
- Kies WIJZIG ZONE
- Selecteer de zone die je wilt koppelen
- Kies eerst EXTERNE TEMPERATUURVOELER
- Kies -->
- Druk op de toewijzingsknop van de HR80. Bij correcte toewijzing komt een melding met een groen vinkje.
- Druk op dit vinkje.
- Kies nu pas TOEPASSING: RADIATOR
- Kies -->
- Druk op de groene knop op het interfacescherm

Klaar!
pi_137695982


[ Bericht 100% gewijzigd door simonmo op 13-03-2014 15:58:03 (Foutje) ]
pi_137703609
quote:
0s.gif Op zondag 9 maart 2014 15:15 schreef Telcoman het volgende:
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:

1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.

2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.

3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.

Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
Beste Telcoman

Als evohome-ambassadeur van Honeywell geef ik je graag een verklaring op de genoemde punten.

1. Levering HR92: De laatste berichten zijn dat de HR92 en de evohome-pakketten waar de HR92 in zit vanaf april leverbaar zijn. Op dit moment is er nog geen definitieve week genoemd waarin zal worden geleverd. De reden van het uitstel van de HR92 heeft niets te maken met een mogelijk defect, maar met een toeleverancier die enkele onderdelen nog niet heeft kunnen leveren.

2. Kun je hier meer duidelijkheid over geven? Het is nu onduidelijk wat je precies bedoelt.

3. Het gebruik van een R8810 OpenTherm-module is geen enkel probleem wanneer alle zones binnen evohome modulerend worden aangestuurd (d.m.v. een HCE80 of HR80). Zodra 1 zone aan/uit wordt aangestuurd (zoals met een BDR91 en een Y-VC8015 afsluiter) mag de ketel alleen aan/uit worden aangestuurd met een BDR91.
Daarbij is een aan/uit sturing stabieler dan het opentherm protocol.
Hetgeen wat bedoeld wordt met de temperatuur, is dat als je opentherm stuurt, je een heel lage aanvoer temperatuur kan krijgen, daardoor zou inderdaad het opwarmen van de vloer iets langer kunnen duren.
Maar of je dit echt merkt lijkt me niet zo zeer..
Wat betreft je opmerking dat je graag je ketel opentherm aanstuurt, kan ik begrijpen.
Maar hierover zijn diverse discussies over hoeveel dit nu daadwerkelijk bespaard tegenover een aan/uit sturing.
Ik heb vaker gehoord dat dit ongeveer ¤ 10 tot ¤ 15 per jaar is.
Dit komt, doordat ook al stuur je hem via aan/uit, je ketel vanzelf terug moduleert (lees zachter gaat branden) zodra de temperatuur van de retour oploopt.

Ik hoop dat deze antwoorden je verder helpen. ;)
pi_137792518
quote:
0s.gif Op donderdag 13 maart 2014 19:25 schreef RoyW het volgende:

[..]
Daarbij is een aan/uit sturing stabieler dan het opentherm protocol.
[..]
Dit begrijp ik niet, kan je wat duidelijker zijn?
pi_137803942
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in één zone?
Lastig.
Installateurs roepen al snel 'weersafhankelijk regelen'. Maar daarmee los je het probleem niet op.
Het is zaak je vloerverwarming leidend te maken. Dit doe je door je radiatoren een lagere temperatuur af te laten geven met thermostaatknoppen. Deze draai je dan lager als de temperatuur van je thermostaat. Maar het blijft behelpen.

Kan de EvoHome de thermostaatknoppen automatisch bijv. 2 graden lager zetten als de ingestelde ruimtetemperatuur?
pi_137824965
quote:
0s.gif Op zondag 16 maart 2014 16:40 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]
Kan de EvoHome de thermostaatknoppen automatisch bijv. 2 graden lager zetten als de ingestelde ruimtetemperatuur?
De Evohome kan dat (nog) niet, maar de nieuwe regelaar (HR92) kan je faken door de temperatuuroffset parameter te wijzigen, tussen +3 en -3. In jouw voorbeeld dus +2.

[ Bericht 0% gewijzigd door Anonymousse op 17-03-2014 00:47:11 ]
pi_137830785
quote:
1s.gif Op zondag 16 maart 2014 22:54 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De Evohome kan dat (nog) niet, maar de nieuwe regelaar (HR92) kan je faken door de temperatuuroffset parameter te wijzigen, tussen +3 en -3. In jouw voorbeeld dus +2.
Positief!
pi_137842477
@Roy, je geeft aan Evohome ambassadeur te zijn:
Ik ben vanplan dit systeem aan te schaffen. in onze woonkamer staan 2 design radiatoren. De honeywell HR92 knoppen worden daarom vanuit stijloogpunt onder de vloer geplaatst.
Maar ik vraag mij af of er dan nog voldoende bereik is naar de Honeywell Evohome unit.
De vloer wordt ook geïsoleerd met Tonzon namelijk.

Kan je me hier wellicht antwoord op geven? thanks!
  maandag 17 maart 2014 @ 14:56:23 #252
139820 mol_air
Jus ex injuria non oritur
pi_137843578
Mijn situatie: Nieuwbouwhuis, begane grond vloerverwarming (6 groepen, mag beschouwd worden als 1 zone), 1e en 2e etage radiatoren (9 totaal; 4 kamer met 2 elk + badkamer). Nog geen ervaring met vloerverwarming of zoneregeling. CV: Intergas Kompakt HRE36/30 Kombi.

Twee vragen:
- Naar mijn idee zal de vloerverwarming relatief weinig vragen van de CV, waardoor "reguliere" radiatoren boven weinig zullen verwarmen en omdat de temperatuur op de begane grond lager hoeft te zijn dan boven (vloerverwarming stookt meestal minder dan radiatoren voor hetzelfde comfort), wordt het boven uberhaupt niet warm. Klopt dat?
- Dit is op te lossen met een Evohome-systeem. Heb ik dan zo'n vloerverwarmingsverdeler nodig, ookal beschouw ik de gehele begane grond als 1 zone? Of kan dat ook zonder? Heb ik per kamer die ik wil aansturen 2 radiatorknoppen nodig, of kan ik ook een van beide met een evohome-knop uitrusten, of elders in de kamer "meten" en op de radiatoren alleen "sturen"?
pi_137876097
quote:
0s.gif Op maandag 17 maart 2014 14:32 schreef themullnl het volgende:
De honeywell HR92 knoppen worden daarom vanuit stijloogpunt onder de vloer geplaatst.
Maar ik vraag mij af of er dan nog voldoende bereik is naar de Honeywell Evohome unit.
De vloer wordt ook geïsoleerd met Tonzon namelijk.
Gewoon een kwestie van 'error and trail' zou ik zeggen.

