Hij zal toch ook die radiatoren moeten inregelen.quote:Op zondag 2 december 2012 21:06 schreef TR08 het volgende:
Als je de boel met 45 toch nog warm zat weet te houden...waarom niet? Dat zet je weer een paar % extra diep in het condensatie gebied.
Ook dat. Elke knop zo instellen dat de retour ongeveer even warm is bij elke radiator.quote:Op zondag 2 december 2012 21:09 schreef blomke het volgende:
[..]
Hij zal toch ook die radiatoren moeten inregelen.
Ik zit hier als alleenstaande in een flatje van 55m2, ook veel van huis. Gasverbruik afgelopen maand was 30m3, electra is maandelijks zo tussen de 65-80 kWh. Of het klopt is alsnog lastig te zeggen; ik heb bijvoorbeeld een nieuwe ketel, woonkamer op het zuiden en een werkloze onderbuurman die het nogal snel koud heeft... En geen vaatwasserquote:Op zondag 2 december 2012 22:52 schreef Schuifpui het volgende:
Net m'n meterstanden doorgegeven en daar schrok ik behoorlijk van. Ik woon sinds 1 september op mezelf in een benedenwoning, 45m2. Gemiddeld werk ik 6 dagen per week en ben dan ongeveer 11-12 uur per van huis. Ik heb het volgende verbruik over de drie maanden dat ik hier woon:
Elektriciteit 1: 76kWh/maand
Elektriciteit 2: 64kWh/maand
Gas: 94m3/maand
Het lijkt mij nog al veel voor een alleenstaand iemand, die veel werkt en in een vrij klein appartementje woont. Ik heb ook echt niet veel apparaten, geen computers die overdag of 's nachts aan staan. Geen droger. Was gemiddeld 2x per week. Wel een vaatwasser, gemiddeld zo'n 3x per week. zou dit verbruik een beetje kunnen kloppen?
Nee een aan/uit thermostaat . De ketel moduleert wel redelijk op de aanvoer/retour maar ik ga toch kijken of ik een Atag BrainQ thermostaat op de kop kan tikken.quote:Op zondag 2 december 2012 17:53 schreef blomke het volgende:
[..]
Ze hebben ook de goede bijpassende modulerend ethermostaat? Bij mij leverden ze een aan/uit thermostaat op een modulerend eketel! "Werkt ook" zeiden ze.
Dat kan lang niet altijd! In mijn nieuwbouwwoning kan ik niet onder de 60c het huis warm stoken.quote:Op zondag 2 december 2012 21:06 schreef TR08 het volgende:
Nieuwbouw van 3 jaar oud? Ik zou zelfs nog na die 60 graden een keer of wat een stapje van 5C verder terug doen
Als je de boel met 45 toch nog warm zat weet te houden...waarom niet? Dat zet je weer een paar % extra diep in het condensatie gebied.
Kijk na elk stapje gewoon even een dag of wat of je de opwarm tijd van je huis nog aan staat.
Wat betreft vermogen instellen: Ik heb zelf een Nefit Ecomline ketel, daarvan kun je zowel de CV aanvoer temperatuur als het maximaal vermogen tijdens CV bedrijf instellen. Of jouw Ferroli megadens dat ook kan....geen idee.
Het gaat om de retour die moet onder de 55c liggen. Mximaal rendement bij een retour van 30cquote:Op zondag 2 december 2012 21:56 schreef _VoiD_ het volgende:
naja, de aanvoer temperatuur staat in ieder geval op 80 graden.... das dus te hoog blijkbaar, en kan een stuk lager?
Extra efficiëntie van een HR ketel bij de volgende retour temperaturen:quote:Op zondag 2 december 2012 21:06 schreef TR08 het volgende:
Nieuwbouw van 3 jaar oud? Ik zou zelfs nog na die 60 graden een keer of wat een stapje van 5C verder terug doen
Als je de boel met 45 toch nog warm zat weet te houden...waarom niet? Dat zet je weer een paar % extra diep in het condensatie gebied.
Kijk na elk stapje gewoon even een dag of wat of je de opwarm tijd van je huis nog aan staat.
Wat betreft vermogen instellen: Ik heb zelf een Nefit Ecomline ketel, daarvan kun je zowel de CV aanvoer temperatuur als het maximaal vermogen tijdens CV bedrijf instellen. Of jouw Ferroli megadens dat ook kan....geen idee.
Ik kan op mijn ketel de retourtemperatuur uitlezen via het informatiemenu. Zal ik vanmiddag doen als deze aanstaat.quote:Op maandag 3 december 2012 08:40 schreef Revolution-NL het volgende:
[..]
Het gaat om de retour die moet onder de 55c liggen. Mximaal rendement bij een retour van 30c
Ben benieuwd.quote:Op maandag 3 december 2012 09:00 schreef _VoiD_ het volgende:
Ik kan op mijn ketel de retourtemperatuur uitlezen via het informatiemenu. Zal ik vanmiddag doen als deze aanstaat.
Ik stuur je een PM?quote:Op maandag 3 december 2012 08:39 schreef Revolution-NL het volgende:
Nee een aan/uit thermostaat . De ketel moduleert wel redelijk op de aanvoer/retour maar ik ga toch kijken of ik een Atag BrainQ thermostaat op de kop kan tikken.
Als jij dat al niet zeker weet....quote:
Als we - buiten de houtkachel om - de CV stoken draait ie (nu) op 50/35 graden (aanvoer/retour). Daar is dus niet veel meer te winnen.quote:Op maandag 3 december 2012 08:46 schreef Revolution-NL het volgende:
80 °C : 1,84 %
70 °C : 2,30 %
60 °C : 2,75 %
55 °C : 3,11 %
50 °C : 5,61 %
45 °C : 7,68 %
40 °C : 9,41 %
35 °C : 10,84 %
30 °C : 12,04 %
Wat je kunt proberen...is of de temperatuur wel naar 60 kan als je de kranen/voetventielen van je radiatoren wat verder open draait. Als je ketel gaat pendelen en je zo'n hoog temperatuurverschil hebt kan het zijn dat je snelheden in je ketel aan de waterzijde zo laag zijn dat het ten koste gaat van je rendement.quote:Op maandag 3 december 2012 08:39 schreef Revolution-NL het volgende:
[..]
Dat kan lang niet altijd! In mijn nieuwbouwwoning kan ik niet onder de 60c het huis warm stoken.
De ketel begint dan namelijk te pendelen omdat ik te weinig afgifte volume heb voor de CV ketel, deze heeft een te hoog vermogen voor mijn woning (28kw). Bij -20 kan ik het huis nog van koud naar warm stoken op 60
Uiteindelijk heb ik de radiatoren in de woonkamer met fans moeten boosten om met 60/40 het huis warm te kunnen stoken in één sessie zonder dat de ketel in het anti-pendelprogramma schiet.
De retour aan die ik dan aan de ketel meet is een nette 39 tot 41 graden
Dat zou in NL 5,3kWh * 24uur * ¤ 0,22/kWh = ¤ 27,98 per dag kosten... Oftewel ¤ 853,- per maand....quote:Op maandag 3 december 2012 21:33 schreef Bouwclone het volgende:
Ik verstook nu het -16 buiten is 5,3kW per uur met mijn warmtepomp, de hele dag door...
Op het moment ongeveer ¤ 0,07/kWh.quote:Op maandag 3 december 2012 21:41 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Dat zou in NL 5,3kWh * 24uur * ¤ 0,22/kWh = ¤ 27,98 per dag kosten... Oftewel ¤ 853,- per maand....
Wat kost bij jou een kWh?
Dat is dan 5,3kWh * 24uur * ¤ 0,07/kWh = ¤ 8,90 per dag ... Oftewel ¤ 271,- per maand.quote:Op maandag 3 december 2012 21:51 schreef Bouwclone het volgende:
Op het moment ongeveer ¤ 0,07/kWh.
En natuurlijk geen kosten voor gas, want dat heb ik niet In de kachel stook ik voor 2-3¤ per dag, ook niks van te zeggen vind ik.
Maar het gaat vast niet de hele maand zo koud zijn, en zogauw de isolatie op zolder helemaal af is, is er daar veel minder warmteverlies natuurlijk.quote:Op maandag 3 december 2012 21:56 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Dat is dan 5,3kWh * 24uur * ¤ 0,07/kWh = ¤ 8,90 per dag ... Oftewel ¤ 271,- per maand.
Dat is nog een hele bek geld, terwijl de winter nog niet eens begonnen is. En daar zit je 60 a 90,- euro per maand aan hout niet eens bijgeteld...
OW, ik heb geen ervaring met het klimaat daar boven in het noorden. Maar als het nu al -16 is, vreesde ik het ergste.quote:Op maandag 3 december 2012 22:00 schreef Bouwclone het volgende:
Maar het gaat vast niet de hele maand zo koud zijn, en zogauw de isolatie op zolder helemaal af is, is er daar veel minder warmteverlies natuurlijk.
Dat het tijdelijk iets duurder is maakt me eerlijk gezegd niet zo superveel uit.
Wait a moment: als dat de output van de warmtepomp is, zit daar nog de COP van die WP tussen. En is het e-verbruik dus veel lager: factor (COP + 1) om precies te zijn.quote:Op maandag 3 december 2012 21:41 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Dat zou in NL 5,3kWh * 24uur * ¤ 0,22/kWh = ¤ 27,98 per dag kosten... Oftewel ¤ 853,- per maand....
Wat kost bij jou een kWh?
Lijkt me niet: Ik verstook nu het -16 buiten is 5,3kWquote:Op maandag 3 december 2012 22:24 schreef blomke het volgende:
Wait a moment: als dat de output van de warmtepomp is, zit daar nog de COP van die WP tussen. En is het e-verbruik dus veel lager: factor (COP + 1) om precies te zijn.
Op zich is die 20 graden ook geen must. Dat is het maximale temperatuurverschil over de warmtewisselaar en bedoelt om de warmtewisselaar te behoeden voor al te grote delta-t's. Da's nl. niet te best voor het ww-materiaal en dus de levensduur.quote:Op maandag 3 december 2012 21:10 schreef TR08 het volgende:
Ik draai hier op circa 55/43C. Een veel kleinere temperatuurval dan 20C maar wel een hele lage schoorsteentemp op circa 45C met verwaarloosbare pluim. Dat met een 28kW Nefit Ecomline.
Klopt, 5,3 gaat erin aan extra verwarming. De output is natuurlijk veel hoger maar daar betaal ik niet voorquote:Op maandag 3 december 2012 22:25 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Lijkt me niet: Ik verstook nu het -16 buiten is 5,3kW
Lijkt me de output van de warmtewisselaar. Bij e heb je het meestal over verbruiken ipv verstoken.quote:Op maandag 3 december 2012 22:25 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Lijkt me niet: Ik verstook nu het -16 buiten is 5,3kW