Met enige aandacht heb ik als nieuw forumlid deze discussie gevolgd.
Sinds circa anderhalf jaar beschik ik over een EVO home systeem, globaal bestaande uit een HCE80 met 4 zone-"motoren", 2 HR80's en een OT relais. Ook ik loop tegen hetzelfde probleem aan als Biker 2010 alsmede tegen een inschakelende ketel zonder dat er warmtevraag behoeft te zijn.
Het systeem kost me sinds de aanschaf al hoofdbrekens ondermeer omdat het me ondanks tientallen pogingen en resethandelingen maar niet lukte het ketelrelais aan te melden. Sinds deze week denk ik een deel van beide de ondervonden problemen te begrijpen. Beide zijn terug te voeren op een niet correct aangemelde ketelmodule. De verklaring hiertoe kon ik niet in de vele bladen van dit topic terugvinden. Mijn inziens gebeurt het navolgende:
Bij het aanmelden van de ketelmodule in de Evotouch moet een keuze worden gemaakt of er wel of geen regeling is volgens warmtevraag. Op het gevoel zullen de meeste van ons kiezen voor regeling op volgens warmtevraag (het voelt immers onlogisch hier niet voor te kiezen). In feite wordt hiermee echter gelijk de keuze gemaakt voor het type relais dat wordt gebruikt! Probeer je vervolgens een OT-relais aan te melden dan zal dit niet lukken. Andersom zal dit ook gebeuren, dus kiezen om niet op warmtevraag te regelen en dan proberen een aan/uit-relais aan te melden. Gevolg is in beide situaties dat het relais op een noodinstelling overgaat, waarbij de ketel op 3/6/9/12 maal per uur voor enkele minuten wordt ingeschakeld. Dus ook wanneer er geen warmtevraag is!
Op zich is bovenvermelde niet onlogisch, immers een aan/uit-relais en een OT-relais maken gebruik van een verschillend communicatie protocol. Een aan/uit-relais behoeft slechts een maaksignaal (spanning of geen spanning) door te geven, waar een OT-relais een protocol met spanningsvariatie gebruikt om het temperatuurverschil tussen de ingestelde waarde en de gemeten waarde of de regelstrategie wordt doorgegeven.
Bij de nieuwere software (> 2.0) van de Evotouch is dit aangepast. Daar wordt gevraagd of van een OT-relais gebruik wordt gemaakt of niet. Dan zal de kans op een verkeerde keuze veel kleiner zijn.
Zouden degene die een probleem hebben met een schakelende ketelzonder warmtevraag (die bijna altijd met een OR-relais zullen werken) dit kunnen bevestigen? Het is mijn inziens niet nodig terug te gaan naar de fabrieksinstelling, alleen een juiste keuzen maken bij "WIJZIG SYST.CONFIG" en het ketelrelais opnieuw aanmelden. Let op! vaak is wel een reset van het ketelrelais noodzakelijk!
Bovenvermelde neemt niet weg dat het gebruik van een vloerverwarmingsysteem met meerdere zone's in beginsel niet geschikt is om te worden gecombineerd met een Open Therm aansturing. Bij die combinatie zal sneller de kans bestaan dat de ketel wordt aangestuurd zonder dat er vloerverwarmingzones zijn geopend.