Maar kan je niet in de aanvoerleiding (22mm), die naar beide radiatoren gaat,
waarschijnlijk loopt deze al via een koof, nis of MK, kan je daar geen zoneklep plaatsen??

@Telcoman: de meest ideale situatie is om de ketel aan te sturen vanuit de HCE80

Opentherm heeft een aantal nadelen tov. gewoon aan/uit; zoals situaties waar een hogere aanvoertemperatuur
is vereist (oude radiatoren in slecht geïsoleerd huis, convectoren en luchtverwarming).

Maar mensen denken al snel zwart wit, dus aan/uit is "slecht/duur" en
Opentherm is "goed/zuiniger", terwijl dat afhankelijk is van allerlei factoren ;)
pi_137889066
quote:
0s.gif Op maandag 17 maart 2014 14:32 schreef themullnl het volgende:
@Roy, je geeft aan Evohome ambassadeur te zijn:
Ik ben vanplan dit systeem aan te schaffen. in onze woonkamer staan 2 design radiatoren. De honeywell HR92 knoppen worden daarom vanuit stijloogpunt onder de vloer geplaatst.
Maar ik vraag mij af of er dan nog voldoende bereik is naar de Honeywell Evohome unit.
De vloer wordt ook geïsoleerd met Tonzon namelijk.

Kan je me hier wellicht antwoord op geven? thanks!
Hallo,
de knoppen hebben een bereik van 30 meter.
Muren en vloeren zijn normaal geen probleem.
Echter weet ik niet met zekerheid wat voor factor de isolatie daar in speelt,
heeft deze ook een reflector laag? door bv aluminium?
Dan zou dit het bereik kunnen verkorten.
pi_137889361
quote:
0s.gif Op maandag 17 maart 2014 14:56 schreef mol_air het volgende:
Mijn situatie: Nieuwbouwhuis, begane grond vloerverwarming (6 groepen, mag beschouwd worden als 1 zone), 1e en 2e etage radiatoren (9 totaal; 4 kamer met 2 elk + badkamer). Nog geen ervaring met vloerverwarming of zoneregeling. CV: Intergas Kompakt HRE36/30 Kombi.

Twee vragen:
- Naar mijn idee zal de vloerverwarming relatief weinig vragen van de CV, waardoor "reguliere" radiatoren boven weinig zullen verwarmen en omdat de temperatuur op de begane grond lager hoeft te zijn dan boven (vloerverwarming stookt meestal minder dan radiatoren voor hetzelfde comfort), wordt het boven uberhaupt niet warm. Klopt dat?

Dit klopt, het is inderdaad een veel voorkomend probleem.

- Dit is op te lossen met een Evohome-systeem. Heb ik dan zo'n vloerverwarmingsverdeler nodig, ookal beschouw ik de gehele begane grond als 1 zone? Of kan dat ook zonder? Heb ik per kamer die ik wil aansturen 2 radiatorknoppen nodig, of kan ik ook een van beide met een evohome-knop uitrusten, of elders in de kamer "meten" en op de radiatoren alleen "sturen"?

Je kunt voor de vloerverwarmingsverdeler een zogenoemde zone-klep (Y-VC8015) zetten.
Deze kan dan aangestuurd worden (icm een ontvanger) door het evohome systeem als 1 zone.

Voor iedere radiator die je wilt sturen heb je een radiatorknop nodig (HR92) je kunt dan in kamers waar meerdere radiatoren aanwezig zijn 1 radiatorknop toewijzen als meetpunt,
Of je kunt een externe temperatuuropnemer (bv de DTS92) toewijzen

Zie hierboven voor antwoorden op je vragen.

Hopelijk help ik je hier weer een beetje verder mee ;)

p.s. hier vindt je al handige pakketten samengesteld voor situaties zoals die van jou:
wifithermostaten.nl/index.php/shop/categorieen/evohome/evohome-vloer-radiator

[ Bericht 5% gewijzigd door RoyW op 18-03-2014 16:54:34 ]
pi_137889502
quote:
0s.gif Op zondag 16 maart 2014 16:40 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]

Lastig.
Installateurs roepen al snel 'weersafhankelijk regelen'. Maar daarmee los je het probleem niet op.
Het is zaak je vloerverwarming leidend te maken. Dit doe je door je radiatoren een lagere temperatuur af te laten geven met thermostaatknoppen. Deze draai je dan lager als de temperatuur van je thermostaat. Maar het blijft behelpen.

Kan de EvoHome de thermostaatknoppen automatisch bijv. 2 graden lager zetten als de ingestelde ruimtetemperatuur?
Je kunt met de nieuwe HR92 knoppen ook een onderwaarde toewijzen,
Dus je kunt bv je vloer laten verwarmen tot 18gr en daarboven de radiatoren pas laten meedraaien.

Hiervoor kun je de HCF82 gebruiken welke 2 zones tegelijk kan meten.
pi_137953310
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 maart 2014 16:51 schreef RoyW het volgende:

[..]

Je kunt met de nieuwe HR92 knoppen ook een onderwaarde toewijzen,
Hoe en waar kan die onderwaarde toegewezen worden?
quote:
Dus je kunt bv je vloer laten verwarmen tot 18gr en daarboven de radiatoren pas laten meedraaien.
De vraag was om de ruimte te verwarmen met vloerverwarming en radiatoren. Maar wanneer het verschil tussen gevraagde en gemeten temperatuur kleiner dan 2 graden is de radiatoren dicht gaan.
quote:
Hiervoor kun je de HCF82 gebruiken welke 2 zones tegelijk kan meten.
Hoe is de 2de zone te meten?

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 20-03-2014 01:07:37 ]
pi_137986685
quote:
1s.gif Op donderdag 20 maart 2014 00:56 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Hoe en waar kan die onderwaarde toegewezen worden?

[..]

De vraag was om de ruimte te verwarmen met vloerverwarming en radiatoren. Maar wanneer het verschil tussen gevraagde en gemeten temperatuur kleiner dan 2 graden is de radiatoren dicht gaan.

[..]

