Safetysensor kijkt naar de watertemperatuur, als deze 110 graden wordt schakelt deze het opstel uit, vandaar safety, heeft niets met de rookgassen te maken.
Safetysensor kan ook lager meten dan de aanvoersensor, ook dit is niet goed en schakelt dan uit, 1 van beide sensors is dan defect.
Sensoren kun je overigens doormeten.
In koude toestand moeten alle sensoren min of meer dezelfde waarde hebben, tijdens bedrijf moet de retoursensor lager zijn dan de overige sensoren, en de aanvoersensor lager of gelijk aan de safetysensor.
Sensoren meten de watertemperatuur.