FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / digitale thermostaat honeywell werkt niet meer?
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 13:26
Direkt na het plaatsen van de nieuwe cvketel in mijn huis heb ik de standaard digitale ronde Honeywell thermostaat laten vervangen door een Honeywell chronotherm IV door een cvmonteur.

Nu ga ik verhuizen en heb ik de chronotherm IV weer eraf gehaald en de ronde thermostaat teruggeplaatst. Nu kan ik amper de digits lezen, ze zijn te wazig en veelste licht. Blauw is B en rood is A. Ik heb half uurtje gewacht om te kijken of er een accuutje inzit dat opgeladen moet worden maar niks hoor. Net eraf gehaald en nu voel in aan de binnenkant dat ie best warm richting heet wordt?

Nu daarnet rood en blauw omgeruild, zelfde wazige onleesbare effekt. Nu weer teruggeruild.

Is ie nou defekt? Komt het door jarenlang niet gebruiken?

Ik vind het ronduit verbazingwekkend dat ie stuk is terwijl hij werkend eraf is gegaan en jarenlang in doosje van chronotherm IV heeft gezeten.

[ Bericht 1% gewijzigd door #ANONIEM op 19-07-2010 09:10:40 ]
cvboerzondag 18 juli 2010 @ 13:41
De chronotherm 4 is een aan/uit thermosstaat welke werkt op 24 volt. je oude honeywell is een mudulerende die geen 24 volt kan hebben. je hebt hem dus opgeblazen.
AlphaOmegazondag 18 juli 2010 @ 13:41
Waarom laat je die Chronotherm niet gewoon hangen? En de oude termostaat zat op de oude ketel? Misschien een hint?
AlphaOmegazondag 18 juli 2010 @ 13:42
quote:
Op zondag 18 juli 2010 13:41 schreef cvboer het volgende:
De chronotherm 4 is een aan/uit thermosstaat welke werkt op 24 volt. je oude honeywell is een mudulerende die geen 24 volt kan hebben. je hebt hem dus opgeblazen.
Oh, waarom dan nog extern voeden bij de Chronotherm 4? Als er toch al 24 volt is?
cvboerzondag 18 juli 2010 @ 13:44
quote:
Op zondag 18 juli 2010 13:42 schreef AlphaOmega het volgende:

[..]

Oh, waarom dan nog extern voeden bij de Chronotherm 4? Als er toch al 24 volt is?
Chronotherm 4 voed je ook niet extern, hij haalt z'n voeding uit de ketel.
AlphaOmegazondag 18 juli 2010 @ 13:45
quote:
Op zondag 18 juli 2010 13:44 schreef cvboer het volgende:

[..]

Chronotherm 4 voed je ook niet extern, hij haalt z'n voeding uit de ketel.
Jaja, daarom zitten er bij mij batterijen in de Chronotherm 4? Omdat ie gevoed wordt uit de ketel?
exlurkerzondag 18 juli 2010 @ 13:52
Het verschil tussen een aan/uit- en een open term - thermostaat is
de aan/uit thermostaat is een schakelaar die in het 24 V circuit van de ketel zit
de open term zit in het electronische circuit van de ketel
de thermostaten moeten dus op verschillende klemmen in de ketel aan gesloten worden willen ze naar behoren werken

[ Bericht 5% gewijzigd door exlurker op 18-07-2010 14:00:42 ]
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 14:01
quote:
Op zondag 18 juli 2010 13:41 schreef cvboer het volgende:
De chronotherm 4 is een aan/uit thermosstaat welke werkt op 24 volt. je oude honeywell is een mudulerende die geen 24 volt kan hebben. je hebt hem dus opgeblazen.
Lees de OP nog eens goed? Die ronde digitale thermostaat zat al op de cvketel en die heb ik destijds laten vervangen door chronotherm IV.

De chronotherm werkt op eigen batteryen (3 x 1,5 volt) en de ronde digitale theromstaat heeft geen batteryen.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 19-07-2010 09:09:32 ]
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 14:03
quote:
Op zondag 18 juli 2010 13:41 schreef AlphaOmega het volgende:
Waarom laat je die Chronotherm niet gewoon hangen? En de oude termostaat zat op de oude ketel? Misschien een hint?
Omdat ik hem zelf gekocht hebt en dus van mij is. De ronde (oude) thermostaat is de origineel die op de cvketel was aangesloten. Die heb ik teruggeplaatst en die werkt dus niet zoals het zou moeten.
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 14:04
quote:
Op zondag 18 juli 2010 13:52 schreef exlurker het volgende:
Het verschil tussen een aan/uit- en een open term - thermostaat is
de aan/uit thermostaat is een schakelaar die in het 24 V circuit van de ketel zit
de open term zit in het electronische circuit van de ketel
de thermostaten moeten dus op verschillende klemmen in de ketel aan gesloten worden willen ze naar behoren werken
Dus dan moeten de klemmen veranderd worden, ik kijk straks wel ff naar de klemmenaansluiting welke aansluitingen er mogelijk zijn en die post ik dan ff om te horen welke klemmen ik moet gebruiken, ik moet nu weg.
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 15:36
De ronde digitale thermostaat is een T87M1003. Hij is aangesloten op de klemmen waar thermostaat ON/OFF op staat geschreven. De klemmen links waar opentherm op staat zijn ongebruikt. Bij mijn weten (ik was er immers bij toen ie aangesloten werd zijn de klemmen niet veranderd.

