quote:
Op woensdag 19 september 2007 08:59 schreef josvr het volgende:Hoi,
Ik ga een berging bouwen (topic hierover volgt begin volgend jaar). Ik ben nu een ontwerp aan het maken.
Het idee is om een betonnen vloer te storten, maar deze ook te isoleren. Ik bedoel: het is relatief goed te doen, en als je ergens de berging later voor wilt gebruiken, dan kost het meer tijd en geld om het achteraf te doen.
Wat ik in de boeken lees is de volgorde als volgt:
1. Grond
2. Plastic folie (tegen vocht)
3. (Eventueel) Gravel
4. Polystyreen / Tempex platen
5. Beton met wapening
Even een paar vragen:
1. Als ik beton ga storten op tempex isolatie platen, drukt het beton de tempex niet kapot? Ik bedoel: beton is zwaar, en tempex bestaat hoofdzakelijk uit lucht (vandaar de isolatie). Bij een betonnen vloer op die PS-broodjes heb je dat op, maar dan is de laag beton die op die PS-broodjes dunner dan mijn vloertje voor de berging.
2. Je hebt verschillende soorten EPS. EPS 60 tot b.v. EPS 250 (resp. drukbelasting: 60 KPa, 250 KPa). Welke is geschikt voor een standaard berging van hout van b.v. 3 * 4. ?
3. Is wapening ook nodig bij een vloer voor een berging van 3 * 4 of is dat zo klein dat dat toch niet nodig is?
Bedankt!
Jos
Ik zou de volgorde van het storten van je vloer als volgt doen:
grond, 15cm dieper afgegraven als de onderkant van de vloer.
zand, 10 cm dik, goed aangetrild en uitgevlakt.
eventueel folie om optrekkend vocht tegen te gaan (echter is beton dikker als 9 cm al vochtdicht genoeg als het goed gestort is)
isolatie, 5 cm dik
beton cm of 12 dik.
Echter ga ik er van uit dat jij een vorstrand toepast als zijnde fundering.
Hiermee bedoel ik dat je rondom een rand beton hebt die minimaal 50 (liefst 60 cm) diep onder het maaiveld zit (onder de vorstgrens).
Want als het hard gaat vriezen, en de vorst onder je fundering / vloer bevriest, gaat die grond uitzetten, en zal je schuur omhoog komen.
Dus rondom moet je een vorstrand maken, en hiertussen dan je vloer storten.
En verder je antwoorden:
1. Voor onder de vloer is tempex gewoon goed, dat drukt je beton nooit kapot. Voor langs je fundering is tempex ook goed. Alleen als je een fundering op staal maakt (dus niet onderheid) moet je wel wat drukvaster EPS (250) toepassen, omdat anders je fundering kan bezwijken.
En als ik jou was zou ik onder je fundering geen isolatie leggen, alleen wat folie om optrekkend vocht tegen te gaan (DPC folie)
2. Gewoon EPS 60 is voldoende voor onder de vloer en naast de fundering.
3. Wapening is zeker nodig, geen twijfel over mogelijk.