Hoe is de 2de zone te meten?
de waardes kun je instellen via het bedieningspaneel

hiermee zou je dan even moeten spelen om te bereiken wat jij wil en als comfortabel ervaart.
je zou dan bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat de radiatoren maar tot 18 graden mogen verwarmen en daarboven alleen de vloer.
Dit is altijd moeilijk om zo even aan te geven omdat je met 2 hele verschillende soorten verwarming werkt.

Met de HCF82 is het mogelijk om deze de temperatuur te laten meten voor 2 zones,
dus voor je radiatoren en je vloer.
daar een DTS92 hier problemen door kan gaan geven.
pi_138004524
Ik heb het systeem ook al jaren (nu ff geregistreerd bij FoK! voor dit topic)

Eerst ook 's nachts het onnodige opstarten van de ketel, maar heb ik kunnen verhelpen mede door de gegeven info hier.

Maar ik wil dmv die inruilregeling ook een nieuw kleurenschermpje en gateway halen.
De nieuwe werkt gewoon met de oude HR80 thermostaatknoppen?

En ik zie dat het voor nieuwe klanten bij Waakzaam Wonen 199¤ kost, maar bij Evohome.nu 165¤
Iemand al ervaring met de laatstgenoemde?
pi_138100782
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 maart 2014 14:06 schreef Labellostick het volgende:
Ik heb het systeem ook al jaren (nu ff geregistreerd bij FoK! voor dit topic)

Eerst ook 's nachts het onnodige opstarten van de ketel, maar heb ik kunnen verhelpen mede door de gegeven info hier.

Maar ik wil dmv die inruilregeling ook een nieuw kleurenschermpje en gateway halen.
De nieuwe werkt gewoon met de oude HR80 thermostaatknoppen?

En ik zie dat het voor nieuwe klanten bij Waakzaam Wonen 199¤ kost, maar bij Evohome.nu 165¤
Iemand al ervaring met de laatstgenoemde?
De nieuwe interface werkt inderdaad gewoon met de HR80.

de laatstgenoemde (www.evohome.nu) is van mij ;)
Ik kan je hier dus geen menig over geven ;)

Maar kijk even bij de reviews van voorgaande klanten op trustpilot
De reviews zijn van wifithermostaten.nl
Dit komt omdat evohome.nu een url is rechtstreeks naar het gedeelte voor evohome

Let er wel even op dat als je gebruik gaat maken van de inruilactie,
dat de levertijd best lang kan zijn (1-2 weken heb ik zelf al meegemaakt).
Dit komt zowel door de grote vraag als doordat iedere order rechtstreek bij honeywell aangevraagd moet worden voor iedere klant persoonlijk en dus niet uit voorraad geleverd kan worden
(dit geldt voor iedere dealer die dit aanbied)
pi_138106481
quote:
0s.gif Op maandag 24 maart 2014 00:07 schreef RoyW het volgende:

[..]

De nieuwe interface werkt inderdaad gewoon met de HR80.

de laatstgenoemde (www.evohome.nu) is van mij ;)
Ik kan je hier dus geen menig over geven ;)

Maar kijk even bij de reviews van voorgaande klanten op trustpilot
De reviews zijn van wifithermostaten.nl
Dit komt omdat evohome.nu een url is rechtstreeks naar het gedeelte voor evohome

Let er wel even op dat als je gebruik gaat maken van de inruilactie,
dat de levertijd best lang kan zijn (1-2 weken heb ik zelf al meegemaakt).
Dit komt zowel door de grote vraag als doordat iedere order rechtstreek bij honeywell aangevraagd moet worden voor iedere klant persoonlijk en dus niet uit voorraad geleverd kan worden
(dit geldt voor iedere dealer die dit aanbied)
Hoe moet je het nieuwe bedieningspaneel installeren in een bestaand systeem. Is dit zelf te doen of is er een installateur nodig. Ik overweeg gebruik te maken van de mogelijkheid via evohome.nu maar wij wonen in Drenthe en dit bedrijf zit in Limburg. Onze huidige installateur biedt de omruilactie niet aan.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
  maandag 24 maart 2014 @ 10:58:00 #262
139820 mol_air
Jus ex injuria non oritur
pi_138107537
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 maart 2014 16:48 schreef RoyW het volgende:

[..]

Zie hierboven voor antwoorden op je vragen.

Hopelijk help ik je hier weer een beetje verder mee ;)

p.s. hier vindt je al handige pakketten samengesteld voor situaties zoals die van jou:
wifithermostaten.nl/index.php/shop/categorieen/evohome/evohome-vloer-radiator
Wat is dan precies het voordeel van het gebruik van een DTS92? De kosten daarvan komen toch alleen bovenop de aanschaf van twee radiatorknoppen? Eigenlijk zou ik in een kamer met twee radiatoren 1 "meter" en 2 "domme" knoppen willen (dus goedkoper dan de HR92). Dat is er niet, toch?

Wat betreft de zone-klep (Y-VC8015); wat doet dit ding anders dan de reguliere evohome-kamerthermostaat die in de woonkamer hangt?
pi_138108901
quote:
0s.gif Op maandag 24 maart 2014 10:11 schreef roadrats het volgende:

[..]

Hoe moet je het nieuwe bedieningspaneel installeren in een bestaand systeem. Is dit zelf te doen of is er een installateur nodig. Ik overweeg gebruik te maken van de mogelijkheid via evohome.nu maar wij wonen in Drenthe en dit bedrijf zit in Limburg. Onze huidige installateur biedt de omruilactie niet aan.
Je moet de componenten weer opnieuw inleren,
op zich is dit ook zelf wel te doen, op het youtube kanaal van honeywell zijn hierover ook veel instructievideo's van te vinden.
Je kunt ook zelf het pakket bestellen en dan laten installeren door je installateur.

quote:
0s.gif Op maandag 24 maart 2014 10:58 schreef mol_air het volgende:

[..]

Wat is dan precies het voordeel van het gebruik van een DTS92? De kosten daarvan komen toch alleen bovenop de aanschaf van twee radiatorknoppen? Eigenlijk zou ik in een kamer met twee radiatoren 1 "meter" en 2 "domme" knoppen willen (dus goedkoper dan de HR92). Dat is er niet, toch?

Wat betreft de zone-klep (Y-VC8015); wat doet dit ding anders dan de reguliere evohome-kamerthermostaat die in de woonkamer hangt?
Er zijn inderdaad niet verschillende soorten HR92 knoppen.
Je kunt echter wel maar 1 knop laten meten, sterker nog, je kunt maar 1 temperatuurvoeler per zone aanwijzen.
Het voordeel van het gebruik van een DTS92 is bijvoorbeeld:
- overal te plaatsen
- beter referentiepunt voor de temperatuur
- als er bijvoorbeeld gordijnen of een ombouw om een radiator zit, kun je hier niet goed de temperatuur van de kamer meten, dus kun je beter een DTS92 plaatsen.

