pi_93458727
quote:
2s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:28 schreef cvboer het volgende:

[..]

Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen :)
pi_93489437
quote:
1s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:31 schreef Oksel het volgende:

[..]

PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen :)
je omvormers gooien er dus netjes 380V uit ? over 3 fasen? :)
  dinsdag 1 maart 2011 @ 21:17:00 #153
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_93511098
quote:
1s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:31 schreef Oksel het volgende:

[..]

Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten.. 8)7 Daar heeft hij toch monteurs voor? Net als ik. Ik verkoop BMW's, geen auto-onderdelen.
maar jij rekent wel aan de kabels....

Zeg dan tegen een monteur zoveel panelen komen er op het dak, 1 paneel levert zo en zoveel watt, de afstand is dat, bekijk zelf ff wat er tussen moet aan kabel en hoeveel aderig.
  woensdag 2 maart 2011 @ 10:05:30 #154
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93529238
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.

Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
pi_93537025
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.

Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
en je gaat 2 enkelfasige omvormers op èèn 3aderige kabel aansluiten? :?
  woensdag 2 maart 2011 @ 17:25:52 #156
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93546947
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.

Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93548788
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  woensdag 2 maart 2011 @ 18:14:03 #158
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93549152
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:05 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen.
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93549299
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:14 schreef cvboer het volgende:
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde.
Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader)

En of 240V voldoende is moet je maar afwachten, zeker gezien de lengte van die kabel. De gangbare omvormers gaan meestal tot 253V
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_93550444
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:17 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader)

En of 240V voldoende is moet je maar afwachten, zeker gezien de lengte van die kabel. De gangbare omvormers gaan meestal tot 253V
Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval)
pi_93550702
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 17:25 schreef cvboer het volgende:

[..]

Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed.
Ik ben het helemaal met je eens, je hoort ook als het kan de belasting zoveel als mogelijk gelijkwaardig over de fase te verdelen
  woensdag 2 maart 2011 @ 18:50:24 #162
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93550997
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:40 schreef exlurker het volgende:

[..]

Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval)
dit dus. Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276V
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93552650
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:50 schreef cvboer het volgende:
dit dus.
Waarom zeg je dan net daarvoor:
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:14 schreef cvboer het volgende:
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde.
:?

quote:
Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276V
Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen. ;)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  woensdag 2 maart 2011 @ 20:22:06 #164
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93556683
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 19:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Waarom zeg je dan net daarvoor:

[..]

:?

[..]

Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen. ;)
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde.

Bij je 2e quote heb jij gelijk. ;) Echter, de betere omvormers kunnen een hoger voltage leveren.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93559161
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 20:22 schreef cvboer het volgende:
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde.
Dat begreep ik al maar ik dacht dat dat een 3+1 kabel genoemd werd. En toen jij vervolgens aanhaalde Fase-Nul-Aarde ipv L1-L2-N+aarde ging ik ervanuit dat er straks een verkeerde kabel in de grond terecht zou komen.

quote:
Bij je 2e quote heb jij gelijk. ;) Echter, de betere omvormers kunnen een hoger voltage leveren.
Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_93559584
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 20:57 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt.
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemen
pi_93560255
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 21:02 schreef exlurker het volgende:
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemen
Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_93561099
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 21:11 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment)
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm²
pi_93561509
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 21:21 schreef exlurker het volgende:
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm²
Je focust teveel op die kabel. 240V is erg laag voor een omvormer. Zelfs zonder die kabel. Die kabel is een bonus handicap in dit geval, bovenop de 240V handicap. :D
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_97285829
Vraagje over de groepenkast, als er een automaat uitschakelt naar overbelasting kan ik die dan gelijk weer inschakelen? Of duurt dat 5 minuten. Ik had namelijk na de overbelasting alle stekkers los gekoppeld, maar de automaat schakelde niet in. Toen heb ik de nul uit deze automaat losgehaald, de automaat ingeschakeld. En de Nul draad weer bevestigd. Het was geen kortsluiting. Maar mijn groep is redelijk zwaar belast, met de keuken en de schuur erop.
Dus ik vraag me af???? Je kan die automaten normaal toch gelijk weer inschakelen.
Het is een B16 A type.
pi_97286631
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 10:51 schreef EricHm het volgende:
Vraagje over de groepenkast, als er een automaat uitschakelt naar overbelasting kan ik die dan gelijk weer inschakelen? Of duurt dat 5 minuten. Ik had namelijk na de overbelasting alle stekkers los gekoppeld, maar de automaat schakelde niet in. Toen heb ik de nul uit deze automaat losgehaald, de automaat ingeschakeld. En de Nul draad weer bevestigd. Het was geen kortsluiting. Maar mijn groep is redelijk zwaar belast, met de keuken en de schuur erop.
Dus ik vraag me af???? Je kan die automaten normaal toch gelijk weer inschakelen.
Het is een B16 A type.
Even simpel
Bij overbelasting word het bi-metaal in de automaat langzaam steeds warmer tot hij uitschakeld
om weer in tekunnen schakelen zal die dus eerst weer af moeten koelen
pi_97288991
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 11:15 schreef exlurker het volgende:

[..]

Even simpel
Bij overbelasting word het bi-metaal in de automaat langzaam steeds warmer tot hij uitschakeld
om weer in tekunnen schakelen zal die dus eerst weer af moeten koelen
Hoe lang duurt dat ongeveer 5 minuten of langer?
Wnat die info kan ik nergens vinden.
pi_97290029
in principe moet t binnen 5 min kunnen.. of je belast de naastliggende automaten ook niet een tikkie teveel waardoor die ook goed warm zijn :?
pi_97291355
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 12:48 schreef Ou-Tannu het volgende:
in principe moet t binnen 5 min kunnen.. of je belast de naastliggende automaten ook niet een tikkie teveel waardoor die ook goed warm zijn :?
Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting.
Jeroentje.
pi_97291904
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 13:27 schreef jpajs het volgende:

[..]

Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting.
De hoofdschakelaar en aardlek schakelaar slaan niet uit, dus ik heb geen lekstroom.
Alleen de groep waar mn keuken en schuur op zit is te zwaar belast.
Vaatwasser, vriezer, 2x koelkast, waterkoker, combimagnetron, oven, broodrooster, senseo.
En die kan ik uiteraard niet allemaal tegelijk gebruiken.
Mn schuur moet ik nog scheiden van mn keuken groep. En de oven wil ik ook apart gaan aansluiten.