@svdhorst
Ik heb dezelfde ervaring met de HR80's.
Alleen de Evotouch communiceert een warmtevraag naar de ketel afhankelijk van de ingestelde en gemeten temperatuur.
Als de HR80 handmatig versteld wordt is dat niet zichtbaar op de Evotouch ergo de ingestelde temperatuur wordt niet naar de Evotouch verstuurd.
Wat wel verstuurd wordt is de gemeten temperatuur.
Een op de DT92 ingestelde temperatuur geeft deze wel door aan de Evotouch en deze weer aan de HR80's.
Stel dat er voor een zone op de Evotouch een echte warmtevraag is en de ingestelde temperatuur wordt op de HR80 handmatig verlaagd dan heeft de Evotouch hier geen weet van en blijft die warmtevraag bestaan.
Oplossing: op de Evotouch locale bediening van radiatorregelaar uitschakelen.
Als de temperatuurvoeler een DT92 is en de lokale bediening is uitgeschakeld dan is de DT92 ook niet meer te bedienen.
@microkid
Ik hoor graag een oplossing voor mijn ervaring.