pi_92861801
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
pi_92863313
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:28 schreef Oksel het volgende:
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
[ afbeelding ]
Is van een foto niet te zien, de buitendiameter van een YMvKmb 5 x 4 mm² is ongeveer 14 mm en die van een YMvK 5 x 6 mm² is 15,4 mm
  Moderator woensdag 16 februari 2011 @ 18:04:51 #103
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_92876021
Zoals exlurker ook al aangeeft is dit op een foto niet te zien.

Het hoeft niet eens een YMVK kabel te zijn, stel dat het een grondkabel YMVK-as is ;) dan is de kabel nog dikker en heb je ipv een losse aarde draad *groen-geel* een aardlitze. :)
pi_92882691
Zucht, als ik nou eens jullie kennis had.. :(
pi_92882705
Hoe kan de klant er makkelijk achterkomen?
pi_92883900
kijken naar wat er op de kabel staat
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_92885536
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 20:24 schreef densmee het volgende:
kijken naar wat er op de kabel staat
Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld

Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn

[ Bericht 12% gewijzigd door exlurker op 16-02-2011 20:53:49 ]
pi_92906100
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
pi_92907273
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 20:46 schreef exlurker het volgende:

[..]

Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld

Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn
Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
pi_92907613
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
tja, soms doen ze moeilijk soms ook niet :|

je kan natuurlijk even (met je net beheerder?) bellen en de situatie voorschotelen..?
pi_92908471
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 11:02 schreef Oksel het volgende:

[..]

Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
Als de hoofdzekeringen 35A zijn moet je er wel bijna van uit gaan dat de kabel 6 mm² is
pi_92908638
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
Je kan ook een installateur met zegelrecht vragen om je verdeelkast 3 fase te laten maken en die als het klaar is een zegel er aan te hangen, krijg jij geen problemen als de netbeheerder zijn gedeelte in orde komt maken met de nieuwe meter
pi_93245685
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:01 schreef Vonkenboer het volgende:
Trouwens ook even een algemene mededeling, vaak wordt een meterkast van boven tot onder vol gezet met rotzooi die er absoluut niet thuis hoort, een meterkast is geen bergkast
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.
Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).

Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
pi_93247216
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 10:53 schreef snoekiesnoeksnoek het volgende:

[..]

Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).

Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
Wat denk je van bv bij een calamiteit in je woning en je moet snel elektra en gas afsluiten?
De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van stroomtoevoer bij kortsluiting. Het bouwbesluit zegt dat de meterkast zich (bij woningbouw) in een verkeersruimte moet bevinden met een maximale afstand van 3 meter vanaf de voordeur.
De meterkast heeft (minimale) standaardafmetingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand van de meterkast moet bestaan uit houtachtige plaatmateriaal met een dikte van tenminste 18 mm. Doordat de inrichting van een meterkast bepaald is, wordt bij nieuwbouw veelal gebruikgemaakt van een meterkastvloerplaat. Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. De zogenaamde standaard meterkast (voor woningbouw) is gemaakt volgens de NEN 2768 en heeft de afmetingen 2100 x 750 x 310 mm.Deze maten zijn ook weer bewust gedaan om te voorkomen dat een te grote ruimte uitnodigd voor ander gebruik als bedoeld
pi_93248459
Bedankt voor de uitleg. Na het lezen zie ik geen reden om hem leeg te halen, vind het ook wel een handige bergplaats (denk met mij heel veel andere mensen). De gasmeter / watermeter en andere meters zijn trouwens wel gewoon bereikbaar.
pi_93251651
bij ons hangt er een plank in ongeveer halverwege ( net onder de hoofdzekeringen ) en boven de zekeringkast zit ook gewoon nog een plank..

die bovenste plank staat vrij vol met van alles en nog wat.. maar goed dat staat niemand in de weg dunkt me ?

en de plank in het midden is voornamelijk leeg, ( lees, zaklamp enzo )
  Moderator donderdag 24 februari 2011 @ 17:52:21 #117
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93264682
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
pi_93269068
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
Hmm... bij mij staat het nu vol met spullen die ik juist om die reden uit de keuken weg wilde hebben :')

Misschien toch maar wat anders vinden :')
pi_93324786


Iemand enig idee of die 2 grijze kabels 3 aderige 4mm2 kabels kunnen zijn?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 22:21:40 #120
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93327878
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93327972
Is van een foto niet te zeggen, een YMvKmb 3 x2,5 mm² heeft een buitendiameter van 10,9 mm en een YMvKmb 3 x 4 mm² 11,3 mm

Ik zou zeggen maak de doos eens open, dan zal het aan de draden wel kunnen zien.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 22:27:14 #122
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93328130
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
Het woord zegt het eigenlijk al, meterkast geen opbergkast
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93331478
Ik ga een foto regelen dat het dekseltje er af is.
pi_93331550
Oh, als het nou ouderwetsere kabel is, met dikkere mantel ofzo, dan zeggen die mm's toch weer niets..? De buitendiameter? Ik heb even een les nodig in bekabeling, dat is duidelijk. Als het een 3 aderige 4mm2 kabel is, hoeft het niet vervangen te worden.

Hoe kun je het zien als het dekseltje er af is?
pi_93331645
dan kun je duidelijk het verschil zien tussen 2,5mm² of 4, en het aantal aders kun je gewoon tellen
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan