woensdag 18 november 2009 @ 21:29 (#1) 

Van de week naar de aannemer om het keuken stroomschema te bespreken. We hebben een SMEG fornuis gezien (CE9IMX), waar de totale aansluitwaarde 15.5KW is.

http://www.budgetwitgoed.nl/fornuis-fornuizen/smeg-ce9imx

Naar mijn weten gaat er 220*16a = 3500watt op 1 groep. 15.5kw = 15000 watt? dat betekent dat ik 5 groepen nodig heb voor dit apparaat. Lijkt me niet.

Iemand informatie / berekening?

E-?



kabelhaspel
Keep on rollin'!
woensdag 18 november 2009 @ 21:34 (#2) 

Whehehe een SMEGMA fornuis! Dat wordt lekker eten klaarmaken mensehh

Goed verhaal. Lekker kort.

gateway
@ [DPC]Fokschaap
woensdag 18 november 2009 @ 21:39 (#3) 

ze raden Dit aansluitsnoertje aan, perilex....

Das voor max 3 groepen ( 5 pennetjes, aarde, nul en 3x fase)

maar als je maar een 1 fase aansluiting in je woning hebt, dan zal je het met 2 groepen moeten doen, de zogenaamde kookgroep.

Dan krijg je 2x fase en 2x nul op je perilex

Uiteraard zal je installateur (of die van de aannemer) wel weten wat er moet komen. In de beschrijving / tekening van de keuken voor de instalateur zal ook wel staan wat de aansluiting moet wezen

Schaapjes herenigd U! bij [DPC] FOK!schaap!
Doe mee met FOK!Whatpulse en typ jezelf naar de eerste plaats!
Twilight Forum
FARMVILLE

Batsies
E-?
woensdag 18 november 2009 @ 21:46 (#4) 

Maar dan klap je er toch uit met 3 groepen (3*3500 = ong 10.000), dan kom ik nog 6000watt te kort

E-?

RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
woensdag 18 november 2009 @ 21:50 (#5) 

3 fase telt anders

Sowieso, hoe groot is de kans dat je alle pitten plus de oven tegelijk gebruikt? Zelfs als er iets uitklapt eens per 10 jaar, zet je simpelweg het knopje in de meterkast terug.
15.5 kW is dusdanig veel dat je heel hard zal staan zweten boven je pannen...

Compact Flash kaartjes als stille IDE harddisk gebruiken
Laser pointers
Knoopcel batterij .nl

Batsies
E-?
woensdag 18 november 2009 @ 22:09 (#6) 

Ok, 3 fase is dus 3*230v?

E-?

Vonkenboer
Electro Vakidioot
[ Moderator ] woensdag 18 november 2009 @ 22:19 (#7) 

Tussen fase 1 en de nul staat 230 V
Tussen fase 2 en de nul staat 230 V
Tussen fase 3 en de nul staat 230 V

Tussen fase 1 en fase 2 staat 400 V
Tussen fase 2 en fase 3 staat 400 V
Tussen fase 3 en fase 1 staat 400 V

Dus één fase van een drie fase aansluiting kan dan 400 V x 16 A = 6400 watt
3 x 6400 watt maximaal aansluitvermogen van 19.200 watt

Waarschijnlijk moet je voor jou fornuis een drie fase groep hebben want met 2 x 230 V ga je het niet redden
want dat is namelijk maar maximaal 7360 watt

Opzoek naar een elektrisch schakelschema ? Kijk eens in één van de volgende topics !
[Elektra schakelingen] De schema's!
[Elektrisch koken] Aansluiten perilex

gateway
@ [DPC]Fokschaap
vrijdag 20 november 2009 @ 23:38 (#8) 

maar dan moet je oven wel platen hebben die 400 Volt aankunnen.......

Schaapjes herenigd U! bij [DPC] FOK!schaap!
Doe mee met FOK!Whatpulse en typ jezelf naar de eerste plaats!
Twilight Forum
FARMVILLE

DJSmiley
 
zaterdag 21 november 2009 @ 22:45 (#9) 
Volgens de handleiding
http://www.smegtech.com/site/smeg/pdf_libretti/914773502-NL.pdf

Kan ie op zowel 230V als 400V. Alleen zul je voldoende zware groepen en bekabeling moeten hebben.



Let dus ook op de draaddiameter...

Bij gelijke verdeling zit je op ongeveer 13A per fase, bij aansluiting op 3x400V.