Wat betreft de Y-VC8015
Dit is een zone-klep wat je tussen een leiding kunt zetten.
Deze stuurt bijvoorbeeld een vloerverwarmingverdeler aan of een groep radiatoren.
Zo zijn er dus situaties waar je niet bijvoorbeeld 4x een HR92 moet plaatsen maar alles in één keer kunt bedienen met een zone-klep.
pi_138115409
quote:
Zo zijn er dus situaties waar je niet bijvoorbeeld 4x een HR92 moet plaatsen maar alles in één keer kunt bedienen met een zone-klep.
Wij hebben een combinatie van vloerverwarming en radiatoren in de woonkamer. Onze installateur wil nu 4 HR92 plaatsen, voor dezelfde ruimte, en de vloerverwarming verwarmen middels een zoneklep.
Als ik dit lees : kan er dan niet worden volstaan met 1 zoneklep voor de gehele ruimte, bediend door de zoneklep?
De ruimtetemperatuur, hoe wordt deze gemeten?

Er loopt niet 1 leiding vanaf de CV naar de woonkamer, dit geschiedt door meerdere leidingen . Kan je dan nog wel werken met een zoneklep?
pi_138132668
quote:
0s.gif Op maandag 24 maart 2014 15:09 schreef themullnl het volgende:

[..]

Wij hebben een combinatie van vloerverwarming en radiatoren in de woonkamer. Onze installateur wil nu 4 HR92 plaatsen, voor dezelfde ruimte, en de vloerverwarming verwarmen middels een zoneklep.
Als ik dit lees : kan er dan niet worden volstaan met 1 zoneklep voor de gehele ruimte, bediend door de zoneklep?
De ruimtetemperatuur, hoe wordt deze gemeten?

Er loopt niet 1 leiding vanaf de CV naar de woonkamer, dit geschiedt door meerdere leidingen . Kan je dan nog wel werken met een zoneklep?
ok, dat maakt het een ander verhaal,
dan kun je namelijk je vloer en je radiatoren apart regelen, alles regelen met 1 enkele klep zou waarschijnlijk problemen gaan geven.
pi_138212907
quote:
0s.gif Op donderdag 20 maart 2014 22:54 schreef RoyW het volgende:

[..]

Met de HCF82 is het mogelijk om deze de temperatuur te laten meten voor 2 zones,
dus voor je radiatoren en je vloer.
daar een DTS92 hier problemen door kan gaan geven.
Dit begrijp ik, maar waarom de DTS92 niet? Wat is het verschil tussen de HCF82 en DTS92?
pi_138439328
excuses, ik heb het even nagekeken,
maar het bleek dat ik verkeerde info had.

De DTS92 kun je hier ook prima voor gebruiken (en is nog goedkoper ook ;) )
pi_138541635
is er al meer duidelijkheid omtrent wanneer het Evohome systeem uitgeleverd gaat worden?
pi_138541859
Ik heb via de inruilactie de nieuwe evotouch met internetgateway sinds 2 weken in huis en in gebruik. Werkt prima.
pi_138545113
quote:
0s.gif Op zaterdag 5 april 2014 17:26 schreef AJS1 het volgende:
Ik heb via de inruilactie de nieuwe evotouch met internetgateway sinds 2 weken in huis en in gebruik. Werkt prima.
Was het omwisselen "technisch" lastig of is dat goed zelf te doen. Moet ook de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar weer volledig met alle thermostaten gekoppeld worden of kun je eenvoudig volstaan met de nieuwe evotouch contact te laten maken ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_138548130
quote:
0s.gif Op zaterdag 5 april 2014 17:19 schreef themullnl het volgende:
is er al meer duidelijkheid omtrent wanneer het Evohome systeem uitgeleverd gaat worden?
van mijn installateur heb ik begrepen dat de levering pas half april zou zijn (althans dat zei hij 3wk geleden). Iemand meer info omtrent de evt start van uitlevering?
pi_138550413
oke das even lang geleden..... maar nog net op tijd voor de omruil actie zie ik ;)

Kijk eens aan draadje 4 alweer en veel bijgeleerd met zijn alle.

mijn situatie is als volgd..

4e verdieping badkamer HR80, slaapkamer HR80, ketel met OT module.
3e verdieping BDR91 met zoneklep voor vloerverwarming, Evohome als temperatuur voeler.
2e verdieping werk kamer HR80
1e Verdieping hier heb ik een kunstje bedacht wat werkt ;) . BDR91 met zoneklep voor vloerverwarming temperatuur voelen in de gang HCW82. badkamer HR80, slaapkamer HR80, slaapkamer HR80 gevolg warme vloer en radiatoren die weinig werk verrichtten

oke nu is het zo dat de ketel vaak zit te draaien terwijl er geen warmte vraag is........... als ik het goed heb gelezen ligt dat dus aan de OT module in combinatie met de 2 BDR91...aan de zonekleppen

oplosing is dus die OT module er uit , een BDR91 aan de ketel. maar nu de vraag : wordt dit wel zuiniger of zal dit wel mee vallen?

systeem zal dan afkoelen en pas weer warm draaien al de vraag er is, nu houd hij hem warm tot er vraag is wat is zuiniger?

alle info is welkom :) thanks
pi_138557300
quote:
0s.gif Op zaterdag 5 april 2014 19:16 schreef roadrats het volgende:

[..]

Was het omwisselen "technisch" lastig of is dat goed zelf te doen. Moet ook de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar weer volledig met alle thermostaten gekoppeld worden of kun je eenvoudig volstaan met de nieuwe evotouch contact te laten maken ?
Je moet helaas alles weer opnieuw instellen en koppelen. Ik vind de nieuwe Evotouch makkelijker in gebruik dan de "oude" versie. Als je de configuratiehulp gebruikt, kom je een heel eind. Ook de nieuwe handleidingen zijn duidelijker dan de oude. De oude versie was niet geschikt om door een "gemiddelde" consument ingesteld te worden. Bij de nieuwe versie durf ik het wel aan te bevelen.

