De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen:

* Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms).

* Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag.

De overstroombeveiliging beveiligt tegen kortsluiting (3 kA, 6 kA) en overbelasting (16 A, 20 A) maar niet tegen verliesstromen (aardfouten), als deze geen kortsluiting tot gevolg hebben. :)
  vrijdag 21 januari 2011 @ 19:44:38 #77
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_91673027
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 januari 2011 19:12 schreef Vonkenboer het volgende:
De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen:

* Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms).

* Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag.

De overstroombeveiliging beveiligt tegen kortsluiting (3 kA, 6 kA) en overbelasting (16 A, 20 A) maar niet tegen verliesstromen (aardfouten), als deze geen kortsluiting tot gevolg hebben. :)
Goede & duidelijke uitleg!
  zaterdag 22 januari 2011 @ 15:16:12 #78
323439 HetKlusKonijn
Hoard, collect, file, index
pi_91707164
Fantastisch topic! Bij mijn BF gaat de aannemer komende maandag aan de slag om zijn stoppenkast (geboortedatum 1961 :') ) aan te passen/te vervangen. Ik hoop wat 'voor/na' fotootjes te kunnen posten van het proces. :)
VDGG - Steven Wilson - Jacco Gardner - Pussy Riot - Malala Yousafzai - René Goscinny (RIP)
"The Least We Can Do, Is Wave To Each Other!"
pi_91863312
Vonkenboer, er deed zich bij ons iets raars voor, kan jij helpen verklaren?

We sluiten de stroom af door de schakelaar boven een stop een kwart slag te draaien.
Via die stop loopt álle stroom. Dan zit er daarna een aardlekschakelaar, deze staat 'uit'.
Nu alle stroom weg is, denk ik dat de aardlekschakelaar moeiteloos op 'aan' gezet moet kunnen worden, maar dat is niet zo. Herhaalde pogingen de schakelaar om te zetten mislukten (hij slaat gelijk terug naar 'uit'.

Ook met de stroom erop wil de aardlek eerst niet 'aan', hoewel er *niets* is aangesloten op uitgaande leidingen. Later wil de aardlekschakelaar alsnog wél naar 'aan'. Rara hoe kan dit? Is de aardlekschakelaar moe en der dagen zat en daardoor gewoon wat onwillig?
ik moet verrassend weinig
Es ist heute schlecht und wird nun täglich schlechter werden, – bis das Schlimmste kommt
  dinsdag 25 januari 2011 @ 20:12:36 #80
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_91873409
blijft je meter niet stiekum ook doordraaien??
  Moderator woensdag 26 januari 2011 @ 18:36:56 #82
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91905440
quote:
1s.gif Op dinsdag 25 januari 2011 22:42 schreef Ou-Tannu het volgende:
blijft je meter niet stiekum ook doordraaien??
Dat heeft er helemaal niks mee te maken; ik denk dat de aardlekschakelaar in kwestie overleden is.
Ook die dingen zijn mechanisch en kunnen gewoon stuk gaan.

Ik zou raad Sigme dan ook gewoon aan om de aardlekschakelaar te laten vervangen voor een nieuwe, aangezien deze niet betrouwbaar genoeg meer is.
pi_91908865
De aardlek vervangen is de moeite niet; alle stroom is afgekoppeld muv één wandcontactdoos direct bij de meterkast, en over een paar maanden wordt de meterkast "verplaatst": administratief heet dat een verplaatsing, in werkelijkheid komt er een geheel nieuwe aanvoerleiding met een geheel nieuwe meterkast.

Bedankt voor het meedenken!
ik moet verrassend weinig
Es ist heute schlecht und wird nun täglich schlechter werden, – bis das Schlimmste kommt
  Moderator woensdag 26 januari 2011 @ 20:19:47 #84
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91909946
Owh kijk, dan is er eigenlijk ook geen enkel probleem; omdat je de kast dan toch vervangt ;) :)
pi_92265928
Ik heb ook een vraag over mijn meterkast. In de huidige meterkast is er één wcd vastgemaakt aan de stoppenkast. De wcd heeft één aansluiting die gebruikt wordt door de trafo van de bel. Nu wil ik ADSL aansluiten ipv kabel en heb ik nog een stopcontact nodig. Mijn vraag is:

* de wcd zit rechtsreeks vast aan de stoppenkast. Ik kan niet zien op welke stop want het is niet aangesloten op één van de gele buizen die corresponderen met de stoppen. Kan ik er vanuit gaan dat er weldegelijk een stop achter zit en in de stoppenkast is aangesloten en dat deze niet bv rechtsreeks op het stroom van buiten is aangesloten?

* kan ik probleemloos een verlengsnoer met meerdere ingangen op de wcd aansluiten voor de trafo, het alarm en een modem?

just to be sure ;-)
pi_92268146
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 11:24 schreef Phaeton het volgende:
Ik heb ook een vraag over mijn meterkast. In de huidige meterkast is er één wcd vastgemaakt aan de stoppenkast. De wcd heeft één aansluiting die gebruikt wordt door de trafo van de bel. Nu wil ik ADSL aansluiten ipv kabel en heb ik nog een stopcontact nodig. Mijn vraag is:

* de wcd zit rechtsreeks vast aan de stoppenkast. Ik kan niet zien op welke stop want het is niet aangesloten op één van de gele buizen die corresponderen met de stoppen. Kan ik er vanuit gaan dat er weldegelijk een stop achter zit en in de stoppenkast is aangesloten en dat deze niet bv rechtsreeks op het stroom van buiten is aangesloten?