De Chronotherm IV is een T8602A-NL8

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 19-07-2010 09:08:49 ]
exlurkerzondag 18 juli 2010 @ 15:44
De Round Modulation T87M1003 werkt zonder batterijen. De voeding wordt verzorgd door de OpenThermŽ-communicatie verbinding tussen het cv-toestel en de thermostaat.
Hij moet dus aangesloten worden op de klemmen waar opentherm op staat
Ik hoop niet voor je dat hij het loodje heefd gelegt door dat hij in serie haaft gestaan met het 24V circuit
rocketscientistzondag 18 juli 2010 @ 15:55
quote:
ja, daarom zitten er bij mij batterijen in de Chronotherm 4? Omdat ie gevoed wordt uit de ketel?
Volgens mij zijn die batterijen alleen voor het geheugen van de thermostaat in stand te houden als de spanning van de ketel gaat.
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 15:56
Ik keek daarnet nog 1 keer in de cvketel naar de aansluitschema en herkende ineens de symbool van opentherm in de T87M1003 aan de binnenzijde. Toen pas had ik door dat het een opentherm thermostaat is wat ik niet via google vond (achteraf gezien stond het gewoon in de URL die ik zelf had gepost ).

DIe andere aansluiting geeft volgens mij geen 24 volt zoals jij beweert want de Chronotherm IV doet helemaal niets zonder 3 externe AA batteryen en dus lijkt het me dat de Chronotherm IV zelf stroom levert aan de cvketel om door te geven dat ie aan of uit moet.

[ Bericht 7% gewijzigd door #ANONIEM op 19-07-2010 09:08:28 ]
#ANONIEMzondag 18 juli 2010 @ 16:00
quote:
Op zondag 18 juli 2010 15:55 schreef rocketscientist het volgende:

[..]

Volgens mij zijn die batterijen alleen voor het geheugen van de thermostaat in stand te houden als de spanning van de ketel gaat.
Nee dat geloof ik niet want dan zou de chronotherm IV aan kunnen zonder die 3 batteryen (wat dus niet het geval is).

Ter vergelijking: een computer gaat ook aan als de battery van de BIOS leeg is en onthoud hij de instellingen zolang de pc aanblijft. Zodra de pc ff uitgaat is hij de instellingen weer vergeten.


Edit: google zegt ook dat ie 24 volt is. Vind ik wel vreemd.... maar hij doet het gelukkig nog (hoeveel volt levert opentherm eigenlijk?)

[ Bericht 3% gewijzigd door #ANONIEM op 19-07-2010 09:07:52 ]
exlurkerzondag 18 juli 2010 @ 16:54
Ik zou het niet weten hoe hoog de spanning is wat er loopt, maar verwacht heel weinig
De aansluiting is polariteitsonafhankelijk (draden mogen verwisseld worden). Via deze verbinding voorzien het CV-toestel en de thermostaat elkaar in twee richtingen van de benodigde informatie voor een nauwkeurige en energiezuinige regeling.In het uitleesvenster zijn, naast de actuele ruimtetemperatuur, gegevens beschikbaar over de werking van het cv-toestel, zoals de branderstatus en storingsmelding. De informatie die vanuit de branderautomaat aan de thermostaat wordt gegeven is afhankelijk van het betreffende cv-toestel.

De batterijen van de chronotherm IV zorgen er voor dat de thermostaat kanwerken en bij warmte vraag word er een potetiaal vrij contact gesloten. Over dat contact kan afhankelijk van welk toestel er op is aangesloten div spanningen lopen

[ Bericht 5% gewijzigd door exlurker op 19-07-2010 10:16:31 ]
Appeltje2010maandag 19 juli 2010 @ 09:03
Voor de chloroform liefhebbers: het is een ChronoTHERM geen chronoform....

En gelijk heb je, een chronotherm IV modulerende thermostaat kost meer dan 130 euro dus waarom zou je hem niet terugplaatsen?

Gr. Richard.
#ANONIEMmaandag 19 juli 2010 @ 09:11
quote:
Op maandag 19 juli 2010 09:03 schreef Appeltje2010 het volgende:
Voor de chloroform liefhebbers: het is een ChronoTHERM geen chronoform....

En gelijk heb je, een chronotherm IV modulerende thermostaat kost meer dan 130 euro dus waarom zou je hem niet terugplaatsen?

Gr. Richard.
Ff allemaal aangepast. En ja, sommigen vinden het blijkbaar heel normaal om een zelf betaalde dure thermostaat te laten hangen in een huurhuis terwijl ik de goedkope originele thermostaat nog bewaard hebt.

[ Bericht 2% gewijzigd door #ANONIEM op 19-07-2010 09:12:38 ]
Vonkenboermaandag 19 juli 2010 @ 22:15
Kom mensen allemaal even lief tegen elkaar zijn; en laat elkaar gewoon even in zijn of haar waarde !
Onafhankelijk van wie er mee begonnen is !
Ml-etjedinsdag 20 juli 2010 @ 09:18
Zo en het is nu dus klaar
#ANONIEMdinsdag 20 juli 2010 @ 09:20
Thnxs voor het opschonen