Gewoon proberen als je de verwarming over een paar weken niet meer nodig hebt. Lukt het dan toch niet, zit je in ieder geval niet in de kou en kan je alsnog een installateur vragen.
pi_138557444
quote:
0s.gif Op zaterdag 5 april 2014 20:22 schreef themullnl het volgende:

[..]

van mijn installateur heb ik begrepen dat de levering pas half april zou zijn (althans dat zei hij 3wk geleden). Iemand meer info omtrent de evt start van uitlevering?
Bij waakzaamwonen.nl staan de levertijden voor niet-omruilactie inderdaad pas op eind april. Blijkbaar wordt de omruilactie als 1e uitgeleverd door Honeywell.
pi_138574099
quote:
0s.gif Op zondag 6 april 2014 00:08 schreef AJS1 het volgende:

[..]

Je moet helaas alles weer opnieuw instellen en koppelen. Ik vind de nieuwe Evotouch makkelijker in gebruik dan de "oude" versie. Als je de configuratiehulp gebruikt, kom je een heel eind. Ook de nieuwe handleidingen zijn duidelijker dan de oude. De oude versie was niet geschikt om door een "gemiddelde" consument ingesteld te worden. Bij de nieuwe versie durf ik het wel aan te bevelen.

Gewoon proberen als je de verwarming over een paar weken niet meer nodig hebt. Lukt het dan toch niet, zit je in ieder geval niet in de kou en kan je alsnog een installateur vragen.

Klopt inderdaad, en er zijn ook veel filmpjes op het youtubekanaal van honeywell te vinden,
waardoor installeren ook makkelijker wordt.

quote:
0s.gif Op zondag 6 april 2014 00:11 schreef AJS1 het volgende:

[..]

Bij waakzaamwonen.nl staan de levertijden voor niet-omruilactie inderdaad pas op eind april. Blijkbaar wordt de omruilactie als 1e uitgeleverd door Honeywell.
Ik heb al een heel deel in voorraad, (wifithermostaten.nl)
enkel de HR92 radiatorregelaar (en pakketten waar deze inzit) zijn nog niet leverbaar.
Ik hoop dat ik komende week bevoorraad wordt en dus voor 14-15 april uit te kunnen leveren.

Hier kunnen nog enkele dagen in gaan zitten in verband met het op voorraad leggen,
maar deze data zijn nu wel definitief bevestigd eindelijk!
pi_138818502
Toch maar even aangemeld op Fok, het topic voor Evohome is hier veel actiever dan Tweakers.

Ik heb het probleem dat de ketel, naar mijn mening, onnodig wordt ingeschakeld om de 10 minuten. Het is dan bijvoorbeeld 19,5 graden, terwijl de gevraagde temperatuur 18 graden is. Toch gaat het lampje op de BDR91 dan 1-2 minuten branden en slaat de CV dus aan. Ongeveer 10 minuten later gaat het lampje op de BDR91 weer branden en slaat de CV weer aan. Deze cyclus gaat ongeveer door tot het 2-3 graden boven de gevraagde temperatuur is, dan snapt Evohome eindelijk dat hij niet extra warmte nodig heeft en gaat het lampje op de BDR91 niet meer aan.

Ik heb een Connected Pakket aan/uit van de nieuwe Evohome. Dus een kleuren-Evotouch, een BDR91 en een gateway. Ik gebruik nog geen radiatorregelaars. Die wil ik later toevoegen, maar dan moet dit toch eerst goed werken. Ik gebruik de Evotouch dus als thermostaat voor het hele huis, hij staat in de woonkamer.

De onderdelen waren in de doos al 'gepaird' met elkaar en in principe was het aansluiten op voeding/ketel en klaar. Ik kon hier dus niks fout aan doen. Desondanks toch maar de boel ge-reset, omdat ik in vorige delen van dit topic las dat dat helpt. Fabrieksinstellingen van de Evotouch gedaan en BDR91 ge-reset, daarna config-hulp doorlopen. Het heeft niet geholpen.

Bij warmtevraag heb ik tijdens de setup JA gekozen (had ik nee moeten doen?) en toen gepaird met BDR91. Had ik misschien de BDR91 ook even stroomloos moeten maken naast het resetten? Had ik de Evotouch ook stoomloos moeten maken na het resetten?

Communicatietest geeft overigens meestal Uitstekend en soms Goed aan.

Update: nogmaals reset uitgevoerd, nu volledig met stroomloos maken. Eerst Evotouch naar fabrieksinstellingen. Toen batterijen eruit. Batterijen terug, opgestart, naar configmenu gegaan. Weer fabrieksreset gedaan. Weer batterij eruit en erin. Toen weer opgestart. Nog ff niks gedaan.

BDR91 gereset, stekker uit gedaan, stekker erin, weer gereset.

Toen config-wizard gevolgd op Evotouch. Bij eerste vraag over warmtevraag JA geantwoord. Dan geeft hij aan dat je moet gaan pairen. Dus BDR91 in pair-modus gezet en pairen is goed gegaan zegt hij. Daarna gezegd dat hij in thermostaat-modus moet en Evotouch de temp-sensor moet zijn. Wizard klaar. Daarna alle optimalisaties uitgeschakeld in config-menu. Nu afwachten hoe het nu verder gaat...

Update2: weer zelfde resultaat... temp ingesteld op 18. Het is hier inmiddels19,5. En TOCH gaat de BDR91 weer warmte vragen bij de CV. Klopt echt niet.

Heb inmiddels trouwens een draadoze webcam op de ketel/BDR91 gericht staan, hoef ik niet telkens naar zolder te rennen om de boel te checken.

Update3: het is inmiddels 20 graden en nu is het rustig. Geen warmtevraag meer. Dus blijkbaar stopt hij met om de 10 minuten warmte vragen als de temp 2 graden hoger ligt dan gewenst. Waarom doet hij dit niet al bij 0,5 graden hoger??? Verder ben ik benieuwd wanneer hij weer warmte gaat vragen wanneer de temperatuur weer zakt. Bij 19,5 al? Of echt pas als hij onder de 18 gaat? Ben benieuwd...

Update4: inmiddels is de temperatuur teruggezakt tot 18,5 graden (heb een buitendeur opengezet) en hij gaat nog steeds niet verwarmen. Dus de logica van het apparaat is om wel verder (tot 20) te verwarmen nadat hij het al heeft opgewarmd naar 19,5 graden, maar om niet te verwarmen als de temperatuur vervolgens terug is gezakt naar 18,5 graden. Dit allemaal met een gewenste temperatuur van 18. Dat is toch heel inconsequent? En dus ook niet op te lossen met een temp-offset oid.

