quote:
Op woensdag 14 april 2010 11:43 schreef Suzanne- het volgende:@exlurker... ehh ben nu het spoor een beetje bijster..
Welke informatie is nodig om te kijken of wij aan bovenstaande voldoen?
bedankt
!
Wat exlurker met die info bedoelt, is dat de installatie veilig en betrouwbaar moet zijn, dat de verlichting over 2 groepen verdeeld is kun je al uit jouw tekst opmaken. De achtergrond van die verdeling is dat als je kortsluiting maakt in het achterhuis, dat je dan nog de groepenkast kunt vinden in het voorhuis.
Ik maak me weinig zorgen over de veiligheid, er is een zelfstandige elektromonteur bezig en hij kan dat best beoordelen of het wel/niet veilig is.
En dat stukje over "ongestoorde lichtvoorziening" heeft als doel dat groepen enigszins verdeeld worden en niet tot het maximale benut worden. Wat ik lees is de verdeling niet zo'n probleem, maar de maximale belasting. Denk dat je je daar op moet concentreren, de rest is op een forum zonder foto's onmogelijk te beoordelen.
Wat die belasting van de groepen betreft, zeggen exlurker en ik hetzelfde, alleen wijken we af op vermogen van de lichtpunten.
Copy/paste exlurker:Installaties moeten stelselmatig en overzichtelijk zijn aangelegd. >>kunnen we van hieraf niet checken
--------
De belasting van drie- of vierleidingstelsels moeten zo gelijkmatig mogelijk over de
fasen zijn verdeeld. >>kunnen we van hieraf niet checken
--------
Contactdozen, koppelcontactdozen, verbruikstoestellen en motoren mogen alleen deel
uitmaken van een eindgroep. >>kunnen we van hieraf niet checken
--------
Buizen, metalen mantels en afschermingen van leidingen mogen niet als actief deel
zijn gebruikt. >>kunnen we van hieraf niet checken
--------
Installaties moeten zo zijn ingericht en aangelegd dat een ongestoorde lichtvoorziening
is gewaarborgd. >> Hier moet ter plekke naar gekeken worden, maar is wel in het gedrang in groep 7
--------
Installaties met tweeleidingeindgroepen moeten aansluitpunten voor
verlichtingstoestellen over tenminste 2 eindgroepen zijn verdeeld. Deze bepaling geldt
niet indien het totale aantal aansluitpunten in de installatie niet meer dan negen
bedraagt. >> Hier meer dan 9 asp, maar uit lijstje Suzanne zie je dat er 2 groepen verlichting hebben. Aan deze regel is dus voldaan, al zou ik persoonlijk de verdeling "iets" anders leggen (flink anders dus)
---------
Aantal aansluitpunten per groep
Aantal eindgroepen in de installatie die (mede) voor verlichting dienen ismeer dan 6 = alleen begrensd door maximale belasting (3680Watt dus), waarbij voor een lichtaansluitpunt 50 VA kan
worden aangenomen en voor een wandcontactdoos voor algemeen gebruik 200 VA >> identiek aan wat ik al schreef
---------
Er mogen niet meer dan 4 eindgroepen achter een aardlekschakelaar >> Dit is makkelijk te controleren, in de groepenkast MOETEN 3 of meer aardlekschakelaar zitten
(dit wist ik ook niet)[ Bericht 9% gewijzigd door Osramp op 14-04-2010 13:35:37 ]