* kan ik probleemloos een verlengsnoer met meerdere ingangen op de wcd aansluiten voor de trafo, het alarm en een modem?

just to be sure ;-)
Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.

Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
pi_92269281
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 12:29 schreef exlurker het volgende:

[..]

Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.

Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroom :(
pi_92269963
Dat klinkt als twee paralel (naast elkaar) geplaatsten zekeringen. Een gevaarlijke situatie.

Op het werk hadden wij twee in serie geplaatste hoofdzekeringen. Dus als een van beide eruit werd gedraaid dan hadden iwj geen stroom meer. Daardoor kwamen we geregeld bij werkzaamheden zonder stroom te zitten. De electriciens konden zelf niet beredeneren dat die dingen in serie stonden. Gelukkig weten ze het nu, en zitten we niet zo vaak meer ineens zonder stroom door hun geklooi.
pi_92271240
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 12:29 schreef exlurker het volgende:

[..]

Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.

Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
Tnx, dat trucje had ik zelf kunnen bedenken. dom! ;)
Wcd heeft geen randaarde. Ik ga voor de nette oplossing, ik plaats een wcd met 4 stekkeringangen en trek gelijk netjes randaarde hier naartoe. heb al een goede beschrijving gevonden hier op Fok.
pi_92271883
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 12:58 schreef Archont het volgende:

[..]

dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroom :(
Waarschijnlijk België en is de instalatie aan gesloten op een net zonder nulleider waarbij tussen twee fasen 230V staat, maar daar moet ook bij het uitschakelen van de groepenschakelaar de installatie spannings vrij worden lijkt mij
pi_92276697
tis een oud appartement, zo is er buiten de keuken ook nergens aarde enzo, wss nog originele installatie ('70)
  Moderator / KerstCrewQuizWinner woensdag 16 februari 2011 @ 00:09:28 #92
39237 crew  H_T
2733
pi_92850139
@Vonkenboer zijn er nog speciale trucs om van die stijve kabels met enkelvoudige koperen kern makkelijk netjes weg te werken?
Ik ben de kleur MAGENTA
Je bent openminded, tenzij iets niet in je straatje past. Je houdt van discussiëren, maar hebt natuurlijk altijd gelijk. Als echte dierenliefhebber voer je graag kleine eendjes aan grote honden.
pi_92853392
Ik heb geen flauw idee hoe het met groepen enzo werkt, maar is 20 groepen voldoende?
pi_92855217
Wat ben je allemaal van plan om aan te sluiten en hoe groot is de woning eigenlijk?

Installaties moeten zo zijn ingericht en aangelegd dat een ongestoorde lichtvoorziening is gewaarborgd.
In installaties met tweeleidingeindgroepen moeten aansluitpunten voor verlichtingstoestellen over tenminste 2 eindgroepen zijn verdeeld.

Bij 1 groep is het aantal aansluitpunten 9 per eindgroep en dat loopt op, bij 6 eindgroepen is het aantal 21 aansluitpunten per groep
Bij meer dan 6 eindgroepen word het aantal aansluitpunten alleen begrenst door de maximale belasting, waabij voor een lichtaansluitpunt 50VA kan worden aangenomen en voor een wanscontactdoos voor algemaeen gebruik 200VA

Verbruikend toestel van 2kVA of meer ook op een apparte groep

Bij 20 eindgroepen zou je in theorie 73 kVA afkunnen nemen

(Volt x Ampere = Watt)
pi_92860514
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).

Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
Blessed is the mind too small for doubt.
pi_92860635
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 11:50 schreef Moro het volgende:
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).

Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
ik vind 5 teweinig ;)
  woensdag 16 februari 2011 @ 12:07:46 #97
4921 blup
Shoarma Sin Farma
pi_92861075
zeg vonkeboer, wat is een rundsteuerempfänger in jip en janneketaal?
pi_92861267
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 11:50 schreef Moro het volgende:
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).

Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10
pi_92861453
quote:
7s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:07 schreef blup het volgende:
zeg vonkeboer, wat is een rundsteuerempfänger in jip en janneketaal?
Een Rundsteuerempfänger is een apparaat dat het tarief in de meter schakelt,in hoog of laag tarief en eventueel ook een boiler, als je die hebt.
Hij wordt aangestuurd door gecodeerde signalen die over het lichtnet gestuurd worden door middel van een frequentie
pi_92861673
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:13 schreef exlurker het volgende:

[..]

Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10
Nee 5 groepen exclusief keuken, aangezien die vrij veel kan varieren.

Meeste huizen/appartementen die hier voorbij komen gaan vaak niet verder dan 8 groepen,
als het over seriematige bouw gaat tenminste.
Blessed is the mind too small for doubt.