Update5: heb even in de gaten gehouden wanneer hij wél weer ging verwarmen, dit gebeurde toen hij alweer een flinke tijd op 18 stond. Dus waarschijnlijk 'onder water' al op 17,8 of zo. Dat is prima. Nu benieuwd of hij nu weer naar de 20 gaat, of gewoon netjes rond de 18 blijft.

Update6: Ja hoor, inmiddels is het weer 19,5 graden en loopt hij weer verder op te stoken. Wat een prutsysteem zo. Het kan toch niet komen omdat ik de temp op continu heb staan ipv een programma te volgen hè?

Update7: en inmiddels staat hij al een paar uur eerst op 20, nu op 19,5 graden. Het lampje op de BDR91 gaat dus al een hele tijd niet meer aan. Totdat hij later vanavond alsnog onder de 18 zakt natuurlijk, dan stookt hij om de 10 minuten weer heel kort omhoog naar 20. Raaaaar.


En dan nog iets heel anders: in de instellingen kan je de helderheid van het scherm instellen. Ik zet hem op zijn felst (scherm wordt gelijk mooi fel), en het verlichtingstijd-schuifje zet ik op max (Aan). Vervolgens druk ik op het groene vinkje om op te slaan, wordt direct het scherm weer minder fel. Waarom? Ik zeg toch net dat ik het felste wil? Apparaat is aangesloten op de tafelhouder, met voeding. Dus niet op batterij. De time-out-optie voor het beeld heb ik helemaal uitgeschakeld.

[ Bericht 4% gewijzigd door woekele op 13-04-2014 17:53:57 ]
pi_138886613
Afgelopen week de Evohome singlepakket (single zone) opentherm binnengekregen. Ook eerst maar eens testen voordat ik met de 8 thermostaat knoppen aan de slag ga. Aansluiten ging voorspoedig. Maar toen hetzelfde gedonder als Woekele. De temperatuur voeler in het bedieningspaneel is echt verschrikkelijk. Zit er standaard 2,5 graad naast. Deze heb ik al opnieuw gekalibreerd. Als je het paneel even met je vingers aanraakt, schiet de temperatuur al met 3 graden omhoog. Bij warmtevraag blijft de ketel doorknallen tot je ongeveer in een zweedse sauna zit. De temperatuurvoeler blijft gewoon vrolijk op 20 graden staan. Gelukkig dat de internet module wel werkt, zodat ik vanaf kantoor de temperatuur op terug 15 graden kan zetten als ik mijn vrouw zwetend aan de lijn heb. Dan schakelt ie gelukkig uit. Ik overweeg mijn oude thermostaat er maar weer op te zetten. Ik blijf de posts maar even volgen. Hopelijk komt de oplossing voorbij
pi_138887587
Ik heb de nieuwe evotouch nu een paar weken draaien. Met. De hr80 knoppen en vloerverwarming verdeler, maar het draait bij mee heel goed, helemaal geen gekke dingen meer. Aan/uit ketelrelais heb ik er aan hangen.
pi_138894008
Zou het nieuwe systeem juist alleen goed werken als je wél regelaars gebruikt? Aan/uit of Opentherm ligt het blijkbaar niet aan, want ik heb aan/uit, robbie71 heeft opentherm. Het ligt gewoon aan de Evotouch die raar geprogrammeerd is en de BDR91 fout aanstuurt.

Ik heb Honeywell een mail gestuurd. Hopelijk reageren ze een beetje op snel en inhoudelijk hoopgevend. Anders gaat de hele meuk terug naar de winkel, het is dan immers geen deugdelijk product.

Ik had juist gehoopt met 2e generatie product dit soort onzin niet tegen te komen. Kon de 1e generatie ook single zone? Wellicht moet ik die eens ff proberen dan.
pi_138894332
Zo, heb mij ook maar aangemeld hier, volgde het forum al enige tijd. Ik heb nu de nieuwe evohome een week of 3. Bevalt goed. installeren was erg eenvoudig, half uurtje werk, vele malen makkelijker dan evohome1.
Enige fout die ik heb ontdekt was dat er een zomer/wintertijd probleem in de app zit, dat wordt verholpen zegt honeywell, met een update. Ik heb een opentherm aansluiting, heb nog geen gekke dingen verder ontdekt. Jammer vind ik wel dat je kennelijk geen scherm meer hebt met foutlogs? Kon je bij evohome makkelijk zien als de batterijen moesten worden vervangen van een hr80. Nu nog wat hr92s aanschaffen!
pi_138895539
hoi edje, jij gebruikt de Evotouch dus ook als thermostaat in de woonkamer? Zonder extra regelaars e.d.?

Als het bijvoorbeeld 18 graden is in je kamer en jij de gewenste temp op de Evotouch bijvoorbeeld instelt op 19, wordt het dan ook echt maar 19 graden? Of gaat hij gewoon rustig door tot er 20 of zelfs 21 op het display staat?

Let op dat je het display niet vastpakt, want dan wordt de temperatuur sowieso verkeerd gemeten.

HR92's komen hopelijk deze week/volgende week beschikbaar trouwens.
pi_138898013
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 april 2014 09:30 schreef woekele het volgende:
hoi edje, jij gebruikt de Evotouch dus ook als thermostaat in de woonkamer? Zonder extra regelaars e.d.?

Als het bijvoorbeeld 18 graden is in je kamer en jij de gewenste temp op de Evotouch bijvoorbeeld instelt op 19, wordt het dan ook echt maar 19 graden? Of gaat hij gewoon rustig door tot er 20 of zelfs 21 op het display staat?

Let op dat je het display niet vastpakt, want dan wordt de temperatuur sowieso verkeerd gemeten.

HR92's komen hopelijk deze week/volgende week beschikbaar trouwens.
Ik gebruik de interne thermostaat tbv de vloerverwarming, die ik overigens nauwelijks gebruik, alleen als het echt heel koud is. In de huiskamer heb ik 2 grote radiatoren, met 2 hr80's, een daarvan is de voeler.Ik heb een open keuken, en daar zit een kickspace met een hr80 (voeler). Voorheen was keuken en woonkamer 1 groep, met de oude evohome. Nu dus twee groepen, omdat het kan, eens kijken of het bevalt, kan de keuken iets kouder dan de woonkamer.

Ja de temperatuur klopt, ik heb wel de interne voeler een graad teruggezet (gekalibreerd) maar hij geeft het goed aan, en ik weet dat de temperatuur omschiet als je hem vasthoudt, had versie 1 ook last van. Maar ik heb hem opgehangen aan de muur, dus echt vastpakken hoeft niet.

