okkehel | zondag 1 augustus 2010 @ 10:04 |
Hallo dit zal wel de zoveelste vraag zijn over aarde in de badkamer, maar ik kon niet echt een heel duidelijk antwoord vinden op mijn vragen. dit is de situatie: We hebben onze badkamer volledig opnieuw gemaakt op de beganegrond. We hebben eerst een betonnen vloer gestort (die niet doorloopt in andere ruimtes) en de betonmat geaard. Daarop heb ik van die tempex noppen isolatie gelegd en daarin vloerverwarmingsbuis. Nou vroeg ik mij dus af is de vloer dan wel voldoende geaard, tempex geleid niet? We hebben ook alupex leidingen gebruikt, hoe moet ik deze aarden?? bevestigen aan de perskoppelingen?? Ik hoop dat iemand een antwoord heeft | |
bestaudio | zondag 1 augustus 2010 @ 10:18 |
Voordat je gaat tegelen een aardmat leggen. De leidingen kun je voor de verwarming eventueel aan de radiator ophanging klemmen en voor het water zal er best achter de wasbak een blank stuk leiding zitten. Vergeet ook niet bij een metalen douchebak/ligbad deze ook te aarden | |
okkehel | zondag 1 augustus 2010 @ 10:28 |
Oké bedankt voor je antwoord! dat van die aardmat onder de tegels had ik zelf ook een beetje in mijn hoofd. En inderdaad ons bad(op pootjes) is van staal dus die aard ik ook. Alleen je antwoord op hoe ik de uponor waterleiding moet aarden is me niet helemaal duidelijk. | |
bestaudio | zondag 1 augustus 2010 @ 10:37 |
Als je een wasbak hebt daar waar de waterleiding uit de muur komt en naar de kraan gaat lijkt mij normale leiding te wezen en geen alupress? | |
okkehel | zondag 1 augustus 2010 @ 10:47 |
dat klopt, alleen de badkraan en douchekraan komen met een muurplaat achter de muur met alupex. buisaardklem zo iets om de perskoppeling zou dat werken? | |
bestaudio | zondag 1 augustus 2010 @ 10:55 |
Niet echt aangezien de koppelingen geisoleerd over geschoven worden wat je dan het beste kan doen is een blanke leiding opzoeken zo dicht mogelijk bij de badkamer en hem daar aarden ergens moet je over gaan op alupress leiding. Edit wat beter lezen, als er bij de wastafel een stukje normale leiding zit kan dat daar ook zolang je hem maar niet op de perskoppeling of alupress zet is het goed | |
okkehel | zondag 1 augustus 2010 @ 11:28 |
Oké bedankt voor je antwoord. de leiding van de wastafel zal ik bij de kraan gaan aarden. -Alle koudwaterleidingen heb ik (ieder apart) bij de watermeter vandaan gehaald (de meter zit er vlak bij) -De warm waterleidingen gaan (ieder apart) naar de cv toe. | |
Simba | zondag 1 augustus 2010 @ 11:41 |
Wat het belangrijkste is in de badkamer is: -dat alle aanraakbare (maar ook alle niet aanraakbare) metalen delen elektrisch goed aan elkaar gekoppeld zijn. Verder moet dit punt een goede verbinding hebben met de aarde . | |
okkehel | zondag 1 augustus 2010 @ 12:21 |
quote:Daar ben ik me van bewust. Alleen vroeg ik me gewoon af hoe dat tegenwoordig met kunstofleidingen gedaan word/moet De wastafelkraan is niet het moeilijkste die heeft een stuk metalen leiding. alleen de douche en de badkraan hebben dat niet. | |
exlurker | zondag 1 augustus 2010 @ 12:36 |
Met de kunststof leidingen is het altijd moeilijk om een geschikte plaats te vinden om te aarden,snap ook niet de de fabrikanten van kranen ed er niet op in springen en voor een goede oplossing kunnen zorgen door middel van een aardpunt Hier nog even een schema van hoe er de aarde in een badkamer uit hoort te zien | |
exlurker | zondag 1 augustus 2010 @ 12:38 |
quote:Er word dan in de voorschriften dan ook gesproken over aarde van de waterleiding en niet van de kranen | |
okkehel | zondag 1 augustus 2010 @ 13:48 |
bedankt voor de tekening! Maar als ik het goed begrijp gaat van de centrale doos gaat er dus een buis met daar in een 2,5 mm (geel groen) naar het centrale aardpunt. En op het centrale aardpunt komen alle draden bij elkaar (waterleiding,stalen bad etc) Alleen had ik ergens gelezen dat als je de draad in een mantelbuis hebt hij 2,5 mm mag zijn en ongemanteld één van 4 mm. Is dat draad van 2,5mm draad dan gewoon zo'n groen/gele aardedraad??? | |
