Jp78 | donderdag 22 juli 2010 @ 19:22 |
Tijdens de badkamerverbouwing bij m;n zus kwam ik dit tegen: Ik had alleen wat ruimte rond de afvoer nodig maar kwam op de koppeling. Graag een second opinion. (de vraag staat ook ergens anders, maar rustig op dat forum want iedereen op vakantie volgens mij) Het koper zit er een jaar of 10 in (kan ook iets langer zijn) de eerste 10 a 15 cm vanaf de muur is gips, de rest is dekvloer, huis is 30 jaar oud) Laten zitten of hakken? | |
DroogDok | donderdag 22 juli 2010 @ 19:29 |
Koper in gips kan wel, in cement/beton niet. Dacht ik in elk geval, maar steek mijn hand er niet voor in het vuur. | |
TheOneAndOnly | donderdag 22 juli 2010 @ 19:34 |
gips vreet wel in koper... duurt alleen lang.... | |
exlurker | donderdag 22 juli 2010 @ 19:56 |
quote:Het is net andersom, maar een mantelbuis is in beide gevallen beter | |
naaa | donderdag 22 juli 2010 @ 19:56 |
Cement- of gips maakt niet uit; beide vreten het koper aan. Dat gaat met cement sneller (ivm. Salpeterzuur); maar op den duur ben je de sjaak. Bij koperen leidingen in de vloer- of wand dus altijd een mantelbuis er om heen (of maak gebruik van WICU; hier zit de mantel er standaard al omheen) en tape de koppelingen af! | |
exlurker | donderdag 22 juli 2010 @ 20:05 |
quote:Bij woningen die voor 1980 gebouwt zijn werd het koper zonder mantelbuis in de vloer en wand gemaakt Ik woon in een woning uit 1958 waar dit ook is gebeurd en nergens last van | |
Jp78 | donderdag 22 juli 2010 @ 20:16 |
Bedankt voor de snelle antwoorden! Helemaal mee eens dat er altijd een mantel omheen moet, maar in dit geval ligt het er dus al.. Alles eruit en opnieuw aanleggen of laten liggen. En hoe lang is lang? 10 jaar? 20, 30 40 50 totdat het doorrot? en waar hang dat eventueel vanaf? soort gips, vocht? Dus wat zouden jullie doen als je dit in je eigen badkamer tegenkwam? Ik ben niet bang voor wat meer werk, maar wil niet dat het te lang gaat duren... | |
Dulk | donderdag 22 juli 2010 @ 22:23 |
quote:unipipe met perskoppelingen erni | |
error_404 | vrijdag 23 juli 2010 @ 00:02 |
Het zit er al 30 jaar, zonder enig probleem...? Lekker laten zitten, lijkt me. If it ain't broke.... daarbij zou je dus waarschijnlijk de hele vloer open moeten hakken of allerlei omleidingen moeten maken. vraag is of dat dus enige meerwaarde heeft... | |
Jp78 | vrijdag 23 juli 2010 @ 01:01 |
Perskoppelingen in een dekvloer, dat is vast niet de bedoeling. (weet ik verder niet hoor) Het zit er ruim 10 jaar in, een andere 30 jaar oude leiding ligt wel in een mantel. Maar dat het er al een tijdje in ligt dat is mogelijk juist het probleem, als het koper langzaam wegrot.. En nu kan ik er nog bij, over een paar weken liggen er weer tegels overheen en mocht er over een paar jaar iets mis gaan dan komen we daar pas achter als het al een tijdje mis is. Aan de ene kant wil ik redelijke zekerheid, aan de andere kant geen onnodig werk/vertraging/kosten | |
Fes1-2 | vrijdag 23 juli 2010 @ 09:22 |
Tja.. Met het fitten heb ik wel ervaring maar hoe je die hele leiding op zou moeten sporen.. Denk dat het veel hakken wordt man. Succes! Verder wel alles netjes dichtsolderen he. | |
oppertukker | vrijdag 23 juli 2010 @ 17:26 |
quote:perskoppelingen kun je wel rustig in de vloer doen, als je maar zorgt dat de koppelingen goed geperst zijn en eerst weer druk op de leiding zetten, zodat je zeker weet dat het niet lekt, voordat je de vloer weer dicht stort. | |
cvboer | vrijdag 23 juli 2010 @ 17:51 |
Ik werk heel veel met Rehau, deze koppelingen kunnen zo het beton in ( zijn van kunststof namelijk) | |
Jp78 | vrijdag 23 juli 2010 @ 19:34 |
Bedankt voor de antwoorden De kijkoperatie is geslaagd Toch een mantel (wicu) gevonden, alleen de koppeling en het zichtbare stuk is bloot een cm na het gat begint de mantel weer. De warmwaterleiding is uit een stuk, dus geen koppeling in het gips | |
naaa | vrijdag 23 juli 2010 @ 20:20 |
Knelkoppelingen kunnen niet in de vloer, beton of wand. Alleen op bereikbare plaatsen mogen deze gebruikt worden. Perskoppelingen daarin tegen, zoals bijvoorbeeld voor het Rehau- of Unipipe leidingsysteem, mogen wel gewoon in de vloer of wand verwerkt worden (na controle of ze goed geperst zijn natuurlijk). Maar gelukkig dat er inderdaad WICU gebruikt is. Wees nu wel zo slim om het stuk wat bloot ligt en je nu toch uitgehakt hebt, even goed in te tappen met met een isolatie-, textiel- of desnoods duckt-tape. | |
Jp78 | vrijdag 23 juli 2010 @ 22:59 |
Was ik inderdaad van plan, aan de andere kant is het koud water en ben ik wel weer naast een koppeling aan het hakken.. |