Ik heb geen extra regelaars/voelers meer, ik had 3 dts92a's maar die zijn mi. overbodig geworden door de komst van de gateway. Bovendien vind ik ze erg lelijk.
pi_138910220
Okay, maar jij gebruikt de Evotouch dus niet als thermostaat (voeler+warmtevrager) voor je woonkamer, daar gebruik je de HR80 voor.

Want met de Evotouch als thermostaat heb ik problemen en het zou vreemd zijn als dat bij jou wel goed ging. Maar jij hebt een andere situatie, dus verklaarbaar.
pi_138919828
woekele, ik ga maar eens een externe voeler koppelen (dts92) aan de single zone ipv van de interne voeler van het Evohome bedieningspaneel om te kijken of dit het verschil gaat maken.
pi_138922224
Ik heb het idee dat niet de voeler het probleem is, want hij laat zelf zien dat het al 19,5 graden is en gaat toch doorstoken, terwijl de gewenste temp 18 is. Dus hij voelt wel goed, maar regelt verkeerd. Ik weet niet of een dts92 het regelen 'overneemt' van Evotouch, zoals een HR80. Hoor het graag van je als je het geprobeerd hebt :)
pi_138934120
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 april 2014 07:49 schreef edje65 het volgende:
Zo, heb mij ook maar aangemeld hier, volgde het forum al enige tijd. Ik heb nu de nieuwe evohome een week of 3. Bevalt goed. installeren was erg eenvoudig, half uurtje werk, vele malen makkelijker dan evohome1.
Enige fout die ik heb ontdekt was dat er een zomer/wintertijd probleem in de app zit, dat wordt verholpen zegt honeywell, met een update. Ik heb een opentherm aansluiting, heb nog geen gekke dingen verder ontdekt. Jammer vind ik wel dat je kennelijk geen scherm meer hebt met foutlogs? Kon je bij evohome makkelijk zien als de batterijen moesten worden vervangen van een hr80. Nu nog wat hr92s aanschaffen!
foutlog scherm zit wel nog in het menu:



quote:
0s.gif Op dinsdag 15 april 2014 21:23 schreef woekele het volgende:
Ik heb het idee dat niet de voeler het probleem is, want hij laat zelf zien dat het al 19,5 graden is en gaat toch doorstoken, terwijl de gewenste temp 18 is. Dus hij voelt wel goed, maar regelt verkeerd. Ik weet niet of een dts92 het regelen 'overneemt' van Evotouch, zoals een HR80. Hoor het graag van je als je het geprobeerd hebt :)
ik heb het probleem bij Honeywell voorgelegd,
ik kom hier nog op terug.
pi_138934957
quote:
0s.gif Op woensdag 16 april 2014 09:49 schreef RoyW het volgende:

[..]

foutlog scherm zit wel nog in het menu:
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]

[..]

ik heb het probleem bij Honeywell voorgelegd,
ik kom hier nog op terug.
Wel een foutlogboek???
Vreemd, die heb ik niet in het menu staan?

Het menu bevat volgens de handleiding:


Via het menu instellingen kunt u uw
bedieningsinterface beheren en uw
instellingen personaliseren
Instellingen wijzig de datum, tijd en taal,
display-instellingen en instellen van een
beveiligingswachtwoord in (standaard 0000)
Zone instellingen - wijzig de naam van een
zone, wijzig de display volgorde van de zones
op het startscherm of reset een programma
van een zone naar het fabrieksprogramma.
Sneltoetsen instellen van de gebruikte
instellingen van de sneltoetsfuncties

Dus geen logboek. Kan deze met een update op de touch worden gezet? Zoja hoe?

[ Bericht 25% gewijzigd door edje65 op 16-04-2014 11:02:40 ]
pi_138937715
Denk dat RoyW andere firmware erop heeft staan, ik heb het foutlogboek ook niet in mijn menu.

Ik heb trouwens contact gehad met Honeywell.

Ze verdachten o.a. de mogelijkheid dat mijn Evotouch niet goed geplaatst is en daarom de temp niet goed gemeten wordt. Ik ben het daar niet mee eens. Het meten gaat prima (behalve uiteraard als ik de Evotouch in mijn handen houd). Hij staat niet in de zon, de tocht, op de grond, tegen het plafond, etc. Het meten gaat prima, het sturen van de BDR91 is het probleem. Immers, hij laat zelf zien dat het op den duur 18.5 of 19 of 19.5 graden is, maar stuurt toch warmtevraag, terwijl de gewenste temp 18 is. De temperatuur schiet ook niet op een neer of zo, gaat gewoon geleidelijk. En als het daarna afkoelt, gaat hij precies bij 18 weer warmte vragen. Het meten kan het probleem niet zijn. Ik zal er een thermometer naast zetten voor de 200% zekerheid ;)

Verder kreeg ik het advies het opnieuw te gaan proberen met een andere Evotouch om uit te sluiten dat deze defect is. Eentje zien te regelen via mijn leverancier dus.
pi_138941260
Het foutlogboek verschijnt in de lijst zodra er een fout is geweest.
Als de optie niet aanwezig is, werkt het systeem dus perfect ;)
pi_138947357
quote:
0s.gif Op woensdag 16 april 2014 13:57 schreef zerox123 het volgende:
Het foutlogboek verschijnt in de lijst zodra er een fout is geweest.
Als de optie niet aanwezig is, werkt het systeem dus perfect ;)
dat zou goed kunnen.. ik vraag het even na.
pi_138955259
Perfect... hier niet dus :P
pi_138956595
Even nog een vraagje. Kan het zijn dat het evosysteem zelf lerend / smart is? kortom, dat het systeem door de tijd heen steeds nauwkeuriger gaat werken? durf het niet aan te nemen, maar zal wel verklaren waarom die ketel zo lomp blijft doorknallen ook wanneer de gewenste temp al lang bereikt is. Ik heb het systeem nog maar net opertioneel vandaar. alvast dank voor jullie antwoord.
pi_138960632
Dus hij moet leren dat hij moet stoppen met verwarmen als hij al 1,5 graad boven de gewenste temp zit? Dat moet hij toch gewoon gelijk weten, lijkt me niet logisch.

Optimalisaties zouden wel lerend kunnen zijn. Dingen als automatisch van te voren beginnen met verwarmen, of automatisch eerder stoppen met verwarmen. Maar die optimalisaties heb ik juist uitgeschakeld, om dat soort dingen uit te sluiten.