exlurker | zondag 1 augustus 2010 @ 13:50 |
quote:Klopt helemaal | |
Duiker | maandag 2 augustus 2010 @ 09:02 |
Waarom moet je kunstof leidingen aarden? | |
exlurker | maandag 2 augustus 2010 @ 09:51 |
quote:Natuurlijk behoeven kunststofleidingen geen aarde, de vraag hier was dan ook hoe aard ik de METALEN kraan | |
Duiker | maandag 2 augustus 2010 @ 09:55 |
rubje | maandag 2 augustus 2010 @ 13:34 |
quote:hoef je niet te aarden.. | |
Leipo666 | maandag 2 augustus 2010 @ 13:37 |
kan iemand mij nou eens uitleggen waarom je in godsnaam een aardemat in de vloer zou leggen welke bedekt wordt met tegels? | |
exlurker | maandag 2 augustus 2010 @ 13:50 |
In het kort, In de vloer liggen verschillende leidingen, waar door een fout de vloer onderspanning zou kunnen komen, De aardmat zorgt er voor dat die stroom naar aarde afgevoerd word en de groep uitschakeld. Stel je voor je loopt op blote voeten over zo'n vloer en je pakt een kraan vast de wel geaard is | |
Leipo666 | maandag 2 augustus 2010 @ 13:52 |
geleiden tegels dan? | |
exlurker | maandag 2 augustus 2010 @ 13:53 |
quote:Nou en of, zeker als ze nat zijn | |
Forno | maandag 2 augustus 2010 @ 14:48 |
quote:Volgens mij is de voornaamste taak van CAP, de potentiaal vereffening en niet zo zeer aarding. Ook al staat er 220V op de vloer, maakt niet uit (in principe) want de waskraan staat dan ook onder 220V. Dus het potentiaal is 0V door de CAP. | |
TheOneAndOnly | maandag 2 augustus 2010 @ 14:58 |
quote: | |
exlurker | maandag 2 augustus 2010 @ 15:45 |
quote:Je hebt voor een gedeelte gelijk, door het CAP zal er in de badkamer tussen de verschillende metalen delen geen potentiaal verschil zijn. Maar doordat het CAP zeker wel aan aarde ligt kan er nooit 230V op de metalen delen komen, de aardlekschakelaar heeft dan al ingegrepen | |
exlurker | maandag 2 augustus 2010 @ 15:46 |
quote:Bedankt voor de correctie | |
TheOneAndOnly | maandag 2 augustus 2010 @ 18:07 |
quote:uiteindelijk is de groep wel spanningsloos... en waarschijnlijk 3 andere ook... zonde als het bier warm wordt... | |
tie-rep | donderdag 12 augustus 2010 @ 14:43 |
ik heb ook nog een CAP vraagje en de elektricien is even niet bereikbaar: mag het CAP ook buiten de badkamer zijn? Bijv. mijn badkamer is boven de meterkast. Dan komt het voor mij handig uit om alle aardedraden bovenin de meterkast te verzamelen en te verbinden. Met een extra pijpje naar de centraaldoos van de badkamer heb ik dan altijd een bereikbaar CAP, maar niet in de badkamer zelf... (de meeste aardedraden komen toch onder de vloer vandaan: douchegoot, lewisplaten, waterleiding) | |
exlurker | donderdag 12 augustus 2010 @ 16:01 |
Nee, het CAP is bedoeld dat er geen potentiaalverschillen in de badkamer optreden. De aarde naar het CAP komt van de centraaldoos uit de badkamer en gaat vandaar naar alle metatalen delen die in de badkamer zijn, zie het schema in deze topic In de meterkast word wel de waterleiding en gasleiding aan aarde gelegd maar dat heeft niets vandoen met de badkamer [ Bericht 85% gewijzigd door exlurker op 12-08-2010 16:09:00 ] | |
tie-rep | donderdag 12 augustus 2010 @ 16:52 |
Begrijp dat het voor de badkamer bedoeld is, daar heb ik het ook over. Maar wil het CAP niet fysiek in de badkamer maken, maar net erbuiten. Dus wel om de badkamer te voorzien van juiste verbindingen, maar CAP niet via badkamer bereikbaar... | |
_Jeffrey_ | donderdag 12 augustus 2010 @ 16:59 |
Als het 'normale' manier in de badkamer te maken is moet het daar in, anders mag het er net buiten zitten. Die 2m extra draad maakt feitelijk niks uit.. de weerstand is verwaarloosbaar. Schrijf wel op de lasdoos duidelijk "CAP badkamer" o.i.d... voor als de volgende bewoner er naar zoekt. | |
Vonkenboer | donderdag 12 augustus 2010 @ 18:25 |
Even een vergroting van de vorige afbeelding En een kleine toelichting |