[ Bericht 43% gewijzigd door woekele op 16-04-2014 22:27:27 ]
pi_138970572
quote:
0s.gif Op woensdag 16 april 2014 13:57 schreef zerox123 het volgende:
Het foutlogboek verschijnt in de lijst zodra er een fout is geweest.
Als de optie niet aanwezig is, werkt het systeem dus perfect ;)
Dit klopt inderdaad! Geen foutlogboek = geen fouten in het systeem.

quote:
0s.gif Op woensdag 16 april 2014 22:15 schreef woekele het volgende:
Dus hij moet leren dat hij moet stoppen met verwarmen als hij al 1,5 graad boven de gewenste temp zit? Dat moet hij toch gewoon gelijk weten, lijkt me niet logisch.

Optimalisaties zouden wel lerend kunnen zijn. Dingen als automatisch van te voren beginnen met verwarmen, of automatisch eerder stoppen met verwarmen. Maar die optimalisaties heb ik juist uitgeschakeld, om dat soort dingen uit te sluiten.
Het systeem is inderdaad zelflerend, hij heeft hier ongeveer 1-2 weken voor nodig.
Dan gaat hij leren hoe lang hij in een bepaalde ruimte de verwarming aan moet laten voor een bepaalde temperatuur te halen.
Als hij hier nog mee bezig is kan het dus voorkomen dat hij eens doorschiet boven de ingestelde temperatuur.

de optimalisatie optie in het menu kun je gebruiken zodat het op de ingestelde tijd de juiste temperatuur is,
als je deze niet gebruik gaat hij beginnen met verwarmen op de ingestelde tijd.
pi_138979384
Dank voor je terugkoppeling RoyW.
pi_138983321
@woekele. Het beschreven ketelgedrag had ik 2 jaar geleden in het begin ook met de vorige versie. Achteraf gezien lag het aan de volgende punten:
a. De BDR91 moet goed gereset zijn voordat hij gekoppeld wordt.
b. De Evotouch heeft inderdaad tijd nodig om jouw huis " te leren kennen".

Mijn systeem werkt ook met de nieuwe Evotouch perfect en doorschieters zoals jij beschrijft komen al lang niet meer voor. Ik moet wel zeggen dat ik altijd met meerdere zones met elk een HR80 heb gedraaid. Let op dat je hierbij wel een bypass installeert voor het geval alle HR80's of HR 92's gelijktijdig sluiten en de ketel zijn warmte nog niet voldoende kwijt is. Je loopt dan de kans dat je ketel in storing gaat.
pi_138988482
AJS1, dank voor je reactie.

A: Goed ge-reset. Dat heb ik volgens mij gedaan. Ge-reset (15 seconden knop indrukken), stroom eraf, stroom erop, voor de zekerheid nog een keer gereset.

B: Leren kennen... betekent dat dat hij moet leren dat als de gewenste temp 18 is en het is inmiddels al 19,5, dat hij dan niet extra warmte moet gaan vragen? Moet hij dat echt nog leren? Dat is niet echt logisch wat mij betreft. Als je bedoelt dat het per ongeluk een keer warmer dan 18 kan worden omdat er nog warmte in de radiators zit en hij dat nog niet geleerd heeft en dus niet op tijd gestopt was met warmte vragen, dan kan ik dat begrijpen. Maar als het eenmaal warmer is dan 18, moet hij niet nog eens extra warmte gaan vragen aan de ketel. Dat klopt gewoon niet. Overigens had ik de Evohome al een paar weken in gebruik voor de reset, dus kan het haast niet zijn.

C: jij draait met HR80's. Mijn vermoeden is dat het probleem alleen speelt met Evotouch als regelaar/voeler. Dus niet met HR80's. Ik ga het dit weekend ook ff testen met een HR80 trouwens.
pi_139033922
@woekele: Je hebt gelijk zoals jij het beschrijft. Ik had er last van totdat ik de BDR91 gereset en opnieuw gekoppeld had. Als de combinatie met de HR80's ook niet goed werkt, is er misschien sprake van een defect bij de Evotouch.
Bij mij slaat de ketel ook aan terwijl de woonkamer op temperatuur is, maar dan blijft de woonkamer wel exact op temperatuur en schiet er niet bovenuit.

Conclusie: ik kan je helaas niet verder helpen.
pi_139043630
Hoe weet je of de reset van een HR80 gelukt is? Ik haal batterijen eruit, houd knop ingedrukt en plaats batterij terug. Maar ik krijg niet echt feedback dat de reset gelukt is. Hoe weet ik dan of ik de knop goed indrukt had?

Antwoord op mn eigen vraag: als antenne-symbool of sync verschijnt, is de reset niet goed gegaan. Mijn HR80 was nog nooit gekoppeld, dus ik zag geen verschil tussen een reset en gewoon batterij eruit/erin. Nu hij eenmaal gekoppeld is, zie ik wel verschil.

[ Bericht 37% gewijzigd door woekele op 19-04-2014 15:17:38 ]
pi_139048350
Ik heb nu weer alles gereset. 1 zone ingesteld. De HR80 is de voeler en de regelaar voor deze zone. De BDR91 is gekoppeld met de Evotouch voor warmtevraag.

Gewenste temp: 19. Temp volgens de HR80 (aangegeven op display Evotouch): 18 graden. Vervolgens gaat hij verwarmen tot 19 graden en blijft warmte vragen om de 10 minuten. Leek dus weer fout te gaan. Maar gelukkig. Hij hield op met warmte vragen nadat het 19,5 was geworden. Daarna schoot het nog door tot 20 graden. Dat kan gebeuren. Als hij maar niet warmte gaat blijven vragen terwijl het allang niet meer nodig is.

Conclusie: met HR80 als regelaar/voeler gaat het wel goed.
pi_139189183
Nu aan het testen met 1 zone, de evotouch als voeler en de HR80 als regelaar. BDR91 uiteraard weer gekoppeld met Evotouch voor warmtevraag. Ik merk wel dat de voeler van Evotouch het vaak niet helemaal eens is met mijn lokale thermometers, wijkt ongeveer 1 graad af. Maar het belangrijkste, hij verwarmt niet verder door dan nodig. Ingesteld op 20. Hij ging verwarmen tot 20,5. Daarna hield het op. Ook met de Evotouch als voeler en HR80 als regelaar gaat het dus goed. Alleen als de Evotouch de regelaar is, gaat het fout. Komende dagen gaan testen met een andere Evotouch...